Смесительный узел для теплого пола

ferrary

Рекомендовані повідомлення

напишите где подача, обратка[/QUO

 

Подача в верхнюю балку. Спасибо

 

Добавлено через 2 минуты

ИМХО, неправильно

Если подача - в верхнюю балку (с расходомерами), и насос - стрелка вверх, то работать не должно

 

То були не сантехнiки

 

Подскажите, что надо сделать. что бы все заработало. Не хочется еще раз наступать на те же грабли и искать спецов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подача в верхнюю балку. Спасибо

как я понимаю то у Вас подаеться вода в верху, а насос качает напротив потока, шо попало, возьмите любую рабочую схему и по ней собирайте

вот допустим точно рабочая

b8614e3955f5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здраствуйте Уважаемые форумчане.Очень нужен совет. Ситуация следующая, имеется электрокотел с насосом. Труба намотана 4 контура. контур не превышает 60 метров. Планирую поставить коллекторный узел на 4 выхода с расходомерами бюджетный. своими силами. что посоветуете? Разговаривал с посредником-установщиком говорит надо ставить расширительный бак и батарею (инертность электрокотла). Можно ли оставить насос "котловой". Если покупать раздельно весь узел дешевле получится? Спасибо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как я понимаю то у Вас подаеться вода в верху, а насос качает напротив потока, шо попало, возьмите любую рабочую схему и по ней собирайте

вот допустим точно рабочая

 

b8614e3955f5.jpg

 

 

У меня точно такое подключение как на фото, и коллектор точно такой же только хромированный, работает отлично.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здраствуйте Уважаемые форумчане.Очень нужен совет. Ситуация следующая, имеется электрокотел с насосом. Труба намотана 4 контура. контур не превышает 60 метров. Планирую поставить коллекторный узел на 4 выхода с расходомерами бюджетный. своими силами. что посоветуете?

купить собранный что бы не получить результат как на предыдущих страницах, тем более не факт что он получиться дешевле, россини на 4 контура на сегодня 3 950 грн.

 

Добавлено через 10 минут

Разговаривал с посредником-установщиком говорит надо ставить расширительный бак и батарею (инертность электрокотла).
расширительный бак нужен в любой системе, если он в котел не встроенный то нужно ставить

 

Добавлено через 1 минуту

Можно ли оставить насос "котловой".

можно оставить

 

Добавлено через 1 минуту

Если покупать раздельно весь узел дешевле получится?

гемморойней это точно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

купить собранный что бы не получить результат как на предыдущих страницах, тем более не факт что он получиться дешевле, россини на 4 контура на сегодня 3 950 грн.

 

Добавлено через 10 минут

расширительный бак нужен в любой системе, если он в котел не встроенный то нужно ставить

 

Добавлено через 1 минуту

 

можно оставить

 

Добавлено через 1 минуту

 

гемморойней это точно

Спасибо за информацию. Вы далли ссылку на магазин так как рекомендуете их. Покупали у них что-то, либо же первый попавшийся в поисковике. Спасибо ещё раз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за информацию. Вы далли ссылку на магазин так как рекомендуете их. Покупали у них что-то, либо же первый попавшийся в поисковике. Спасибо ещё раз.

именно здесь и покупал, и сосед недавно у них тоже покупал, ответственно, быстро и качественно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Добрый день! Подскажите,если из схемы смесительного узла исключить термоголовку с клапаном, а "перекрывать" подачу теплоносителя в ТП, путем отключения насоса ТП через терморегулятор с выносным датчиком (кстати очень чувствительный) при достижении заданной температуры. То есть, насос работает, а как достигла температура, к примеру 40С, насос отключился и идет подача только от котлового насоса, но мне кажется что она ничтожна. Так как при отключенном насосе ТП , гребенки и полы холодные. Насколько по вашему мнению такая работа системы ТП жизнеспособная (остановка насоса ТП на определенный период) , ну если опустить что так велит сантехнический фен шуй? . Как по мне, то я думаю что теплоноситель быстрее остывает если он постоянно циркулирует в системе,а не при простое насоса.

P.S Вопрос задан в связи с тем что нет сейчас возможности приобрести термоголовку с клапаном.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну если опустить что так велит сантехнический фен шуй?

Феншуй так не велит, есть некоторые модели узлов у некоторых производителей работающие по такому принципу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

купить собранный что бы не получить результат как на предыдущих страницах, тем более не факт что он получиться дешевле, россини на 4 контура на сегодня 3 950 грн.

 

Добавлено через 10 минут

расширительный бак нужен в любой системе, если он в котел не встроенный то нужно ставить

 

Добавлено через 1 минуту

 

можно оставить

 

Добавлено через 1 минуту

 

гемморойней это точно

купить собранный что бы не получить результат как на предыдущих страницах, тем более не факт что он получиться дешевле, россини на 4 контура на сегодня 3 950 грн.

 

У меня такой же, только называется poltherm. теплый пол просто "огонь"! 50 кв.м. за час нагревается. Включаю на 3 часа вечером.

38183269_w640_h2048_llektora_dlya_teplogo_pola.jpg.9a82c620a9579c8f6a08be5ec2c08c9f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В яких випадках він потрібний?

Коли на гребінках встановлені сервоприводи зонального регулювання температури у різних приміщеннях. Інколи на байпасі є перепускний клапан, також він використовується в випадках, коли обігрів іде від підлоги і на радіаторах стоять термоголовки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коли на гребінках встановлені сервоприводи зонального регулювання температури у різних приміщеннях

тобто для випадку коли всі контури закриті сервоприводами?

 

Добавлено через 5 минут

а чи буває термоголовка на ТП не від температури обратки? а з регулюванням від темеператири в приміщенні. Одна на весь колектор. Дякую

 

Добавлено через 53 секунды

чи то можна любу радіаторну поставити. чи мала пропускна здатність?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не розкриєте таємницю? Чому погана?

Тому що ТП інертна система, і поки в кімнаті набереться т-ра повітря до 20грд, у теплій підлозі вже буде носій 50-60грд, а це не є добре. Якщо і робити по темп-рі повітря, найкращий варіант сервоприводи з датчиком Теплой підлоги. Це дорого.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

це точно інерційність висока, якраз мене осінило а тут ви і підтвердили. А для радіаторного колектора це мабуть підійте якраз ще й економічніший варіат ніж термооловки на кожний радіатор?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тобто для випадку коли всі контури закриті сервоприводами?
правильно, коли всі контури закриті то потрібен байпас, в ролі байпаса також може використовуватись полотецесушитель

 

Добавлено через 5 минут

А для радіаторного колектора це мабуть підійте якраз ще й економічніший варіат ніж термооловки на кожний радіатор?

не придумуйте, яка економія, термоголовки найекономічніший варіант і найкращий, так як в конкретній кімнаті температура регулюється, якщо наприклад з ранку в кімнаті сонце підігріває кімнату то радіатор вимкнений, а коли після обіду сонце гріє іншу кімнату то уже в іншій кімнаті радіатор вимкнеться

та й ціна на термоголовку не така вже й велика

535d17828416.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А для радіаторного колектора це мабуть підійте якраз ще й економічніший варіат ніж термооловки на кожний радіатор?

Ні, бо одна термоголовка буде керувати всіма радіаторами, тобто, в одій кімнаті зимно, в іншій Ташкент.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то може взагалі колекторну розводку під радіатори не городити, а трійникову. Думав все в стяжці сховати. то поменше зєднань тільки в колекторній системі? Чи як?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то може взагалі колекторну розводку під радіатори не городити, а трійникову. Думав все в стяжці сховати. то поменше зєднань тільки в колекторній системі? Чи як?

в мене взагалі йде по периметру двухтрубна система без колектора

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! Спасибо за ответы!

И если позволите еще пару вопросов.

1.Как правильно сбалансировать систему ТП и радиаторное отопление (балансировочным краном), что бы и первой и второй системе доставалось необходимое кол-во теплоносителя? Понятно что это достигается экспериментальным путем,прикрутил кран,отпустил, но где и что замерять,как понять что системы правильно сбалансированы?

2. Как сбалансировать подачу теплоносителя по контурам ТП так, чтобы его распределение по всей площади было равномерным. Дело в том что у меня нет расходомеров на гребенке.Может у кого есть опыт регулировки по веткам ТП без расходомеров.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И если позволите еще пару вопросов.

Не в обиду. Вы задали пару вопросов, как вам кажется сейчас возьмут и ответят. На такие вопросы можно диссертацию писать, не уместится и в одном сообщении. Нужно читать литературу, понимать как рассчитывается гидравлика (расход, напор и тд.), какие насосы подбирать, какие диаметры труб. Обыкновенным балансировочным краном вы ничего не добьетесь. нужно понимать специфику работы системы, потом спрашивать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах