Тушелюб Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому 14.11.2025 в 16:44, МаТраС сказав: В мене 110 д свердловини. Стоїть Занурювальний насос Водолій 0,5-63У (Побутовий); 1,8-3,6 м.куб/год; h = 63 м; Ø96мм До 90 метрів Макс. В чому проблема?) Хммм... про БЦПЕУ з діам. 96мм якось і не знав. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушелюб Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому 5 хвилин тому, Тушелюб сказав: Хммм... про БЦПЕУ з діам. 96мм якось і не знав. Дякую. На висоту 63 м у мене зараз працює. Хотілось би сильніший напір. Крім того, нова скважина за 50 м від дому, тому ще 5 м напору слід збільшити. Але бачу, що 96 мм насоси БЦПЕУ тільки до 63 м, а далі всі вже з діаметром 105 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому 1 годину тому, Тушелюб сказав: Хммм... про БЦПЕУ з діам. 96мм якось і не знав. Дякую. А вас не турбує те, що для нормальної роботи і охолодження різниця між діаметрами насоса і труби має бути 20−30мм. Бо я саме по цій причині на 110 трубу купляв Голку на 3 дюйма. А те, що в когось працює і так то таке, бачив і Каштани з Малишами у свердловинах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушелюб Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 15 годин тому, Фрай сказав: А вас не турбує те, що для нормальної роботи і охолодження різниця між діаметрами насоса і труби має бути 20−30мм. Власне це і турбує. Але 14 мм для 96мм Водолія мало б вистарчити. Потік води при насосі неминуче розширить діру. Шкода, що Водолії після 63 м напору йдуть у 105 мм діаметрі. Схоже, що таки татру братиму, бо вузька і йде вже зі шнуром без геморою з його чіплянням до насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 18 годин тому, Тушелюб сказав: Хммм... про БЦПЕУ з діам. 96мм якось і не знав. Дякую. Це було давно. Уточніть, чи не зняли з виробництва Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 46 хвилин тому, Тушелюб сказав: Але 14 мм для 96мм Водолія мало б вистарчити. Потік води при насосі неминуче розширить діру Ну, 20-30мм не я видумав, хоча все залежить від умов користування Я свій спалив чомусь і став копати до причини, прийшов до висновку, що одна з них це наявність ГА і як результат часте вмикання/вимикання насоса при поливанні. Бо коли міняв на сервісі двигло то порівняв характеристики, там велика різниця включення/год, тепер не страшно, але на всяк випадок тримаю ГА на напівзакритому крані, такого режиму на хату вистачає, а на полив насос не вимикається. ще має значення дебет свердловини, чи відповідає він потужності вашого насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 1 година тому, Тушелюб сказав: Власне це і турбує. Але 14 мм для 96мм Водолія мало б вистарчити. Потік води при насосі неминуче розширить діру. Шкода, що Водолії після 63 м напору йдуть у 105 мм діаметрі. Схоже, що таки татру братиму, бо вузька і йде вже зі шнуром без геморою з його чіплянням до насоса. В мене 38 свердловина і метрів 20 до ГА. 3, у атмосфери накачує спокійно. Може й більше .не виставляв. Вам що цього мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 5 хвилин тому, Фрай сказав: Ну, 20-30мм не я видумав, хоча все залежить від умов користування 5 водоліїв 96 мм стоять 14 років в свердловинах 110. Ні один не згорів. На хера 30 мм зазор, вступить чи що при 5 градусах води?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...