Фурман Денис Опубліковано: учора в 06:07 Поділитись Опубліковано: учора в 06:07 Привіт усім, зіткнувся з проболемою у купленому таунхаусі, під панорамними вікнами не було зроблено належної гідроізоляції кірпіча і всю вологу тягне в приміщення, що порекомендуєте, усім дякую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: учора в 06:30 Поділитись Опубліковано: учора в 06:30 У вас там в обще ее нигде нет походу. Избавьтесь от такого счастья... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому Це де? Тераса на другому поверсі? Перший поверх (під фемами грунт)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фурман Денис Опубліковано: 15 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Перший поверх, під плиткою щебінь та мучка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому Оно еще и промерзать зимой будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому (змінено) Якщо залишите тим цеглу - залишите проблему. Назавжди. Цегла, нижче рівня падіння крапель дощу, снігу - це мега гемор. Но картинці видно як вода транспортує вологу в дім в вашому випадку. Малюнок 2. 1. Ви можете спробувати ізолювати незахичену цеглу MS полімерним герметиком. Він стійкий до УФ та має добру адгезію до вологих основ. Успіх вирішення проблеми 50/50. Малюнок 3. 2. Ви можете зробити дренаж, та опуститу воду нижче, до рівня бетону. Змінено 13 годин тому користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 14 годин тому, Фурман Денис сказав: що порекомендуєте Зняти 1-2ряди бруківки. Докопатись до фундамента. Далі зрізати частину цегли та обклеїти її ЕППС. Повернути бруківку на місце. На вікно змонтувати металевий капельник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фурман Денис Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому тобто мені потрібно розкопатися до фундамента, а він там блочний, здерти бітум який приклеєний хєр зна як( поштукатурити кірпіч і потім ппс приклеїти, і капельник, я так розумію це в ідеалі? а якщо дана площадка пред будинком планується накритися навісом, що можна зробити з меньшими трудозатратами, бо людей які це будеть робити зараз фіг знайдеш, тому планую все власноруч виправляти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 9 часов назад, andrey_ka сказал: Зняти 1-2ряди бруківки. Докопатись до фундамента. Далі зрізати частину цегли та обклеїти її ЕППС. Повернути бруківку на місце. На вікно змонтувати металевий капельник. И шо оно даст? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 1 година тому, Фурман Денис сказав: тобто мені потрібно розкопатися до фундамента, а він там блочний, здерти бітум який приклеєний хєр зна як( поштукатурити кірпіч і потім ппс приклеїти, і капельник, я так розумію це в ідеалі? а якщо дана площадка пред будинком планується накритися навісом, що можна зробити з меньшими трудозатратами, бо людей які це будеть робити зараз фіг знайдеш, тому планую все власноруч виправляти А фундамент не утеплен? Да и битум зачем сдирать? Вам минимум ту выступающую часть кирпича надо убрать. Но зимой при работающем отоплении там будет конденсат скорее всего По хорошему вообще убрать и заменить на эппс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) З приводу ігор з ЕППС. У ТС під вікном при всіх цих танцях з бубном залишится цегла. ЄППС не є гідра. Він на захистить цеглу від змочування в разі дощів різної інтенсивності , танення снігу. Це не другий поверх (про крапельник), це грунт. Воді нікуди нижче стікати. Якщо міняти цеглу то і з-під вікна. І замінити її просто на бетон з гідрофобом та фіброю. Приготувати його та пілити можна власноруч. Там об'ємів децел. До речі є готові анкерувальні сухі суміщі. При додаванні води утворюється високотекучий бетон, що самоущільнюється. Не хотів лякати ТС цим варіантом. Змінено 1 година тому користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 57 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 57 хвилин тому 5 минут назад, Propeller сказал: Він на захистить цеглу від змочування в разі дощів різної інтенсивності , танення снігу. Там проблема не в дождях и снеге, а в том что забыли положить гидроизоляцию, и тянет из земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 33 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 33 хвилини тому 15 минут назад, DimaF сказал: Там проблема не в дождях и снеге, а в том что забыли положить гидроизоляцию, и тянет из земли. Под кирпичом находится бетон. Вы видите, что под кирпичом нет рубероида? Перед кирпичом находится грунт , который удерживает атмосферную воду (дожди) и смачивает пористый кирпич. Над грунтом находится ФЭМы через швы вода поступает в грунт и плохо испаряется (мешают ФЭМы). В моем предложении мы делаем водонепроницаемым как фронтальную часть "подкладки" под окно так и нижнюю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 30 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 30 хвилин тому 1 годину тому, DimaF сказав: И шо оно даст? 13 хвилин тому, Propeller сказав: У ТС під вікном при всіх цих танцях з бубном залишится цегла. ЄППС не є гідра. Він на захистить цеглу від змочування в разі дощів різної інтенсивності , танення снігу. Це не другий поверх (про крапельник), це грунт. Воді нікуди нижче стікати. Він і не повинен захищати цеглу від змочування , для цього там є гідра (рубероїд). На фото видно , що щось до цегли притулене. ЕППС відіграє роль утеплення , щоб взимку зі сторони приміщення не було конденсату. Зараз вода біжить по вікну та мочить цеглу , після монтажу капельника (приклеїти до вікна і механічно прикрутити) цегла перестане мокнути. Звісно спочатку потрібно хоч частково відкопати та дослідити як там влаштована вертикальна гідроізоляція цегли та горизонтальна гідроізоляція між фундаментом та цеглою. 23 хвилини тому, Propeller сказав: Якщо міняти цеглу то і з-під вікна. І замінити її просто на бетон з гідрофобом та фіброю. Приготувати його та пілити можна власноруч. Там об'ємів децел. До речі є готові анкерувальні сухі суміщі. При додаванні води утворюється високотекучий бетон, що самоущільнюється. ІМХО. Немає сенсу. Шило на мило , да і не вийде просто так демонтувати ту цеглу з-під вікна , вікно на неї опирається. Якщо вже так кардинально вирішувати проблему то: Демонтувати вікно і провести усі заходи по підготовці проєму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 28 хвилин тому Рекомендація ТС. Ви відкопайтесь трошки нижше та ширше. Тоді будете бачити більш інформативну картину. Хоча б будете знати де закінчується бетон та починається цегла. Що там з рубероїдом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 23 хвилини тому 2 минуты назад, andrey_ka сказал: ІМХО. Немає сенсу. Шило на мило , да і не вийде просто так демонтувати ту цеглу з-під вікна , вікно на неї опирається. Якщо вже так кардинально вирішувати проблему то: Демонтувати вікно і провести усі заходи по підготовці проєму. Проходили. Все "демонтується". Ви дійсно не бачите різниці у водопоглинанні цегли та бетону? Дати вам фото з підручників для будівельних ВУЗів? Це раз. Колись бачили як себе веде бетон з гідрофобом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 8 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 8 хвилин тому 3 хвилини тому, Propeller сказав: Проходили. Все "демонтується". Ви дійсно не бачите різниці у водопоглинанні цегли та бетону? Дати вам фото з підручників для будівельних ВУЗів? Це раз. Колись бачили як себе веде бетон з гідрофобом? Я не кажу , що ваш спосіб поганий , але як на мене воно не доцільно , можна обійтись набагато меншими трудозатратами. Демонтувати звісно можна , але цегла там пустотіла , почнете довбати вона полопає , доведеться її видаляти всю. Далі , вікно важке і після видалення цегли може і просісти , на внутрішніх відкосах на межі вікно/відкос можуть з`явитись небажані тріщини. І в кінці кінців всеодно прийдем до утеплення вашого бетону ЕППС і монтажу того ж капельника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 6 хвилин тому 25 минут назад, Propeller сказал: Под кирпичом находится бетон. Вы видите, что под кирпичом нет рубероида? По фото это невозможно понять. Но по другим темам ТС, где на стыке стен и пола такая же картина, можно предположить что его там нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...