LM Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Кстати, Роман, возможна ли запитка сетевого инвертора от стороннего бесперебойника при отсутствии сетевого напряжения. Ну что бы продолжал генерировать в сеть, когда нет сетевого питания. Извините за картинку))) А ничего, что на линии в этот момент могут работать электрики? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vua Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 А ничего, что на линии в этот момент могут работать электрики? Так я и хочу понять: 1. такое решение запрещено и поэтому технически не реализовано? Или почему то ещё? 2. Как работает гибрид в этой ситуации? Он же АКБ в этот момент может заряжать и питать дом. Те вне зависимости от типа инвертора при отключении внешней сети выход в сеть блокируется?правильно? Т.е. с гибридным инвертором нужно пойти и отключить вводные автоматы, а питание в дом подключать на стороне дома. Или при любых инверторах ставиться какая то дом автоматика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Кстати, Роман, возможна ли запитка сетевого инвертора от стороннего бесперебойника при отсутствии сетевого напряжения. Ну что бы продолжал генерировать в сеть, когда нет сетевого питания. Извините за картинку))) таким образом не возможна. Но есть другой вариант, рабочий, но трудно реализуемый. Когда-то я о нем писал, но уже не найти. У меня он работал, пока ЗТ только начиналось. Берем инвертор автономный (гибридный), вход его включаем в сеть, а на выход нагрузку, и туда же, к нагрузке включаем сетевик. В случае отключения сети, задающим генератором будет автономный инвертор, и сетевик продолжит работать. Но там есть масса НО! Это отдельная тема. Но реализовать так можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Так я и хочу понять: 1. такое решение запрещено и поэтому технически не реализовано? Или почему то ещё? 2. Как работает гибрид в этой ситуации? Он же АКБ в этот момент может заряжать и питать дом. Те вне зависимости от типа инвертора при отключении внешней сети выход в сеть блокируется?правильно? Т.е. с гибридным инвертором нужно пойти и отключить вводные автоматы, а питание в дом подключать на стороне дома. Или при любых инверторах ставиться какая то дом автоматика? Ваша схема не рабочая в принципе. Рабочая та что я выше описал. Но автономный инвертор должен уметь так работать. И схема должна иметь баланс мощностей, это сложно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 А ничего, что на линии в этот момент могут работать электрики? да он в линию и дать толком ничего не успеет, бахнет тот что ИБП 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vua Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 таким образом не возможна. Но есть другой вариант, рабочий, но трудно реализуемый. Когда-то я о нем писал, но уже не найти. У меня он работал, пока ЗТ только начиналось. Берем инвертор автономный (гибридный), вход его включаем в сеть, а на выход нагрузку, и туда же, к нагрузке включаем сетевик. В случае отключения сети, задающим генератором будет автономный инвертор, и сетевик продолжит работать. Но там есть масса НО! Это отдельная тема. Но реализовать так можно. Одним словом, так незя делать Скорее это вопрос безопасности персонала на линии. Lm прав! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vua Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 да он в линию и дать толком ничего не успеет, бахнет тот что ИБП Гибрид же не бахает, он тот же ИБП. Просто у него схема его питания и коммутации с сетью не так как у сетевика устроена. ..... я так думаю))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Гибрид же не бахает, он тот же ИБП. Просто у него схема его питания и коммутации с сетью не так как у сетевика устроена. ..... я так думаю))) Важна схема. И функциональная возможность работы гибрида в таком режиме. Еще раз о схеме: Сеть -- Гибрид -- Сетевик. Нагрузка включена к выходу гибрида-сетевика. Гибрид управляет сетевиком, отключая его работу если некуда деть мощность. Гибрид не может пропустить в сеть генерацию с сетевика. Основная проблема это ограничение генерации сетевика, можно конечно попробовать решить ее при помощи функций современных инверторов, но это теория, пробовать у меня желания нет, дорого может обойтись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vua Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Важна схема. И функциональная возможность работы гибрида в таком режиме. Еще раз о схеме: Сеть -- Гибрид -- Сетевик. Нагрузка включена к выходу гибрида-сетевика. Гибрид управляет сетевиком, отключая его работу если некуда деть мощность. Гибрид не может пропустить в сеть генерацию с сетевика. Тю, я думал достаточно одного гибридного инвертора приспособленного для сети. Оказывается это цепь гибрид-сетевик. Мне казалось гибрид, это сетевик с контроллером и зарядным устройством. Ладно, не буду глупости спрашивать. Чего то я пока не понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Тю, я думал достаточно одного гибридного инвертора приспособленного для сети. Оказывается это цепь гибрид-сетевик. Мне казалось гибрид, это сетевик с контроллером и зарядным устройством. Ладно, не буду глупости спрашивать. Чего то я пока не понимаю. Это нужно на бумажке малевать. Идея хорошая. Но с ЗТ ее смысл отпал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maestroukr Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 підкажіть чи можна на цьому даху поставити панелей на 10квт. фото і в кінці план даху photos.google.com/share/AF1QipOn9cO99dWBpo8jWtjx1gyB0wg6Dd6IGsO2VXxfdCCgu7J5ohh4_8XABMyBNyyjOQ?key=Ry1qTFUxcXVKWjVxOEk2d2djSFJ5UmgyWVBjTkJ3 мається на увазі чи вистачить площі даху. Кут нахилу 35 градусів, дивиться майже ідеально на південь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 підкажіть чи можна на цьому даху поставити панелей на 10квт. фото і в кінці план даху photos.google.com/share/AF1QipOn9cO99dWBpo8jWtjx1gyB0wg6Dd6IGsO2VXxfdCCgu7J5ohh4_8XABMyBNyyjOQ?key=Ry1qTFUxcXVKWjVxOEk2d2djSFJ5UmgyWVBjTkJ3 мається на увазі чи вистачить площі даху. Кут нахилу 35 градусів, дивиться майже ідеально на південь. думаю 34шт влезет, это 9кВт. можно еще карниз между 1 и 2 этажем, и добить до нужных 40-44шт по 270Вт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maestroukr Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 А якщо наприклад 330Вт - чи там і розмір більший? бачив sharp 360Вт то розмір 1м х 2м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 А якщо наприклад 330Вт - чи там і розмір більший? бачив sharp 360Вт то розмір 1м х 2м. У Вас есть столько денег лишних? Размер больше, мощность не на много больше. Но цена. Особо не выиграть на этом, разве что очень хочется. Это о Шарпе А обычные 330вт тоже самое что и 270Вт. Разница в площади панели. А занимаемая Вт/ площадь одинаково Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maestroukr Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 дякую! А якщо стрінги будуть недогружені, як це впливає на виробництво енергії - маю на увазі якщо інвертор 10 квт, а панелі 9500 -9800? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 дякую! А якщо стрінги будуть недогружені, як це впливає на виробництво енергії - маю на увазі якщо інвертор 10 квт, а панелі 9500 -9800? КПД инвертора ниже. Позже начинает генерить и раньше заканчивает. Ибо не в мощности дело а в количестве панелей (напряжения стринга) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maestroukr Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 так зрозумів що в моєму випадку було б оптимальним брати на 9квт, щоб не городити додаткові кріплення? GOODWE GW9000-DT 220v.com.ua/setevye-invertory/2058.html і для нього 34 панелі по 270 - це на кожен стрінг по 17 панелей 17*38.4 =652В, тоді як для інвертора оптимально це 620 вольт. по потужності 17*270 = 4590 Вт*2 (стрінги)=9180, а в нього номінальна потужність батарейного массиву 9400Вт - я правильно розумію? Можливо задаю питання чайника чи все таки варто на 10Квт старатись - які нюанси? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maestroukr Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 також цікавий девайс на сайті 220v.com.ua/setevye-invertory/2098.html це що може зробити з мережевого інвертора гібридний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 також цікавий девайс на сайті 220v.com.ua/setevye-invertory/2098.html це що може зробити з мережевого інвертора гібридний? данная штука не для того. это для реализации сетевой солнечной станции без действия в рамках Зеленого Тарифа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 так зрозумів що в моєму випадку було б оптимальним брати на 9квт, щоб не городити додаткові кріплення? GOODWE GW9000-DT 220v.com.ua/setevye-invertory/2058.html і для нього 34 панелі по 270 - це на кожен стрінг по 17 панелей 17*38.4 =652В, тоді як для інвертора оптимально це 620 вольт. по потужності 17*270 = 4590 Вт*2 (стрінги)=9180, а в нього номінальна потужність батарейного массиву 9400Вт - я правильно розумію? Можливо задаю питання чайника чи все таки варто на 10Квт старатись - які нюанси? ну для начала. Модель GOODWE GW9000-DT не вожу и не планирую, ибо на него нет спроса. Хотя если очень хочется то можно. И считать нужно 17шт*напряжение панели в режиме MPPT! По логике, комплектации указанные выше модели одинаковы с разницей только в мощности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 14 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2017 По текущим остаткам фото-модулей. Amerisolar AS6P30 265W 4ВВ - остаток 21шт по 122дол Amerisolar AS6P30 270W 4ВВ - остаток 151шт по 124дол - цена от паллеты Resun RS6C270P 270W 5ВВ - остаток 62шт по 130дол Canadian CS6K-275P 275W 4BB - остаток 145шт по 143дол - цена от паллеты и после 20.12 приходит контейнер Amerisolar AS6P30 270W 4ВВ - по 120дол - цена от паллеты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2017 немножко добавлю фото CanadianSolar 275W и еще на каждой паллете идет такой лист, с параметрами каждого модуля, так называемый Флеш Тест: данный производитель входит в Tier1, и это видно по культуре производства, качестве упаковки, разного рода удобностями для инсталятора - приклейки, прижимки и другие няшки. В общем мне панели очень понравились. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
noprofy Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 (змінено) Давно не писал, как не странно, но как для января-февраля было много работы. И даже сделали несколько монтажей по этой прелестной погоде:D Но сейчас о другом. Приехали свеженькие панельки. Amerisolar 275W с модной 5BB технологией токопроводников. Вот так приехало: Из интересного - цена. Теперь 0,44дол/Вт, тоесть 121дол/275Вт панелька. И для комплектов с инвертором интереснейшее предложение - 0,43дол/Вт, т.е. - 118,25дол/275Вт панелька. Также на конец апреля жду 280Вт, готов принимать резервы. Цена по предзаказу до конца марта 0,425дол/Вт, с 1 апреля будет 0,43дол/Вт. Условия предзаказа 50% от стоимости для размещения резерва и 50% при получении. **** все выше по ценам от палеты, это 30 панелей. Или как вариант с сетевым инвертором, тогда можно меньше палеты. Мне 1-2-3....шт сложно отгружать. Ну и немного о приехавшем. Фото с завода, сделанное моим партнером, он был на заводе и контролировал производство и отправку, по этому, так сказать, из первых рук: Змінено 28 лютого 2018 користувачем Dalet 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 28 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 какие размеры этих панелей? Вообще, размер стандартизирован? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...