Есть жилище 180-200м2, есть трехтарифный счетчик и электрокотел 18кВт, есть ТА 1000-1500литров.

 

Каким образом система будет знать до какой температуры греть теплоноситель в ТА, ведь если на улице -30, то греть надо будет по максимому, а если +10, то чуть чуть подогревать.

 

Спасибо :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никто не отапливается по трехтарифному счедчику?

Или я как-то не правильно сформулировала? :fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему нельзя за время низкого тарифа нагреть емкость по максимуму, а потом при необходимости три дня испльзовать это тепло без догрева?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему нельзя за время низкого тарифа нагреть емкость по максимуму, а потом при необходимости три дня испльзовать это тепло без догрева?

 

наверное потому что у ТА тоже существуют какие никакие теплопотери, вот ТС и вопрошает как не пустить деньги на ветер :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно ставить датчик температуры наружного воздуха, который работает совместно с регулятором температуры воды, то есть ограничивает максимальную температуру нагрева воды в ёмкости, в зависимости от наружной.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно ставить датчик температуры наружного воздуха, который работает совместно с регулятором температуры воды, то есть ограничивает максимальную температуру нагрева воды в ёмкости, в зависимости от наружной.

А как такие устройства называются? Где можно посмотреть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смысл Т.А. не регулировать в нем температура. А сохранить максимальное количество тепла. Воду нужно нагреть до +90 и расходовать ее в систему до + 40-50. Затем снова нагрев.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть жилище 180-200м2, есть трехтарифный счетчик и электрокотел 18кВт, есть ТА 1000-1500литров.

 

Каким образом система будет знать до какой температуры греть теплоноситель в ТА, ведь если на улице -30, то греть надо будет по максимому, а если +10, то чуть чуть подогревать.

 

Спасибо :)

 

Почему Вы считаете, что именно так максимальная температура теплоноситель в ТА должна зависеть от температуры на улице.

Во время оттепели Вам нужна будет низкая средняя температура воды в отопительных приборах, что можно обеспечить различными способами:

-уменьшением расхода теплоносителя (элементарный вентиль);

- если в схеме два циркуляционных насоса периодическим включением циркуляционного насоса (прокачивающего теплоноситель через отопительные приборы) от комнатного термостата;

- подмешиванием воды в с помощью трёхходового крана или какого нибудь навороченного регулятора.

Вариантов много, какой выбрать зависит от схемы.

 

Если рассмотреть, что будет меняться в температурном режиме бака при изменении уличной температуры, то это температура разряженного бака.

Эту температуру можно принять равной температуре обратки.

То есть, чем выше температура на улице тем ниже может быть средняя температура отопительных приборов и тем ниже температура обратки.

Из тех цифр которые Вы привели, можно предположить, что мощности котла при -30 на улице хватит только на то что бы при круглосуточной работе поддерживать температуру в помещении, а для зарядки ТА запаса мощности у него нет.

Плюс к этому, поскольку при такой температуре необходима высокая средняя температура отопительных приборов, то высокой будет и температура обратки то есть температура разряженного ТА. Таким образом даже если бы у вашего котла был запас по мощности в таком небольшом ТА при малой разнице температуры зарядки (скажем 90) и разрядки Вы всё равно почти ничего бы не запасли.

 

Совсем другое дело при температуре +10:

- у котла появляется большой запас мощности;

- у ТА появляется большая разница между температурой зарядки(+90) и разрядки.

- система может функционировать за счёт работы котла только в ночное время.

 

Так что для вашего случая, если Вам самому будет лень включать и выключать котёл надо больше беспокоиться об автоматике которая решала:

- включать котёл только в ночное время;

- включать котёл в ночное время и полупики;

- включать котёл круглосуточно.

Что касается потерь тепла от нагретого до максимальной температуры ТА, то если он находится в помещении то это не совсем потери.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смысл Т.А. не регулировать в нем температура. А сохранить максимальное количество тепла. Воду нужно нагреть до +90 и расходовать ее в систему до + 40-50. Затем снова нагрев.

Так какой смысл расходовать энергию на постоянное поддержание температуры в ТА? Намного логичнее просто нагревать теплоноситель до нужной температуры, исходя из температуры за бортом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из тех цифр которые Вы привели, можно предположить, что мощности котла при -30 на улице хватит только на то что бы при круглосуточной работе поддерживать температуру в помещении, а для зарядки ТА запаса мощности у него нет.

По моим расчетам 18Квт должно хватить, для пиковых морозов будет стоять ТТ котел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка устарела)

 

это оно?

Да оно. Вообще, такие устройства (регулятором температуры воды и датчик температуры наружного воздуха) можно приобрести почти в любом специализированном магазине, главное потом их настроить правильно. Например первый попавшийся в моём городе (ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так какой смысл расходовать энергию на постоянное поддержание температуры в ТА? Намного логичнее просто нагревать теплоноситель до нужной температуры, исходя из температуры за бортом.

 

Смысл в самом названии: теплоаккумулятор - накопитель тепла. Чем больше накопите, тем дольше будете им пользоваться.

Если при нагреве от 40 до 60 вам хватает его на определенное время, то нагревая его до 80 вы будете топить котел в два раза реже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По моим расчетам 18Квт должно хватить, для пиковых морозов будет стоять ТТ котел.

Выясняются интересные подробности.

Конечно лучше было бы если с самого начала этой темы выложили схему системы отопления или хотя бы теплопотери дома.

Если скажем Вы рассчитываете использовать электрокотёл только в ночное время, то ТА он сможет заряжать только при оттепелях, когда его мощность по сравнению с мощностью отопительных приборов окажется избыточной.

Каким образом Вы будете регулировать мощность отопительных приборов, теми способами что я предлагал, одеялами накинутыми на радиаторы или ещё какими нибудь методами это Ваше дело.

Но регулировать Вам надо именно мощность отопительных приборов вручную или какой либо автоматикой (возможно и с использованием датчика температуры наружного воздуха) , а ТА должен лишь аккумулировать избытки мощности, и зачем ему при этом знать какая температура на улице непонятно.

Слишком много тепла при работе котла в течении 8часов Вы всё равно не запасёте, а если бы и запасли то котёл просто меньше бы работал следующей ночью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообщем смысл понятен. Спасибо!

 

Просто например по такой погоде как сейчас хочется чуть-чуть подогреть помещение, а не топить во всю. Как-то жалко отдавать электричество, чтобы нагреть ТА до полной температуры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообщем смысл понятен. Спасибо!

 

Просто например по такой погоде как сейчас хочется чуть-чуть подогреть помещение, а не топить во всю. Как-то жалко отдавать электричество, чтобы нагреть ТА до полной температуры.

 

 

Вы же потом это тепло и используете что зачит жалко.......разве что немного уйдет в атмосферу (тут ужь нужно ТА утеплить)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы же потом это тепло и используете что зачит жалко.......разве что немного уйдет в атмосферу (тут ужь нужно ТА утеплить)

написано 1-3 градуса теряется за сутки из ТА

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

задача ТА - запасти излишки тепла на "черный", тоесть "холодный" день (перерывы в закладке дров для ТТ, трехзонный ел счетчик для Ел.Котла, переночевать у друзей в бане, пиковое похолодание и т.д.), а когда ТА будет прогрет только до рабочей темп. системы отопления, то и ТА не нужен, запаса тепла в нём и так нету... - просто трата денег на ТА и обвязку...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каким образом Вы будете регулировать мощность отопительных приборов, теми способами что я предлагал, одеялами накинутыми на радиаторы или ещё какими нибудь методами это Ваше дело.

Если отопление радиаторами, то мощность будет зависит от температуры воды, а если температура воды в ТА будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха, то отпадает надобность в регулировке температуры воды узлом смешивания или регулировании скорости циркуляции воды через радиаторы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если отопление радиаторами, то мощность будет зависит от температуры воды, а если температура воды в ТА будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха, то отпадает надобность в регулировке температуры воды узлом смешивания или регулировании скорости циркуляции воды через радиаторы.

Задача ТА накопить всё избыточное тепло выданное электрокотлом за ночь. Этого тепла тем больше чем выше температура на улице и чем ниже мощность радиаторов а следовательно и ниже их средняя температура.

Рассмотрим пример:

Теплопотери дома- 6 кВт

Мощность котла - 18кВт

Объём ТА -1500 л

 

За 8 часов работы котёл выдаст 8х18=144 кВт*час тепла.

Для поддержания температуры в доме радиаторы должны выдать 8х6=48 кВт*час тепла.

ТА должен запасти 144-48=96 кВт*час тепла.

Получаем разницу температур заряженного и разряженного ТА: Тзар.- Тразр.= 96*3600/(1500*4.19)=55 град.

Прибавьте эти 55 град к температуре обратки добавьте запас по температуре на перемешивание воды в баке и какая получиться температура заряженного бака?

Или Вы предлагаете и во время оттепели использовать ТТ котёл.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть жилище 180-200м2, есть трехтарифный счетчик и электрокотел 18кВт, есть ТА 1000-1500литров.

 

Каким образом система будет знать до какой температуры греть теплоноситель в ТА, ведь если на улице -30, то греть надо будет по максимому, а если +10, то чуть чуть подогревать.

 

Спасибо :)

 

Цель системы отопления (СО) греть дом, а не ТА. От этого и нужно плясать.

Как Вы хотите делать, так неправильно. Т.к. прогноз погоды не даёт 100% гарании. Лучше греть ТА до максимума, а расходовать по необходимости. Если на улице будет тепло(+10), то и ТА остынет меньше, а значит и следующей ночью котёл будет его нагревать меньше и меньше потратится электроэнергии. А если холодно (-30), то соответствеенно ТА остынет сильнее, и потом ночью котёл будет работать дольше.