Oleg_K Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 Подскажите как исправить безобразие (на фото). От счетчика в приямок из бетонных колец заложен кабель АВВГ 4Х6, из приямка в дом идет уже ВВГ 4Х4. Кабеля скоммутированы между собой через колодку в коробке IP65. Но за пару лет из-за влажности в приямке колодка скорродировала. К тому же есть риск затопления приямка грунтовыми водами да и скважина там с насосной станцией. Планирую применить что-то типа заливной муфты, но не знаю какие нужны обжимные гильзы для соединения алюминия 6мм с медью 4мм. Или может есть более удобное решение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 но не знаю какие нужны обжимные гильзы для соединения алюминия 6мм с медью 4мм насколько помнится, есть составные гильзы люминь/медь под обжимку. Или может есть более удобное решение? лично для себя, я бы сначала залудил, потом сделал скрутку, и пропаял. концы в муфту и эпоксидкой, как-то так. но это для себя) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 30 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 насколько помнится, есть составные гильзы люминь/медь под обжимку. лично для себя, я бы сначала залудил, потом сделал скрутку, и пропаял. концы в муфту и эпоксидкой, как-то так. но это для себя) А как залудить алюминий ???🤔 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 А как залудить алюминий ??? флюсы специальные есть, у меня в частности ФНА, нравится, даже по стали лудит) п.с. - хотя наверное вам проще будет гильзы составные под пресс взять, и всё это дело в термокембрик пару слоёв. потому как судя по вопросу, люминьку вы ни разу не паяли, тогда и не стоит начинать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 Тобто вигадувати лісапета то так треба? А подивитись як герметизують кабелі прокладені в землі то ні? Чому не взяти обжимні муфти та не загерметизувати термотрубкою? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oldman Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 Обжать гильзами ГМА и заизолировать клеевой термоусадкой 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 та коробка і близько не валялась біля ІР65. Якщо є можливість заміти якийсь із шматків кабеля, то замініть, щоб були однакові. В потім зєднайте заливною епоксидною муфтою 3М. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 (змінено) Гильзы ГМЛ подходят как для меди, так и для алюминия. А для герметичности соединения проклейте по кабелю пояски из бутиловой ленты, чуть не доходя до края термоусадки, затем усадите трубку. Можно еще использовать гильзы с термоусадкой. Их применяют в ремонтах нагревательных кабелей теплых полов. Змінено 1 травня 2021 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Можно еще использовать гильзы с термоусадкой. Их применяют в ремонтах нагревательных кабелей теплых полов. Я їх якщо чесно, ніколи більше 2.5мм2 і не бачив щоб продавали. Добавлено через 1 минуту Подскажите как исправить безобразие (на фото). От счетчика в приямок из бетонных колец заложен кабель АВВГ 4Х6, из приямка в дом идет уже ВВГ 4Х4. Кабеля скоммутированы между собой через колодку в коробке IP65. Но за пару лет из-за влажности в приямке колодка скорродировала. К тому же есть риск затопления приямка грунтовыми водами да и скважина там с насосной станцией. Планирую применить что-то типа заливной муфты, но не знаю какие нужны обжимные гильзы для соединения алюминия 6мм с медью 4мм. Или может есть более удобное решение? Як говорили, в муфті ЗМ зєднати, і герметично залити. Ну якби все, забудете проблему)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Я їх якщо чесно, ніколи більше 2.5мм2 і не бачив щоб продавали. Так же как и я никогда не видел ГМА маленьких диаметров. Но говорят что они есть. Ты ведь тоже суслика не видел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Минимум 1,5 квадрата. ГМЛ, ими можно и алюминий опресовать. И залить в муфте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 1 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Я їх якщо чесно, ніколи більше 2.5мм2 і не бачив щоб продавали. Добавлено через 1 минуту Як говорили, в муфті ЗМ зєднати, і герметично залити. Ну якби все, забудете проблему)) Как раз про муфту 3М увидел видео , только возник вопрос про гильзу - какую применить и чем обжать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 лично для себя, я бы сначала залудил, потом сделал скрутку, и пропаял. Пайка строго не рекомендуется для соединения силовых проводов! Я вас уже предупреждал не нести на форум чепуху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 1 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Пайка строго не рекомендуется для соединения силовых проводов! Я вас уже предупреждал не нести на форум чепуху. Согласен, как давно обученный в КПИ по специальности "Коррозия металлов"Ж-) Добавлено через 1 час 44 минуты Еще вычитал, что можно залудить медь для снижения электрохимической коррозии пары медь-алюминий и применить кварцевазелиновую пасту внутри гильзы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 не видел ГМА маленьких диаметров судя по всему, они с 10-ки начинаются, в чём проблема гильзу добить? Пайка строго не рекомендуется для соединения силовых проводов! Я вас уже предупреждал не нести на форум чепуху. я вообще фигею с этого форума, горчичники направо/налево раздают! главное слово "не рекомендуется", что значит - не запрещено!!! и лично для вас написал - лично для себя и вы бы разобрались в вопросе, почему и в каких моментах не рекомендуется. при этом я снова таки указал, что сделал скрутку или бандаж на крайний случай............а то слышали звон, да............. Согласен, как давно обученный в КПИ по специальности "Коррозия металлов" но при этом вся силовая электроника на пайке, а не на гильзах! Добавлено через 4 минуты как давно обученный в КПИ по специальности "Коррозия металлов" вот интересно будет услышать ваши доводы против! потому как проблема бывает одна, если не смыть активный флюс после пайка, то же касается и изоляции. а пока ещё лучше ничего не придумали, нежели пайка в электронике. наука такая есть, и я её тоже проходил, но она лишь для того, чтобы не наделать ошибок при пайке. Добавлено через 34 минуты @MaksymS, а в этом сообщении что не так? или на каждое горчичник выписывать будете?!:lol: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 судя по всему, они с 10-ки начинаются, в чём проблема гильзу добить? Зачем заниматься онанизмом, если можно взять другую гильзу, подходящую по размеру, и соединить. Хотя, о чем это я? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Хотя, о чем это я? да, о чём это ты, если нам нужно два разнородных материала подружить! и что-то я сомневаюсь, что гильза гмл заменит гма, смысл тогда вторую производить, если первая справляется, не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 но при этом вся силовая электроника на пайке, а не на гильзах! Шо, правда? Тогда покажите пайку в оппаратах защиты. Или это тоже пайка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Или это тоже пайка? нужно было сразу вакуумный выключатель картинку лепить!:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 да, о чём это ты, если нам нужно два разнородных материала подружить! и что-то я сомневаюсь, что гильза гмл заменит гма, смысл тогда вторую производить, если первая справляется, не? Да я уже не единожды указывал на это. Корона не упадет, опубликую еще раз. www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=2484968 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Да я уже не единожды указывал на это тогда встречный вопрос: для чего гильза гма? Добавлено через 1 минуту Корона не упадет, опубликую еще раз а китайский иек должен для меня быть авторитетом в данном случае? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 тогда встречный вопрос: для чего гильза гма? Добавлено через 1 минуту а китайский иек должен для меня быть авторитетом в данном случае? Детский сад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Шо, правда? и давай не будем сравнивать половой орган с дверной ручкой. я говорил о бытовой силовой электронике, а не промышленной. так что тиристор с током 250а очень актуален для квартиры с вводным на 50а Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 и давай не будем сравнивать половой орган с дверной ручкой. я говорил о бытовой силовой электронике, а не промышленной. так что тиристор с током 250а очень актуален для квартиры с вводным на 50а Ну так вскройте вводной АВ, и убедитесь что там нет паек. Вот Вам АВВ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Вот Вам АВВ ну трудно ав назвать электроникой. да и ткз у него под 6-10ка, понятно что припой убежит. опять мимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...