Водяное отопление от встроенного в печь регистра

Tomik3

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста по системе отопления: в печь встроенный регистр, от него планируется разводка радиаторов ( радиаторы - алюминий, труба 20 мм – металлопластик) по дому.

Сварщик, который вваривал насос к регистру сказал что его (насос) нужно ставить на прямую подачу, перед насосом - выход на открытый расширительный бак. Хотя, уже после установки, начитальсь много информации о том, что насос желательно ставить на обратку..

 

Подскажите пожалуйста, правильное ли это решение? Нужен ли датчик температуры в данную систему? И какую защиту от перегрева можно еще поставить?

cdn1.savepice.ru/uploads/2017/9/30/edbed771dbc0b72e1e7b04fd5276d388-full.jpg' alt='edbed771dbc0b72e1e7b04fd5276d388-full.jpg'> [/url][/img]

 

90df3236c74b88ca0ac054cb8780182b-full.jpg

 

a8aa859b7bf1482211eefeec00455379-full.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос на подаче в системе без давления при высоких температурах теплоносителя может быстро умереть. Но тут ряд факторов, может жить долго и счастливо.

 

Расположение расширительного бака большой роли не играет. Главное чтоб его нельзя было полностью отключить от системы и учитывать что при включении/выключении насоса уровень в бачке будет меняться (если врезать до насоса - падать, после - увеличиваться).

 

На подаче расширительный бак ещё играет роль воздухоотводчика, так как растворенные газы выделяются в процессе нагрева.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Странновато: и насос в самой верхней точке - с воздухом, и бак может плевать столбиком воды на включение насоса.

Правильнее насос на обратку, дольше проживет.

 

Хотя на практике может все работать годами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

радиаторы - алюминий, труба 20 мм – металлопластик

И это — к регистру печки? Упс…

Печка топится, свет рубанули — трубы поплавились.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Странновато: и насос в самой верхней точке - с воздухом, и бак может плевать столбиком воды на включение насоса.

Правильнее насос на обратку, дольше проживет.

 

Хотя на практике может все работать годами.

 

Установить насос на подаче посоветовал сварщик-сантехник, перед насосом - расширительный бак на высоте 5 метров. А сейчас вот сомневанмся - переваривать, или можно так оставить..

 

Добавлено через 2 минуты

И это — к регистру печки? Упс…

Печка топится, свет рубанули — трубы поплавились.

 

Планируем небольшой дизельный генератор для насосов - циркуляционного, и на скважину для таких случаев.. Думаем не поплавится :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расширительный бак на высоте 5 метров.
На фига? Его высота может быть любой!

 

Планируем небольшой дизельный генератор для насосов - циркуляционного, и на скважину для таких случаев.
Если небольшой — ставьте бензинку, с учётом скважинного насоса — киловатт на 5. И ИБП на циркнасос. И хотя бы метра два стальной трубы от регистра, а уж после переход на МП. Пока вы будете хороводы вокруг гены водить — система вскипит на фиг.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На фига? Его высота может быть любой!

Там открытая система. Бачек на фотке. :D

 

22.jpg.dffb967a0ad0346a2b8be4a22358f063.jpg

 

(насос) нужно ставить на прямую подачу, перед насосом - выход на открытый расширительный бак.

Насос в обратку.

Расш. бак при открытой системе врезается в самую верхнюю точку системы. Т.к. он одновременно выполняет роль воздухоотводчика.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Подключили отопление - оставили насос на подаче, перед ним накладной терморегулятор и расширительный бачек (выведен на второй этаж), дальше 20 металлопластиком развели к алюминиевым радиаторам. Все работает вроде нормально уже пару недель.

Радиаторы нагреваются очень быстро, в доме тепло, сначла греют радиаторы, потом поддерживает тепло в доме сама печь :)

Температура в системе максимум что было - 80 градусов, но сильно не кочегарим, 4-5 поленцев нагревают систему до 60 град.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Температура в системе максимум что было - 80 градусов, но сильно не кочегарим, 4-5 поленцев нагревают систему до 60 град.

Если посадить возле печки кочегара то вполне пойдет:D..Зря вы все это затеяли...лучше уж было котел ТТ возле печки поставить и головной боли меньше.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чому зразу зря?

Нормальне бажання, я б теж таке щось зробив, а якби насос можливо було викинути ще, було би супер взагалі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чому зразу зря?

Нормальне бажання, я б теж таке щось зробив, а якби насос можливо було викинути ще, було би супер взагалі.

А я таке робив тому і говорю "зря"... А тепер і піч не піч бо там труби з водою і гемора купа...а головне кпд цього всього трохи більше буржуйки.Самий примітивний тт котел набагато продуктивніший ніж кусок труби над полум'ям.Шкода роботи,часу і грошей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если посадить возле печки кочегара то вполне пойдет:D..Зря вы все это затеяли...лучше уж было котел ТТ возле печки поставить и головной боли меньше.

 

Да вроде топим только утром и вечером. Печь Колпакова с двумя контурами, нагревается довольно быстро..

В доме -жара.

Но конечно, зима покажет. Хотим провести еще эксперимент с топливными брикетами пини-кей, вы не пробовали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И какую защиту от перегрева можно еще поставить?

]

Самая надёжная защита от перегрева ТТ это хорошая циркуляция, в идеале полноценная естественная плюс насос на байпасе (правильная схема и большие внутренние диаметры труб и фасонины) и максимально большой об'ем теплоносителя. У Вас нет ни первого ни второго. То что батареи бьыстро нагреваются это серьезный косяк. Система с твердотопом должна медленно прогреваться и так же медленно остывать, обладать инерционностью, которая сглаживает скачки изменения температуры теплоносителя. Так что остаётся лишь аккуратно топить и не оставлять без присмотра:(. Вообще лучше было открыть эту тему до начала проведения каких-либо работ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 роки потому...

Добрый день.
Сделали систему отопления как на фото, дальше- радиаторы.
Работает уже пару лет- вроде все нормально.
Теперь еще хотим добавить электрокотел (для догрева в ночное время).
Може пожалуйста посоветовать, какую схему врезки электрокотла лучше использовать?

image.thumb.png.aad49fbcfb817f0a87fecce91062936e.png

котел отпр_compressed.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Врежте на подачу, когда печь не нагревает -включается электрокотел и греет он.

Причем можно вместо насоса, обычно котел с насосом идет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 хвилин тому, Narval сказав:

Врежте на подачу, когда печь не нагревает -включается электрокотел и греет он.

Угу. Тем более, что при показанной на фото схеме нужно будет ещё и два обратных клапана, по одному на котёл.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответы, ещё не подскажете пожалуйста, какое управлений можно поставить - через двухходовой клапан?  Есть также  такой терморегулятор-,Терморегулятор terneo rzx   можно ли будет увязать его с этой системой, т.е. питание котла подключать через внешний терморегулятор  и он будет включаться в определенное время, или при понижении температуры?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЭК нужно так подключать, что бы теплоноситель не грел регистр в печи, в противном случае будете отапливать улицу через дымоход. Возьмите любой комнатный термостат с недельным программированием, и выставите время и температуру. Котел будет знать когда ему вкл и выкл.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Сантехник  предложил  такую  схему  - электрокотел  не  включается пока на  печке есть необходимая  температура, потом, когда  включается котел, выключается цирк. насос  печки, закрывается  сервопривод на  печке и включается электрокотел, открывается  сервопривод на  электрокотле

image.thumb.png.be0699ab8b5be4cb804813d7fb262c37.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 19.10.2021 в 22:33, naupv сказал:

ЭК нужно так подключать, что бы теплоноситель не грел регистр в печи, в противном случае будете отапливать улицу через дымоход. Возьмите любой комнатный термостат с недельным программированием, и выставите время и температуру. Котел будет знать когда ему вкл и выкл.

Должен быть котловой контур. С термостатическим краном обратки. Тогда при окончании протопки остынет вода и вода будет гоняться по малому кругу и не будет потерь в трубу. 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

имхо печта должна быть наверное раза в 3 более энергоемкая, и дров туда поболее чем в обычном вараинте. Более емкая - потому что вода будет тепло отнимать, а значит в обычном варианте печи - будет иметь меньшую температуру и не будет ощущаться тепло от самой печи, будет как бы быстро остывать. И вода в батареи также непонятно насколько хорошо будет подогреваться. Поэтому печь должна быть с запасом на все это. Имхо.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Diver сказал:

имхо печта должна быть наверное раза в 3 более энергоемкая, и дров туда поболее чем в обычном вараинте. Более емкая - потому что вода будет тепло отнимать, а значит в обычном варианте печи - будет иметь меньшую температуру и не будет ощущаться тепло от самой печи, будет как бы быстро остывать. И вода в батареи также непонятно насколько хорошо будет подогреваться. Поэтому печь должна быть с запасом на все это. Имхо.

Печка работает уже пару лет, она довольно ёмкая, построена по принципу колпаковой печи Кузнецова в 2 этажа высотой - вода отлично прогревается, плюс печь довольно хорошо держит тепло. Системой ТТ отопления были достаточно довольны, Котел добавили потому что хотим использовать ночной тариф, и для отопления во время отъездов из дома

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, Tomik3 сказал:

Сантехник  предложил  такую  схему  - электрокотел  не  включается пока на  печке есть необходимая  температура, потом, когда  включается котел, выключается цирк. насос  печки, закрывается  сервопривод на  печке и включается электрокотел, открывается  сервопривод на  электрокотле

image.thumb.png.be0699ab8b5be4cb804813d7fb262c37.png

Если сделаете как я сказал сэкономите тыс 5-10 грн, а эффект будет тот же. Но с сервоприводами вы наверное что то сэкономите.

для того что бы у вас вода в регистре остывала в печи, температура внутри печи должна остывать ниже градусов эдак 40

а что бы это заметно влияло на теплоноситель температура в печке должна быть градусов 15, ну и поддувальце открыто шоб тянуло хорошо.

Змінено користувачем Narval
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах