Beretta Fabula 31 CAI 120

 

Изучил схему котла. Нет электроники. Одни датчики, регуляторы, кнопки и реле. Перемычка действительно питает только мотор насоса отопления frown.gif О чем они думали?

Вариант 1. Можно релюхой термостата разорвать питание на блок розжига (то что и делает внутренний термостат). Насос будет молотить постоянно. Кроме того что он жрет свои 75Вт, ничего плохого не вижу в данном варианте.

Вариант 2. Усилить термостат более мощным реле и полностью отключать питание котла. Насос тоже отключится, но сразу. В этом и плюс, и минус. Может стартонуть при все еще высокой температуре.

 

В идеале должна сразу отключиться горелка, а насос поработать 3-5 минут и тоже отключиться.

 

Пробую пока вариант 1

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Изучил схему котла. Нет электроники. Одни датчики, регуляторы,

это типа наших отечественных котлов шоле?? тю, зачем тогда инпортный брать?

В отечественных так самодельщики и делают - вырубают насос и котел нагревается, и тогда в нем штатный нерегулируемый термостат срабатывает и "выключается" отопление...

наверное у наших самодельщиков посмотрели. Так что не беспокойтесь - ничего там не взорвется.

а какая там горелка? с клапаном биметаллическим?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставили Auraton 2030 RTH и комфорта значительно добавилось)

у нас он стоит на 1-м этаже, прикреплен к лестнице. Там постоянное движение воздуха с 1 на 2 этаж. Внизу не холодно, т.к котел греет пока не достигнет заданнной комфортной температуры внизу, а чтобы не перегревался второй этаж поставили терморегулирующие клапаны на батереи на весь второй этаж.

 

Решение возможно не самое совершенное, но т.к. систему отопления делали не мы с нуля, а уже усовершенствовали готовое, получилось неплохо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариант 1. Можно релюхой термостата разорвать питание на блок розжига (то что и делает внутренний термостат).

значит есть хоть какая то электроника?

Посмотрит внимательно как оно там выполнено.

Кстати, если дадите сюда фото и платы розжига - тоже неплохо.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

значит есть хоть какая то электроника?

Посмотрит внимательно как оно там выполнено.

 

beretta.ge/images/about/101650401Fabula%2031-38%20CAI%2080-120.pdf

 

На 15 странице схема. Если восстановить перемычку на клеммах для внешнего термостата 4-5 разьема МО1, и разрывать релюхой термостата вход 10 блока розжига АР, то получится вариант 1. Сегодня проверю корректность работы.

 

В идеале бы надо еще реле времени на 5мин разрывающее дополнительно перемычку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В идеале бы надо еще реле времени на 5мин разрывающее дополнительно перемычку

не, в идеале там радиоприемник с контроллером, на котором два реле. Первое реле выкл горелку, а второе на 5 мин позже срабатывает и выкл насос.

А приемник управляется от радиотермостата.

И да, там у вас написано TR - это и есть ваш термостат, разве он насос выкл??

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот есть программаторы, работающие через интернет. SALUS, HERZ, вроде. а они нормальные в работе, не сбоят?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а они нормальные в работе, не сбоят?

нормальные, только вот:

1) цена ого...

2) пропадет инет на даче - и пропадет управление.. банально роутер у вас завис на даче и до свидания.. очень длинная и малонадежная цепочка управления.

 

А так как подобное нужно в основном на дачу берут, то я начал предлагать gsm термостаты.

Цена приемлемая, задачи выполняет те же, от наличия интернета управление прибором не зависит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А приемник управляется от радиотермостата.

И да, там у вас написано TR - это и есть ваш термостат, разве он насос выкл??

TR - это главный термостат отопления (крутилка на передней панеле), но насос она не выключает. Он всегда работает, это видно по схеме. Остановить его можно только сняв перемычку.

 

Только что проверил вариант 1. Вернул назад перемычку чтобы насос заработал, нашел провод от термостата TR к блоку розжига, разорвал его релюхой приемника радиотермостата. Все работает. Горелка по команде радиотермостата корректно загорается и гаснет. Перегрева воды нет, как при управлении одним только насосом.

Пока в голову не пришло как его просто останавливать с задержкой.

Впрочем, постоянная работа насоса заложена в алгоритме работы данной Беретты. Пусть крутится...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Горелка по команде радиотермостата корректно загорается и гаснет.

есть подозрение, что в вашем случае зимой начнет появляться конденсат. И вероятно разработчики об этом знали, поэтому такое вот хитрое включение.

А раз так, то работать насосу после выключения лучше не стоит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока в голову не пришло как его просто останавливать с задержкой.
Есть не дорогие блоки задержки. Например у АСКО - NTE8. www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1600/

Все предельно просто. Будет отключать насос с задержкой, а включать сразу при команде термостата.

 

Подойдет вот такое реле на 2 минуты - www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1600/11126/

 

Есть и других производителей. У шнайдера есть. В интернете поищите если не устраивает китайское.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На дружественном форуме человек написал:

 

Все правильно итальяшки сделали. Чугунный котел должен быть теплым, даже при сигнале от программатора "харош греть" Чугун он хоть и крепкий, но при каждой холодной растопке ржавеет внутри камеры сгорания. А еще чугунный теплообменник имеет свойство отламывать кусок секции при частых перепадах - холодно-горячо, и наступает интересный момент - где срочно найти теплообменник в минус 20 на улице.

В немецких навороченных автоматиках для напольных котлов точно такой принцип работы,

и котел полностью остывает, только если больше суток нету запроса тепла.

 

Хотите экономить, снижая температуру теплоносителя до комнатной - покупайте конденсатный котел, он такие процедуры любит, специально для этого создавался. Правда и конденсатники нынче уже не те, раньше были полностью нержавеющие теплообменники, сейчас как не пластмассу туда всунут, так алюминий, гниющий в кислотной влажной среде.

 

Может вернуть как и было?

 

и котел полностью остывает, только если больше суток нету запроса тепла

А термостат Q7 RF - вещь! Заценил продуманность. Раз в сутки для такого случая, и против залипания помпы насоса, может подавать минутный сигнал включения котла

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всем вечер добрый. Подскажите какое должно быть сечение провода для подключения и сколько жил?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А термостат Q7 RF - вещь! Заценил продуманность. Раз в сутки для такого случая, и против залипания помпы насоса, может подавать минутный сигнал включения котла

конечно он продуман, я тоже сейчас в своем gsm термостате решил добавить эту фичу. Системы разные у всех, и насосы разного качества и вода в системе, так что ежедневное включение летом - не помешает. А на сколько включается времени, на пару минут?

Змінено користувачем Diver
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему программатор auroton 2025 сам перепрышивает с режима ручного на авто и т.п.? БатареЯ садится?))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему программатор auroton 2025 сам перепрышивает с режима ручного на авто и т.п.? БатареЯ садится?))

 

если давно ставили - замените и посмотрите на результат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Здравствуйте.

Для тех кто еще в раздумьях, нужен комнатный термостат. Может кому-то пригодится.

 

blackchip.com.ua/yak-platiti-menshe-za-gaz/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

По независящим от меня причинам решил продать свой Q7 RF. Не корректно работает котел мой.

Практически нулячий, гарантии чуть менее года. Кому надо найдете в купипродайке (в разном)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно, а как работают Вай-Фай программаторы? Надежно

?? а вы почитайте на форумах, даже где то здесь было обсуждение.

Вы изучите их принцип работы - тогда сами поймете.

многие без сервера производителя(без интернета) - НЕ РАБОТАЮТ...

странно правда?

а еще им нужна цепочка из: роутера-провайдер ваш-сервер-управление с вашего мобильника-провайдер вашего интернета на мобильнике и т.д..

 

рушится одно звено - и нифига не работает.. а зато как заманчиво звучит: ВАААЙЙ..--ФФААААЙЙЙ...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер, а какой кроме родного подойдет для buderus logamax plus gb012??

Подключить можно любой, но управление будет осуществляться по принципу вкл./выкл.

Лучше ставить родной, он будет работать с ним в режиме максимального согласования.

 

Добавлено через 9 минут

Интересно, а как работают Вай-Фай программаторы? Надежно

Если говорить сугубо о беспроводных (по радиосигналу), то проблем с надежностью нет. А вот если вдогонку необходимо еще и управление через интернет и т.д., то здесь все больше зависит от надежности роутера, интернет-провайдера, мобильного интернета и т.д. Как заметили выше - больше звеньев, больше вероятность выхода из строя одного из них, как результат неработоспособность системы.