ВМФ США пусть доверяют, мы тут при чем? :lol:

 

Ждёте когда ВМФ Украины проверит? Тонут ли ВАГО в солёной воде?:) Камбала осенью точно на них клюёт - по аналогии с цветной изоляцией на крючках.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У ВАГО есть гарантийный срок службы???

Производитель не указывает. Ни в Азии, ни в Америке, ни в Европе: WAGO Kontakttechnik GmbH

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производитель не указывает. Ни в Азии, ни в Америке, ни в Европе: WAGO Kontakttechnik GmbH

Плохо, Я искал в нете, нигде не указывают срок службы:( на что тогда надеятся? что говорить заказчику?:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плохо, Я искал в нете, нигде не указывают срок службы:( на что тогда надеятся? что говорить заказчику?:)

 

Для других соединений в зданиях (опрессовка, СИЗ, винты, сварка, пайка) тоже не указан.

Соединения должны периодически проверятся - 1 раз в два года, потому срок службы как бы и не нужен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверять каждую распредкоробку :shock:, это жестко... максимум на что, я согласен, это ревизия щита.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для других соединений в зданиях (опрессовка, СИЗ, винты, сварка, пайка) тоже не указан.

Соединения должны периодически проверятся - 1 раз в два года, потому срок службы как бы и не нужен.

 

Напрашивается решение - отказаться от распредкоробок!:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверять каждую распредкоробку :shock:, это жестко... максимум на что, я согласен, это ревизия щита.

Для WAGO и СИЗов не надо - они не сертифицированы на соответствие ГОСТ 10434-82 :D

 

(ссылка устарела)

Настоящий стандарт распространяется на разборные и неразборные электрические контактные соединения (далее - соединения), изготовленные в соответствии с ГОСТ 10434-82.

 

1. Правила приёмки

 

1.1. Проверку соединений следует проводить при квалификационных, приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаниях электротехнических устройств, при приемо-сдаточных испытаниях соединений воздушных линий электропередачи, кабелей и т.д.

 

1.2. Виды проверок и объем выборки должны быть установлены в программах и методиках испытаний, стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

 

При отсутствии таких указаний виды проверок и объем выборки должны приниматься в соответствии с настоящим стандартом.

 

1.3. Виды проверок и объем выборки при квалификационных испытаниях приведены в табл. 1.

 

1.4. При периодических испытаниях должны выполняться проверки по пп. 1, 5 и 6 табл. 1.

 

Периодические испытания проводят один раз в два года, если иное не установлено в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

Напрашивается решение - отказаться от распредкоробок!:D

 

И от розеток с выключателями - там тоже соединения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И от розеток с выключателями - там тоже соединения.

Ну розетки можно проверить безболезнено 1 раз в двагода, а вот замурованные коробки не проверишь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну розетки можно проверить безболезнено 1 раз в двагода, а вот замурованные коробки не проверишь.

ГОСТ 30331.15-2001 (IEC 364-5-52:1993, MOD) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки

526 Электрические соединения

...

526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений:

 

- соединения кабелей в земле;

 

- соединения, заполненные компаундом или загерметизированные;

 

- соединения холодных концов с нагревательными элементами систем обогрева пола и потолка.

Пирометром можно косвенно оценить, не открывая коробок. Для себя, потому как методики общепризнанной нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если решил воспользоваться передовыми достижениями в соединениях проводников типа ВАГо, то делать так-то и так-то, не пихать туда с дуру многожильные провода, пихать только ровный проводник и длина зачищенного конца должна быть такая-то.

О-о-о. Вчера на работе в залежах каталогов нашёл ВАГОвский. Буду просвещаться. Там столько всего…:crazy:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вчера паял очередную скрутку, старого (made in СССР) паяльника под рукой не оказалось, пришлось идти покупать новый... 60-ки, 75-ки на рынке не было, были 100-ки (made in Ukraine) и припой неизвестной марки и происхождения. Это трандец... с таким паяльником и припоем ни то, что паять не захочется...

 

В общем, взял материалы проверенные (польские флюс и припой), а спаять все равно не получается, на жале флюс горит, припой ведет себя не адекватно. Благо под рукой был мультиметр с температурным датчиком и ЛАТР. В общем при номинальном 220-ти - на жале 400 градусов, ёпрст... экономисты... в итоге ЛАТРом, выставил 140 Вольт, получил температуру на жале в 270 и все стало на свои места. Не знал бы, что до чего, плюнул бы и купил клещи с гильзами. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот чем скрутки паять надобно:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Паяльником чепуха получается.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормальным паяльником с нормальными материалами (среднеактивный флюс + тонкий прут ПОС 60) все отлично получается. :\"\":
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что ж там нормального? Разная температура с разных сторон.С одной стороны припой уже кристаллизируется, с другой ещё течёт - отсюда всякие пазухи и тепловые напряжения в пайке.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для того, чтобы не было указанной проблемы, должна быть достаточная мощность паяльника и достаточный по времени прогрев скрутки - в итоге получаем красивый скелет из припоя.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вчера паял очередную скрутку, старого (made in СССР) паяльника под рукой не оказалось, пришлось идти покупать новый... 60-ки, 75-ки на рынке не было, были 100-ки (made in Ukraine) и припой неизвестной марки и происхождения. Это трандец... с таким паяльником и припоем ни то, что паять не захочется...

 

В общем, взял материалы проверенные (польские флюс и припой), а спаять все равно не получается, на жале флюс горит, припой ведет себя не адекватно. Благо под рукой был мультиметр с температурным датчиком и ЛАТР. В общем при номинальном 220-ти - на жале 400 градусов, ёпрст... экономисты... в итоге ЛАТРом, выставил 140 Вольт, получил температуру на жале в 270 и все стало на свои места. Не знал бы, что до чего, плюнул бы и купил клещи с гильзами. :D

 

Я себе диммер дешевый смастерил с розеткой, паяльник 100Вт нормально все пропаивает, только флюсом активным не пользуюсь, обычная канифолька.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот чем скрутки паять надобно:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Паяльником чепуха получается.

 

Таким устройством неудобно паять под потолком, можно штукатуру на лысину ляпнуть, скорее всего поэтому пайка и запрещена:D:D:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С Вашим общим развитием надо опять в школу идти, дабы научится понимать простые и очевидные вещи.

Осень - неадекваты активизировались..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

#288

 

 

У некоторых професианалов с логикой ....

 

#289

 

 

Поповоду логики у меня тоже остался вопрос без внятного ответа

(в соседней теме: "Допоможіть з ТЗ по щитку")

 

 

Неувидел я и логики в том, почему горючие ПВС и ШВВП ГОСТ предписывает использовать в удлинителях на наших горючих деревяных полах, коврах, а не в негорючих бетоне, кирпиче, штукатурке.

 

Неуж-то логика в электрике действительно не нужна?:rolleyes:

Я не увидел логики в Вашем пребывании на форуме. Если Вы всё знаете лучше всех — форумчан, составителей стандартов — зачем Вы выносите мозг людям на этом форуме? Если стандарты Вам лично не указ — Ваше полное персональное право чхать на них в прокладке собственной проводки никто не может оспорить. Пока что.

Стандарты пишутся на основе статистических данных, а не удачных опытов отдельных личностей. Неудачные, наверное, просто не пишут здесь. Ситуация в точности напоминает прививкосрач в медицинском разделе.

Если Вы не видите разницы между удлинителем, находящимся на виду и достаточно легко заменяемым, и спрятанной в стене проводкой, которую никто не контролирует и не меняет десятилетиями…

Змінено користувачем AndyAntonov
очепятка
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу стандартов и пайки тут уже было стопиццот раз. Могу дать реферат темы: стандартом рекомендуется избегать (почти дословная цитата стандарта). Ессно, у себя (не у заказчика) Вы можете пользоваться любыми видами соединений, какие Вам угодны. У нас ответственности за это нет и запрета, в отличие от США или там Канады. Считаете пайку надёжной, считаете себя способным сделать её качественно — вперёд, никто слова не скажет. Но не надо доказывать всему форуму, что вы умнее институтов стандартизации, и что стандарт неправильный.

За инакомыслие я не баню, а вот за идиотизм было. А за клоноводство у нас тоже баня положена. Вас, правда, по адресу выпилить нельзя.

Змінено користувачем AndyAntonov
очепятка
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как отнесетесь к такой схеме:

подпотолочный пояс и вертикали тянем ввг, а возле каждого блока розеток ставим "лишнюю" коробку, в которой моножилу ваговскими клемниками переключаем на многожилку и ей уже подключаем розетки. лишнюю коробку закрываем крышкой и штукатурим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лишние соединения не прибавят надёжности, тем более многопроволочными жилами.

 

Нет никаких проблем в подключении моножилы к розеткам и паковке механизмов в коробки. Ничего не разлетается и нормально всё укладывается - перед монтажом механизма надо сформировать (выгнуть в положение, в котором они будут находится) проводники в коробке, затем подключать и крепить механизм. Небольшая тренировка - и всё получается. И концов из коробки не жалейте - сколько помещается столько и оставляйте

  • Лайк 2
Посилання на коментар