taras_vn Опубліковано: учора в 15:18 Поділитись Опубліковано: учора в 15:18 Добрий день. Купив будинок з вже прокладеною електрикою, але без розподільного щита. Сам розробив схему щита 1, це основний. Зараз доробляю додатковий щит 2 для підключення стабілізатора і інвертора. Я сам не електрик, тому буду вдячний за поради. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому Якщо чесно, то важко читати схему. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому А то тре хвалити чи бакланити? Завдання було максимально здорощити і ускладнити? - нащо реле напруги? (це частина функціоналу стабілізатора) - нащо байпас і автомати перед/після стабілізаторпом? Це частина його функціоналу - нащо окремі автомати перед/після інвертором? - чому генератор не напряму до інвертора? Той має відповідний окремий вхід. - нащо автомат з генератора? Він має на собі автомат. Чи то на випадок, як генератор не вдасться заглушити? - якщо на "свічечну" окрема лінія, нащо роутеру і решті 16А? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
taras_vn Опубліковано: 10 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 10 годин тому 10 часов назад, porterlv сказал: А то тре хвалити чи бакланити? Завдання було максимально здорощити і ускладнити? - нащо реле напруги? (це частина функціоналу стабілізатора) - нащо байпас і автомати перед/після стабілізаторпом? Це частина його функціоналу - нащо окремі автомати перед/після інвертором? - чому генератор не напряму до інвертора? Той має відповідний окремий вхід. - нащо автомат з генератора? Він має на собі автомат. Чи то на випадок, як генератор не вдасться заглушити? - якщо на "свічечну" окрема лінія, нащо роутеру і решті 16А? Щит 1 вже змонтований, тому реле вже стоїть, хоча так якщо ставити стабілізатор, то він мабуть вже не потрібен. Байпас на стабілізаторі і інверторі на випадок якщо їх треба зняти наприклад в ремонт. Автомати просто передивився багато відео підключень і в більшості їх ставлять, хоча може вони і не потрібні. Генератор підключаю не на інвертор тому що він не інверторний хочу підключити інвертор через стабілізатор. Плюс наприклад сварку від генератора не хочу живити через інвертор, тому розетка підключена до генератора на пряму. На лінії де роутер ще буде система охорони, відеонагляду, хоча так можна було 10А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому Підключати генератор через стабілізатор - дуже погана ідея... 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
taras_vn Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) 42 минуты назад, porterlv сказал: Підключати генератор через стабілізатор - дуже погана ідея... А інвертор буде працювати від звичайного не інверторного генератора. І Deye мають вузький діапазон допустимої вхідної напруги та частоти. Тому планую з часом поставити інверторний стабілізатор. Змінено 3 години тому користувачем taras_vn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 10 хвилин тому, taras_vn сказав: А інвертор буде працювати від звичайного не інверторного генератора? Дея точно буде 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
taras_vn Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) 16 минут назад, МакДо сказал: Дея точно буде Тобто стабілізатор взагалі не ставити? Від мережі при просіданні напруги буде відсікати реле і переходити на інвертор від батареї. А якщо мережі немає то вмикається генератор при потребі. Змінено 3 години тому користувачем taras_vn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) 2 години тому, taras_vn сказав: І Deye мають вузький діапазон допустимої вхідної напруги та частоти. хто таке сказав? не набагато вужче середнього стабілізатора. при 165 вольт наприклад все ще можна заряджатись якщо налаштування підправити. і частота допустима регулюється доволі в широкому діапазоні Змінено 1 година тому користувачем newbee2020 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 7 минут назад, newbee2020 сказал: хто таке сказав? не набагато вужче середнього стабілізатора. при 165 вольт наприклад все ще можна заряджатись якщо налаштування підправити. і частота допустима регулюється доволі в широкому діапазоні Там все залежить від мережі. Бо деколи так буває, що і стаб не допомагає на жаль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) 6 хвилин тому, Energon сказав: Там все залежить від мережі. Бо деколи так буває, що і стаб не допомагає на жаль дякую, я маю дею і паршиву мережу. і кажу вам, що Deye мають широкий діапазон допустимої вхідної напруги та частоти. а той хто каже що діапазон вузький або не мав дею ніколи, або не дивився які там діапазони в налаштуванні. Змінено 1 година тому користувачем newbee2020 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз