Допоможіть будьласка з обладнанням і його розташуванням.

MDG

Рекомендовані повідомлення

2 години тому, MDG сказав:

там просто посилання на продавця коллектора (як я кидав картинку). і начебто йде в зборі. (хотів щоб перевірили мене)))

Якщо я правильно зрозумів зауваження і подумав як вода, то мабуть, якби (якщо був водою))) циркулював би по колу теплої підлоги. Коли перекриєтьсчя термо клапан, рідина ж нікуди не дінеться с ТП? чи я думаю не як вода?)) виправте мене будьласка
 

Байпас стоїть перед термокраном, а повинний бути за термокраном, ближче до гребінок, щоб при перекритті того крана, циркуляція зберігалась, якщо буде зональне регулювання, якщо ні, можна залишити так. Якщо людина в цьому слабо тямить, краще не бавитись з Упонорівськими схемами. І взагалі це дуже не вдала схема змішувального вузла. Фото вище кращий варіант для вас. Якщо ви ще нічого не збирали, купіть готовий змішувальний вузол як на вашому фото, і буде вам щастя.

Змінено користувачем naupv
  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, MDG сказал:

Якщо я правильно зрозумів

Абсолютно верно поняли, ну почти. Ну почти потому, что обе схемы с постоянным расходом теплоносителя в узлу смешения.

Назначение узла смешения заключается в постоянном поддержании постоянных параметров в системе ТП, т.е. постоянное гидравлическое сопротивление и постоянная температура теплоносителя циркулирующего в контурах ТП.

2 часа назад, MDG сказал:

і начебто йде в зборі.

Всё верно, только на выход желательно добавить шаровой кран.

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

35 минут назад, murava сказал:

Отчего же, продається такий узел аж бегом.

Значит я где-то, что-то  пропустил. Можно ссылку?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

49 минут назад, SAN67 сказал:

Значит я где-то, что-то  пропустил. Можно ссылку?

xn--80aaf5a.net/p1932322912-kollektora-dlya-teplogo.html?source=merchant_center
 

Може так відкриється! 
Тай не тільки там є в зборі stsprom.com.ua/ua/p520106156-kollektor-vyhoda-dlya.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, MDG сказал:

Тай не тільки там є в зборі

В продаже много разных собранных схем узлов смешения. По Вашим ссылкам это одна и та же схема. Можно установить любую из продающихся, если не будет расчётов. Если будут расчёты, то устанавливать нужно ту схему и того производителя, что принималась в расчётах. Но возможно Вам это всё и не нужно. Сначала определитесь с конструкцией ТП, которая будет зависеть от конкретных условий эксплуатации.

Змінено користувачем SAN67
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 23.02.2024 в 16:07, SAN67 сказал:

Сначала определитесь с конструкцией ТП

Что имеется ввиду?
Трубы залиты. Сделано 3 контура, каждый +- по 30м. (Один контур правда выходит за пределы здания - на улице под басейн). Под трубами 5см XPS. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажіть будьласка чи в вірному напрямку я дивлюсь? sdforte.com.ua/ru/kollektory-dlya-teplogo-pola/sd-forte-kollektornaya-gruppa-sistemy-teplyy-pol-001-1kh-3nerzh-sfe0013/ Чи підійде мені такий колектор?   І В описаніі пишуть можливість підключення справа/зліва! - Це можливо зробити подачу справа, а обратку зліва? (мені б так по схемі підйшло). - вибачте можливо за тупі питання))))       

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, MDG сказал:

В описаніі пишуть можливість підключення справа/зліва!

Если судить по картинке, то только справа.

1 час назад, MDG сказал:

Чи підійде мені такий колектор?

Может быть и подойдёт, если сумеете отрегулировать. Я не смог найти описание конструкции данного коллектора.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, MDG сказав:

Скажіть будьласка чи в вірному напрямку я дивлюсь? sdforte.com.ua/ru/kollektory-dlya-teplogo-pola/sd-forte-kollektornaya-gruppa-sistemy-teplyy-pol-001-1kh-3nerzh-sfe0013/ Чи підійде мені такий колектор?   І В описаніі пишуть можливість підключення справа/зліва! - Це можливо зробити подачу справа, а обратку зліва? (мені б так по схемі підйшло). - вибачте можливо за тупі питання))))       

Можливо. Якщо розвернувши його на 180грд, з другої сторони буде місце для термометра. Взагалі, виробники ці нюанси передбачають.
А взагалі ось вам сама проста і надійна схема підключення китайських колекторів.

Прихований текст

1217838843_-.jpg.6a201e49624b67237a049ee3f2d7be6f.jpg

 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 04.03.2024 в 13:07, naupv сказал:

А взагалі ось вам сама проста і надійна схема підключення китайських колекторів.

Я так розумію що це схема підключення ТП без радіаторів?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поки що зупинився на цьому варіанті! Покритикуйте будьласка. І скажіть, можливо подачу і насос встановити тут з правої сторони, а байпас та обратку зліва?

кол тп.jpg

Змінено користувачем MDG
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, MDG сказав:

Я так розумію що це схема підключення ТП без радіаторів?

Ну чому ж, в магістралі, ті що йдуть на ТП можна врізати трійники і підключити радіатори.

1 година тому, MDG сказав:

Поки що зупинився на цьому варіанті! Покритикуйте будьласка. І скажіть, можливо подачу і насос встановити тут з правої сторони, а байпас та обратку зліва?

кол тп.jpg

Отак як він є і збирайте. Подача зліва, зворотка справа, обидві труби у нижній колектор. До речі, якщо не будете ставити сервоприводи, байпас вам не потрібен.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всім доброго ранку. 
 

В 07.03.2024 в 10:14, naupv сказал:

До речі, якщо не будете ставити сервоприводи, байпас вам не потрібен.

Прибрав!

В 07.03.2024 в 10:14, naupv сказал:

Отак як він є і збирайте.

А так не можна? Щось поміняється? Чи буде не коректно працювати?
 

кол тп.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, MDG сказал:

Щось поміняється?

Изменится гидравлическое сопротивление и не в лучшую сторону.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, MDG сказав:

А так не можна? Щось поміняється? Чи буде не коректно працювати?
 

 

Буде працювати. В більшості випадків, коли у замовника туговато з грошима, ми так і робимо. Але магістралі треба робити мін 26 РЕХ, або 32 ППР. Взагалі диаметри розрахвуються. Ми ж не знаємо скільки у вас радіаторів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

57 минут назад, SAN67 сказал:

Изменится гидравлическое сопротивление и не в лучшую сторону.

Спасибо за ответ. А можно чуть подробнее за счет чего измениться? Я почему спрашиваю за такое расположение, что бі наоборот снизить сопротивление убрав лишние углы в подводе труб к колектору т.к. подача с котла идет влево, а обраткаа справа!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, naupv сказал:

Ми ж не знаємо скільки у вас радіаторів.

С теплою підлогою планується що буде працювати тільки рушнико сушка. А коли буду вмикати радіатори в будинку (планується так щоб працювала на обігрів або баня з ТП та рушнико сушкою, або будинок з радіаторами (не більше 4шт)), Баню буду перекривати на колекторі)

5 минут назад, naupv сказал:

коли у замовника туговато з грошима

А що міняється по грошах, наче просто переставляється нассос з ліва на право!?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, MDG сказав:

С теплою підлогою планується що буде працювати тільки рушнико сушка

А як вона буде працювати у міжсезоння?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Фрай сказал:

А як вона буде працювати у міжсезоння?

На підтримку плюсової температури

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, MDG сказал:

А можно чуть подробнее

Вы внесли изменения в конструкцию узла, т.е. удалили тройник имеющий некоторое гидравлическое сопротивление, удалили участок имеющий некоторое гидравлическое сопротивление, удалили регулировочный клапан имеющий некоторое гидравлическое сопротивление.

3 часа назад, MDG сказал:

что бі наоборот снизить сопротивление

Вы неправильно понимаете, что такое регулирование(балансирование ) СО.

Каким образом собираетесь поддерживать (регулировать) необходимое гидравлическое сопротивление в контуре узла смешения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 хвилин тому, MDG сказав:

На підтримку плюсової температури

Тобто, це буде радіатор опалення, а не рушникосушка!

той предмет має працювати постійно чи за бажанням господаря, бо рушники мають сохнути незалежно від сезону.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15.03.2024 в 09:44, MDG сказав:

С теплою підлогою планується що буде працювати тільки рушнико сушка. А коли буду вмикати радіатори в будинку (планується так щоб працювала на обігрів або баня з ТП та рушнико сушкою, або будинок з радіаторами (не більше 4шт)), Баню буду перекривати на колекторі)

А що міняється по грошах, наче просто переставляється нассос з ліва на право!?

У вашому випадку я б дивився на електричну сушарку. При вашій кількості радіаторів все буде чудово працювати. Навіть на радіатори можете поставити термоголовки, щоб вони самі могли включатися, коли цього потребують теплвтрати будинку. Фітинги (трійники, кути) не мають значного місцевого супротиву на СО. У нормах розумного- не 150 кутів :)
В грошах міняється- замість трійникової СО, ставиться на радіатори своя насосна група, при проміневій розводці, ще й свій окремий колектор, а за цим тягнеться у топковій і гідрострілка, колектор малого кругу, до цього всого добра ще й купа фітингів. От і вилазить дорожче.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах