Новий major реліз Venus OS сьогодні презентували.
www.victronenergy.com/blog/2024/10/30/venus-os-v3-50-new-user-interface-security-and-generator-improvements

Крім нового UI, для себе побачив щось корисне для пілонтеків.
 

Цитата

Venus OS 3.50 now better handles Pylontech batteries experiencing cell voltage imbalance. For this improvement to be active, the GX needs to have access to the cell voltages from the Pylontech BMS. To check if a system has this capability, navigate to the Battery, then Details, and check for Lowest cell and Highest cell voltage readings. If not, it might indicate that the BMS doesn’t support it or needs a firmware update.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, vovarpd сказав:

Крім нового UI, для себе побачив щось корисне для пілонтеків.

Здається, й раніше мінімальна й максимальна напруги комірок батарей Pylontech було видно в GX

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, Mr. D сказав:

Здається, й раніше мінімальна й максимальна напруги комірок батарей Pylontech було видно в GX

Видно то видно, но з тим щось робити ще треба коли великий дисбаланс. Наскільки я зрозумів там оновлений алгоритм, тут є велика тема.
community.victronenergy.com/t/3-50-15-modification-pylontech/1256

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30.10.2024 в 18:53, vovarpd сказав:

Видно то видно, но з тим щось робити ще треба коли великий дисбаланс.

А ви як налаштували заряд\розряд АКБ Pylontech? Я просто обмежив струм максимального заряду до 200 ампер (тобто до 0,5 для чотирьох 5000 батарей) Це начебто сходиться з рекомендаціями самої pylontech для збереження АКБ і мої сонячні панелі теоретично можуть 10,5 кВт. Тобто все що можна забрати АКБ заберуть. Ну а по розряду залишив дефолт, бо максимальних токів я навіть теоретично не досягну... З напругою комірок при заряді не гулявся, особливого змісту не побачив у цьому. Цікаво отримати досвід колег.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Undertone сказав:

А ви як налаштували заряд\розряд АКБ Pylontech? Я просто обмежив струм максимального заряду до 200 ампер (тобто до 0,5 для чотирьох 5000 батарей) Це начебто сходиться з рекомендаціями самої pylontech для збереження АКБ і мої сонячні панелі теоретично можуть 10,5 кВт. Тобто все що можна забрати АКБ заберуть. Ну а по розряду залишив дефолт, бо максимальних токів я навіть теоретично не досягну... З напругою комірок при заряді не гулявся, особливого змісту не побачив у цьому. Цікаво отримати досвід колег.

Я ще поки їх взагалі не ставив, думаю цього місяця дійдуть руки до US5000-1C і US5000.

Вчора поставили з електриком Multiplus 48/5000/70 з батареєю JSDSolar 10kW.
Також запобіжник eaton bussman class t 200A, кабель 70мм, аварійний рубильник.
Легко зв'язав батарею через кабель Victron Type B, інвертор її бачить як Pylontech.
Але там якісь дивні CCL, DCL були. CCL показувало 195A, DCL 110A, хоча мало б бути напевно навпаки.
Зарядив до 100%, тепер DCL 55A, не можливо конфігурувати.
в DVCC стоїть Forced ON.

Venus OS оновив до 3.50, думав цей пілонтеківський новий алгоритм спрацює але щось недуже.
При зарядці йде overvoltage alarm і десь на 3.67 (найменша десь 3.58 при цьому) відрубає. Ячейки не дуже відбалансовані, зарядний струм взагалі не скидає до самого кінця, нашо там валити 60A аж до 3.6, чого б не скидати струм ще від 3.45.  
Мені більше подобаються драйвера які працюють з BMS JK.
Обмежив до 55.2 максимальну напругу (3.45).
Обмежити максимальний SOC щось не представляється можливим в звичайному режимі, щось мені не подобається що воно буде стояти постійно в режимі 100%, так як електрику наразі не відключають. Мабуть прийдеться включати ESS асистент і обмежувати SOC там.

Ще трохи понаблюдаю, зробим пару розрядів зарядів.

Якось так вийшло, монтаж робив електрик, я підбирав обладнання і налаштовую.
Холостий хід наче відповідає паспортному до 20вт в байпасі.


image.thumb.png.1fc485d4f1dde0883cf8b562b619e325.pngimage.png.c8c1bd6c84090688ea6ca35088196109.pngimage.thumb.png.67d77298261590f771630d756c936769.pngimage.thumb.png.95a427e79b22bf63cbd1dd68e0dd8931.png 

Змінено користувачем vovarpd
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мені теж у суботу минулу змонтували нарешті, трохи граюся коли є час... У мене зараз це все так виглядає, я в режимі оптимізації батареї, комірки між собою збалансовані наче:

672976977_.thumb.png.8f6fa2ecaa63b4183d4d6465525bc295.png

1739764648_.thumb.png.bba5aec6f827b14b1875ea73b488ba76.png

410472973_.thumb.png.4377781bf73739260fdc7597811b9fc3.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 хвилини тому, vovarpd сказав:

думаю цього місяця дійдуть руки до US5000-1C і US5000

Я так і не зрозумів різницю між цими АКБ, крім того що 1с новіша. Зараз б'ю себе по руках, щоб не купити ще 2 батарейкі, бо система буде гармонійнішою. Затягує ця справа, тим більше що на NKOM вони подешевшали та оновлена модель вийшла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 хвилин тому, Mr. D сказав:

Якого типу DC роз'єм з боку батареї?

 

До речі, велосипед гарно весить. )

простий під болт.
навіть заглушки ніякої не було, ну то нюанси. 

image.png.053b12dbcaa18232d372da48b2d71f97.png

Змінено користувачем vovarpd
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 хвилини тому, Undertone сказав:

Я так і не зрозумів різницю між цими АКБ, крім того що 1с новіша

як я зрозумів там новіша прошивка яка дозволяє більший струм розряду тобто 1C.  Помоєму в цьому вся й різниця.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, Undertone сказав:

А ви як налаштували заряд\розряд АКБ Pylontech? Я просто обмежив струм максимального заряду до 200 ампер (тобто до 0,5 для чотирьох 5000 батарей)

А для чого його налаштовувати? BMS Pylontech сама передає в систему ліміти струму на заряд/розряд. Я просто підключив Pylontech до GX, воно примусово включило мені DVCC і тепер акумулятор керує лімітами.

image.thumb.png.2d899419c37376f89d6f1869afd2334b.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, smotesko сказав:

А для чого його налаштовувати? BMS Pylontech сама передає в систему ліміти струму на заряд/розряд. Я просто підключив Pylontech до GX, воно примусово включило мені DVCC і тепер акумулятор керує лімітами.

Наприклад, для того, щоб обмежити споживання інвертора під час заряджання батареї.

Pylontech BMS повідомляє про максимальні значення струму й напруги, але інвертор також може обмежувати струм меншим значенням, але це не стосується напруги заряджання, яка у разі використання CAN зв'язку не корегується.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, vovarpd сказав:

простий під болт.
навіть заглушки ніякої не було, ну то нюанси

В іншої моделі батареї Jsdsolar бачив Anderson конектор.

Хоча Pylontech та клони Pylontech використовують Surlock.

Anderson під'єднує одночасно два проводи з боку батареї.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, smotesko сказав:

BMS Pylontech сама передає в систему ліміти струму на заряд/розряд

BMS передає що батареї готові приймати 400 ампер заряду. Ну теоретично то вони готові, технічна можливість така є і мій інвертор грузив на стільки, скільки міг взяти з мережи - десь 270 ампер. Але сама Pylontech рекомендувала заряджати струмом не більше 50% від максимуму, без перегрівів тощо щоб батареї слугували довше/краще.

Це у випадку, якщо батареї досить розряджені і я їх підзаряджаю з мережі (25А три фази).   

Змінено користувачем Undertone
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 годин тому, Mr. D сказав:

В іншої моделі батареї Jsdsolar бачив Anderson конектор.

 

це в 5kW їхній батареї я бачив андерсон. 

В свої самозбірки тоже андерсони ставлю бо то зручно, але максимум до 120А. 175А андресон роз'єднати це щось, хоч ногою впирайся ))) Треба купувати велику ручку і сам роз'єм монтувати в щось міцне.

Зліва ручка для 175А  андерсона, справа для 120А. 50А руками запросто.

Думаю краще ставити ці amphenol на великі струми. 

image.thumb.png.f867a47b8cb87178c238e2b68471a389.png

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підрахував економію на нічному тарифі в типовій квартирі.
Частка нічного склала 70%, денного 30%. Але інвертор не на всю квартиру підключений (пралка ні, кухня теж ні, крім холодильника і котла ну і освітлення) тому можна було ще зекономити.

Отже 258 грн :) Якщо відняти ще десь хай 30% втрат на перетвореннях то 180 грн чистими :)
Нууу.. за 10 років вартість 6квт батареї відбити можна. Це якщо тариф не скасують, інвертор не вмре, а може й різниця між днем і ніччю стане ще більша з ростом тарифу. 
Так чи інакше цей ESS у віктроні це приємний бонус, так як техніка все одно купувалася як резерв, і вона все одно є, амортизацію не обов'язково рахувати.

Синій графік - мережа з міста
Червони - вихід з мультіплюса. 
Вночі піки з мережі. Вдень по мінімалочці з мережі (grid setpoint 30W).
image.thumb.png.9f4e5120c0937ec683e1263927d417a1.png

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дані по ефективності з інвертора Multiplus 48/5000/70 GX який недавно змонтували. 
Працює поки що в ролі упса, тобто постійно з мережі транзитом, електрику не вимикають. 

Виробник заявляє 18W холостий хід, тобто 24*18 = 432W на добу.
По графіках получається 500Вт втрат за добу, але точність тільки 1 знак після коми, скоріш за все воно +- відповідає паспортним даним.

Хто що скаже з приводу ефективності порівняно з іншими виробниками такої ж потужності?


image.thumb.png.302ddb38a8b348ad9b83c882e50d7c32.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

02.11.2024 в 13:46, vovarpd сказав:

економію на нічному тарифі в типовій квартирі.

А це законно? Не буде проблем з енерго?

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 годин тому, vovarpd сказав:

По графіках получається 500Вт втрат за добу, але точність тільки 1 знак після коми, скоріш за все воно +- відповідає паспортним даним.

Я пройшовся по днях і в мене виходить від 0.5 до 0.6 кВт*год на добу, тобто точно не менше 0.5, що дає не менше 21 Вт втрат. Думаю, що 18 буде в автономному режимі, коли не треба генерувати реактивну потужність, як у випадку підключення до мережі.

Змінено користувачем volomoto
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 хвилини тому, turbo1898 сказав:

А це законно?

Хіба хтось забороняв заряджати павербанк вночі, а вдень заряджати від нього телефон?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 годин тому, vovarpd сказав:

Виробник заявляє 18W холостий хід, тобто 24*18 = 432W на добу.

У мене мультиплюс 48/3000 в режимі упса, також близько 20Вт різниця між входом та виходом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, turbo1898 сказав:

А це законно? Не буде проблем з енерго?

Чому ні? В чому ви бачите порушення закону? 

Доречі це ще непоганий спосіб обійти обмеження потужності яке запрограмовано на лічильнику і в договорі. Скажімо в мене 5квт (а буває і 3.5квт, як от в мене в гаражі по договору), але з інвертором я спокійно можу в квартирі користуватися і 6 і 7 з цими підмісами зарядивши все вночі коли навантаження нема, аби дроти дозволяли. 

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, vovarpd сказав:

Чому ні? В чому ви бачите порушення закону? 

Доречі це ще непоганий спосіб обійти обмеження потужності яке запрограмовано на лічильнику і в договорі. Скажімо в мене 5квт (а буває і 3.5квт, як от в мене в гаражі по договору), але з інвертором я спокійно можу в квартирі користуватися і 6 і 7 з цими підмісами зарядивши все вночі коли навантаження нема, аби дроти дозволяли. 

Ось навіть знайомий намагається так зробити, але трохи з інших причини, ніж обмеження потужності лічильником, а саме обмеження ввідного кабелю, у якого два алюмінієві проводи 2,5 кв. мм., яким вже років за 40. З якоїсь причини немає можливості або є якісь суттєві перепони у зміні цього кабелю, який фактично обмежує максимальну потужність приблизно на рівні 16 A@230VAC.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 години тому, vovarpd сказав:

Дані по ефективності з інвертора Multiplus 48/5000/70 GX який недавно змонтували. 
Працює поки що в ролі упса, тобто постійно з мережі транзитом, електрику не вимикають. 

Виробник заявляє 18W холостий хід, тобто 24*18 = 432W на добу.
По графіках получається 500Вт втрат за добу, але точність тільки 1 знак після коми, скоріш за все воно +- відповідає паспортним даним.

Хто що скаже з приводу ефективності порівняно з іншими виробниками такої ж потужності?


image.thumb.png.302ddb38a8b348ad9b83c882e50d7c32.png

Бачу, що цей пристрій показує на своєму екрані постійно 8 - 9 W споживання, якщо немає жодного споживача, на виході й це збігається приблизно з даними в VRM, де відповідно видно 0,6 kWh за останні два дні для прикладу

Змінено користувачем Mr. D