17 минут назад, Евгений___ сказал:

51М3 2 человека приток, 36м3 1 ребенок приток, 30м3 1ребенок приток, гостинная-кухня 96м3 4 человека вытяжка приток, 7м3 туалет вытяжка, 23м3 ванная вытяжка

Не знаю откуда такие цифры, но исходя из 30 м3/ч приблизительно должно быть так:

Приток

мастер спальня - 60

детская 1 - 30

детская2 - 30

гостиная - 120

 

Вытяжка
ванная - 60

туалет - 30

кухня - 120

прихожая - 30 (либо разбить на другие грязные, например гардеробная, гостевой санузел)

Т.е. комфортный минимум = 240 м3

 

Нужен еще читабельный план разводки с обозначением названий помещений. Так же как и куда организован приток и вытяжка с/на улицы и их длины до  места установки рекуператора.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, JohnnyD сказал:

Не знаю откуда такие цифры,

это объём помещений

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, JohnnyD сказал:

Нужен еще читабельный план разводки с обозначением названий помещений. Так же как и куда организован приток и вытяжка с/на улицы и их длины до  места установки рекуператора.

На работе как могу )

планировка1 — копия.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

45 минут назад, shneider_vova сказал:

не бьется баланс

Что то для меня этот параметр неясен, есть вход и выход 125 вентиляторы работают на одной мощности... Чем чревато мое недопонимание?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, shneider_vova сказал:

не понял, а где будет находится установка ? в ванной? или на чердаке?

желтым квадратик к стене прибита будет)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, Евгений___ сказав:

желтым квадратик к стене прибита будет)

Прямо в душевой кабине ? )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, anabioz сказал:

Прямо в душевой кабине ? )

К сожалению ее там не будет (

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, Евгений___ сказал:

Что то для меня этот параметр неясен, есть вход и выход 125 вентиляторы работают на одной мощности... Чем чревато мое недопонимание?

сколько воздуха зашло, столько должно и выйти. но поскольку это, как выяснилось, объемы помещений, то вопрос снимается. JohnnyD верно расписал минимальные объемы воздуха

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, shneider_vova сказал:

Как вот это разместить в ванной?

Вертикально

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мне кажется на "сборную" установку у вас не хватит места...

 

Вот система тоже на ПР150, называю машинным залом

IMG_20210805_161555.thumb.jpg.0aaa1577935b5ce6f696b12383a71167.jpg

Змінено користувачем razzil
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если там будет отдельное помещение, отделенное дверью от ванной, то вероятно, можно уместиться, но проектировать и продумывать надо тщательно. А если просто открыто за шторкой, то может быстро сгнить...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, razzil сказал:

мне кажется на "сборную" установку у вас не хватит места...

600мм глушитель + рекуп 510мм + вентилятор 220мм + соеденения ... что там еще?

Змінено користувачем Евгений___
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Евгений___ сказал:

600мм глушитель + рекуп 510мм + вентилятор 220 + соеденения ... что там еще?

фильтр. тен преднагрева (чтобы при -5 не замераз теплообменник). тен постнагрева (чтобы не подавать +5 в дом). 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Евгений___ сказал:

600мм глушитель + рекуп 510мм + вентилятор 220 + соеденения ... что там еще?

фильтры еще, преднагрев, выше добавил фото

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, shneider_vova сказал:

фильтр. тен преднагрева (чтобы при -5 не замераз теплообменник). тен постнагрева (чтобы не подавать +5 в дом). 

+1000мм и комплект подрос )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, razzil сказал:

фильтры еще, преднагрев, выше добавил фото

А между устройствами расстояния чем обусловлены?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, shneider_vova сказал:

Как вот это разместить в ванной?

а с боку это ревизии какие то?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Евгений___ сказал:

А между устройствами расстояния чем обусловлены?

шириной муфт соединительных, уголки, тройники тоже габаритные достаточно у вентса. Еще и байпас желателен, без него летом на охлаждение вырастут расходы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, shneider_vova сказал:

Как вот это разместить в ванной?

IMG_20210805_161114.jpg

ну вот прям так, чониясна?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Евгений___ сказал:

а с боку это ревизии какие то?

это отводы на будущий (надеюсь) второй этаж.

но в целом надо ориентироваться на внешние габариты 2 шумогасителей. это уже мм 800 по ширине. и зазоры между ними и стенами.

про байпас Дима верно написал, я забыл. он не сильно лепится в вашей схеме. точнее, он будет, но это уже 3Д, и там для доступа к чему то надо будет его демонтировать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Tamburello сказал:

ну вот прям так, чониясна?

у меня это в топочной 14 м2. и как бы не хватает места :-)

 

кстати, если выводы/вводы на улицу будут с фасада - то шумогасители на улицу тоже не помешают. по крайней мере, для вытяжки. Но это уже точно не помещается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...