Доброго дня!

Я збудував будинок і весною мені зробили газове опалення пластиковими трубами. Котел Viessman Vitopend 100. Перевірку на герметичність системи робили, хоч я не впевнений чи так як нележить. Всю розводку зробили в підлозі і в подальшому залили стяжками.

Тепер я вселився і запустив опалення. Котел працює, всі радіатори теплі, але в систеиі постійно падає тиск приблизно 0,4-0,5 атм. за добу і навіть при виключеному котлі. Перекриваю всі радіатори, опалення підлог, напускаю в систему 2 атм., перекриваю всі крани на котлі і залишаю на ніч- зранку вже 1,5 атм. Я зробив висновок- десь в системі під стяжками є пропуск і тепер в шоці- не знаю що робити. Місце пропуску невідоме.

Підкажіть, будь-ласка, які можливі виходи з цієї ситуації. Можливо в когось були подібні проблеми.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Брати комрессор/ручний прес - надавлювати в систему 5 атм при вiдключеному кранами котлi - i слухати де шипить. Процедуру повторювати з водою до виникнення мокрих плям по трасам.

Ситуацiя кепьска, пошук нагадуватиме армагедон в локально взятiй домiвцi... якщо протiкання не вспливе на видних мiсцях, цей армагедон буде руйнiвним - будете колупати стяжку i стiни.

 

До пошуку краще долучити авторiв збiрки системи. Самому краще не колупатись.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрите может все таки где то крантик какой то подкапывает, потому если в бетоне потекло это просто пипец!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!

 

Підкажіть, будь-ласка, які можливі виходи з цієї ситуації. Можливо в когось були подібні проблеми.

Было такое - пришлось стяжку колупать. При такой значительной потере давления стяжка станет мокрой уже через 2-3 дня. Также проверьте подсоединение батарей. Удачи :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!

Я збудував будинок і весною мені зробили газове опалення пластиковими трубами. Котел Viessman Vitopend 100. Перевірку на герметичність системи робили, хоч я не впевнений чи так як нележить. Всю розводку зробили в підлозі і в подальшому залили стяжками.

Тепер я вселився і запустив опалення. Котел працює, всі радіатори теплі, але в систеиі постійно падає тиск приблизно 0,4-0,5 атм. за добу і навіть при виключеному котлі. Перекриваю всі радіатори, опалення підлог, напускаю в систему 2 атм., перекриваю всі крани на котлі і залишаю на ніч- зранку вже 1,5 атм. Я зробив висновок- десь в системі під стяжками є пропуск і тепер в шоці- не знаю що робити. Місце пропуску невідоме.

Підкажіть, будь-ласка, які можливі виходи з цієї ситуації. Можливо в когось були подібні проблеми.

Подсоединяете водопровод с манометром к системе отопления открываете кран, если невозможно через подпитку, закрываете котел, радиаторы и ждете, где проявиться. А чем сделана система отопления? Производитель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самое надежное решение, это пригласить специалистов для профессиональной оценки проблемы... Сами ничего не сделаете. Читайте объявления и ищите спецов для решения вопроса...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подсоединяете водопровод с манометром к системе отопления открываете кран, если невозможно через подпитку, закрываете котел, радиаторы и ждете, где проявиться. А чем сделана система отопления? Производитель?

Труби польського виробництва, але точніше якої фірми зараз сказати не можу- мушу подивитись.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене в голові крутиться одна ідея, але я не впевнений чи вона хороша- тому хочу озвучити її на Ваш розгляд.

А якщо відключити котла, замість нього поставити звичайний циркуляційний насос і влити (чи всипати) в систему якусь присадку для герметизації на зразок як роблять в системі охолодження автомобілів, коли тече радіатор, і поганяти її трохи.

Яка ймовірність, що вона затяне пропуск і чи надовго це?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене в голові крутиться одна ідея, але я не впевнений чи вона хороша- тому хочу озвучити її на Ваш розгляд.

А якщо відключити котла, замість нього поставити звичайний циркуляційний насос і влити (чи всипати) в систему якусь присадку для герметизації на зразок як роблять в системі охолодження автомобілів, коли тече радіатор, і поганяти її трохи.

Яка ймовірність, що вона затяне пропуск і чи надовго це?

Думаю, шары не будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене в голові крутиться одна ідея, але я не впевнений чи вона хороша- тому хочу озвучити її на Ваш розгляд.

А якщо відключити котла, замість нього поставити звичайний циркуляційний насос і влити (чи всипати) в систему якусь присадку для герметизації на зразок як роблять в системі охолодження автомобілів, коли тече радіатор, і поганяти її трохи.

Яка ймовірність, що вона затяне пропуск і чи надовго це?

 

Затянет. Есть шанс. Однако есть риск загадить циркуляцию впоследствии ввиду большх физических нагрузок на насос и на имеющиеся клапана.

 

Теоретически, эта операция - последний рубеж обороны, когда все прочие исчерпаны и не дали результата. Ибо эту химию из систем уже не вынять почти никакой промывкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На служебной машине была трещинка или дырочка в головке блока цилиндров, между рубашкой охлаждения и камерой сгорания. Сыпанули химии, через некоторое время затянуло, хватило на 2 года, потом таже бадяга. Так что лучше искать течь.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На служебной машине была трещинка или дырочка в головке блока цилиндров, между рубашкой охлаждения и камерой сгорания. Сыпанули химии, через некоторое время затянуло, хватило на 2 года, потом таже бадяга. Так что лучше искать течь.

Тут же не алюминий, а пластик. Только искать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее, в котле или в насосе "затянет" нужное отверстие, чем в пластиковой трубе:)

 

Могли дюбель или саморез в трубу загнать - сначала признаков никаких (давление не падает), а потом "вдруг утечка". У меня система водопровода простояла под давлением 2 месяца, поставили ванну - и начала идти вода из-под плитки. Оказалось - на площади в 1 кв.м. был один дюбель, и он сидел в трубе 16 мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, будь-ласка, які можливі виходи з цієї ситуації.

 

Может быть поможет применение тепловизора. Слышал, что он показывает места повышенной влажности в ограждающих конструкциях.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может быть поможет применение тепловизора. Слышал, что он показывает места повышенной влажности в ограждающих конструкциях.

Это идея, тоже раздумывал над таким вариантом, только вопрос в стоимости таких экспериментов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может быть поможет применение тепловизора. Слышал, что он показывает места повышенной влажности в ограждающих конструкциях.

Давно хочу приобрести такую штуковину. Вот только цена...:cry:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене в голові крутиться одна ідея, але я не впевнений чи вона хороша- тому хочу озвучити її на Ваш розгляд.

А якщо відключити котла, замість нього поставити звичайний циркуляційний насос і влити (чи всипати) в систему якусь присадку для герметизації на зразок як роблять в системі охолодження автомобілів, коли тече радіатор, і поганяти її трохи.

Яка ймовірність, що вона затяне пропуск і чи надовго це?

 

В старые добрые времена это делали обычной сухой горчицей. Лично испытывал, помогает. Но это на гравитационке. На принудиловке не пробовал, не было проблем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может быть поможет применение тепловизора. Слышал, что он показывает места повышенной влажности в ограждающих конструкциях.

 

Спасибі за ідею, але де його взяти цей тепловізор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Труби польського виробництва, але точніше якої фірми зараз сказати не можу- мушу подивитись.

 

виробник- польська фірма Sigma

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах