tollyn Опубліковано: 25 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2018 Собственно вопрос: Где правильней поставить вводное противопожарное УЗО, сразу после вводного (перед стабилизаторами и генератором),или после стабилизаторов,или после стабилизаторов и генератора. Возможно есть нюансы в стабилизаторов или генератора,которые способствуют частому срабатыванию УЗО ? Заранее спасибо. Чем ближе к вводному автомату тем больше зона действия УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 22 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2018 Я вот читаю отзывы у многих людей стоит одно УЗО 30мА на всю квартиру и за 5 лет ни разу не было ложных срабатываний, т.ч. схема одно УЗО на щиток\этаж в частном доме думаю тоже имеет место быть. А накупить отдельные УЗО на каждую группу это потратить 25000, да у меня вся электрика намного дешевле обошлась, это ещё на полностью один дом хватит... Смотрю сейчас все варочные вообще идут двухфазные, их то на какое УЗО вешать, отдельное трехфазное или два однофазных на один прибор? в мене в квартирі одне ПЗВ 30мА. За років 5 проблем нуль. Просто так не спрацьовує. Кабелів по квартирі хватає.. в щитку більше десятка автоматів. Нарахунок варочних.. купа нормальних індукцій є на 1-2-3 фази. Перемички міняються так як треба і все. Наприклад whirlpool от в нас. p.s. читав тему і не звернув увагу на дату поста.. але вже нехай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michail007 Опубліковано: 22 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2018 а в какой программе щиток рисовали ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 30 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2020 а в какой программе щиток рисовали ? Microsoft Office Visio 2007 Как поведут себя УЗО отпишу когда перееду и появится нагрузка Все отлично, ни одной сработки не было, по электрике проблема только одна (со слов жены) - сильно ей тяжело вставлять и вынимать вилку в-из розеток (асфора), но может разработаются... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lounger Опубліковано: 2 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2021 ... сильно ей тяжело вставлять и вынимать вилку в-из розеток (асфора), но может разработаются... Передние панели розеток полезно время от времени снимать и промывать от пыли, жира и прочей грязи. Также полезно будет совместить эту процедуру с чисткой спиртом корпуса и штырей вилки электроприбора. После тщательной промывки/чистки вилка включается легче, т.к. сила трения уменьшается. Ещё нужно стараться вставлять и вытаскивать вилку без перекоса. Когда розетка находится слишком низко или слишком высоко, человек не чувствует, что он тянет вилку с перекосом. * * * Короче, всё почистить и провести инструктаж с женой на тему правильного включения/выключения вилки без перекосов. С Новым Годом! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 26 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 Перший раз спрацювало ПЗВ першого поверху, уночі сильно гучно і близько до будинку гахнула молнія і воно все вирубило, таке саме ПЗВ на другому поверху залишилось ввімкненим (але на ньому працював тільки роутер з витою парою від стовпа), на першому все стояло у режимі очікування, але газ. котел можливо пов'язаний з вхідною трубою. Навіть не знаю це добре, чи погано, але нічого не згоріло і на додатковий захист від грози не розраховував Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 26 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2023 7 часов назад, normal сказал: Перший раз спрацювало ПЗВ першого поверху, уночі сильно гучно і близько до будинку гахнула молнія і воно все вирубило, таке саме ПЗВ на другому поверху залишилось ввімкненим (але на ньому працював тільки роутер з витою парою від стовпа), на першому все стояло у режимі очікування, але газ. котел можливо пов'язаний з вхідною трубою. Навіть не знаю це добре, чи погано, але нічого не згоріло і на додатковий захист від грози не розраховував В кожній +- адекватній техніці яка проходить сертифікацію на усіляку там е-м взаємодію, як правило на вході стоять варістори, які як раз і зливають наведений імпульс в землю, на що може легко зреагувати узо, головне щоб тих варісторів вистачило на амплітуду імпульса ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...