Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор

сват

Рекомендовані повідомлення

А мне чего-то так помнится что как раз это намеряли когда ремонтный поставили, да и по времени замеро похоже на то. А вот на первом немного другие приколы рисовало.

А нет ли длинного замера с той же точки, посмотреть качество сети?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А нет ли длинного замера с той же точки, посмотреть качество сети?

 

Нету, не пишет. Он пишет два пеиода до и два после.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще на размышление. Затягивание фонта по выходу - как? почему? чем гозит?

 

фронт!!!.pdf

 

 

 

 

там - Зеленый-Вход, Касный-Выход.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот еще вопросик:

 

[ATTACH]221449[/ATTACH]

 

[ATTACH]221450[/ATTACH]

 

[ATTACH]221451[/ATTACH]

 

Чё за ступенька?

 

Просто включение очередной ступени при работе либо на активную,

либо индуктивную нагрузку. Если не перепутал.

При изменении полярности напряжения запаздывает смена полярности тока,

а для включения тиристора нужно устоявшееся напряжение соответствующей полярности,

плюс уменьшение тока до нуля (закрытие предыдущего ключа) потому он и включается позже.

По моему, так.

 

Добавлено через 2 минуты

И еще на размышление. Затягивание фонта по выходу - как? почему? чем гозит?

 

[ATTACH]221464[/ATTACH]

там - Зеленый-Вход, Касный-Выход.

А это, думаю, просто работа на емкостную нагрузку.

Вроде ничем не грозит, если не превышать допустимые

значения емкостной составляющей.

Ну, те что разрешает производитель...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто включение очередной ступени при работе либо на активную,

либо индуктивную нагрузку. Если не перепутал.

При изменении полярности напряжения запаздывает смена полярности тока,

а для включения тиристора нужно устоявшееся напряжение соответствующей полярности,

плюс уменьшение тока до нуля (закрытие предыдущего ключа) потому он и включается позже.

По моему, так.

 

Если память не изменяет, то там чисто активная нагузка, ткмодувки, ну может немного вентилятора, а так все нагреватели. Мне казалось, что как раз на активе все должно быть идеально. Добре, а чем такое нарастание напряжения в полуволне может грозить нагрузке, к примеру конденсаторам в импульсных блоках питания?

 

Добавлено через 8 минут

Цитата:

Сообщение от Dalet

И еще на размышление. Затягивание фонта по выходу - как? почему? чем гозит?

 

Вложение 221464

там - Зеленый-Вход, Касный-Выход.

 

А это, думаю, просто работа на емкостную нагрузку.

Вроде ничем не грозит, если не превышать допустимые

значения емкостной составляющей.

Ну, те что разрешает производитель...

 

Хм, у нас по току включение обогревателей, и что интересно, что без обогревателей, что с обогревателями, стабу пофиг, он абсолютно одинаково себя повел, фронт затянул как с нагрузкой в 2-3А импульсный БП так и обогревателями. Блин пока одни загадки.

Хотя, нужно еще повспоминать, может это не обогреватели были а старт насоса, хотя я думаю сути особо не меняет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если память не изменяет, то там чисто активная нагузка, ткмодувки, ну может немного вентилятора, а так все нагреватели. Мне казалось, что как раз на активе все должно быть идеально. Добре, а чем такое нарастание напряжения в полуволне может грозить нагрузке, к примеру конденсаторам в импульсных блоках питания?

При активной нагрузке всегда будет добавлена индуктивная

составляющая — индуктивность рассеяния трансформатора, например.

Собственно, при включении ступени всегда будет небольшая «ступенька»,так как для того, чтобы тиристор включился — нужно, чтобы уже было напряжение приложено. Это никому не вредит, и емкостям в импульсных блоках питания — тоже, потому что емкости заряжаются на пике напряжения, а ступенька возле перехода через ноль.

 

Хм, у нас по току включение обогревателей, и что интересно, что без обогревателей, что с обогревателями, стабу пофиг, он абсолютно одинаково себя повел, фронт затянул как с нагрузкой в 2-3А импульсный БП так и обогревателями. Блин пока одни загадки.

Хотя, нужно еще повспоминать, может это не обогреватели были а старт насоса, хотя я думаю сути особо не меняет

Может, спросонья чего не так посмотрел — сейчас повнимательнее гляну.

добавлено:

Да, емкостная нагрузка ни при чем.

Получается, нет ответа. Пока не знаю.

Если увижу похожее — тогда разберусь.

Начинаю уже пробовать потихоньку.

Эта затяжка, если нагрузка чисто активная,

может быть сбросом энергии, накопленной

в индуктивностях трансформатора.

А вот как эта энергия туда накачалась — это

уже тонкости, разбираться надо...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще одна премьера - АскоУкрем притащили линейку стабилизаторов

релейки и серврприводы.

Зашел к местному представителю , хвалились , но пока не знают что за кота в мешке им течение прибило :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попытаюсь очень кратко ответить на сложные вопросы.

И еще на размышление. Затягивание фонта по выходу - как? почему? чем гозит?

 

[ATTACH]221464[/ATTACH]

 

Стабилизатор неправильно работает, во время затяжки фронта выключены тиристоры (ток нулевой), возможно стабилизатор словил помеху от включения реле насоса.

 

Вот еще вопросик:

 

Вход стаб.pdf

 

Выход стаб.pdf

 

Чё за ступенька?

 

Вообще здесь после каждого перехода напряжения через ноль есть маленькая ступенька - стабилизатор вносит нелинейные искажения которые могут прослушиваться на hi-fi аппаратуре. Уточнить это думаю, сможет Силовольт - имеющий в этой области ортодоксальные знания.

Длинная ступенька это недоработка разработчиков, возможно и есть стук стабилизатора.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще здесь после каждого перехода напряжения через ноль есть маленькая ступенька - стабилизатор вносит нелинейные искажения которые могут прослушиваться на hi-fi аппаратуре. Уточнить это думаю, сможет Силовольт - имеющий в этой области ортодоксальные знания.

Длинная ступенька это недоработка разработчиков, возможно и есть стук стабилизатора.

 

Не, ступенька не обязательно стук. А хайфай аппаратуре никакое качество сети не лишнее, там предела нету. С другой стороны — они и релейники

используют, поди пойми — я не понял...Ступенька едва ли им мешает, потребляет их усилитель напротив, на пиках возле амплитудного значения. Ну и, мне кажется, фильтрация сети им важнее, чем искажения в ней. Впрочем, я не хайэндовец, так уж тонко не слышу...

Змінено користувачем Силовольт
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сообщение от Силовольт

Иначе, куда делся ток, что был на входе инвертора,

но которого нет на входе нагрузки?

Спасибо за зоркость. Вот как раз этот вопрос меня в этом графике больше всего волнует. Откуда или что могло взять в инверторе 180А амплитуды. Забегу на перед для производителя инвертора это тоже загадка.

Ну, можно конечно предположить что прибор не записал выход, но боюсь не прокатит, точнее это клиенту втереть можно а нам между собой боюсь не то обьяснение.

Так вот этот всплеск тока привел к дребезгу в нуле на выходе стаба и переходу инвертора на работу от аккумулятора, а может наоборот, дребезг к всплеску, а может переход на аккумуляторы к дребезгу и всплеску. Х.... занет?

 

Добавлено через 3 минуты

Второй по интересности вопрос. Куда девалось напряжение с стабилизатора при нарастащем фронте в отрицательной полуволне. Почему нарисовался такой провал? Как мог выключится тиристор? Он же физически по идее не в состоянии выклчится покуда нет перехода через ноль.

 

Ну а теперь ответ, один на все эти вопросы, я тут начал кой-чего пробовать и собирать информацию, точнее — наоборот.

Первично, очевидно, некое кратковременное отклонение напряжения от кондиции, например, когда стаб отрабатывает резких скачок по входу,

или переходит со ступени на ступень — в общем, все что хотя бы кратковременно не вписывается в картинку гладкого непрерывного синуса 50Гц.

Конкретно — выброс тока при отсутствии видимых причин по выходу_стабилизатора//входу_бесперебойника это, скорее всего, встречный ток с инвертора,

при начале генерации, в момент ДО перехода реле в состояние «от батарей». Ток ограничивать может защита бесперебойника.

Вот в этот относительно короткий момент они и могут подраться.

Пока вот это только имею, работаю дальше.

 

PS причина срабатывания бесперебойника на графике L2 помечена крестиком ( самое начало процесса) .

Dalet, это шутка? Это Вы знали ответ, и просто проверяете знания остальных?

Ну уж не знаю, как бы можно было ответить, если перед тем я не съездил бы к авторам

бесперебойника и не послушал разработчика, что там и как переключается.

Змінено користувачем Силовольт
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dalet, это шутка? Это Вы знали ответ, и просто проверяете знания остальных?

 

Прикольно. Я сам в шоке, крестик там чисто случайно, видно само подсказывало, но к сожалению до меня оно не дошло. Да и разработчики мне не смогли внятно ответить а может я не понял их.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикольно. Я сам в шоке, крестик там чисто случайно, видно само подсказывало, но к сожалению до меня оно не дошло. Да и разработчики мне не смогли внятно ответить а может я не понял их.

Да ладно, тут вопросы чисто везения, Вы же знаете не хуже меня.

А вот меня тревожит то, что не могу внятно объяснить самый правый край

графика L3, так как по описанию разработчика ИБП, там уже должен быть синус номинальной амплитуды. А нету. И эти 14 ампер ну никак не могли вызвать сработку защиты, мы её видели на L2, полагаю, она и есть — хотя заявлено, вообще-то, 70 ампер среднего, но это ж кратковременный пиковый ток — так что возможно, что и больше в пике.

И отчего тогда обрезан синус в самом конце графика L3?

Вот это реально загадка. Так как в этот момент, полагаю, реле уже отработало и нагрузка питается уже от ИБП... а он должен уже восстановиться после предыдущей перегрузки сразу. Кажется, я чего-то не дослушал из рассказа, что-то там вроде могло быть про восстановление, но второй раз спрашивать уже стесняюсь...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но второй раз спрашивать уже стесняюсь...

 

и я :-)

 

У меня всетаки ощущение, что даже разработчик занет свое чадо не на все 100%. Да и впринципе это нормально, лучше чем наши сети полигона не придумаешь и имитировать то, что там происходит просто не выйдет, по этому вот и вылазят разные непонятки, главное в этом, что-бы у производителя было желание довести все до ума, а не кричать что у него все работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и я :-)

 

У меня всетаки ощущение, что даже разработчик занет свое чадо не на все 100%. Да и впринципе это нормально, лучше чем наши сети полигона не придумаешь и имитировать то, что там происходит просто не выйдет, по этому вот и вылазят разные непонятки, главное в этом, что-бы у производителя было желание довести все до ума, а не кричать что у него все работает.

Да просто, возможно, в связке с другими приборами нужно отрабатывать

работу, адаптировать. Пока что кажется, что это и нужно.

Это прекрасно, когда у ИБП почти мгновенное срабатывание, быстрее даже

чем реле успевает сработать — это рекорд для офф-лайна. При появлении сети ведь у него вообще нет разрыва, а при пропадании — всё равно раньше появляется сгенерированное напряжение, чем даже реле отключает вход. Но со стабилизатором это создает вполне естественные проблемы, так как стаб привык сам отдавать энергию, и не готов к тому, что ему ее будут впихивать с выхода...Ну и тут я его очень понимаю, сам осторожно к еде отношусь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Ну что же, свершилось. Сегодня поковырял немного Люксеон симисторный. Первый восторг - я всетаки лампочку им сразу спалил, буквально два-три рывка напряжения с 100В до 270В по входу и лампочка сгорела:p.

 

Щас фотки вкачаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот 500ВА:

 

DSC04070.thumb.JPG.dc406baaf1824321a2330ec9c321d894.JPG DSC04071.thumb.JPG.a47602c469a77a68e3764522d02935a1.JPG DSC04072.thumb.JPG.b5307eba1e5f71ee8f8309cb2c8acedf.JPG DSC04073.thumb.JPG.3343b10b1d74e95cb45dec034d119ad7.JPGDSC04074.thumb.JPG.8e47207a4609155e05420c848cf9d9fe.JPGDSC04075.thumb.JPG.258f08a7e7cbcfbb7e2d2a38b8daf0af.JPG

 

Пока попробовал только с латра от 0 до 280В, нагрузка - лампа накаливания. Впечатления как-то ожидаемые, грубо говоря своим деньгам соответствует, время реакци визуально не менее 5 периодов, если не больше, хотя могу ошибаться, наверняка померяю анализатором. Скажу так - резкое изменение латором напряжения проходит напрямую и практически никак не регулируется, это чем-то напоминает работу релейника, тоесть реакция визуально заторможенная. Но радует рабочий диапазон, порядка 90В вниз и 270В вверх. Качество сборки - вентилятор в наличии, плата - как обычно, радиатор - просто пластина, я не знаю есть ли толк с него, если прийдется ремонтировать, то разбирать нужно все. А еще, что не понравилось, на фото если присмотрется то видкно как плата прижимает симисторы к радиатору, при этом очень изогнувшись, тоже есть вопрос как там дорожки при этом себя чуствуют. А да еще - с него выпала гаечка, видимо доп компонент в довесок, ну малоли сам на сдохнет, дак чтобы помогла:D.

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и 10кВА:

 

DSC04085.thumb.JPG.536d6038fa592041fb03810b8ba1abc0.JPGDSC04084.thumb.JPG.07b751e7e9c3d41a84a7ceffd58836fe.JPGDSC04083.thumb.JPG.5f356dc31476c29c9914ae4ef4f8185d.JPGDSC04082.thumb.JPG.f29364207f8dcf3f61aafba02d5b8baa.JPGDSC04080.thumb.JPG.8877ca80bcc81bc75e285b51a580d87e.JPGDSC04079.thumb.JPG.91e0452c6b730744aca56f82bc1fdd9b.JPGDSC04078.thumb.JPG.58726c76377e3db411f9a56bc6383ab6.JPGDSC04077.thumb.JPG.dc02c6b2bb2e1d1eb6e4840f8ac24afc.JPG

 

Вот он то мне лампочку и спалилЖ-), а все медленная реакция на всплеск напряжения с низа до верха по входу. Плата управления, та маленькая, как я понял у всех моделей одинаковая, на ней стоит процессор, а вот силовая уже прикручена через симисторы к радиатору, и опять же, если он издохнет то поремонтировать его будет очень нелегко, а еще неизвестно, что там за симисторы, есть ли они у нас в продаже, ну да ладно еще же ничего не сломалось:).

 

Реакция на изменение напряжения аналогична 500ВАному, ну и понятно, мозги то одинаковы. Индикация - ну это, как принято у моногих китайцев, вход показывает как есть а вот выход 220 практически всегда, и только при резком изменении входного, когда он не успевает то чето там другое высвечивает а потом снова 220, ну супер точность:Rose:.

 

Ну вот в кратце, а более глубоко порою позже на анализаторе.

 

О, совсем забыл - обмотка люминий, а точнее чето похожее на люминий.

 

И еще - кулер - это жесть, похоже прикручивали по ходу, ну на фото видно.

Змінено користувачем Dalet
  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и 10кВА:

Спасибо за информацию.

А почем они на рознице, интересно?

Охота сравнить...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот он то мне лампочку и спалил, а все медленная реакция на всплеск напряжения с низа до верха по входу.

Честно говоря, быстродействие получается хуже хорошего релейного, и нет никакой защиты по выходу.

В своих релейных стабилизаторах такая защита стоит, и это стандартная проверка её работы - резкий рывок латра от 120В до 300В стабилизатор остаётся включённым, а выходная защита отключает выход а затем включает. Ни одна лампочка при этом за 8 лет не сгорела. Хотя некоторое количество лампочек спалил, пока разрабатывал резонансный фильтр.

Какие проблемы это может создать будущим счастливым обладателям китайского чуда - аппаратура если не сгорит, то будет глючить (пики напряжения могут вызывать сбои) и клиент начнёт пытаться её чинить напрягая сервисные службы, особенно если, например газовый котёл отопления на гарантии и раз в неделю котёл будет ставать в ошибку и диагностировать разные неисправные узлы. - Хорошая головоломка для сервисных служб, особенно если нет опыта по старым китайским стабилизаторам.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замучило "прыгающее напряжение" от 180 до 240 зимой и 200-270 летом. Периодически смотрю на стабы. По цене и характеристикам подходит серво RUCELF SDW II-6000-L. Че скажите? Из нагрузки мощной: утюг, стиралка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замучило "прыгающее напряжение" от 180 до 240 зимой и 200-270 летом. Периодически смотрю на стабы. По цене и характеристикам подходит серво RUCELF SDW II-6000-L. Че скажите? Из нагрузки мощной: утюг, стиралка.

 

Че тут сказать - было прыгающее а получите скакающее.

 

Блин, распинаешся тут, обьясняешь, почему не сервоприводник и не релейник, а воз и ныне там:no:.

 

Если не хотите выбростить деньги на ветер то только симисторник/тиристорник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Че скажите?

«Прыгающее» и сервоприводник — несовместимы (и даже не любой тиристорник совместим, как тут опыты показывают). Утюгу — пофик. Холодильник и электронику пожалейте.

Какой у Вас номинал АВ возле счётчика? А бюджет, скорее всего, придётся удвоить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замучило "прыгающее напряжение" от 180 до 240 зимой и 200-270 летом...

 

Прошу прощение за неточную формулировку. Оно вернее "плавающее". Днем норма 210-240В. Зимой вечером опускается даже до 180, летом ночью 270В (реле напряжения установлено). Но поднимается и опускается плавно.

 

Добавлено через 8 минут

...Холодильник и электронику пожалейте.

Какой у Вас номинал АВ возле счётчика? А бюджет, скорее всего, придётся удвоить.

Технику жалею, поэтому пока дом запитан через мощный транс с выходом 20В. Вот этими 20-ю вольтами и играюсь. Упало напряжение - перелючил автоматами транс и поднял на 20В и т.д. Сигнал дает РН, вырубая все, если сам вовремя не заметил, а то так все попалить можно:)

Играться приходится 2-3 раза на день. Поэтому пока терплю.

АВ перед счётчиком нет. Еще старое подключение. Но у нас, если выносят счетчик на фасад АВ ставят С25. Но я себе буду скоро выносить сам и установлю перепакованый. Думаю серидины С63 хватит.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом в селе, древняя воздушка, перегруженный транс… По своему опыту скажу: Ваш транс с ручным переключением, равно и сервоприводный/релейный/китайский тиристорный (см. выше тему) стаб Вам противопоказаны! Броски в 20–50В бывают по несколько раз в час! Фактически, любое включение или выключения мощного потребителя (чайник, насос) у любого из соседей приводит к броскам напряжения, заметным на глаз даже на КЛЛках. Иногда и комп тухнет (упало ниже 160 В). А если кто циркулярку запустит… или сварку… цветомузыка…

ЗЫ Зачем Вам 15 кВт? Или «шоп було»? Так стаб на 25А и на 63А стоят несколько разных денег.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...