Необхiдний мiнiмум для пiдключення гiбридного инвертора та генератора

Nesnakomez

Рекомендовані повідомлення

Перечитал самостоятельно, пересмотрел море информации, но вопросов стало еще больше. Примерная схема подключения такая:
2049669500_D11B3C29-9B14-4E6F-9A99-FB21E5D2FF8A.thumb.png.831be3e507e80199153dccbabca67202.png

На входе в частный дом - 16А, одна фаза. Заземления нет.
Инвертор гибридный типа anenji 4.2кВт/24В
Генератор - в наличии нет, планируется инверторный 1.5-2кВт

Больше всего интересуют вопросы:


1. по нулю-как их правильно свести: от генератора, от инвертора и от сети. Нужно ли переменку(1-6 автоматы) делать на двухполюсных автоматах/переключателях, или нули наоборот объединить? 
2. Нужно ли дополнительно защиту на линии инвертор-батареи(например в виде плавких предохранителей), или автомата №7 достаточно?
3. Нужна ли дополнительная защита(например в виде варистора на автомат №8 на линию инвертор-солнечные панели?
Ну в целом - может что - то лишнее(неоправданно затратное), или чего то не хватает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где все специалисты?))  Кто то сам собирал СЭС? 
Инвертор пока в дороге. Если у него сквозной ноль, тогда еще есть такой вариант:

591472086_2E40210C-D541-45C4-A822-73D0F5390A8F.thumb.png.f49d98cf98ed908769c76d2e60438d08.png

 

 

Змінено користувачем Nesnakomez
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Устройства отключения/выключения  №8, №9 кроме Tomzn пока ничего не нашел...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

02.03.2026 в 17:16, Nesnakomez сказав:

Нужна ли дополнительная защита(например в виде варистора на автомат №8 на линию инвертор-солнечные панели?

На Али боксы готовые. Или у нас подороже. томзн и по.

02.03.2026 в 17:16, Nesnakomez сказав:

Нужно ли дополнительно защиту на линии инвертор-батареи(например в виде плавких предохранителей), или автомата №7 достаточно?

Имхо и автомат там до одного места 

02.03.2026 в 17:16, Nesnakomez сказав:

по нулю-как их правильно свести: от генератора, от инвертора и от сети. Нужно ли переменку(1-6 автоматы) делать на двухполюсных автоматах/переключателях, или нули наоборот объединить? 

Автоматы на потребителей - 1п. Общая шина Н.

Инвертор - если ноль сквозной - то он и так один - все на одну шину.

Если не сквозной - то 2 варианта - объединить нули до и после или не объединять - ну и соответственно переключатель (байпас) на фазу и ноль. Ну а после инвертора - это все общий ноль для потребителей. Какой вариант лучше - хз) я нули объединял.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, ЯД сказал:

томзн и по.

Все таки tomzn... А что у них вообще с надежностью? Вообще как то странно, что от известных производителей в продаже ничего нет по этой теме. И готовое видел на али и отдельно автоматы, но мне все эти предохранители и грозозащита будут лишними, т.к. заземления в доме нет.

7 часов назад, ЯД сказал:

Имхо и автомат там до одного места 

Почему? Вся надежда на бмс? Бмс может полноценно защитить от короткого замыкания где то вне аккумулятора? А если это сборка агм аккумуляторов без бмс?

По линии акб- да, самый "сложный" момент. В первую очередь автомат/рубильник нужен для возможности оперативно коммутировать линию: На совсем аварийный случай необходимости экстренно отключить батарею- мало ли чего может произойти, а цепь сама не разорвалась(например по встроенной защите внутри инвертора). Автомат- вроде как хорошо, что мог бы это делать в автоматическом режиме, но тот же tomzn- я не знаю насколько надежные это устройства. К тому же, у автомата низкого качества могут быть ложные срабатывания или отказ в нужный момент. Ложное срабатывание под нагрузкой- может вывести из строя инвертор. А если рубильник, а не автомат, то может быть хватит того предохранителя что внутри инвертора? Второй момент по линии аккумулятора- это реализация функции инвертора в режиме "без акб". В этом случае можно отключить линию акб полностью. Тут- что автомат, что рубильник, как функция- без разницы. Главное само устройство подобрать адекватное.

 

8 часов назад, ЯД сказал:

Автоматы на потребителей - 1п. Общая шина Н.

Тут не понял. Это про #6, #7? #6- это УЗО. У него же на выходе должна быть своя шина, иначе нагрузка с общей шины не будет под защитой? Или речь не об этом?