Побачив тему і також хочу попросити допомоги експертів по Vents 😊

Є декілька питань. Коли її встановлювали, я мало що в цьому розумів і не мав жодного досвіду у використанні системи. Повністю покладався на компанію, яка робила проєкт і монтаж, і тому, мені здається, що я допустив помилки. На даному етапі ті, хто встановлював, дуже в’яло йдуть на контакт, добитися від них якоїсь інформації дуже складно, і, в принципі, свої потенційні помилки, мені здається, вони не визнають.

Тому хотів би з кимось незалежним проконсультуватися — хто міг би зробити незалежний аудит, перевірку деяких моментів, що мене турбують, і надати консультацію щодо покращення системи, якщо це можливо взагалі.

Нижче опишу основні питання, які хвилюють:

Система Vents ВУТ 600 ПЄ ЄС - встановлювалась в 2019 році
Розведена по 2 поверхах будинку.

1. Панель керування — виглядає як з 1995 року (фото прикріплене) 
По-перше, не має жодної пам’яті, тому після кожного відключення світла всі налаштування скидаються до заводських. Загалом дуже незручне меню керування. Пункти меню незрозумілі інтуїтивно.
Наприклад, пункт “режим роботи Bypass” має опції “1” і “2” 😊 — що з них що — незрозуміло… І таких моментів багато. Також, звісно, немає жодного контролю через Wi-Fi.

 - Питання — чи існують сучасні, сумісні з моєю системою, панелі керування? Чи можна якось додати керування через Wi-Fi? (у вентс мені скащали що не можна адо треба знімати установку і віддавати на заміну автоматики.. нажаль вона так встановлена що щоб іі демонтувати також треба ламати частину стелі :( ) 

2. Незрозумілий ефект роботи байпаса рекуператора.
Тестував режим байпас, але не побачив жодної різниці. Ідея була — влітку, коли спека, вночі вмикати систему без рекуперації, щоб затягувати прохолодне повітря з вулиці. Але в обох режимах байпас температура повітря з повітропроводів однакова. На вулиці може бути реально прохолодно, а з вентиляції йде досить тепле повітря — ближче до кімнатної температури, ніж до вуличної.

3. Взимку часто відключалась система з помилкою TD5.
Мені сказали, що ця помилка означає, що температура в припливному каналі нижче +5°C, і треба вмикати підігрів. Але коли я його вмикав — це ніби не допомагало. При цьому взагалі незрозуміло, як працює цей підігрів — до якої температури має гріти, чи гріє щось узагалі… Просто кнопка вкл/викл — і все. Жодної інформації.

4. Забір повітря дуже слабкий.
Хоча баланс припливного і витяжного вентилятора виставлено однаково — з припливу дме сильно, прямо по всіх точках, а от з витяжки — майже не відчувається. Запалював димові палички — на максимумі ледь-ледь втягувало, на середній швидкості дим у деяких точках взагалі не затягує або ледве помітно.
Фільтри перевіряв і чистив — все в нормі. На крищу виліз - з труби вихлопу наче дує нормально.. 

Пам’ятаю, були якісь бокси регулювання заслонок с системі воздуховодів
Їх мали балансувати. Але систему не запускали, поки було багато пилу від внутрішніх робіт. Я цей момент упустив. Вони сказали, що балансуватимуть, коли я закінчу ремонт. Звісно, я все закінчив, а всі ці бокси з заслонками вже замуровані в стелі. На моє питання, як балансувати — сказали, що все виставили ще при монтажі, і все ОК. Типу якісь середні налаштування "за замовчуванням".

 - Питання — чи є спосіб хоч якось дістатись до заслінок, наприклад, через повітроводи камерою або щупом, щоб подивитись, як вони налаштовані? Чи можна їх якось переналаштувати без руйнування стелі?

5. Чи може хтось приїхати і зробити повний аудит системи?
Перевірити потоки по кожній точці забору/припливу, дати рекомендації — чи все працює нормально. Також перевірити, чи працює байпас рекуператора. Пояснити, що означають ті температури, які я бачу на панелі — бо зараз вони показують якусь фігню, і незрозуміло, звідки ці значення беруться.
Також хотілося б зрозуміти, як працює підігрів і чи можна автоматизувати його включення при падінні температури в каналі нижче +5°C?

 

image.png.f2b6df71588eacd75a6659023043d6e9.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 хвилин тому, NoRobot сказав:

Тестував режим байпас, але не побачив жодної різниці. Ідея була — влітку, коли спека, вночі вмикати систему без рекуперації, щоб затягувати прохолодне повітря з вулиці. Але в обох режимах байпас температура повітря з повітропроводів однакова. На вулиці може бути реально прохолодно, а з вентиляції йде досить тепле повітря — ближче до кімнатної температури, ніж до вуличної.

image.png.a2a32d45115e55cc48b1b6e185771632.pngimage.thumb.png.54b7f347f4120e396253fcd3b972dcfa.png

ось саморобне так і працює - порівнює температури вулиці і будинку, і вмикає байпас. Якщо на вулиці дуже холодно, регулює байпасом температуру подачі в коридорі 18,5-19,5С, так як в неділю на графіку ефективності.

Заводського такого ще не бачив.

Змінено користувачем yur43
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, yur43 сказал:

image.png.a2a32d45115e55cc48b1b6e185771632.pngimage.thumb.png.54b7f347f4120e396253fcd3b972dcfa.png

ось саморобне так і працює - порівнює температури вулиці і будинку, і вмикає байпас. Якщо на вулиці дуже холодно, регулює байпасом температуру подачі в коридорі 18,5-19,5С, так як в неділю на графіку ефективності.

Заводського такого ще не бачив.

а це саморобне ви до вентса прикрутили чи як ? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 хвилину тому, NoRobot сказав:

Питання — чи існують сучасні, сумісні з моєю системою, панелі керування? Чи можна якось додати керування через Wi-Fi? (у вентс мені скащали що не можна адо треба знімати установку і віддавати на заміну автоматики.. нажаль вона так встановлена що щоб іі демонтувати також треба ламати частину стелі :(

Панель -вряд ли. Это плату автоматики менять и переподключать все датчики.

Или пилить свою "панель" 

 

Вам надо считывать данные с датчиков и передавать/ставить включение/выключение чего хотите

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, NoRobot сказав:

а це саморобне ви до вентса прикрутили чи як ? 

https://www.stroimdom.com.ua/topic/238852-pvudiy/#comment-5364280

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 09.07.2025 в 14:00, ЯД сказал:

Панель -вряд ли. Это плату автоматики менять и переподключать все датчики.

Или пилить свою "панель" 

 

Вам надо считывать данные с датчиков и передавать/ставить включение/выключение чего хотите

Да в вентс так и ответили - нужно перепаковывать всю систему на новую версию.. со снятием установки и отправкой на завод. 

я бы хотел хотя бы иметь возможность вкл\выкл дистанционно. + в идеале управлять байпасом рекуператора 

проблема в том что там настолько неудобная настройка графиков вкл/выкл что каждый раз его настраивать после того как он сбивается нереально ( по сути я ее вручную каждвй раз включаю на ночь. из-за того что я не живу постоянно на доме а наездами то уездая я установку обестачиваю и все настройки сбиваются. и настраивать этот график на каждый день просто задолбешься.. 

Змінено користувачем NoRobot
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, NoRobot сказав:

Да в вентс так и ответили - нужно перепаковывать всю систему на новую версию.. со снятием установки и отправкой на завод. 

я бы хотел хотя бы иметь возможность вкл\выкл дистанционно. + в идеале управлять байпасом рекуператора 

проблема в том что там настолько неудобная настройка графиков вкл/выкл что каждый раз его настраивать после того как он сбивается нереально ( по сути я ее вручную каждвй раз включаю на ночь. из-за того что я не живу постоянно на доме а наездами то уездая я установку обестачиваю и все настройки сбиваются. и настраивать этот график на каждый день просто задолбешься.. 

Ну имхо, тогда разве что делать свою систему автоматизации и управлять через ваш пульт (или разобрать сигналы пульта и имитировать пульт своей железкой), ставить ещё свои датчики и пр. Для этого надо понимать как и что.

И это не "стандарт", в плане если нанимать человека, то это уникальная работа чисто под вас и стоить будет соответственно.

Или самому разбираться и делать. Даже тут на форуме есть пара людей, сделавших все самостоятельно чисто под себя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть первое дело , и самое геморное - это реверс инжиниринг вашего пульта /автоматики. Или погуглить в тырнетах, может где то есть инфа. 

Дальше или поменять пульт на железку, которая бы была прокси и передавала бы по вифи между вашей автоматикой (например на Хоум асистанс) и ПВУ , или сразу вешать железку с ХА (но это будгне удобно имхо)

Ну и потом пилить автоматизацию в ХА.

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, ЯД сказав:

То есть первое дело , и самое геморное - это реверс инжиниринг вашего пульта /автоматики. Или погуглить в тырнетах, может где то есть инфа. 

Дальше или поменять пульт на железку, которая бы была прокси и передавала бы по вифи между вашей автоматикой (например на Хоум асистанс) и ПВУ , или сразу вешать железку с ХА (но это будгне удобно имхо)

Ну и потом пилить автоматизацию в ХА.

а поки ХА не працює, чим дихати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, yur43 сказав:

а поки ХА не працює, чим дихати?

Ну то уже как детали которые надо решать тому, кто все это будет делать) 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
12.05.2025 в 10:26, ProTV сказав:

Заміна ШИМки на аналогічну не вирішить проблеми, у вас плата старої ревізії.

Если вы в теме, на новую плату перенести 1 к 1 получится? Она по размерам отличается?