Brols Опубліковано: 27 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 Двойная выдержит и 7 кВт Тоесть 16А указанные на механизме розетки - это на каждый вывод по 16А ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 27 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 Тоесть 16А указанные на механизме розетки - это на каждый вывод по 16А ? Да. Каждая розетка, с номиналом 16 А, в блоке розеток должна пропускать ток 22 А в течение часа, при этом нагреваясь до температуры не более 45 С° (ГОСТ Р 51322.1-99 МЭК 60884 -94 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний Раздел 19 Превышение температуры 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 27 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 Одну пустить через УЗО на стиралку и бойлер, а вторую на фен + запасную розетку ...Все розетки должны быть защищены УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан_ Опубліковано: 27 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 (змінено) Не может. Двойная выдержит и 7 кВт Все верно. Так кажется расчет выглядит (если по простому), P (Мощность)=U (Напряжение,В)* I (сила тока,А) *Cos фи(принимается 1)=220В*16А*1=3520Вт=3,5кВт на каждую розетку в блоке. Змінено 27 липня 2012 користувачем Руслан_ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 Тема о ВНУТРЕННЕЙ проводке, но задам вопрос здесь: какой провод использовать лучше для уличного подключения светодиодных прожекторов мощностью 10 вт и 20 вт - освещение придомовой территории. проводка будет пущена снаружи по стене дома с возможностью в перспективе "упрятывания" под пенополистирол в процессе утепления Да, прожекторы на 220в , не 12 вольтовые, преобразователи в корпусах прожекторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 ВВГ, наверное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 Удобнее, конечно, резиной. По крайней мере, у меня для такого вида наружки (светильники, питание/обогрев) достаточно много берут этого кабеля. Правда, "фирмы/крутэлыки". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reestraror826792452 Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 sanykrimea, Скажите пожалуста, а можна использовать кабель марки ВВП для внутренней проводки и какого класа лучше ( 1 или 2 ) . Смотрел кабель марки ввг 3-2,5 мм очень жосткий для прокладки как на меня боють самостоятельно не справлюсь ( планирую прокладать самостоятельно до щита ) а там уще помощь буду просить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Donald Duck Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 Добрый день. Ознакомился с описанием провода ВВГ на сайте Одескабель www.odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/9_vvg.pdf. Подскажите что значит в описании "номинальное переменное напряжение 0,66 КВ и 1 КВ"? Влияет ли эта характеристика на выбор кабеля для внутренней проводки в квартиру, проще говоря, какой из них предпочтительней взять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Подскажите что значит в описании "номинальное переменное напряжение 0,66 КВ и 1 КВ"? Влияет ли эта характеристика на выбор кабеля для внутренней проводки в квартиру, проще говоря, какой из них предпочтительней взять? Это напряжение на которое расчитана изоляция кабеля. Для дома не принципиально, в доме либо 220 либо 380 В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Donald Duck Опубліковано: 7 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2012 Может вопрос не втему, но тесно связан с внутренней электропроводкой. Подскажите, точечные свитильники заземляются или нет? От этого зависит какой нужно закладывать провод: 2-х или 3-х жильный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2012 Кабель трёхпроводный в любом случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Donald Duck Опубліковано: 7 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2012 Кабель трёхпроводный в любом случае. Ответ нужно понимать как заземляются? Иначе зачем закладывать 3-х жильн. кабель? Или я что-то не понимаю, если можно, объясните подробней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 7 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2012 Ответ нужно понимать как заземляются? Иначе зачем закладывать 3-х жильн. кабель? Или я что-то не понимаю, если можно, объясните подробней. Не поленитесь тему прочитать с самого начала - зачем упоминалось не один раз, поскольку каждому объяснять зачем и почему не напасешься времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 7 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2012 Ответ нужно понимать как заземляются? Иначе зачем закладывать 3-х жильн. кабель? Или я что-то не понимаю, если можно, объясните подробней. Утечка (если изоляция прохудится) куда будет идти если нет РЕ проводника? В стены? У меня товарищ (при мне дело было) взялся одной рукой за ноль другой за фазу (забыл, что под напругой) так диф реле АВВ 30мА не выбило естественно. С товарищем все номально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Donald Duck Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 Не поленитесь тему прочитать с самого начала - зачем упоминалось не один раз, поскольку каждому объяснять зачем и почему не напасешься времени. Не поленился, перечитал еще раз, а ответа на свой вопрс так и не нашел. Что такое заземление и зачем закладывают трех жильный кабель мне объяснять не нужно. Мой вопрс был в другом: "заземляються ли точечные светильники?" Мои электрики утверждают, что они (точечные светильники) не заземляются, поэтому нет смысла закладывать в потолок 3-х жил. кабель, а можно взять 2-х жильный. Так ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 Вам ответили, что это не так, трёхжильный нужен всё равно. Заземление нужно не только для защиты от поражения током, но как одна из ступеней противопожарной защиты. И здесь наличие заземления на светильнике не роляет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 Да. Каждая розетка, с номиналом 16 А, в блоке розеток должна пропускать ток 22 А в течение часа, при этом нагреваясь до температуры не более 45 С° (ГОСТ Р 51322.1-99 МЭК 60884 -94 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний Раздел 19 Превышение температуры Подскажите пожалуйста, если выбирать из ВВГ и ВВГп нг для внутренней проводки, чему отдать предпочтение? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sanych_zp Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 Подскажите пожалуйста, если выбирать из ВВГ и ВВГп нг для внутренней проводки, чему отдать предпочтение? Спасибо. я конечно не профессионал, но все же отвечу. Между ВВГ и ВВГп разница только в форме. ВВГп - плоский. ИМХО с плоским удобнее работать. Я его беру. НГ - не горит. По ГОСТам нужно использовать нг если в пучке идет несколько кабелей. Если один - то можно ВВГ. Но опять таки ИМХО, если случится пожар, не дай Бог конечно, то хоть он нг, хоть не нг, уже как-то будет не важно, так зачем платить лишнее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brols Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Подскажите пожалуйста, если выбирать из ВВГ и ВВГп нг для внутренней проводки, чему отдать предпочтение? Спасибо. Здесь важнее не предпочтения, а необходимость. Если вы будете вести проводку в штробе под штукатурку без трубы и гофры, то любой. Если в трубе или гофре пучек кабелей, то с индексом нг. По российскому новому пожарному нормативу, в жилых помещениях, можно только с индексом нг-LS(он же нгд, нг-нд). Вот и решайте, что предпочесть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 Вам ответили, что это не так, трёхжильный нужен всё равно. Заземление нужно не только для защиты от поражения током, но как одна из ступеней противопожарной защиты. И здесь наличие заземления на светильнике не роляет. Всё же мне не до конца понятна роль заземляющего провода как одной из ступеней противопожарной защиты. Имеется ввиду, что при оплавлении изоляции проводов фазный может соприкоснуться с заземляющим и это вызовет срабатывание защиты. Правильно понимаю сценарий? И вот тут возникают но... Если происходит оплавление изоляции жилы в результате термического воздействия, то это значит, что: 1. пожар уже бушует и провод просто плавится в огне. От чего защищаем? 2. провода нагреваются в результате длительного тока, значительно превышающего допустимый ток жилы и уж точно многократно выше номинального тока автомата. В таком случае должна сработать тепловая защита в автомате. Это более эффективно, чем ждать оплавления изоляции. Причём позволяет сохранить провод, который, в случае оплавления изоляции, надо менять. Где-то я не прав в рассуждениях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 Всё же мне не до конца понятна роль заземляющего провода как одной из ступеней противопожарной защиты когда в кабеле идет утечка через изоляцию с фазы на ноль, идет нагрев, дело идет к пожару. если между фазой и нейтралью будет третий проводник , заземленный, то модно будет с помощью узо шки засечь утечку и отключить поврежденный кабель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Если проводка в стяжке пола или по потолку за подвесным потолком - она должна быть в гофре. Т.е за гипсовым потолком, прокладка силовых линий кабелем ВВГнг открыто( без гофры) не разрешена ?Если не сложно нормативами подтвердите пжста. Пока увидел- 4.43 У вентиляційних каналах і шахтах прокладання кабелів і проводів не допускається. Ця вимога не розповсюджується на порожнини за непрохідними і підвісними стелями, що використовуються в якості вентиляційних каналів. 4.36 Електропроводку…. д) кабелі та проводи, прокладені у пучках (два та більше кабелів та/або проводів, якщо вони не відокремлені один від одного протипожежними перегородками та відстань між ними менше 225 мм по горизонталі та 300 мм по вертикалі), повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809. пока запретов не нашел. Добавлю- в магазине сменился арендатор и назначение, добавлялись силовые линии. Прокладывался ВВГнгд открыто т.к растояние между профилямя и ж\б потолком довольно малое и протягивать линии в гофре ( которая все равно порвется об пшки) было бы проблематично. Заказчик обеспокоился почему старые линии в гофре ( пв3 кстати, причем турецкий вроде цвет жилы сверху плёнкой), а новые нет. Аргументировалось требованиями ДБН указанными выше. Сертификаты соответствия на кабель попросил у снабженца. Или мы всё таки не правы? Спсибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Т.е за гипсовым потолком, прокладка силовых линий кабелем ВВГнг открыто( без гофры) не разрешена ?Если не сложно нормативами подтвердите пжста. Нет и в пластиковой гофре тоже не разрешена. Группа горючести гипсокартона - Г1. НПАОП 40.1-1.32.01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 2 Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків ... 2.5.7. Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розrлядаються, як приховані електропроводки і їх слід виконувати: за стелями і в пустотах перегородок із горючих матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7- 19 в металевих, які мають локалізуючі властивості, і в закритих коробах; за стелями і в перегородках із негорючих матеріалів у трубах, гнучких рукавах, коробах із негорючих чи важкогорючих матеріалів або горючих групи горючості ГI згідно з ДСТУ Б В.2. 7- 19, а також кабелями, які мають оболонки з матеріалів з помірною димоутворювальною здатністю за ГOCT 12.1.044. Також повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів. Примітка. Під підвісними стелями із негорючих матеріалів розуміють такі стелі, які виконані із неrорючих матеріалів. Інші будівельні конструкції, що розташовані над підвісними стелями, включаючи міжповерхові перекриття, також виконані із неrорючих матеріалів. В РФ допускается в неметаллических трубах и коробах: СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Добрый вечер спецам, подскажите пожалуйста, в чем отличие этих двух маркировок кабелей, в часности у одного буква С а у другого А, может купрум и алюминий? CYKY-J 3x1,5 (3Cx1,5) CYKY-O 3x1,5 (3Ax1,5) Хочу использовать для внутренней проводки. Просветите пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...