... три однофазных - это будет дешевле.

По точности, вполне хватит 8-ступенчатого.

Так и думал. Только имеет ли значение, релейный или сервопривод?

 

Но имеет смысл взять на весь дом - при таком напряжении страдает решительно все оборудование.

Для техники возьму на одну фазу что то получше.

Если напряжение уже само по себе бывает 140В и Вы хотите ЕЩЕ включить и трехфазный электрокотел, то стабилизатор какой угодно Вам не поможет.

Ваще все развалится и потухнет ... у всех.

С линией что-то делать нужно или с ТП.

Сам не вытяну. Так что пусть валится- быстрее сделаем, все вместе.;)

До 140 опускается на секунду- другую, а так 180-200. Без сильной загрузки (на улице не холодно и не жарко) и 230 бывает. Это ТП не хватает мощности?

п.с. А котёл этой зимой уже работал. Только кпд у него при 180...(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так и думал. Только имеет ли значение, релейный или сервопривод?

 

Релейные с электронными ключами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так и думал. Только имеет ли значение, релейный или сервопривод?

Релейные с электронными ключами.

Здесь возникла путаница понятий.

 

Стабилизаторы бывают сервоприводные (ЛАТР с моторчиком) и ступенчатые (вольтодобавочные).

Ступенчатые, в свою очередь, релейные и симисторные (электронные).

 

Сервопривод можно ставить только если сеть устойчиво низкая - и то с хорошим запасом мощности.

Если средства позволяют, лучше взять ступенчатый электронный, хотя бы Norma от "Укртехнологии". Они нормально отрабатывают скачки напряжения.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сам не вытяну. Так что пусть валится- быстрее сделаем, все вместе.;)

До 140 опускается на секунду- другую, а так 180-200. Без сильной загрузки (на улице не холодно и не жарко) и 230 бывает. Это ТП не хватает мощности?

п.с. А котёл этой зимой уже работал. Только кпд у него при 180...(

Это "по телефону" не лечится, может трансформатор слабый, может линия ветхая и длинная, может еще что-то.

КПД у электрокотла всегда одинаковый - 100% (с достаточной для практики точностью).

При пониженном напряжении у него просто падает тепловая(и потребляемая) мощность.

Поставите стабилизатор - за свет будете платить больше, но и в доме будет теплее :).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При пониженном напряжении у него просто падает тепловая(и потребляемая) мощность.

Поставите стабилизатор - за свет будете платить больше, но и в доме будет теплее :).

Добавлю: в квадратной зависимости. Мощность нагревателя

(ссылка на изображение устарела),

где R - сопротивление тенов, то есть константа.

Если напряжение падает на 20% (до 176 В), мощность падает на 36%

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что значит зависит от точности оборудования?

 

Некоторые плазмы и системы спутникового ТВ при бросках в 20вольт(шаг переключения) дают сбои в работе, приходилось ставить более точные стабилизаторы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Некоторые плазмы и системы спутникового ТВ при бросках в 20вольт(шаг переключения) дают сбои в работе, приходилось ставить более точные стабилизаторы.

 

Нехилый шаг! Это у кого такие шаги при переключении?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нехилый шаг! Это у кого такие шаги при переключении?

 

Volter диапазон "ш" - точность +7,5%/-10% т.е. +16,5 В/- 22 В - ступенька 38,5 В

 

Norma +/- 7% то есть 14% - ступенька 30,8 В

 

У Optimum точность +/- 5%, т.е. 10% или 22 В

 

У Standard +/- 3% или 6% - это 13,2 В

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Volter диапазон "ш" - точность +7,5%/-10% т.е. +16,5 В/- 22 В - ступенька 38,5 В

 

 

Внесу пояснение "ступенька" это не значит что стабилизатор переключает обмотки с таким шагом .

 

Если мы берём марку Volter модель СНПТО11Ш то параметры точности в +7,5% -10% будут означать следующее.

За эталон берём напряжение на входе стабилизатора 220Вольт=на выходе 220Вольт.

При понижени напряжения на входе до уровня (-9% )=200Вольт на выходе будем иметь 200Вольт.

При понижении напряжения на входе до уровня (-10% )=198Вольт произойдёт переключение обмоток и на выходе будет вновь 220Вольт

В сторону увеличения логика та же самая при достижении верхнего предела напряжения в(+7.5% )=236.5Вольта произойдёт переключение обмоток и на выходе получим 220Вольт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Volter диапазон "ш" - точность +7,5%/-10% т.е. +16,5 В/- 22 В - ступенька 38,5 В

 

Norma +/- 7% то есть 14% - ступенька 30,8 В

 

У Optimum точность +/- 5%, т.е. 10% или 22 В

 

У Standard +/- 3% или 6% - это 13,2 В

 

Неверно. У Стандарта шаг 6 вольт и то в общую сторону. Т.е. может быьт +3 вольта вверх и -3 вольта вниз или 217 или 224. Только что проверял опытным путем на ЛАТРе

Тот жде принцип и на Оптимуме и на Норме.

 

Само по себе понятие +-3% 3% в обе стороны.

 

У нормы на выходе 8 вольт вниз и 8 вверх может быть но никак не 30 :)

У оптимума соответсвенно 5 вверх 5 вниз.

 

 

 

Достаточно диапазон регулировки поделить на количество ступеней. И все станет видно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже 2 года используем СНПТО 7,5 кВт производства ПП Прочан - Запорожье.

Работает - супер.

Познакомился с их конструктором, смотрел внутри - все супер!

Комплектация не китайская (IRF, Analod Devices и пр.)

Тиристрорная коммутация, про ступени не помню, у них разные модификации - от 16.

Реакция - по изменению тока, что обеспечивает более быстрое переключение. - Например наши УПСики Powerware не успевают заметить переключение при броске со 160 до 240.

Хорошая встроенная защита - термодатчик влит под лак на сердечнике трансформатора а не как у некоторых типа наших фабричных или китайских. Имеется предупреждение об аварии при работе на граничных ступенях и перегрузке.

Вот только не нравится мне что эта сигнализация без звука и внешнего сигнала, а только в виде лампочки на панели.

Имеется встроенное УЗО - это и плюс и минус - лучше бы был только контроль без отключения. один раз из-за наружной мокрой розетки вырубился стабилизатор, но это можно отключить программно.

Большой плюс - контроль всех параметров на дисплейчике - входное/выходное напряжение, ток и мощность, частота сети, внутр.температура.

Правда друзья говорили что некоторые модели у них гудят. Но у нас нормально.

 

А выбирая стабилизатор смотрите не только на гарантию - иногда ее на страх и риск завышают - потом через 4 года попробуйте чего-то от них добиться - мозги прокомпосируют и нервы изведут, тем более если не специалист навешают что не по их вине.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже 2 года используем СНПТО 7,5 кВт производства ПП Прочан - Запорожье.

Работает - супер.

Познакомился с их конструктором, смотрел внутри - все супер!

Комплектация не китайская (IRF, Analod Devices и пр.)

Тиристрорная коммутация, про ступени не помню, у них разные модификации - от 16.

Реакция - по изменению тока, что обеспечивает более быстрое переключение. - Например наши УПСики Powerware не успевают заметить переключение при броске со 160 до 240.

Хорошая встроенная защита - термодатчик влит под лак на сердечнике трансформатора а не как у некоторых типа наших фабричных или китайских. Имеется предупреждение об аварии при работе на граничных ступенях и перегрузке.

Вот только не нравится мне что эта сигнализация без звука и внешнего сигнала, а только в виде лампочки на панели.

Имеется встроенное УЗО - это и плюс и минус - лучше бы был только контроль без отключения. один раз из-за наружной мокрой розетки вырубился стабилизатор, но это можно отключить программно.

Большой плюс - контроль всех параметров на дисплейчике - входное/выходное напряжение, ток и мощность, частота сети, внутр.температура.

Правда друзья говорили что некоторые модели у них гудят. Но у нас нормально.

 

А выбирая стабилизатор смотрите не только на гарантию - иногда ее на страх и риск завышают - потом через 4 года попробуйте чего-то от них добиться - мозги прокомпосируют и нервы изведут, тем более если не специалист навешают что не по их вине.

 

AD, IRF могут тоже делать элементы в китае и старнах юго восточной азии:) там дешевле. :) Например ST Малайзия.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У ЧП Прочан Запорожье стабилизаторы называются СНОПТ (Стабилизатор напряжения однофазный повышенной точности) а СНПТО (Стабилизатор напряжения повышенной точности однофазный) Это Донецк сейчас называются Вольтер
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неверно. У Стандарта шаг 6 вольт и то в общую сторону. Т.е. может быьт +3 вольта вверх и -3 вольта вниз или 217 или 224. Только что проверял опытным путем на ЛАТРе

Тот жде принцип и на Оптимуме и на Норме.

Само по себе понятие +-3% 3% в обе стороны.

У нормы на выходе 8 вольт вниз и 8 вверх может быть но никак не 30

У оптимума соответсвенно 5 вверх 5 вниз.

Достаточно диапазон регулировки поделить на количество ступеней. И все станет видно.

Вполне возможно. Я ребятам не враг, с Сашей и Виталием знаком много лет - был одним из первых их киевских партнеров.

 

Вполне вероятно, заявленный для Norma диапазон выходных напряжений 205-235 В искусственно завышен, чтобы меньше было нареканий - тем лучше для пользователей :rolleyes:

Возможно, также, в эту вилку включены граничные напряжения - при минимальном и максимальном допустимом входном (120-260 В)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребятки, а у меня симисторный стаб Элекс, г.Одесса 36 ступеней,9кВт,40А так, блин, во время работы слегка гудит, особенно без нагрузки, в чём может быть трабл? Или это нормальный рабочий режим?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребятки, а у меня симисторный стаб Элекс, г.Одесса 36 ступеней,9кВт,40А так, блин, во время работы слегка гудит, особенно без нагрузки, в чём может быть трабл? Или это нормальный рабочий режим?

 

стаб. у Вас хороший, а не большой гул иногда бывает на некоторых экземплярах:rolleyes:.

Пользуйтесь и всё будет ОК!

Если мешает гул- звоните продавцу и решайте этот вопрос мирно и с взаимовыгодой;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все-таки стаб на схеме двойного преобразования рулит. Мой самодельный стаб прошел вчера проверку электросваркой. Электросварка включена в домашнюю сеть после стаба. Не мигает свет как внутри дома, так и по внешней сети отсутствуют броски (сглаживание через трехфазный корректор мощности)! Сварка инверторная, жрет в среднем 3 кВт во время горения дуги (электрод тройка, ток 120 А)....

 

Так что мораль - после хорошего стаба свет не должен мигать ни во внутренней сети, ни во внешней. Но - возможно решение лучше - грамотно организовать ввод питающий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все-таки стаб на схеме двойного преобразования рулит. Мой самодельный стаб прошел вчера проверку электросваркой. Электросварка включена в домашнюю сеть после стаба. Не мигает свет как внутри дома, так и по внешней сети отсутствуют броски (сглаживание через трехфазный корректор мощности)! Сварка инверторная, жрет в среднем 3 кВт во время горения дуги (электрод тройка, ток 120 А)....

 

Так что мораль - после хорошего стаба свет не должен мигать ни во внутренней сети, ни во внешней. Но - возможно решение лучше - грамотно организовать ввод питающий.

 

Как это не мигает при выходном токе 120А входной ток сварочного будет около 40-50А и при таких токах внешняя сеть не просаживается даже на несколько вольт??? (мерцание ламп заметно при перепадах в 5-10В). Да Вы батенька от атомной электростанции запитаны

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка устарела) как колебается напряжение на выходе и на входе(ссылка устарела), при включении через него сварочного трансформатора и электропилы. И другая полезная информация.:oops:

____________________________________________

С уважением, (ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка устарела) как колебается напряжение на выходе и на входе(ссылка устарела), при включении через него сварочного трансформатора и электропилы. И другая полезная информация.:oops:

____________________________________________

С уважением, (ссылка устарела)

 

Чегото на видео не хватает... наверное двух лампочек накаливания, подключенных к выходу и входу стабилизатора :)

Но если бы лампочки были, то форумчане увидели что эффекта от применения стабилизаторов такого типа нет. От резких скачков напряжения (сварка и т.п.) такие стабилизаторы не спасают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чегото на видео не хватает... наверное двух лампочек накаливания, подключенных к выходу и входу стабилизатора :)

Но если бы лампочки были, то форумчане увидели что эффекта от применения стабилизаторов такого типа нет. От резких скачков напряжения (сварка и т.п.) такие стабилизаторы не спасают.

 

От резких в пределах 20мс не спасают однако, сварка сама по себе просаживает линию ввод. Если так то сосед сващик очень быстро Вам надоест, так как в момент горения дуги напряжение модет упасть больше чем на 30В. Стабилизатор как раз этого и не допустит.

 

Никто не варит толчками- берут зажигают электрод и варят.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никто не варит толчками- берут зажигают электрод и варят.

 

та нет, если у соседа трансформатор, то много неприятных моментов будет, пока у него получится зажечь дугу (когда он тычет электродом в деталь).

 

да и горение дуги не всегда так ровно происходит - от длины дуги сильно зависит сварочный ток, если при сварке электрод отдалять-приближать, то тоже получится примерно тот же эффект - изменение напряжения сети, что очень хорошо будет видно по лампочкам.

 

здесь в видео, как я понимаю, хотели показать другое - сварочный трансформатор был подключен после стабилизатора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чегото на видео не хватает... наверное двух лампочек накаливания, подключенных к выходу и входу стабилизатора :)

Но если бы лампочки были, то форумчане увидели что эффекта от применения стабилизаторов такого типа нет. От резких скачков напряжения (сварка и т.п.) такие стабилизаторы не спасают.

Упустили при съемке эту особенность из виду. Идея снять работу этих стабилизаторов пришла спонтанно, поэтому как следует не подготовились.:( Постараюсь снять видео с лампочками на входе и выходе и в продолжительном режиме при хорошей нагрузке снять характеристики по току и напряжению на входе и выходе:drinks: Если хотите увидеть еще какие-то режимы работы стабилизаторов-заказывайте!!!:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....... форумчане увидели что эффекта от применения стабилизаторов такого типа нет. От резких скачков напряжения (сварка и т.п.) такие стабилизаторы не спасают.

 

А какие спасают?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какие спасают?

 

спасают стабилизаторы с двойным преобразованием (инверторные), но они стоят кучу денег даже у Люксеона.

 

чаще всего такие стабилизаторы выполняют в виде ИБП.

 

вот, например, такой на 10000 кВА (7000 кВт):

 

(ссылка на изображение устарела)

 

стоит 21 320.00 грн. (!)

Змінено користувачем svarschik
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...