yooj Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 Стрічковий фундамент без гідроізоляції утеплений 50мм єппс Висота над рівнем грунту десь 40-50см Всередину засипаний пісок, потім 10см щебня Далі залито 10-13см плити Тобто висота чорнової підлоги над грунтом - 50-60см Далі планую 50+50мм єппс (не пінопласт), потім труби теплої підлоги, потім металева сітка й 6-7см "чистової стяжки" Стіни - газобетон (під ними гідроїзоляція є, й ще 10-15см гідроізоляції виходить за межі стіни) Чи потрібна гідроізоляція чорнової підлоги (тобто плити) до того, як класти єппс? На мій погляд плита суха й вологу не тягне, але будівельники радять В чому сумніви стосовно гідроізоляції? Спочатку йде пісок. його там багато (десь 80см, може навіть більше). Капілярне піднімання, як скрізь кажуть, по піску - 30см. Але якщо навіть волога піде вище, то там все одно щебінь. Єдиний варіант проникнення вологи - спочатку стрічка фундаменту тягне вологу, потім вона розширюється по плиті... але там все одно єппс... Якщо гідроізоляція коштувала б три копійки - нема питань, але на 150 метрів підлоги гідроізоляція буде коштувати 20-25 тищ гривень... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 Гидроизоляция по плите, затем разводка труб воды, радиаторов, каналии с креплением к плите. Далее 50 мм ЭППС с прирезкой под трубу и 50 мм. стяжки над трубой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yooj Опубліковано: 14 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 Гидроизоляция по плите, затем разводка труб воды, радиаторов, каналии с креплением к плите. Далее 50 мм ЭППС с прирезкой под трубу и 50 мм. стяжки над трубой. Не бачу гідроізоляції на ваших фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 Не бачу гідроізоляції на ваших фото На перршому є. Такого яскравого помаранчового кольору. В ній прорізані штроби для транзитних труб. І в неї ж забиті гарпуни для труби ТП, в бетон складнувато забити пластиковий гарпун. ;) Але 50 мм мало. Собі зробив 10, шкодую, що на етапі проектування не заклав 15.Зберегти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 Не бачу гідроізоляції на ваших фото Но она там есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 Але 50 мм мало. Собі зробив 10, шкодую, що на етапі проектування не заклав 15. Саня Корни вакладывал интересный график. Потери тепла в зависимости от толщины изоляции. Ось Вам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yooj Опубліковано: 14 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 Но она там есть. фірма/назва/cкільки коштує? якась наливна мазюка? бо мені пропонують техноэласт, а він коштує 800грн за 10 квадратів... Такого яскравого помаранчового кольору. теплоізоляцію з гідроізоляцією не плутаєте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 фірма/назва/cкільки коштує? якась наливна мазюка? бо мені пропонують техноэласт, а він коштує 800грн за 10 квадратів... Я не продаван и изоляциями не занимаюсь. теплоізоляцію з гідроізоляцією не плутаєте? Исключать этого конечно нельзя, при определенных условиях могу и спутать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 фірма/назва/cкільки коштує? якась наливна мазюка? бо мені пропонують техноэласт, а він коштує 800грн за 10 квадратів... теплоізоляцію з гідроізоляцією не плутаєте? ЕППС за думками багатьох виконує функцію і ГІ . Треба тільки стики клеїти. Мураві і Корні я схильний довіряти.;) Добавлено через 3 минуты Саня Корни вакладывал интересный график. Потери тепла в зависимости от толщины изоляции. Ось Вам. Саме цей графік я і мав на увазі. Але з уточненням все залежить від того на які параметри хочемо вийти. Мені 5 см мало. 10 нормально а 15 трішки перебор але я не вважаю це заритими в землю грошима. Якщо на перекритті я з 30 до 40 нарощування без проблем то в підлогу це треба сходу робити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 Стрічковий фундамент без гідроізоляції утеплений 50мм єппс Висота над рівнем грунту десь 40-50см Всередину засипаний пісок, потім 10см щебня Далі залито 10-13см плити Тобто висота чорнової підлоги над грунтом - 50-60см Далі планую 50+50мм єппс (не пінопласт), потім труби теплої підлоги, потім металева сітка й 6-7см "чистової стяжки" Стіни - газобетон (під ними гідроїзоляція є, й ще 10-15см гідроізоляції виходить за межі стіни) Чи потрібна гідроізоляція чорнової підлоги (тобто плити) до того, як класти єппс? На мій погляд плита суха й вологу не тягне, але будівельники радять В чому сумніви стосовно гідроізоляції? Спочатку йде пісок. його там багато (десь 80см, може навіть більше). Капілярне піднімання, як скрізь кажуть, по піску - 30см. Але якщо навіть волога піде вище, то там все одно щебінь. Єдиний варіант проникнення вологи - спочатку стрічка фундаменту тягне вологу, потім вона розширюється по плиті... але там все одно єппс... Якщо гідроізоляція коштувала б три копійки - нема питань, але на 150 метрів підлоги гідроізоляція буде коштувати 20-25 тищ гривень... по цінах і гідроізоляції можна звернутись до Propeller www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=1790 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 Висота над рівнем грунту десь 40-50см Всередину засипаний пісок, потім 10см щебня Далі залито 10-13см плити Тобто висота чорнової підлоги над грунтом - 50-60см чи не означає це, що чорнова підлога вище на 10 см від фундаменту? Стіни - газобетон (під ними гідроїзоляція є, й ще 10-15см гідроізоляції виходить за межі стіни) ось цей рівень і бажано для рівня чорнової підготовки підлоги Гидроизоляция по плите вибачте, теж не розумію необхідність гідроізоляції, якщо можна, пояснить Далее 50 мм ЭППС с прирезкой под трубу и 50 мм. стяжки над трубой. здається забули про пароізоляцію, ні? Мені 5 см мало. 10 нормально а 15 трішки перебор розрахунок простий, оснований на різниці температур. Наприклад, зовні -20 всередині +20, різниця 40С, стіна при цьому має мати теплоопір 3,3 для України, це приблизно по ЕППС 12 см. Тепер у підлозі: зовні +3, всередині в трубах +45-50, різниця 41-47, значить товщина ЕППС біля 12см. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 здається забули про пароізоляцію, ні? Это не крыша, а теплый пол. Если Вы о фольге, то это деньги на ветер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 звичайний рубероїд покласти під пінопласт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2017 И уже началась тема с обсуждением... Но почему никто не задался вопросом-зачем там вообще гидроизоляция??? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 15 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2017 Но почему никто не задался вопросом-зачем там вообще гидроизоляция??? вибачте, теж не розумію необхідність гідроізоляції, якщо можна, пояснить Это не крыша, а теплый пол. Если Вы о фольге, то это деньги на ветер. ні, звичайно не про фольгу. З іншої сторони, ТП це зазвичай плитка, а вона сама є пароізолятором. Ось тільки з гідроізоляцією незрозуміло - навіщо вона 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yooj Опубліковано: 15 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2017 так мені теж цікаво навіщо вона там - саме тому й створив цю тему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 15 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2017 Якщо гідроізоляція коштувала б три копійки - нема питань, але на 150 метрів підлоги гідроізоляція буде коштувати 20-25 тищ гривень... Мне гидроизоляция обошлась в дом "Технониколь- Полибуд" (стеклохолст) 15 рулонов по 180гр. Это лучше всякой пленки.Кореш помог запаять горелкой. Думаю немного поможет от теплопореть,когда цоколь дома с камня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 24 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2017 Мне гидроизоляция обошлась в дом "Технониколь- Полибуд" (стеклохолст) 15 рулонов по 180гр. Это лучше всякой пленки.Кореш помог запаять горелкой. Думаю немного поможет от теплопореть,когда цоколь дома с камня. це шикарно, мені дуже подоюається, але цікаво зрозуміти, що вас спонукало робити таку гідроізоляцію, які сенси? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 28 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2017 розрахунок простий, оснований на різниці температур. Наприклад, зовні -20 всередині +20, різниця 40С, стіна при цьому має мати теплоопір 3,3 для України, це приблизно по ЕППС 12 см. Тепер у підлозі: зовні +3, всередині в трубах +45-50, різниця 41-47, значить товщина ЕППС біля 12см. Объясните пожалуйста почему именно для Украины 3.3? Недостаточно просто условий, т.е. указанной разницы температур? Хочу глубже вникнуть в этот вопрос. Еще один момент. Если ТП будет на 50% площади есть ли смысл на оставшейся ставить тоньше утеплитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 28 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2017 Объясните пожалуйста почему именно для Украины 3.3? Недостаточно просто условий, т.е. указанной разницы температур? Хочу глубже вникнуть в этот вопрос. Еще один момент. Если ТП будет на 50% площади есть ли смысл на оставшейся ставить тоньше утеплитель? 3 і 3 задається в ДБН. Звісно там де немає тп товщину можна менше. Різниця температур менша тому можна і тонший утеплювач. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 29 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2017 (змінено) 3 і 3 задається в ДБН. Я так понимаю это исхндя из условий: -20 вне и +20 внутри...или есть еще факторы? Змінено 29 червня 2017 користувачем Vchv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
meboo Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Доброго дня, дозвольте підняти тему. Підлога по грунту, залита чорнова стяжка, під неї гідроізоляцію не робили. Утепляти буду ЕППС з гребенем 2 шари по 5 см. Перший суцільним шаром, пропіню стики без гребенів. В другому підуть підводки до радіаторів. Чи потрібна пароізояція враховуючи те, що вона буде просверлена для того щоб закріпити труби підводок для радіаторів та, можливо, грибки для кріплення ЕППС? Якщо потрібна, як її краще зробити? На чорновій стяжці також їдуть кабелі в гофрах. Дякую за поради! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=235519 Читаєте повідомлення під номером 2, від Мастерок, а все іньше далі можете не читати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Дякую за поради! Спочатку проводите всі труби в ІЗОЛЯЦІЇ. Кріпете до чернової стяжки. Першиий шар ЕППС кріпите на грибки. Другий шар на піну-клей. Таким чином для укладки труб ТП у вас буде суцільний шар ЕППС. І ви взмозі кріпити повноцінно труби. Якщо так не зробити, ви обов.язково натрапите на магістральні труби і трубу ТП не буде до чого кріпити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
meboo Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Дякую, за за поради. Демпферну стрічку варто ставити на шар першого ЕППС і прижати другим шаром? Чи можна прокласти підводки для радіаторів по першому шару, ізоляцію купив тонку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...