NBB Опубліковано: 8 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2024 є такий автомат від панелей до інвертора, правильно розумію, можна підключати вхід від джерела і зверху і знизу але до клеми до 2 знизу, або до 3 зверху? Бо в інтернеті і в групах різних є різні схеми які відрізняються одна від одної а треба точно знати як правильно дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 8 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2024 8 годин тому, NBB сказав: можна підключати вхід від джерела і зверху і знизу але до клеми до 2 знизу, або до 3 зверху? Це і є правильно, бо струм завжди має протікати в тому самому напрямку незазалежно від того, куди підключене джерело. Тобто по лівій стороні струм протікає знизу вверх, а по правій – навпаки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 8 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2024 (змінено) Ці полярні в деяких країнах заборонені наче (Австралія), якраз через високу вірогідність підключити не так як треба. Замість них рекомендують встановлювати поворотні вимикачі які не вимагають дотримання полярності. Типу таких. Змінено 8 липня 2024 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 8 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2024 5 часов назад, volomoto сказал: Це і є правильно, бо струм завжди має протікати в тому самому напрямку незазалежно від того, куди підключене джерело. Тобто по лівій стороні струм протікає знизу вверх, а по правій – навпаки. перевернув автомат ( проводка короткі) і підключив джерело з іншого боку, ще так спробую, може нагрів від цього був, хоча я келми підтягнув так ніби менше грітись став Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 9 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2024 16 часов назад, Dmode сказал: Замість них рекомендують встановлювати поворотні вимикачі які не вимагають дотримання полярності. Типу таких. Вже багато років для мереж постійного струму на телекомунікаційних мережах використовуються малогабаритні гідромагнітні автоматичні вимикачі. В телеком мережах постійного живлення зазвичай використовується схема з розривом одного дроту, інший глухозаземлений. Переважна більшість людей, не дотичних до теми, таких навіть і не бачили ніколи Є також і автомати для постійного струму звичайної конструкції, трохи зміненої для збереження параметрів відключення, і їх зазвичай і продають для використання в схемах постійного струму для масових споживачів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 9 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2024 43 минуты назад, Vladdi сказал: В телеком мережах постійного живлення зазвичай використовується схема з розривом одного дроту, інший глухозаземлений. Переважна більшість людей, не дотичних до теми, таких навіть і не бачили ніколи Я кожного дня бачу 🙄 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 9 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2024 4 години тому, Vladdi сказав: Вже багато років для мереж постійного струму на телекомунікаційних мережах використовуються малогабаритні гідромагнітні автоматичні вимикачі. Який порядок цін на них? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy17 Опубліковано: 9 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2024 Хз, скільки попросять. Я колись брав ці на olx щось за 200грн. І у продавця їх було дофіга. Зараз ціна суттєво виросла, напевно зрозуміли що вони користуються попитом. P.S. Вони на низьковольтну частину, де аккумулятори, не для підключення зі сторони сонячних батарей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 10 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2024 (змінено) 23 години тому, Dmode сказав: Який порядок цін на них? На ОЛХ є по 50 грн 100А/80в www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/avtomatichn-vimikach-postynogo-strumu-80a-100a-80v-IDRfdIN.html Ось ще, але дорожче: www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-postoyannyy-dc-IDTOHKn.html?reason=ip|cool_rec_platform Змінено 10 липня 2024 користувачем sanyas15 Додав посилання Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 10 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2024 21 хвилину тому, sanyas15 сказав: На ОЛХ є по 50 грн 100А/80в Тільки що спитав - вже нема. "Хто перший встав.." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 10 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2024 так це не на панелі автомати, а на акумулятори туди треба інші по характеристикам, бо струм у дві сторони ж іде зарядка-розрядка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...