качество кабельной продукции на отечественном рынке

igorrius

Рекомендовані повідомлення

Или моножила?

Вы же видите расчёт? Я там где-то произвожу умножение на количество жил?

Следовательно, моножила.

 

Добавлено через 11 минут

У Одескабеля медь соответствует сечению

Лучше бы его купил((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше бы его купил((

Там же оболочка из ПВХ. Вы ж сопротивление изоляции хотели. Тем более сечение допустимое абсолютно - как раз чтобы выдержать сопротивление, ибо нормируется именно оно, а вовсе не диаметр проводника.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одескабелю до Драки как свинье до неба. Получили бы на бухту кабеля кучу соединений в дешёвой китайской термоусадке и кабель с расцветкой на 380 вольт:D. У вас хороший кабель, сам такой выбрал себе для квартиры. У нас такого не делают и делать скоро не будут.
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стартовать можно отсюда (есть ссылки и наименования рецептур):

 

ГОСТ 5960-72 Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия (с Изменениями N 3-9)

 

А финишировать все таки лучше на ГОСТ 7399-97 провода и шнуры на номинальное напряжение 380/750 В

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Диаметр медного проводника: 1,31-1,33мм. Средний диаметр - 1,32мм.

Соответственно, рассчитаем сечение кабеля: 0,785х1,32^2=1.367 кв.мм.

 

 

Диаметр медного проводника: 1,70мм.

Соответственно, рассчитаем сечение кабеля: 0,785х1,70^2=2.269 кв.мм.

 

 

Диаметр медного проводника: 2,17 мм.

Соответственно, рассчитаем сечение кабеля: 0,785х2,17^2=3,696 кв.мм.

 

1,368 мм2

 

2,27 мм2

 

3,698 мм2

 

S = Pi/4*D^2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одескабелю до Драки как свинье до неба.

И на том спасибо. Но не ожидал такого "недовложения" от Европы. Изоляция, кстати, зачётнейшая. Это да, факт. 2х1,5кв.мм 4КВ между проводами - не прошило. Что постоянкой, что на частоте 10КГц. Более высокое напряжение - не пробовал. Увы, но отечественных кабелей для сравнительных тестов не имею.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но не ожидал такого "недовложения" от Европы.

Деньги ж. У них качественное оборудование, которое может точно выдерживать минимально допустимое сечение, чтобы вложиться в стандарт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь ищу кабель от счётчика до щита, сечением не менее 10 кв.мм.

Что можете посоветовать качественное с нормальной изоляцией?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь ищу кабель от счётчика до щита, сечением не менее 10 кв.мм.

 

я бы брал многпроволочный, потому что гнуть 10-ку монолит сил не хватает :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оно то так, но сцыкотно, чтобы проводники не окислились и не ухудшилась проводимость критично. Идеально бы что-то эдакое найти, чтобы жила была из нескольких свитых проводников диаметром от 0,4 до 1 мм. Честно, не знаю, есть ли такие с изоляцией хорошей и какой диаметр проводников будет оптимальным.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чтобы проводники не окислились и не ухудшилась проводимость критично

 

если кабель/провод нужен для бытовых целей, то это перестраховка.

многопроволочный был у ЗЗЦМ. У Одескабеля ВВГ многопроволочный от 16 квадратов. Если можно гофру проложить, то в нее провода ПВ3 можно (нгд были у ЗЗЦМ). (Выбор способа прокладки уже мало к этой теме относится, пишите в личку, если что, или поиск по форуму гляньте :)).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И на том спасибо. Но не ожидал такого "недовложения" от Европы. Изоляция, кстати, зачётнейшая. Это да, факт. 2х1,5кв.мм 4КВ между проводами - не прошило. Что постоянкой, что на частоте 10КГц. Более высокое напряжение - не пробовал. Увы, но отечественных кабелей для сравнительных тестов не имею.

1. Кабель, в нашем случае, монтажный, оценивается по следующим параметрам:

Сопротивление изоляции.

Сопротивление проводника.

Покажите где Вас обманули?

Нет в стандартах норм по сечению. Сечение - это приведенная величина, а не константа, для кабелей, конечно.

2. Наружный диаметр кабеля - это замер оболочки, а не изоляции. Если плавает изоляция - это проблема, не путайте и не пугайте.

3. Замеры нужными и правильными приборами, уже давно выложены для общего пользования, в теме про XPJ.

 

Добавлено через 2 минуты

Оно то так, но сцыкотно, чтобы проводники не окислились и не ухудшилась проводимость критично.

Извините, но это :fool::fool::fool: Подумайте, а как тогда живут кабели на 330 кВ ?????

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сопротивление изоляции.

Сопротивление проводника.

Покажите где Вас обманули?

Я совершенно без претензий, Александр! Кабель великолепный! Сопротивление померял процентным миллиометром - всё в пределах нормы! Дай Бог, чтобы наши бракоделы научились когда-нибудь такие кабели делать.

Кстати, мой товарищ тоже мерил сопротивление отечественных кабелей и оно было более высоким при большем сечении, что как бы намекает на непонятное качество меди или на вторичную медь.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я совершенно без претензий, Александр!

Вы меня недопоняли - и я без разборок или выяснений.

Вопрос здесь лежит не в плоскости кто продал, или кто купил. Меня, в этой теме, волнует качество КПП на рынке. Будь то Draka, Helu, Nexans или Одеса, Южка, Интер. Я за Закон и Качество.

 

Кстати, мой товарищ тоже мерил сопротивление отечественных кабелей и оно было более высоким при большем сечении, что как бы намекает на непонятное качество меди или на вторичную медь.

именно поэтому, в стандарте, четко указан верхний предел толщины медной проволоки для определенного типосечения. Я неоднократно на это указывал и указываю. Именно поэтому и прописали это требование, чтобы не использовали "поганку" в составе с медью. Кстати, а вот меньшее значение, не указывается.)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А финишировать все таки лучше на ГОСТ 7399-97 провода и шнуры на номинальное напряжение 380/750 В

 

И смысл?

 

Чек с базара и сертификат типа " испытан, соответствует ГОСТ 7399-97", а в додатку лише "перевірка опору ізоляції" и то лишь при производстве?

 

 

oq4QIjBn.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Одескабель выпускает уже кабель где у проводников нормальный цвет:D

20180324_131206_240.jpgi.gif

Наверное запасы серого и чёрного пластиката ну или красителя подошли к концу))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Одескабель выпускает уже кабель где у проводников нормальный цвет:D

20180324_131206_240.jpgi.gif

Наверное запасы серого и чёрного пластиката ну или красителя подошли к концу))

 

Это точно не паливо какое то? Ты его где покупал? Ненавижу желтозеленый проводник находящийся не по центру а скраю :twisted:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ненавижу желтозеленый проводник находящийся не по центру а скраю :twisted:

Я тоже ,

идиотизм полный .

 

и по логике вещей , - под нагрузкой греются фазный провод и нулевой провод ,

а по середине должен быть абсолютно холодный жёлтозелёный провод PE .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оно то так, но сцыкотно, чтобы проводники не окислились и не ухудшилась проводимость критично. Идеально бы что-то эдакое найти, чтобы жила была из нескольких свитых проводников диаметром от 0,4 до 1 мм. Честно, не знаю, есть ли такие с изоляцией хорошей и какой диаметр проводников будет оптимальным.

 

ВВП-2, если сможете найти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

идиотизм полный

Не полный, а феерический))

 

ВВП-2, если сможете найти.

Уже нашёл. Тот же DRAKA, только с бОльшим сечением. Очень благодарен Александру (Firetuf), что опять выручил и подкинул нормальный кабель по внятной цене.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это точно не паливо какое то? Ты его где покупал? Ненавижу желтозеленый проводник находящийся не по центру а скраю :twisted:

 

Не хватило на квартиру 5метров 1.5. Заказчик в Епицентре докупил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не хватило на квартиру 5метров 1.5. Заказчик в Епицентре докупил.

 

Ужас. Лучшее враг хорошего. Піду втоплюся у річку глибоку....:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ли отличие Одескабель ВВгнг и ВВгнг-П (плоский). Какое у них отличие, есть ли отличие в изоляции где то смотрел у плоского вроде на 1 изоляцию меньше
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ли отличие Одескабель ВВгнг и ВВгнг-П (плоский).

кроме конструкции, отличий быть не должно. Электрические, пожарные - идеентичны и определяются стандартом.

 

есть ли отличие в изоляции где то смотрел у плоского вроде на 1 изоляцию меньше

то, что Вы подумали - это называется оболочка кабеля. У ВВГ и ВВГ-П в конструкции применяются изоляция токоведущей жилы и оболочка поверх изоляции. Вам видимо попался провод типа ППВ - да, он состоит только из жилы и изоляции, на то он и провод, а не кабель (или на провод ППВ обозвали/нарисовали ВВГ).