Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?

borissuchman

Рекомендовані повідомлення

Другими словами это соотношение требуемой для компенсации теплопотерь мощности с текущей мощностью теплогенератора. Для ночного отопления текущая мощность должна быть в несколько раз выше.

 

Сравнение температур "подача-обратка-поверхностьПола" говорит лишь насколько оптимально конструкция ТП в составе системы отопления здания, соответствует заданным пользователем условиям. Но чтобы понять почему, необходимо учесть больше параметров, таких как:

  • сопротивление пирога вниз от плоскости труб обогрева (к-во утеплителя)
  • сопротивление пирога вверх от плоскости труб обогрева (сравниваем λ полусухой стяжки и армированного бетона, керам.плитки и ламината с подложкой)
  • шаг укладки труб
  • скорость движения теплоносителя (сечение и длина контура)
  • соотношения требуемой мощности к текущей
  • теплопотери здания трансмиссионные и инфильтрационно-вентиляционные (качество проекта и выполненных работ, заданная пользователем температура воздуха)
  • и т.д.

 

ИМХО, если хоть как то дотянуть до комфортного проживания (здесь сделаю оговорку - понятие ооочень индивидуально) то как минимум в три раза - компенсировать текущие ночные теплопотери и попытаться с аккумулировать в стенах и стяжке на следующие дневные 16 часов не работающего котла. Еще подозреваю))), что повышение мощности в ночное время, повлечет неизбежное повышение температуры на подаче, на сколько? Вот здесь актуальны все перечисленные выше пункты.

Змінено користувачем Скромный прораб
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в мене при 35 градусів на котлі. 32 на гребінці. температура в приміщені 20 градусів

 

так и не понятно ваши наводящие,

какая платежка у вас была в декабре?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1600 кіловат взяло за місяць. Орієнтовно 55 кв в день на обігрів 60 квадратів з панорамними вікнами які займають 1/4 площі.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1600 кіловат взяло за місяць.

 

тут допомiг би Вам тариф на ЄЄ та двозонний лiчильник

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Другими словами это соотношение требуемой для компенсации теплопотерь мощности с текущей мощностью теплогенератора. Для ночного отопления текущая мощность должна быть в несколько раз выше.

 

Сравнение температур "подача-обратка-поверхностьПола" говорит лишь насколько оптимально конструкция ТП в составе системы отопления здания, соответствует заданным пользователем условиям. Но чтобы понять почему, необходимо учесть больше параметров, таких как:

  • сопротивление пирога вниз от плоскости труб обогрева (к-во утеплителя)
  • сопротивление пирога вверх от плоскости труб обогрева (сравниваем λ полусухой стяжки и армированного бетона, керам.плитки и ламината с подложкой)
  • шаг укладки труб
  • скорость движения теплоносителя (сечение и длина контура)
  • соотношения требуемой мощности к текущей
  • теплопотери здания трансмиссионные и инфильтрационно-вентиляционные (качество проекта и выполненных работ, заданная пользователем температура воздуха)
  • и т.д.

  • теплоемкость
  • плотность

и как бы достаточно для анализа в статике

для анализа в динамике необходимо следить за температурой бетона ТП послойно (см закон теплопроводности Фурье), т.к. процесс происходит подобно волнам

кстати, есть закономерности расчета оптимальной толщины стены с точки зрения термальной массы/емкости, которую можно экстраполировать на термальную массу ТП при использования ночного тарифа

от L =1.2*(αP/π)^0.5 до L =(2*αP/π)^0.5 (по разным источникам)

где α - температуропроводность

п - пи

Р - рериод (для ночного - 8 часов "накопления" => P=16h or 16*3600 s)

α = λ/(с*ρ), м^2/с

а по моим расчетам L =(1.86*αP/π)^0.5

или для ТП это 18.7см

(армированный бетон/тцяжёлый)

λ(k) = 1,9

ρ = 2320

c = 0,795

см.:

"THERMAL MASS ASSESSMENT" 1987г (стр.26)

"Effective heat capacity of interior planar thermal mass (iPTM) subject to periodic heating and cooling"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К теме. А у кого какая скорость прокачки теплоносителя в трубах теплого пола?

насос 7-ка. 1100 л/час.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К теме. А у кого какая скорость прокачки теплоносителя в трубах теплого пола?

Если речь идет об объеме, то у меня 12-13 л/мин. Но этот параметр зависит от количества контуров: больше контуров - больше объем прокачки при одной и той же скорости потока.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том что у меня 6 контуров ТП с объемом прокачки от 4 до 6 литров в минуту. С 23.00 до 7.00 при Т. подачи 60 гадусов температура на поверхности ТП плитка 31 градус С, а ламинат-29 С. Стяжка 9-10 см.бетона.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том что у меня 6 контуров ТП с объемом прокачки от 4 до 6 литров в минуту. С 23.00 до 7.00 при Т. подачи 60 гадусов температура на поверхности ТП плитка 31 градус С, а ламинат-29 С. Стяжка 9-10 см.бетона.

Яка довжина/площа контурів і яка температура зворотки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том что у меня 6 контуров ТП с объемом прокачки от 4 до 6 литров в минуту. С 23.00 до 7.00 при Т. подачи 60 гадусов температура на поверхности ТП плитка 31 градус С, а ламинат-29 С. Стяжка 9-10 см.бетона.

 

Очень странные числа. Либо это в динамике, либо подмес холодной воды есть...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень странные числа. Либо это в динамике, либо подмес холодной воды есть...

 

Нормальные числа. Надо еще посмотреть что на термоголовке на гребенке накручено. Предполагаю там 40-50С установлено.

 

 

У меня работает СО с 23.00 до 7.00.подача 45С, обратка около 35С. На поверхности 27-29С. Стяжка 20-30см толщиной. 9квт котел начинает тактовать только под утро. Часов 7 он не выключается вообще.

Температура в доме за эту зиму круглые сутки 23С -0,8С. Температура поверхности стяжки никогда не опускается ниже 23С. Сейчас датчик под плиткой показывает 26,6.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормальные числа. Надо еще посмотреть что на термоголовке на гребенке накручено. Предполагаю там 40-50С установлено.

 

 

У меня работает СО с 23.00 до 7.00.подача 45С, обратка около 35С. На поверхности 27-29С. Стяжка 20-30см толщиной. 9квт котел начинает тактовать только под утро. Часов 7 он не выключается вообще.

Температура в доме за эту зиму круглые сутки 23С -0,8С. Температура поверхности стяжки никогда не опускается ниже 23С. Сейчас датчик под плиткой показывает 26,6.

 

Вопросы можно?

1. Зачем нужна и как работает термоголовка на гребенке при отсутствии подмеса (у меня нет, поэтому спрашиваю), если Т подачи котла можно установить сразу как надо?

2. Если у вас только ТП, и работает только ночью, какие колебания температуры пола и воздуха бывают в течение суток?

3.Если котел работает непрерывно на все 9 кВт, получается расход примерно 7ч*9кВт*30дней= 1900 кВт*ч в месяц ?

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормальные числа.

Неннормальні, бо впхнути в трубу 16 мм 4 л/хв можна, але важко, а от 6 — нереально із типовими насосами для ТП. Ну хіба там 6 л/хв на всі контури, що дає 0.36 куба в год і дельта 25-30 град, але так робити трохи нерозумно.

Змінено користувачем volomoto
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неннормальні, бо впхнути в трубу 16 мм 4 л/хв можна, але важко, а от 6 —*нереально із типовими насосами для ТП. Ну хіба там 6 л/хв на всі контури, що дає 0.36 куба в год і дельта 25-30 град, але так робити трохи нерозумно.

Маю два насоси. Один в котлі другій на гребінці. Обидва прцюють на повну потужність.

 

Добавлено через 43 минуты

Нормальные числа. Надо еще посмотреть что на термоголовке на гребенке накручено. Предполагаю там 40-50С установлено.

 

 

У меня работает СО с 23.00 до 7.00.Подача 45С, обратка около 35С. На поверхности 27-29С. Стяжка 20-30см толщиной. 9квт котел начинает тактовать только под утро. Часов 7 он не выключается вообще.

Температура в доме за эту зиму круглые сутки 23С -0,8С. Температура поверхности стяжки никогда не опускается ниже 23С. Сейчас датчик под плиткой показывает 26,6.

На термоголовке установлено 70С. Котел включаю на режим 7кВт. С 23.00 до 7.00. Подача к 7.00 58-60С обратка 48-50С. Котел не выключается вообще. В сис-ме кроме ТП еще 8 радиаторов с термоголовками. Выставлены от 21 до 24С. В доме как правило в среднем на 7.00 24,2 кроме спальни нашей и ребенка там 21С. На 23,00 порядка 23С в среднем по дому, без учета двух спален.

 

Добавлено через 2 минуты

Неннормальні, бо впхнути в трубу 16 мм 4 л/хв можна, але важко, а от 6 —*нереально із типовими насосами для ТП. Ну хіба там 6 л/хв на всі контури, що дає 0.36 куба в год і дельта 25-30 град, але так робити трохи нерозумно.

6 л На короткому контурі ТП санузла 1 поверху. На інших я писав від 4 до 6.

 

Добавлено через 4 минуты

і як він себе почуває??

2 сезони опалення -дуже добре. Ламінат EGGER 33кл.

 

Добавлено через 4 минуты

Нормальные числа. Надо еще посмотреть что на термоголовке на гребенке накручено. Предполагаю там 40-50С установлено.

 

 

У меня работает СО с 23.00 до 7.00.подача 45С, обратка около 35С. На поверхности 27-29С. Стяжка 20-30см толщиной. 9квт котел начинает тактовать только под утро. Часов 7 он не выключается вообще.

Температура в доме за эту зиму круглые сутки 23С -0,8С. Температура поверхности стяжки никогда не опускается ниже 23С. Сейчас датчик под плиткой показывает 26,6.

На23,00 термометр на плитке как правило показывает 24-25 градусов.

 

Добавлено через 6 минут

Вопросы можно?

1. Зачем нужна и как работает термоголовка на гребенке при отсутствии подмеса (у меня нет, поэтому спрашиваю), если Т подачи котла можно установить сразу как надо?

2. Если у вас только ТП, и работает только ночью, какие колебания температуры пола и воздуха бывают в течение суток?

3.Если котел работает непрерывно на все 9 кВт, получается расход примерно 7ч*9кВт*30дней= 1900 кВт*ч в месяц ?

Спасибо

Если у Вас в СО есть радиаторы и теплый пол. Например в радиаторы Вы хотите подать 60С, а в ТП 40С тогда нужна термоголовка на гребенке, для ограниченя температуры подачи теплоносителя в ТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дорогие Друзья!

Скажите пожалуйста

Кто субсидию получает с электроотоплением скажите пожалуйста, что это за "расчет по зонам".

информатор говорит я считать не буду там сложно надо считать по зонам идите в кабинет номер "икс".

По каким зонам? Временными, ночью дешевле, днем дороже?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопросы можно?

1. Зачем нужна и как работает термоголовка на гребенке при отсутствии подмеса (у меня нет, поэтому спрашиваю), если Т подачи котла можно установить сразу как надо?

2. Если у вас только ТП, и работает только ночью, какие колебания температуры пола и воздуха бывают в течение суток?

3.Если котел работает непрерывно на все 9 кВт, получается расход примерно 7ч*9кВт*30дней= 1900 кВт*ч в месяц ?

Спасибо

 

1. Можно и без нее если электрокотел. Я себе ставил потому что будут еще радиаторы в перспективе. Сейчас она под утро закрывается, когда котел нагревает теплоноситель выше 45С. Котел при этом работает на байпас и отключается при 50С.

 

2. Колебания температуры воздуха в течении суток +-0,8С, стяжки ниже 23,3С не видел. Это было прошлой зимой в лютые морозы. Этой зимой ниже 25С наверное не опускалось. Но у меня не стандарт стяжка, а 25-30см тяжелого бетона суммарно под 150тонн. + стены тяжелые. Теплоемкость у этого дела сумасшедшая. В каркаснике как вы понимаете такой финт не пройдет.

 

3. Да. Дом не маленький. Даже немного больше. Насосы тоже потребляют немного.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насосы тоже потребляют немного.

Это в большом доме не заметно, и при отоплении котлом

у меня дом мелкий и с недавних пор начал отапливать ТН так вот насос котла с платой это 1,73 кВт*ч в сутки, пока отапливал 47 квадратов ТН потреблял до 9кВт*ч в сутки получается насос это почти 20%

сейчас начал отапливать 92 квадрата ТН за эти сутки потребил 17 кВт*ч и уже насос не так страшен, но блин это 10%

 

но тут есть одно НО при отоплении котлом потребление насоса остается в доме с тем же КПД при отоплении ТН это уже заметные издержки :-)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне кажется 1.73 кВт*ч в сутки не может быть в час. если оно 1.73кВт/час это в час. а если в сутки то 1.73кВт/суки.

потому что если 1.73 кВт час то в сутки это будет 41,52 кВт.

 

ТН так вот насос котла с платой это 1,73 кВт*ч в сутки
1,73 в час х 24 = 41,52 кВт/сутки.

9 кВт/час х 24 часа = 216 кВт/сутки а не 9 кВт сутки.

 

за эти сутки потребил 17 кВт*ч
17/24 = 0,7083 кВт/час
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне кажется 1.73 кВт*ч в сутки не может быть в час. если оно 1.73кВт/час это в час. а если в сутки то 1.73кВт/суки.

потому что если 1.73 кВт час то в сутки это будет 41,52 кВт.

 

1,73 в час х 24 = 41,52 кВт/сутки.

9 кВт/час х 24 часа = 216 кВт/сутки а не 9 кВт сутки.

 

17/24 = 0,7083 кВт/час

мне интересно вы суть поняли ? и просто решили постебаться ?

да насос с платой потребляет в сутки 1,73 кВт*сутки

ТН потребил 17,09 кВт*сутки

 

 

итого на отопление за вчера я потратил бутылку пива или пол пачки сигарет, меня это более чем устраивает

 

 

но удивляет что насос съел 2 глотка или 1 сигарету :-)