Добрий день.

Купив будинок з вже прокладеною електрикою, але без розподільного щита. Сам розробив схему щита 1, це основний. Зараз доробляю додатковий щит 2 для підключення стабілізатора і інвертора. Я сам не електрик, тому буду вдячний за поради. 

image.png

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А то тре хвалити чи бакланити? :) Завдання було максимально здорощити і ускладнити? :) 

- нащо реле напруги? (це частина функціоналу стабілізатора)

- нащо байпас і автомати перед/після стабілізаторпом? Це частина його функціоналу

- нащо окремі автомати перед/після інвертором?

- чому генератор не напряму до інвертора? Той має відповідний окремий вхід. 

- нащо автомат з генератора? Він має на собі автомат. Чи то на випадок, як генератор не вдасться заглушити? :) 

- якщо на "свічечну" окрема лінія, нащо роутеру і решті 16А? 

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, porterlv сказал:

А то тре хвалити чи бакланити? :) Завдання було максимально здорощити і ускладнити? :) 

- нащо реле напруги? (це частина функціоналу стабілізатора)

- нащо байпас і автомати перед/після стабілізаторпом? Це частина його функціоналу

- нащо окремі автомати перед/після інвертором?

- чому генератор не напряму до інвертора? Той має відповідний окремий вхід. 

- нащо автомат з генератора? Він має на собі автомат. Чи то на випадок, як генератор не вдасться заглушити? :) 

- якщо на "свічечну" окрема лінія, нащо роутеру і решті 16А? 

Щит 1 вже змонтований, тому реле вже стоїть, хоча так якщо ставити стабілізатор, то він мабуть вже не потрібен. Байпас на стабілізаторі і інверторі на випадок якщо їх треба зняти наприклад в ремонт. Автомати просто передивився багато відео підключень і в більшості їх ставлять, хоча може вони і не потрібні. Генератор підключаю не на інвертор тому що він не інверторний хочу підключити інвертор через стабілізатор. Плюс наприклад сварку від генератора не хочу живити через інвертор, тому розетка підключена до генератора на пряму. На лінії де роутер ще буде система охорони, відеонагляду, хоча так можна було 10А.