Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Охранные системы Satel

Fuzik

Рекомендовані повідомлення

А это кажется лишнее. Интегра своими выходами и не такое может вытворять.

зато такое решение намного дешевле, при этом надежность не меньше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А это кажется лишнее. Интегра своими выходами и не такое может вытворять.

 

На Интегре ты в микрофон не услышишь завелся генератор или нет, а так в режиме связи включаешь стартер на 2сек. и слушаешь по тел. что происходит. Даже слышишь что АКБ сел и стартер плохо маслает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На Интегре ты в микрофон не услышишь завелся генератор или нет, а так в режиме связи включаешь стартер на 2сек. и слушаешь по тел. что происходит. Даже слышишь что АКБ сел и стартер плохо маслает.

В автономном варианте Ваши решения имеют право на жизнь . Но я отталкиваюсь от того что имею на пульте.

1. Пропало 220в - пришло сообщение отсутствие эл. питания 220.

2. Программируем выход с задержкой в несколько минут и логикой - при отсутстви эл. питания запустить генератор.

3 наличие эл питания отслеживает ППК

4. Запустился не запустился - пришло сообщение

5.АКБ статера тоже отслеживается.

При передаче по GPRS стоимость 0,02коп. за событие, время прохождения сигнала 7 сек.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Око передает аналогично на сервер по GPRS - не вопрос. + продублирует смской.

запустить гену через 5 мин после пропадания -тоже не вопрос :)

у око есть вариант работы выхода от входа. с таймером... да и отдельно таймер поставить - намного дешевле.

в общем - очень нередко делаем таие себе минисистемы с GSM.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В автономном варианте Ваши решения имеют право на жизнь . Но я отталкиваюсь от того что имею на пульте.

1. Пропало 220в - пришло сообщение отсутствие эл. питания 220.

2. Программируем выход с задержкой в несколько минут и логикой - при отсутстви эл. питания запустить генератор.

3 наличие эл питания отслеживает ППК

4. Запустился не запустился - пришло сообщение

5.АКБ статера тоже отслеживается.

При передаче по GPRS стоимость 0,02коп. за событие, время прохождения сигнала 7 сек.

 

Так запустить не выйдет, если генератор без собственной системы запуска а только со стартером. Надо на слух контролировать процесс запуска. При этом не нужен запуск генератора по умолчанию, только управляемый пользователем.

Простите а чем будем контролировать АКБ генератора? Еще один блок питания лепить? Тогда лезть в генератор и отключать зарядку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так запустить не выйдет, если генератор без собственной системы запуска а только со стартером. Надо на слух контролировать процесс запуска. При этом не нужен запуск генератора по умолчанию, только управляемый пользователем.

Простите а чем будем контролировать АКБ генератора? Еще один блок питания лепить? Тогда лезть в генератор и отключать зарядку?

 

По автоматике всё можно решить , но если пользователь сам хочет запускать, флаг ему в руки. Могу только позавидовать, что у Вас такой клиент. Тут по Verse LED пока обьясниш как ставить и снимать весь психом изойдёш, а дать клиенту мобилу для управления системой!!!

Мы сейчас приноровились печатать инструкции. Один лист :

Список зон. Поставить на охрану/снять с охраны. Исключить зону. Сменить код. Главное чётко по пунктам куда нажать, что получится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Око передает аналогично на сервер по GPRS - не вопрос. + продублирует смской.

запустить гену через 5 мин после пропадания -тоже не вопрос :)

у око есть вариант работы выхода от входа. с таймером... да и отдельно таймер поставить - намного дешевле.

в общем - очень нередко делаем таие себе минисистемы с GSM.

 

А подскажите через чей сервер ОКО работает по GPRS. Насколько это надёжно. Используем ОКО для передачи на ПЦО, СМС от трев. кнопки с обьектов где нет ППК. Бесперебойник + ОКО. А по двум каналам GPRS SMS, будет надёжней и быстрее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 місяців потому...

В этой ветке окажу помощь в настройке, установке, общих вопросах,

 

Первый раз пытаюсь запрограммировать панель Интегра 32 , как то не всё получатся. Подскажите плз. как реализовать функцию "питающий выход" с возможностью сброса из пользователем используя ЖКИ клавиатуру (INT-KLCD).

 

Для первого выхода определил тип выхода: "43 - пиание с перезапуском" и время активации, в клаве в разделе "функции пользователя", для одной из стрелок определил как "переключатель BI" . Ну и ни фига не переключается выход т.е. всегда питание через выход подаётся, соответствующий LED горит. Т.е. что то делаю не правильно или ещё что то нужно установить . Подскажите как правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первый раз пытаюсь запрограммировать панель Интегра 32 , как то не всё получатся. Подскажите плз. как реализовать функцию "питающий выход" с возможностью сброса из пользователем используя ЖКИ клавиатуру (INT-KLCD).

 

Для первого выхода определил тип выхода: "43 - пиание с перезапуском" и время активации, в клаве в разделе "функции пользователя", для одной из стрелок определил как "переключатель BI" . Ну и ни фига не переключается выход т.е. всегда питание через выход подаётся, соответствующий LED горит. Т.е. что то делаю не правильно или ещё что то нужно установить . Подскажите как правильно?

 

Питание с перезапуском сработает только если будет сработка по пожарной зоне, в другом случае перезапуска не будет.

Сначала пиши в каких целях собрался применить а потом уже логику.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цель понять как работает данная функция. Ок если она должна работать только после сработки по пожарной зоне то в чём отличие типов выхода: "43 - пиание с перезапуском" и "44 - питание пожарных извещателей"?

 

З.ы. Я ещё раз посмотрел инструкции , не увидел упоминание, что тип "43" связан с Пожарной тревогой :( .

43. RESETABLE POWER SUPPLY – the power supply output resetable from the user menu in LCD keypad. The reset (power cut-off) time for the resetable output is programmed as that output cut-off time.
Подскажите плз. где это упоминается? Змінено користувачем User123
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цель понять как работает данная функция.
так снятие питания с датчиков требуется только пожарным датчикам дыма, и то не всем! есть датчики пожарные дыма с самосбросом.

вы же в курсе как обычный датчик дыма работает?

 

для охранных датчиков соответсвенно ничего такого с снятием питания шлейфа - не требуется!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так снятие питания с датчиков требуется только пожарным датчикам дыма, и то не всем!

 

ОК, пусть будет питание пожарного 4х проводного датчика. Ну дык что , где нужно минимально установить , чтоб была возможность сбросить его питание с ЖКИ клавиатуры?

 

З.Ы. Если уж разговор о пожарных датчиках. Правильно я понимаю, панели серии "ИНТЕГРА" не поддерживают 2х проводные пожарные датчики?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 выход это с верификацией пожара. Срабатывает датчик пожара, сигнал на зону, питание перезапускается. Если дым действительно есть то поступает опять сработка ну и система реагирует. Но датчики после этого остаются в состоянии сработки, сами с пропадением дыма они не вернутся в исходное состояние. Заходя под администратором увидим в меню появившийся пункт "перезапуск питания"

43 выход работает без верификации, сработал пожарный датчик и тревога сразу, датчик так же останется активен пока админ из своего меню не сделает перезапуск.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ОК, пусть будет питание пожарного 4х проводного датчика. Ну дык что , где нужно минимально установить , чтоб была возможность сбросить его питание с ЖКИ клавиатуры?

 

Нигде нельзя сбросить питание если не было пожарной тревоги, пункт в меню появиться только после тревоги.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без верефикации обычно применяют датчики каталитические на разные газы: усыпляющие, слезоточивые, паралитические, СО. Эти датчики не нуждаются в проверке, свои газы они знают наверняка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 выход это с верификацией пожара. ..... Заходя под администратором увидим в меню появившийся пункт "перезапуск питания"

43 выход работает без верификации, ... пока админ из своего меню не сделает перезапуск.

 

ОК, по пробую завтра проверить эту версию, только смущает "администратор" . Т.е. если на объекте произошла сработка пожарного датчика необходим пользователь с правами администратора так? А если в данный момент его нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ОК, по пробую завтра проверить эту версию, только смущает "администратор" . Т.е. если на объекте произошла сработка пожарного датчика необходим пользователь с правами администратора так? А если в данный момент его нет?

А если его нет, то датчик будет висеть в сработке пока он не придет. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В описании на ИНТЕГРУ указано что значение EOL можно менять:

The value of resistors used in EOL and 2EOL loops is programmable within the range from 500 to 15 k for zones.

 

Не могу найти в каком меню можно определить значение резисторов шлейфа, подскажите?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если его нет, то датчик будет висеть в сработке пока он не придет. :D

 

Т.е. на каждом объекте нужно как минимум одному пользователю дать права администратора и он может делать с системой сто хочет , отвечать будет монтажная компания или обслуживающая компания. :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Специально для этого есть два разных пользователя:

Администратор - может полностью УПРАВЛЯТЬ системой.

Сервисная служба - может менять настройки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В описании на ИНТЕГРУ указано что значение EOL можно менять:

 

Не могу найти в каком меню можно определить значение резисторов шлейфа, подскажите?

 

Насколько я понял, разбираясь в описании, такую функцию имеет только 128 WRL, в остальных моделях это можно сделать только для зон, подключенных через расширители зон, если они (расширители) имеют такую функцию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите через чей сервер ОКО работает по GPRS. Насколько это надёжно. Используем ОКО для передачи на ПЦО, СМС от трев. кнопки с обьектов где нет ППК. Бесперебойник + ОКО. А по двум каналам GPRS SMS, будет надёжней и быстрее.

что значит через какой работает?

Так если уже пользуете - то значит настраивали и читали инструкцию :D

(хотя это еще раз подтверждает - можно настроить особо не вдаваясь в инструкцию, контроллер достаточно несложный в этом плане)

Итого - вы получаете по тревоге смс и звонки на установленные там номера! это первое.

а через GPRS возможно дублировать все события на вебсевер, и делать периодические подтверждения, что система на связи! хотите - можете заводским сервером пользоваться, хотите можете свой поднять (для сисадмина элеменатрно 10-20 мин работы, там описано как это сделать и дана заготовка) и все!

напишите свой веб с дополнительными тревогами и прочим, под оператора - тоже возможно

 

Еще есть бесплптная программа - "SMS-монитор".

Позволяет принимать сообщения от множества контроллеров, и заводить на обьект "карточку" с указанием телефона хозяина обьекта, улицы, оплатил или не оплатил абонку и т.д.

Типа сидеть оператору у компа и по тревоге сообщать охранникам..

Берут например для нескольких кооперативов, где есть свои охранники, но всякие там "пультовики" очень далеко по времени реагирования (время прибытия не менее 30 мин) и дорого стоят.

Тогда есть смысл обойтись своими силами и брать с одного участка скажем всего 100 грн за мес, в зимний период(и даже можно дешевле в летний период). очень лояльная цена.

Учитывая максимально бюджетное решение технической стороны( gsm контроллер, блок питания, 1-2 датчика движения в доме, можно и радиодатчики) по деньгам - такая схема почти не нагружает кошелек.

 

Ну и время прибытия собственных охранников (даже из соседнего кооператива) обычно 3-7мин.

С вилами в руках наперевес :D

 

Система в итоге может быть построена на любых однотипных ПКП - SATEL и т.д., главная проблема настроить все это, и убедить дачников, можно уже готовой работой в соседнем коопераиве :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я понял, разбираясь в описании, такую функцию имеет только 128 WRL, в остальных моделях это можно сделать только для зон, подключенных через расширители зон, если они (расширители) имеют такую функцию.

 

Я то-же пришёл к такому выводу, но в явном виде в инструкциях этого нет. Т.е. расширители перечислены, а с панелями как то не очень понятно, ну да ладно не принципиально. Хуже, что как я понял, нельзя использовать 2х проводные пожарные датчики.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нигде нельзя сбросить питание если не было пожарной тревоги, пункт в меню появиться только после тревоги.

 

Разобрался, всё не так как Вы пишите.

 

1. При типе выхода "43 - питание с перезапуском" перезапускается от клавы кодом пользователя которому разрешено и совсем не обязательно "администратором"

2. При типе выхода "44 - питание пожарных извещателей" тоже сбрасывается кодом пользователя которому разрешено не обязательно "администратором". Интересно, что в моём случае как раз после пожарной тревоги несколько минут нельзя сбросить питание , а после нескольких минут сбрасывай сколько хочешь. Странная логика , может глюк панели версия 1.08 по моему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хуже, что как я понял, нельзя использовать 2х проводные пожарные датчики.

Можно все использовать, немного кривовато, но работает.

Это если речь о тепловых датчиках ТПП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...