Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?

Reva

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, а если в доме только теплые полы то можно ли использовать стропуву без теплоаккамулятора?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В стропуве как раз прикол в том, что ему особо не нужен ТА. У меня метров под 100 ТП, 3 батареи, косвенник на горячую воду на 200л.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начал вести график реального потребления топлива в Стропуве .

Кому интересно - наблюдайте здесь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я с классической перешел на заводскую обвязку, поменяв тип трехходового клапана. Есть и свою плюсы и минусы. Минусы - все-таки холодная обратка поступает в котел, плюсы - идет подмес подачи и обратки в радиаторы, из-за чего уменьшается рабочая температура.

 

Если холодная обратка беспокоит конденсатом, то надо между подачей и обраткой котла врезать байпас (1/2" или 3/4) с насосом, накладной термостат на гбратку котла, и насос запитать от термостата. Тогда при холодной обратке насос забросит горячий теплоноситель в обратку, подогреет и выключится.

А еще при заводской схеме можно поставить разделтельный клапан с приводом, контроллер и поиметь погодозависимое регулирование температуры подачи:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы хотите две большие разницы:)

Но есть 2 задачи :

1. Экономно расходовать тепло из котла. С этим заводская схема справляется, но в ручном режиме. Там при помощи термоголовки на трехходовом поддерживается постоянная температура обратки. Ноеслли на улице потеплело, то можно обратку понизить, соответствннно, упадет подача, вот и экономия. Предполагается, чтов этот момент Стропува уменьшит горение и расход дров.

Так для автоматического регулирования нужны мозги, наружный датчик и привод на трехходовой разделительный

2. Это подогрев обратки котла. В заводской схеме этого нет, но ее можно допилить байпас+насос+термостат

 

Вот как-то так:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно, только дороже выйтет и задача по синхронизации может решаться долго:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверно придется добавлять контур повышения обратки, но хотелось бы без насоса..

Подмес нужен обязательно ,у себя сделал бюджетный вариант,20151011_154818_240.jpgi.gif20151011_154836_240.jpgi.gifпоставил перемычку с краном 1дюйм ,кран открыт полностью ,насос на первой скорости а температура в доме регулируется краном на обратке .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверно придется добавлять контур повышения обратки, но хотелось бы без насоса...

Видеть бы Вашу схему (не фото :-)), можно было бы выкатить совет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно придбав котел Stropuva Ideal 20.

Обв’язку зробили за типовою схемою.

Одна із проблем - ніде не зміг знайти інформацію щодо розміщення датчика температури котла. Ні фото, ні слів, ні в інтернеті, ні в документації на котел.

Зараз датчик поставили на вихідний патрубок котла (на фото датчик закріплений стяжками).

 

Я вважаю, що таке розміщення датчика не правильне, так як показання дуже залежать від протоку.

Температура датчика може на 5-10 градусів відрізнятися від термометра на лицьовій стороні котла. Я маю на увазі не статичне значення, а саме динаміку. Коли іде нагрів котла - показує більше, коли добавляється холодна вода із батарей - то показує менше.

Як результат - температура не затримується в 5 градусній зоні автоматичного режиму контролера, нагнітач повітря більшість часу або працює на 50% потужності (тип палива дрова), або 0%.

DSC_0618.thumb.jpg.0d465100cd644bbfa97c7e5d5876bb88.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно придбав котел Stropuva Ideal 20.

Обв’язку зробили за типовою схемою.

Одна із проблем - ніде не зміг знайти інформацію щодо розміщення датчика температури котла. Ні фото, ні слів, ні в інтернеті, ні в документації на котел.

Зараз датчик поставили на вихідний патрубок котла (на фото датчик закріплений стяжками).

 

Я вважаю, що таке розміщення датчика не правильне, так як показання дуже залежать від протоку.

Температура датчика може на 5-10 градусів відрізнятися від термометра на лицьовій стороні котла. Я маю на увазі не статичне значення, а саме динаміку. Коли іде нагрів котла - показує більше, коли добавляється холодна вода із батарей - то показує менше.

Як результат - температура не затримується в 5 градусній зоні автоматичного режиму контролера, нагнітач повітря більшість часу або працює на 50% потужності (тип палива дрова), або 0%.

 

 

Совершенно правильное размещение датчика, у меня во всяком случае стоит где-то там же. Кстати показания электронного термометра и механического в моем случае абсолютно одинаковы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совершенно правильное размещение датчика, у меня во всяком случае стоит где-то там же. Кстати показания электронного термометра и механического в моем случае абсолютно одинаковы.

 

Я бы не был столь категоричен. Датчик нужно располагать максимально близко к выходу из котла. А на фото он расположен после шарового крана, а не до. Кроме того желательно датчик с трубой обернуть термостойким материалом, например, стеклотканью. Смею предположить, что в данном случае измеряется температура датчика на поверхности трубы, которая зависит также от температуры окружающей среды. Веду к тому, что показания могут зависеть от потока, чем он больше, тем больше нагревается датчик , при уменьшении потока, больше сказывается температура окружающей среды. То есть датчик из-за своих размеров дает усредненную температуру.

Для тех, кто хочет установить датчик температуры. Желательно, чтобы он был минимальных размеров, например, DS18S20.

Если датчик уже стоит, изолируйте его от окружающей среды, попросту оберните термостойким материалом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Датчик нужно располагать максимально близко к выходу из котла.

Так, логічно. А ще краще всередині котла.

Але Стропува не надала такого місця в котлі..

А на фото он расположен после шарового крана, а не до.

Теоретично, це критично неправильно, але практично, цей кран закриється тільки при демонтажу котла.

Смею предположить, что в данном случае измеряется температура датчика на поверхности трубы, которая зависит также от температуры окружающей среды. Веду к тому, что показания могут зависеть от потока, чем он больше, тем больше нагревается датчик , при уменьшении потока, больше сказывается температура окружающей среды.

При відсутності протоку (це буває коли виключений циркуляційний насос, або 3 ходовий клапан відключив котел при досягненні 50 градусів на зворотній трубі) термодатчик і механічний термометр відрізняються на 0-2 градуси, в межах похибок.

Коли йде прогрів системи, при досягненні 60 градусів в котлі, включається циркуляційний насос, то температура термодатчика може закидатися градусів на 6, по відношенню то механічного термометра.

Коли насос прокачає достатню кількість теплоносія, температура падає, причому температура термодатчика опускаться швидше і він показує аж до градусів 10-5 менше, ніж мехайнічний.

 

Із такої поведінки, можна зробити висновок, що охолодження термодатчика навколишнім середовищем не значне і ним можна нехтувати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Із такої поведінки, можна зробити висновок, що охолодження термодатчика навколишнім середовищем не значне і ним можна нехтувати.

 

Хозяин-барин, но. Я Вам дело говорю, а Вы мне теории приводите.

Из Вашего описания можно понять, что насос включен не постоянно. А, следовательно, через колено, на котором прикреплен датчик, теплоноситель то движется, то приостанавливается. Поэтому датчик , то разогревается, то остывает. Если поток перекрыть надолго, то датчик вообще примет температуру окружающей среды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно придбав котел Stropuva Ideal 20.

Обв’язку зробили за типовою схемою.

Одна із проблем - ніде не зміг знайти інформацію щодо розміщення датчика температури котла. Ні фото, ні слів, ні в інтернеті, ні в документації на котел.

Зараз датчик поставили на вихідний патрубок котла (на фото датчик закріплений стяжками).

 

Я вважаю, що таке розміщення датчика не правильне, так як показання дуже залежать від протоку.

Температура датчика може на 5-10 градусів відрізнятися від термометра на лицьовій стороні котла. Я маю на увазі не статичне значення, а саме динаміку. Коли іде нагрів котла - показує більше, коли добавляється холодна вода із батарей - то показує менше.

Як результат - температура не затримується в 5 градусній зоні автоматичного режиму контролера, нагнітач повітря більшість часу або працює на 50% потужності (тип палива дрова), або 0%.

 

я бы уголок заменил бы на тройник и в боковой отвод закрутил бы через футорку гильзу для погруженного датчика. И сам датчик обмазал хорошо пастой кпт-8 или кпт 19 (лучше) и по самые "гланды" )))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По радиаторам не получится т.к. там шаровые краны.Хочу балансировать ветнки этажей.Эффективно ли это?

 

Что значит не получиться?? Шаровым краном на радиаторе вполне возможно перекрыть поток вполовину, или на треть, а как руку набьете - то как захотите..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шаровым краном на радиаторе вполне возможно перекрыть поток вполовину, или на треть, а как руку набьете - то как захотите..

Тільки майте на увазі, що експлуатація крану в такому режимі - не штатна. Виробники не тільки не гарантують працездатність крану в такому режимі, а і прямо забороняють.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Виробники не тільки не гарантують працездатність крану в такому режимі, а і прямо забороняють.

..................

5.gif.bfd3b165be88f8dea8cd8186c48f1373.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для прикладу кран Valtec Паспорт: Краны шаровые латунные полнопроходные серии BASE

Цитую:

Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Товарищи, подскажите пожалуйста, что не так в схеме установки котла у меня? Котел Stropuva S40U, дом 320 квадратов.

Раньше с котлом работал другой человек, я только начинаю разбираться что к чему. Проблема в том, что на дубовых дровах у меня длительность горения получается 10-12 часов, не больше :(

Да и прогреть хорошо систему не получается, на котле показывает температуру допустим 80, а в системе максимум 50 (это показываю датчики на газовом котле и на резервном электро).

Схемку накидал по-быстрому и в этом практически ничего не понимаю.

Спасибо!

2071695979_Stropuva.thumb.jpg.4e7e215486fdd548648b64712604aae6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищи, подскажите пожалуйста, что не так в схеме установки котла у меня?

 

1/Обратн. клапан на газ. котле есть?

2. Какая температура обратки до трехходового и после?

3. Цифра на трехходовом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1/Обратн. клапан на газ. котле есть?

2. Какая температура обратки до трехходового и после?

3. Цифра на трехходовом?

 

1. не знаю, обьясните как посмотреть. После газового котла магисталь подсоединена к гирострелке, оттуда уже на контур теплого пола, контур батарей и подогрев воды в баке.

2. Не знаю точно какая температура. Трехходовой Dunfoss TVM-H, на нем написано 30-70 градусов. Открыт на полоборота.

 

Вообще какая-то странная ситуация, вчера без газового котла вообще не смогли запустить систему. Выключил газовый котел, выключил мозг газового котла, который управляет в том числе насосом на контур батарей, насосом на контур теплого пола, клапаном с сервоприводом на теплый пол и насосом на бак горячей воды - насосы в этом варианте выключены.

 

Затопил ТТ котел, он вышел на рабочую температуру, включил насос на обратке ТТК (он у меня включается принудительно) и включил принудительно насосы которыми управляет в обычном режиме мозг газового котла. В итоге, до гидрострелки магистраль горячая, а потом то чуть теплая, то холодная. Так и не получилось разогреть дом за пару часов. В итоге включил обратно газовый котел и его мозги, буквально за минут 10-15 он нагнал температуру и батареи начали греться. В итоге у меня система работает только вместе. Если ТТК нагрел воду в системе достаточно, то газовый не греет или может только иногда включается не на долго. А потом когда, ТТК притухает и у него падает температура - газовый работает в штатном режиме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Товарищи, подскажите пожалуйста, что не так в схеме установки котла у меня? Котел Stropuva S40U, дом 320 квадратов.

Раньше с котлом работал другой человек, я только начинаю разбираться что к чему. Проблема в том, что на дубовых дровах у меня длительность горения получается 10-12 часов, не больше :(

Да и прогреть хорошо систему не получается, на котле показывает температуру допустим 80, а в системе максимум 50 (это показываю датчики на газовом котле и на резервном электро).

Схемку накидал по-быстрому и в этом практически ничего не понимаю.

Спасибо!

 

Товарищи остались в 1917 году.

У Вас проблема не в котле а в доме 320кв.м.

Котел выдает 80 чего уж боле.На таком максимуме и если при -20 то 12 часов думаю нормально.А дом утеплен?

А топите как? Котел прогорел и сразу перезагружаете или ждете когда система остынет?

И обратите внимание нет ли избыточной тяги.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищи остались в 1917 году.

У Вас проблема не в котле а в доме 320кв.м.

Котел выдает 80 чего уж боле.На таком максимуме и если при -20 то 12 часов думаю нормально.А дом утеплен?

А топите как? Котел прогорел и сразу перезагружаете или ждете когда система остынет?

И обратите внимание нет ли избыточной тяги.

 

Ну не при -20, а допустим вчера было всего -5, все равно длительность горения не увеличилась. Обвязка у меня правильно сделана?

 

Нет, система не остывает, поскольку в дело вступает газовый котел :)

 

Как проверить, нет ли избыточной тяги? Подскажите пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

оттуда уже на контур теплого пола

 

Холодная обратка из пола закрывает трехходовой, и котоел работает сам на себя.

Для проверки - отключите еасос пола и промониторьте температуры

 

Лечение прописывается после диагностики :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу обвязки ничего не могу сказать.

Избыточная тяга-котел гудит, возможны хлопки, выход из котла в дымоход очень гарячий после разгона котла.

Посмотрите в ютубе канал(натали сывак) там есть проблемы с котлами может чтото подскажет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах