Вентзазор как важный элемент подкровельная вентиляции.

VillaDeLux (ex Акро)

Рекомендовані повідомлення

При наличии утепления более 150мм и паробарьера - в принципе любая.

Ага, вопрос все-таки в в уровне относительной влажности.

Вот видите как Роквул всех запутал своими 13гПа. Да будь в помещении хоть 20гПа, диффузия водяных паров происходит за счет РАЗНОСТИ давлений. И если снаружи тоже 20гПа, то ничего никуда не движется.

А как насчет разности давлений, образованной за счет движения воздуха в вентзазоре перпендикулярно поверхности кровли? Если сифонит хорошо и уровень диффузии пленки позволяет, то вроде должно вытянуть влагу с утеплителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно поподробнее про негорючий ппс....

Я знаю на сендвич-панели кингспан использует PIR, который по документам 2 часа не горит, но в действительности все не так.

 

Простите не так выразился, не поддерживает горения, то есть будет гореть со всеми материалами, которые горят рядом, но сам горения не поддерживает, еще раз извените.

 

Добавлено через 2 минуты

Меня вот еще какие вопросы волнуют, связанные с паробарьером:

- не будет ли эффекта теплицы на верхнем этаже летом, когда и влажность в этой комнате и без паробарьера достигает 60-80%, а температура более 40 град. При этом "точки росы" выступают по всему телу и без кондиционера даже дышать проблематично? С паробарьером влажность должна быть выше.

Это значит, что у вас недостаточная теплоизоляция.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как насчет разности давлений, образованной за счет движения воздуха в вентзазоре перпендикулярно поверхности кровли?

 

Не пойму - движения воздуха в вентзазоре перпендикулярно поверхности кровли?

Может, Вы хотели сказать - параллельно?

В любом случае, движение водяных паров через ограждающую конструкцию вызванное разностью их ПАРЦИАЛЬНЫХ давлений и движение воздуха в вентзазоре вызванное разностью давлений атмосферных - это две большие разницы.

 

Если интересно - могу сбросить книжицу по строительной теплотехнике, очень доходчивая, весит 6М, здесь не получается. Давайте мейл, если интересно.

 

Если сифонит хорошо и уровень диффузии пленки позволяет, то вроде должно вытянуть влагу с утеплителя.

 

Конечно, если в утеплителе имеется влага, то чем больше "ветер" в вентзазоре, тем быстрее она высохнет. Супердифмембрана обладает достаточной паропропускной способностью.

 

С уважением.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Если интересно - могу сбросить книжицу по строительной теплотехнике, очень доходчивая, весит 6М, здесь не получается. Давайте мейл, если интересно..

А можно и мне книжку, мыло в личке.

Спасибо.

 

Добавлено через 1 час 12 минут

Niklson, огромное спасибо! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если интересно - могу сбросить книжицу по строительной теплотехнике, очень доходчивая, весит 6М, здесь не получается. Давайте мейл, если интересно.

Дайте название и автора, я быстрее сам найду линк и выложу на обозрение, раз такая пьянка!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дайте название и автора, я быстрее сам найду линк и выложу на обозрение, раз такая пьянка!

 

К.Ф. Фокин. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К.Ф. Фокин. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий.

 

(ссылка устарела)

 

в PDF

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень полезное издание! Читать Всем!:D

 

Прочитали Все!:D

Так нужен на мансарде паробарьер или нет???

Вернее есть ли кто-нибудь, кто считает, что нет (кроме сайта роквула)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочитали Все!:D

Так нужен на мансарде паробарьер или нет???

Вернее есть ли кто-нибудь, кто считает, что нет (кроме сайта роквула)?

Якщо утеплювач не боїться вологи то паробарєр ставити не потрібно. Скловата наприклад, якщо намокне то вже не висохне ніколи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане, можете высказать свое мнение: у нас маленькая, бюджетная дача для проживания в теплое время года (от чуть выше ноля градусов:)) по выходным дням. Утепляли мансарду. Вопрос: ничего, что утеплитель плотно "зажат" со стороны помещения ДСП, пароизоляция, со стороны ската крыши ДСП, фанера.. пока, чем-попало? Может, надо было оставить место для вентиляции? Спасибо. Извините, за не очень качественные фото.

1962916930_0077.thumb.jpg.454108ebca5260b61b2f8fb9ee8f19ea.jpg

1203630629_0081.thumb.jpg.cb716779790818c1bad462e6183dbdfb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо утеплювач не боїться вологи то паробарєр ставити не потрібно. Скловата наприклад, якщо намокне то вже не висохне ніколи

 

И стекловата и базальтовая впитывают влагу. Некоторые больше, некоторые меньше, но впитывают влагу все.

 

Добавлено через 2 минуты

Уважаемые форумчане, можете высказать свое мнение: у нас маленькая, бюджетная дача для проживания в теплое время года (от чуть выше ноля градусов:)) по выходным дням. Утепляли мансарду. Вопрос: ничего, что утеплитель плотно "зажат" со стороны помещения ДСП, пароизоляция, со стороны ската крыши ДСП, фанера.. пока, чем-попало? Может, надо было оставить место для вентиляции? Спасибо. Извините, за не очень качественные фото.

 

Что зажат - ничего. А как пирог вентилируется с другой стороны?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас в этих подскатных коридорчиках с обеих сторон есть маленькие окошечки (на высоту газоблока, а шир. ок. 10- 15см) Мы их просто сеткой от всяких мелких существ заделаем и все. Да и щелей от поддашек хватает....

1104360601_0079.thumb.jpg.c6d356dd8e66e7defa1ce5ea47d07ddc.jpg

Змінено користувачем AsMa
добавка фото
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас в этих подскатных коридорчиках с обеих сторон есть маленькие окошечки (на высоту газоблока, а шир. ок. 10- 15см) Мы их просто сеткой от всяких мелких существ заделаем и все. Да и щелей от поддашек хватает....

 

Между боковыми коридорчиками и тем коридорчитом, что свеху, естЬ щель? и какая? или там на изломе кровли есть щели в шифере? Конек вентилируемый?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точно! На изломе прямо под волнами шифера хороший сквознячок! Сверху видно улицу. Насчет конька - не скажу, но, когда делали крышу, муж о том, что там должен быть разрез в гидроизоляции для вентиляции знал. Я просто, именно на конек не залезала...:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точно! На изломе прямо под волнами шифера хороший сквознячок! Сверху видно улицу. Насчет конька - не скажу, но, когда делали крышу, муж о том, что там должен быть разрез в гидроизоляции для вентиляции знал. Я просто, именно на конек не залезала...:)

 

Ну если конек вентилируется и паробарьер будете проклеивать, то все будет вэри гуд.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так нужен на мансарде паробарьер или нет???

Я, конечно, не так долго ставлю мансардные окна! (лет, так 5) Но, думаю, зачем же на окнах парозащитные чехлы делали раньше (ROTO)? (сейчас, кстати без них коробки пошли). Наверно, чтобы сделать нормальную пароизоляцию?!!! Как Вы думаете???)))))

Конечно, нужна....

Технологии, о которых говорите Вы - без пароизоляции - рекомендуются некоторыми производителями, которые возникли последние год, два. Я намерен рассматривать проверенные временем варианты... Да, ни кто не говорит, что такому нет жизни - нужно посмотреть немного лет и все)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я, конечно, не так долго ставлю мансардные окна! (лет, так 5) Но, думаю, зачем же на окнах парозащитные чехлы делали раньше (ROTO)? (сейчас, кстати без них коробки пошли). Наверно, чтобы сделать нормальную пароизоляцию?!!! Как Вы думаете???)))))

Конечно, нужна....

Технологии, о которых говорите Вы - без пароизоляции - рекомендуются некоторыми производителями, которые возникли последние год, два. Я намерен рассматривать проверенные временем варианты... Да, ни кто не говорит, что такому нет жизни - нужно посмотреть немного лет и все)))

 

Я тоже склонен к проверенным на практике и подкрепленным здравым смыслом решениям. А вот сайт роквула запускает полуправду, расчитаную на неопытного потребителя, поэтому и обсуждаем.

Кстати, еще никто осознано не сказал, что паробарьер не нужен (даже тех. консультанты роквула).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 місяців потому...

Обновлю тему. Прочитал все сообщения, и осознал серьезность своей проблемы. Излагаю: у меня кровля, утеплена 20 см Rockwool, есть вентзазор 5 см между утеплителем и ГБ, проклеен паробарьер, есть вентилируемый конек. НО: в коньке ГБ не прорезан(((

 

внутренняя отделка потолка и стен закончена. Кровля наполовину мансардная - наполовину холодный чердак. Скажите, можно ли сняв конек прорезать гидробарьер снаружи? Советы "надо было ставить супердиффузионную мембрану" - прошу не писать. Дом покупал уже с ГБ.

 

Спасибо

Змінено користувачем Soffenok
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обновлю тему. Прочитал все сообщения, и осознал серъезность своей проблемы. Излагаю: у меня кровля, утеплена 20 см Rockwool, есть вентзазор 5 см между утеплителем и ГБ, проклеен паробарьер, есть вентилируемый конек. НО: в коньке ГБ не прорезан(((

 

внутренняя отделка потолка и стен закончена. Кровля наполовину мансардная - наполовину холодный чердак. Скажите, можно ли сняв конек прорезать гидробарьер снаружи? Советы "надо было ставить супердиффузионную мембрану" - прошу не писать. Дом покупал уже с ГБ.

 

Спасибо

 

можно. вырезаете в ГБ полосу 5см. по всем горизональным конькам.

 

кстати: чем крыша накрыта? Форма кровли сложная?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...