Здравствуйте ,в квартире реализовано систему отопления от газового котла на радиаторы и теплый пол( от застройщика). Если темпаратура на газовом котле в районе 48 градусов а на термоголовке ставить 55 то пол греет нормально, но такой темпаратуры не хватает для радиаторов что бы прогреть квартиру .Проблема заключается в том что если  на термоголовке теплого пола   выставить температуру 45-50 ,а на котле поднять температуру на 55-60 то теплый пол перестает греть ,датчик от термоголовки стоит на колекторе подаче. 
И второй вопрос если поставить датчик на колектор обратки , не принесет ли вред высокая темпаратура которая будет идти от котла 60 градусов  вред полу.

Как можна решить даную проблему?

IMG_20211215_153638.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Данную проблему можно решить, установив насосно-смесительную группу на коллектор полов

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажем так, проблема с которой столкнутся многие застройщики в новых ЖК с автономным отоплением.

Есть полностью выполненная разводка отопления и "аля теплого пола"  и все залито стяжкой.

По идее должно работать.

Как правило, несколько радиаторов, термоголовка с выносным датчиком с тройника отопления и т.д.

Но.

Как разведен теплый пол, какой шаг, что за труба остается загадкой.

Ремонты начинают, как правило, когда включить отопление еще проблемно.

Заказчик получает непонятную в работе систему и не понимает, как она работает.

Заставить сбивать стяжку (как ты) проблемно.

В связи с подобными проблемами, мне прищлось соорудить переносную миникотельню, на базе электрокотла для исследования подобных случаев.

Установка, смесительного узла на 2 контура, тем более неизвестного количества трубы, считаю преждевременным.

Всем удачи с нашими застройщиками.

И добро пожаловать в гости, с поисками протечек, и другими проблемами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы для начала поставил хотя бы не насосно-смесительную группу, а просто смесительную. При таком "мощном" коллекторе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 25.12.2021 в 23:21, yoojin сказал:

Я бы для начала поставил хотя бы не насосно-смесительную группу, а просто смесительную. При таком "мощном" коллекторе.

Смесительная группа подразумевает постоянную циркуляцию с обраткой ТП. А это невозможно без насоса в кольце: гребенка, подача, обратка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вариант (типа без особых переделок) снимите датчик с подающего коллектора и переставьте на обратный. Температуру можно будет снизить. А так получается, что ваша термоголовка моментально перекрывает циркуляцию при превышении заданной температуры и массив пола остается холодным. А необходимость узла подмеса не исключается.

Змінено користувачем deecher
  • Лайк 1