valeradnepr Опубліковано: 21 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2016 пожалуй это к кашпировскому, или у вас стены только из пенопласта? а до постройки просчеты не вели ни разу? неа, стены в полтора кирпича белого, силикатного, фронтоны на втором єтаже в полкирпича Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 21 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2016 всем привет, дом 2 этажа по один 45, второй 39м2, 15см пенопласт по стенам и 20 минвата над потолком + все зашито гипсом изнутри. вопрос, 7,5квт Тенко Стандарт справится? и сколько будет на практике набегать в среднем в мес квт)) прошу ногами не пинать, тему не перечитывал всю ;) В 2000 кВт, думаю, уложитесь (только на тепло). 2000/30 дней = 67 кВт в сутки/24 = 2,8 кВт в час. Теплые полы приветствуются. Ночной тариф и недельный термостат тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2016 делим 2,8 кВт на площадь дома. итого 33вт на кв метр? ну не знаю, действительно ли хватит этого для дома, или хватит? котел видимо справится, а 2000квт на зимние месяцы похоже не хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lleon Опубліковано: 22 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2016 всем привет, дом 2 этажа по один 45, второй 39м2, 15см пенопласт по стенам и 20 минвата над потолком + все зашито гипсом изнутри. вопрос, 7,5квт Тенко Стандарт справится? и сколько будет на практике набегать в среднем в мес квт)) прошу ногами не пинать, тему не перечитывал всю ;) Привет, Так для сравнения: 1. Дом 90 квадратов, мансардный 2-й этаж; 2. Термодом 100 мм. пенопласта стены, крыша 150 мм. вата; 3. 22 м2 остекления; 4. Топлю электрикой, протерм скат 6к; 5. Котел управляет реле компьютерм, котел работает не постоянно (включается и выключается); 6. В сильный мороз -23-25 градусов котел работал на полные 6 КвТ, его хватало, чтоб держать температуру в 22 градуса в помещениях. 7. Отопление батарейное, без ТП. Добавлено через 4 минуты Привет, Так для сравнения: 1. Дом 90 квадратов, мансардный 2-й этаж; 2. Термодом 100 мм. пенопласта стены, крыша 150 мм. вата; 3. 22 м2 остекления; 4. Топлю электрикой, протерм скат 6к; 5. Котел управляет реле компьютерм, котел работает не постоянно (включается и выключается); 6. В сильный мороз -23-25 градусов котел работал на полные 6 КВт, его хватало, чтоб держать температуру в 22 градуса в помещениях. 7. Отопление батарейное, без ТП. 1467 КВт днем и 832КВт ночью за январь месяц этого года. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 22 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2016 1467 КВт днем и 832КВт ночью за январь месяц этого года. Получается около 1000 грн при условии, что есть тариф на эл. отопление. Как бы не мало на 90 м.кв. Но если учесть, что на улице -25, то возможно это нормально. Какой расход эл.при -5 мороза? Давайте посчитаем затраты на м.кв. 2300 кВт на 90 м.кв. в месяц 25.5 кВт на 1 м.кв. в месяц 35 Вт на 1 м.кв. в час Правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeradnepr Опубліковано: 24 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2016 спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Не совсем по теме, но тут точно есть люди, которые знают ответ на мой дилетантский вопрос В дом заходит 3 фазы по 5,5кВт каждая, можно ли в данном случае подключить 3-х фазный электрокотел мощностью 10кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 В дом заходит 3 фазы по 5,5кВт каждая А если проще: какая выделенная мощность по договору на ваш дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Не совсем по теме, но тут точно есть люди, которые знают ответ на мой дилетантский вопрос В дом заходит 3 фазы по 5,5кВт каждая, можно ли в данном случае подключить 3-х фазный электрокотел мощностью 10кВт? 5,5 кВт - это имеется ввиду 16 кВт разрешенной мощности? Если так, то ставят автомат на 32А, т.е. фактически получается мин. 18 кВт, а если автомат китайский, а 99% , что он китайский (облэнерго АВB ставить не будет ), то можно кратковременно рассчитывать и на 20 кВт. Т.е. даже с учетом потребления дома можно ставить 12-14 кВт котел, но желательно установить и реле нагрузки, кот. будет отключать при превышении котел и после возврата в норму опять включать его в работу. К тому же котел вряд ли постоянно будет работать на максимуме. Плюс в большинстве котлом можно программно задавать максимальную мощность. Я бы брал котел на 12-14 кВт (ечли этой мощности достаточно для отопления дома или больший), а при необходимости задал ограничение макс мощности. кВт по договору с течением времени можно и докупить и обойтись заменой вводного автомата (к тому же за счет облэнерго), а вот покупать потом более мощный котел уже будет стоить денег. ЗЫ. У меня - 16кВт, ставлю 14 кВт Протерм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 А если проще: какая выделенная мощность по договору на ваш дом? Договор похоронен где-то под кучей бумаг... не могу найти. Из достоверных данных только : - 3 фазы - автомат на 25А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeradnepr Опубліковано: 8 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2016 а заземление, кто и как делал? оно обязательно? для 7,5квт 220в Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 8 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2016 Уже не раз писали - заземление нужно не котлу, а Вам и вашим близким. Это Ваша безопасность. А котлу....есть оно или нет на это как-бы наплевать 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gibiskus Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 А котлу....есть оно или нет на это как-бы наплевать наш без заземлення не працює. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 наш без заземлення не працює. Ваш, наверное, специально для рынка Украины - зная уровень пофигизма в стране, производитель подстраховался :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Noname14 Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 Здравствуйте. Не нашла ответы, не все страницы смогла осилить) Есть несколько вопросов по подключению квартиры к электрике. Может у кого есть примеры планируется перепланировка квартиры и замены газового котла на электро. в таком случае, хватит ли мощности однофазной сети с напряжением 220 В (при наличии качественной электропроводки) для котла (с нагревом воды), электроплиты и сезонного отопления, и какая мощность котла будет оптимальная (квадратура 48,5). дом - новострой, индивидуальное отопление. п.с. еще вытяжка и кондер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 50квадат отапливаемой площади или это общая с балконом и т.д.? вам может хватить около 10кВт котла. На квартиру какая мощность в щитке заходит? может там меньше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Noname14 Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 50квадат отапливаемой площади или это общая с балконом и т.д.? вам может хватить около 10кВт котла. На квартиру какая мощность в щитке заходит? может там меньше? 48,58 общая вся. Вот проблема в том, что заходит в квартиру скорее всего - 5 кВт Они могут выделить нам больше? насколько я знаю, до щитка идет 380 вольт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 уточните какая отапливаемая, может отапливаемая всего 30м ? 5квт поделить на 30 = 166вт.. если теплопотери через стены небольшие, то может хватить.. а точно знаете, что замена газ. на электро - в вашем случае это правильно?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 5квт поделить на 30 = 166вт.. если теплопотери через стены небольшие, то может хватить.. Не пугайте человека... Если ничего не путаю, то так что бы не считать какой вам нужен котел продаваны считают 100вт на метр, а учитывая что это новострой то там пенопласта на внешних стенах.... плюс теплые соседи со всех сторон. Но с 5кВт делать основным электро отопление я бы не стал, так как чайник включили и ой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Noname14 Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 уточните какая отапливаемая, может отапливаемая всего 30м ? 5квт поделить на 30 = 166вт.. если теплопотери через стены небольшие, то может хватить.. а точно знаете, что замена газ. на электро - в вашем случае это правильно?? комната 24,03, кухня 11,7 я вот не уверена, что будет правильно по деньгам, например. просто хотелось сделать 2-х квартиру, а если перенести кухню - туда нельзя ставить газ, так как нет окна( стены - кирпич больше 60 см + пенопласт, с двух сторон соседи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 не угловая комната - это уже лучше и проще. НО вы уверены, что вам дадут тариф на электроотопление? 5кВт в обрез, во время готовки в свч печке или работе стиральной - отопление придется выключать, делать для этого специальную автоматику. Ну и если не дадут спецтариф - дорого будет, пропал свет - все, нет отопления... Здесь люди в дома ставят, но отапливают ночью, когда тариф дешевле, тогда выгодно, но вас только ночью ведь не устроит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Noname14 Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 не угловая комната - это уже лучше и проще. НО вы уверены, что вам дадут тариф на электроотопление? 5кВт в обрез, во время готовки в свч печке или работе стиральной - отопление придется выключать, делать для этого специальную автоматику. Ну и если не дадут спецтариф - дорого будет, пропал свет - все, нет отопления... Здесь люди в дома ставят, но отапливают ночью, когда тариф дешевле, тогда выгодно, но вас только ночью ведь не устроит. Ну вот об этом и думаю. Отключать не вариант Хотим после сдачи поставить 2-зонный счетчик. Но это роли не играет с мощностью. Спасибо за ответы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Здесь люди в дома ставят, но отапливают ночью, когда тариф дешевле, тогда выгодно Вы бы вместо замечательных советов сели бы и посчитали с нынешними тарифами. Убедитесь что с тарифом на ЭО сейчас топить электричеством и днём уже вполне конкурентно с газом. квт поделить на 30 = 166вт.. если теплопотери через стены небольшие, то может хватить.. Без комментариев... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Кто-нибудь ставил отметку в БТИ о наличии элекроотопления? Не при сдаче дома в эксплуатацию, а в уже сданом дом. Какие требуются документы и насколько геморойная процедура? Нужно ли переделывать техпаспорт или просто делается запись и заверяется печатью. Проект на эл.отопление есть и даже действующий договор с Киевэнерго на элотопление есть. Но на 1 фазу. Вопрос возник в связи с подключением 3-х фаз: все, как при новом подключении. Вот и решаю, что проще - или запустить по-новой - проект-договор или поставить отметку БТИ в техпаспорте на дом (как требует КЭ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Mr artem Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Подскажите, пожалуйста. У меня газовый котел, можно ли его переделать на электрический? Например вместо горелок поставить ТЭНЫ. Есть ли у кого-то такой опыт? Что можно придумать с резервным топливом для газового котла, но так чтоб не покупать новый электрический? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...