2 хвилини тому, vovarpd сказав:

Підкажіть чи дуже необхідне ПЗВ перед інвертором?

Вважаю що не потрібне за наявності заземлення: металевий корпус інвертора заземлений і залишиться безпечним навіть якщо в ньому щось коротне на корпус. 

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 хвилин тому, vovarpd сказав:

Підкажіть чи дуже необхідне ПЗВ перед інвертором?  Електрик аргументує що достатньо заземлення по AC-In. Ситуація трохи усугубляється ще й браком місця в щитку )

Нема необхідності. Але якщо таке і ставити, то хіба селективне на 100мА.

Надіюсь, що у вас заземлення навантаження йде із ГЗШ, а не транзитом через інвертор.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зрозумів, значить так і залишим.

Ввели в експлуатацію то кватро 24/3000/70 з ібея, 2012 року, наче все чудово працює. Прошивка остання як в нових. Цінник 520$, враховуючи вже той лохотрон з митом від моста на 60 євро, так то було б дешевше.

На Ac out2 , некритична нагрузка, повішали індукційну плиту.

Решта квартири на основному виході.

Є можливість включити генератор зразу на ac in 2, але мабуть не пригодиться.

При зарядці вентилятор досить так шумить. 

Загальний бюджет обладнання з кастомною батареєю яку я зібрав з 230 eve з нкона на 6квт получився ~1500$.

Батарея з бмс jk простою зв'язана через драйвера на venus gx.

Доданий ESS асистент.

IMG-169b1886bfb301e9a7e4101d3df77fd9-V.thumb.jpg.2e83c50c20538ec43d99fe4edb56e01c.jpg

youtu.be/Zty_4uT_SEo?si=D5DtjiwB9iIPCNTQ

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сьогодні підключив мультиплюс до генератора. Надиво все запрацювало з першого разу. Генератор звичайний - на шморгалці, альтернатор італійський nsm без avr, двигун хонда 270.

В налаштуваннях виставив зарядний струм 50А. Генератор заряджав струмом 13-15 А і видавав десь +/- 3кВт, частота 49,4-50,5 Гц, напруга 225В. Інвертор навантаження давав поступово, а не 3 кВт за секунду.

Змінено користувачем msgarry
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Також сьогодні замовив ще 16 шт eve 280 з нкону. Буду робити автономну систему хоча б з квітня по жовтень.

Змінено користувачем msgarry
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, msgarry сказав:

Сьогодні підключив мультиплюс до генератора. Надиво все запрацювало з першого разу. Генератор звичайний - на шморгалці, альтернатор італійський nsm без avr, двигун хонда 270.

В налаштуваннях виставив зарядний струм 50А. Генератор заряджав струмом 13-15 А і видавав десь +/- 3кВт, частота 49,4-50,5 Гц, напруга 225В. Інвертор навантаження давав поступово, а не 3 кВт за секунду.

Раджу пройти безкоштовні тренінги онлайн, тоді багато всього починає працювати з першого разу без танців з бубном 😄

Я трохи на них зараз присів по мірі наявності часу, то вже готовий і 3 фазні і паралельні будувати 😄
По генераторах теж є курс (і ще там внизу купка блог постів для різних випадків)
professional.victronenergy.com/online-training/3/

image.thumb.png.e2bd336020fb6326f9365eb6157fdfca.png

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 2
  • Дякую 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, бо щось туплю)). Де подивитися кількість циклів заряду/розряду батарей pylontech us5000 у зв'язці з Віктроном? Бо у Віктрона мільон звітів на всі випадки життя, а саме такого знайти не можу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, Undertone сказав:

Де подивитися кількість циклів заряду/розряду батарей pylontech us5000 у зв'язці з Віктроном?

У мене теж US5000. State of health показує на gx дисплеї, кількість циклів не показує.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, Undertone сказав:

Підкажіть, бо щось туплю)). Де подивитися кількість циклів заряду/розряду батарей pylontech us5000 у зв'язці з Віктроном? Бо у Віктрона мільон звітів на всі випадки життя, а саме такого знайти не можу.

Кажуть, в CLI BMS Pylontech є така інформація. Ще якась деталізація по комірках там є, яку через Victron не здобути.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Записав короткий тест роботи індукційної плити від кватро 24/3000/70 на ac out 2. Трошки там місцями не так сказав.

Отже.
Індукційна плита потужністю до 7квт підключена на AC-Out-2 (transfer switch на цьому виході 30A, якраз на рівні плити) інвертора Quattro 24/3000/70 . Захищено автоматом 25А, і це доречі загальне обмеження на всю квартиру.
Читав на форумах що нібито powerassist не мав би працювати на ac out 2. В документації теж щось так непонятно пише і рішив перевірити.
В інверторі включено ESS асистент, можливо варто тестувати без нього.
Мережа з міста є.

В разі якщо реальний SOC нижче заданого рівня, тоді powerassist (питання термінології так як оригінальний powerasssist вимкнено примусово при встановленні ESS асистента, але суть підмісу з батареї та сама) не працює. Так як заборонено розряджати батарею при наявності мережі. І чомусь інвертор примусово не виключає навантаження при перевищенні ліміту струму з мережі - отут мені незрозуміло, так як при наявності слабкого генератора чи автомата буде перевантаження і воно виключиться.

Якщо SOC в допустимих межах, і розрядка дозволена при наявності мережі, тоді powerassist працює чудово.

Також бачимо що інвертор спокійно видає потужність вище номіналу якийсь час і цього достатньо щоб закип'ятити воду і т.п. (2 рази overload блимнув, але може то холодильник стартанув).

Шум в телефоні це від плити, вживу його нема.
 

 

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

08.12.2024 в 20:55, vovarpd сказав:

отут мені незрозуміло, так як при наявності слабкого генератора чи автомата буде перевантаження і воно виключиться.

трохи покопався в інтернетах і це насправді досить таки проблема. Воно не реалізовано в ESS "з коробки". Дуже незручно доречі.

communityarchive.victronenergy.com/questions/143100/multiplus-ii-ess-power-assist-not-working-as-i-exp.html
 

При досягненні отого Minimum SOC (unless grid fails) powerassist працювати небуде. Воно чекає поки грід схибить )) А він таки схибить бо ліміт струму там юзером встановлено по вагомій причині (вхідний автомат, малий генератор і т.п.) а не просто так, в разі якщо навантаження на AC Out2 відсутність гріда гасить всю техніку, а в разі Ac OUt1 маємо обмеження по потужності інвертора без гріда. Тобто треба йти вмикати вхідний автомат, а якщо система віддалена то це взагалі велика проблема. Трохи дивна логіка як на мене.

Дуже нехотілося, але так бачу що прийдеться вивчати Node Red і програмувати кастомний алгоритм. Щоб при досягненні Min SOC power assist працював скільки потрібно і при першій нагоді дозаряжав акуми до отого базового Min SOC.

 

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

03.12.2024 в 22:45, vovarpd сказав:

Цінник 520$, враховуючи вже той лохотрон з митом від моста на 60 євро, так то було б дешевше.

Доречі... на днях мені СП Росан мито повернув :) Спрацювала скарга на митницю на їхні дії. 
Ось тут подав, відписали що треба відправити на і мейл, поставивши підпис і дату від руки.
cc.customs.gov.ua/

Тому по факту цей інвертор Quattro вийшов все ж не 520$ а  біля 450$.

Варто все ж оскаржувати завідомо незаконні дії, десь колись та й спрацює.

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, vovarpd сказав:

При досягненні отого Minimum SOC (unless grid fails) powerassist працювати небуде.

Це дійсно цікаво і це суто софтварна бага. В Деє аналогічна функція (Grid Peak Shaving) працює до досягнення Low Battery SoC. Тобто є мінімальне значення SoC для заданого періоду часу і якщо його буде досягнуто, то потужність береться з мережі, але не більше, ніж Grid Peak Shaving Power, а нестача компенсовується з батареї аж поки та не розрядиться до Low Battery SoC.

В мене після 18:00 дозволено розряджатись до 80%, тому задіюється мережа як тільки досягнутий цей рівень заряду. Але з мережі береться не більше 700Вт і так аж до 23:00:

image.thumb.png.5569b4618bca080355c7d16d92abd3ee.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 годин тому, volomoto сказав:

Це дійсно цікаво і це суто софтварна бага.

буду їм писати на форумі, бо може то не сильно комусь було і треба, але зараз українцям з інверторами по квартирах і хрущовках з автоматами 16А це стає важливо.  Купувати перерозмірені інвертора щоб то перекрити тоже так собі затія.

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сьогодні випробував Silence Fan асистент на своєму малому інверторі 24/1600/40.
Сконфігурував на Temp вихід (Open, можна мабуть додати кнопку щоб той функціонал виключати без перепрограмування). Бо Aux1, Aux2 фізично нема.
image.png.4a7b1de8162b4ad0931dad1b88f73550.png


Зарядний струм з 23 до 7 ранку на графіку.
Бачимо що замість 40А з вентилятором маємо приблизно  16А без вентилятора. Зате тихо. В деяких випадках в квартирах можна нормально вийти з положення якщо заважає шум.

Єдине що незрозумілий глюк на самому початку заряду коли ще навряд чи щось встигло нагрітися інвертор виключився з помилкою по температурі і через пару секунд перезапустився і нормально працював до ранку. 
VE.Bus System [261]Temperature L1: Alarm2024-12-10 23:04:0529s

image.thumb.png.7fe0395c0caf5ada616b9605cf9eabf5.png

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замітив що в режимі пріоритету батареї по ESS вентилятор не включається на протязі дня взагалі, хоча виставлено Disable Fan during Charge (інвертор мав би бути з вентилятором). Тобто так розумію через якийсь час буде обмежена потужність і на інвертуванні в режимі підмісу, що не є добре, бо мені нехай зрідка але треба всю потужністю на підміс .
А от коли виключаю грід фізично автоматом - то вентилятор працює як і має бути на інвертуванні, і не працює на заряді.

Короче щось воно трохи не дороблено з тим ESS :(  

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маю один неробочий Multiplus 12/3000/120, невідомо що з ним (мені невідомо.. треба майстра :)), але жоден led не блимає, ніяк не реагує на включення, короче цеглина. І не з'являється напруга на DC виходах при подачі напруги на AC вхід. А має.
Ну так от зняв кришку продув від пилюки, глянув що там всередині цікавого :)

Просто пара фоточок може кому інтересно що там всередині.


І там такий якийсь китайcький вентилятор ) Цікаво чи то оригінал, чи вже чиясь творчість.


image.thumb.png.33c70c8851deca555855c6290269f23c.png

Отакі потужні транси
image.thumb.png.5fcb5c21389399bfa99adcb20177e2aa.pngimage.thumb.png.469e5c9ceffefc4e4ff9e8db7f451476.png
image.thumb.png.61b1aa1f9f7db652187f4cfdd9699f8c.pngimage.thumb.png.f54b4788e5a4503d59bbdd09fbb5b8f5.png

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є ось таке цікаве спостереження про 48 VDC інвертори Victron Energy.

Час від часу достатньо гучно працює трансформатор, коли батарея вже заряджена на 100%.
Так буває не завжди, але періодично буває. Такий специфічний шум є тільки коли зовнішня напруга присутня та батарея заряджена повністю.
Було припущення є якийсь зв'язок зі значенням напруги в загальній мережі, але такий трансформаторний гул присутній за нормальної напруги 230 VAC.
Така поведінка помічена на 3-х різних інверторах з різними батареями. Десь батареї схожі на Dyness (ТМ Upower), десь Pylontech різних моделей. Інвертори теж трохи різні - меншої та більшої потужності (всі інвертори відносно нові (4 - 6 місяців в неінтенсивній роботі)).

Яка причина такого шуму?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 часа назад, Mr. D сказал:

Є ось таке цікаве спостереження про 48 VDC інвертори Victron Energy.

Час від часу достатньо гучно працює трансформатор, коли батарея вже заряджена на 100%.
Так буває не завжди, але періодично буває. Такий специфічний шум є тільки коли зовнішня напруга присутня та батарея заряджена повністю.
Було припущення є якийсь зв'язок зі значенням напруги в загальній мережі, але такий трансформаторний гул присутній за нормальної напруги 230 VAC.
Така поведінка помічена на 3-х різних інверторах з різними батареями. Десь батареї схожі на Dyness (ТМ Upower), десь Pylontech різних моделей. Інвертори теж трохи різні - меншої та більшої потужності (всі інвертори відносно нові (4 - 6 місяців в неінтенсивній роботі)).

Яка причина такого шуму?

Возможно, что то подсирает в сеть какие то гармоники. У меня, когда я включал второй инвертор NEXT 24 вольта 4,2 кВт  в сеть, то мультик с ума сходил. Гудел капец. Есть еще другой инвертор Techfine на 3 кВт, когда его включаю, полная тишина. Мой так же реагирует гудением на принтер и паяльник.  

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 годин тому, Maxuap сказав:

Возможно, что то подсирает в сеть какие то гармоники.

Згоден. У мене також Мультик озвучує всі гармоніки з мережі. Воно і логічно: якщо він відтворює звуком частоту 50Гц мережі – то буде відтворювати і всі інші частоти що там присутні.

Змінено користувачем smotesko
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, smotesko сказав:

Згоден. У мене також Мультик озвучує всі гармоніки з мережі. Воно і логічно: якщо він відтворює звуком частоту 50Гц мережі – то буде відтворювати і всі інші частоти що там присутні.

Тобто осцилографом ось ці додаткові "звуки" можливо подивитися?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28 хвилин тому, Mr. D сказав:

Тобто осцилографом ось ці додаткові "звуки" можливо подивитися?

Звичайно. Краще в режимі аналізу спектру.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є система мультиплюс 8000, сербо gx, та 2 акумулятори по 280Ач на інверторних jkbms. 

На мультиплюс хочу повісити майже всю кухню.

Ще хочу докупити

1)Multiplus II 48V - 5000VA - 70A та  сонячний контролер заряду.

2) Multi RS Solar 48V - 6000VA - 100A - MPPT 450/100

3)EasySolar-II GX 48/5000/70-50 MPPT 250/100 

Коротше кажучи хочу почепити на дах для початку 5-6 кВт панелей та добавити інвертор для кондерів, освітлення та кухні. Також можливо додавання панелей в майбутньому, тоді для розширення буду додавати контролери заряду.

Яку схему краще  обрати. Все виходить в +/- одну ціну. Розумію що з мультиплюсом та контролером вийде найбільш модульна конструкція. Якщо щось зламається то заміна одного модуля вийде не дуже дорого.

Переживаю аби в сербо вистачило роз'ємів.😁