Yegor_81 Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 может ток замыкания? Для молниезащиты не существует параметра ток замыкания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Электромонтаж Харьков Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 Нет именно растекания. Здесь во т в кратце: elektroas.ru/kak-umenshit-soprotivlenie-rastekaniyu-toka-zazemlyayushhego-ustrojstva Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 Для молниезащиты не существует параметра ток замыкания. параметра нет, но замыкание на землю есть (иначе куда УЗИП сбросит импульс?). А ток расстекания можно разве что из сопротивления растеканию получить, то есть не видел упоминания Тока Растекания в литературе о молниезащите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 параметра нет, но замыкание на землю есть (иначе куда УЗИП сбросит импульс?). При молниезащите молниеприемники связаны с ЗУ при помощи токоотводов. Узип это конечно где то очень близко, но не то. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 При молниезащите молниеприемники связаны с ЗУ при помощи токоотводов. Узип это конечно где то очень близко, но не то. а так? ЗАМЫКАНИЕ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА НА ЗЕМЛЮ Процесс замыкания молнии на землю с давних пор (первые исследования на эту тему начались более века тому назад) и по настоящее время представляет большой интерес для исследователей как с точки зрения фундаментальной науки - понимания физических механизмов природного явления, - так и с точки зрения практической молниезащиты. scientificrussia.ru/articles/zamykanie-iskrovogo-razryada-na-zemlyu Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 а так? К токам замыкания в ЭУ это не имеет отношения. В молниезащите, тем более в ЗУ есть параметр ток растекания. Обычно он обусловлен мех прочностью проводников при прохождении расчетного тока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 К токам замыкания в ЭУ это не имеет отношения. В молниезащите, тем более в ЗУ есть параметр ток растекания. Обычно он обусловлен мех прочностью проводников при прохождении расчетного тока. в ПУЭ есть " розтікання струму блискавки", но нет "струма розтікання блискавки". где же есть параметр "ток растекания"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 в ПУЭ есть " розтікання струму блискавки", но нет "струма розтікання блискавки". Пуэ к молниезащите не имеет отношения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 Пуэ к молниезащите не имеет отношения. поэтому и спрашиваю, где есть термин "ток растекания". И шоб это был не кривой перевод "ground current" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 где же есть параметр "ток растекания"? Это не параметр, а понятие, характеризующее протекание тока через заземлитель. Это в том числе может быть при замыкании. Термина такого тоже не встречал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 поэтому и спрашиваю, где есть термин "ток растекания". И шоб это был не кривой перевод "ground current" Так же как и нет определения термину силовая сеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 На своей практике занимаюсь чаще всего глубинным заземлением. В большинстве случаев 15 метров хватает. тупые пендосы допускают ЛЮБОЕ количество полутараметровых штырей, если их двое. т.е. читайте так - если забили два штыря рядом - то достаточно двух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Добавьте пожалуйста в тему "Инструмент электрика" модель перфоратора, кувалды, отбойного молотка которыми вы забиваете заземление, ну и впечатления от использования. Будет интересно сравнить кто чем и как Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 а есть у кого шпоргалки по размеру СИЗа для соединения 2-3-4 проводоов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Добавьте пожалуйста в тему "Инструмент электрика" модель перфоратора, кувалды, отбойного молотка которыми вы забиваете заземление, ну и впечатления от использования. BAUER RG 14 T штыри забивает на раз , любого диаметра и длины . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 размеру СИЗа для соединения 2-3-4 проводоов? Сечение угадать по гуще кофейной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Сечение угадать по гуще кофейной? в этом и смысл шпаргалки - табличка по всем сечениям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Добавьте пожалуйста в тему "Инструмент электрика" модель перфоратора, кувалды, отбойного молотка которыми вы забиваете заземление, ну и впечатления от использования. Будет интересно сравнить кто чем и как Так тут выбора не много, в основном большинство пользуются Бошем 11. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Ну просил же в теме "Инструмент" написать... даже комментировать теперь не буду. Как так можно к своей писанине относится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Ну просил же в теме "Инструмент" написать... даже комментировать теперь не буду. Как так можно к своей писанине относится? 4 страницы обсуждается тема заземления, фото оборудования которым производится непосредственное забивание штырей заземления выложил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 8 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 Есть 3 вопроса. 1. Контур заземления. Есть выкопана яма, под будущий септик из бетонных колец 2,5м*2,5м Есть ли смысл, городить контур заземления в дне этой ямы? (Глубина колец будет 2,5-3м.) Или сделать как все - траншея на глубину 75см в доль стены дома - полоса железа с трех угольными штырями на нужную глубину? 2 Вопрос. Тёплый пол под керамическую плитку, мат или модная - инфракрасная плёнка? Ведь она в разы дешевле мата, и пишут, что мощность на м2 = 400-600Вт плёнки. Где мощность мата - 150Вт максимум. 3. Кто-то может, набросать, смету на электрический щит 3ф 8кВт. Экономный минимум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 3. Кто-то может, набросать, смету на электрический щит 3ф 8кВт. Экономный минимум? Я не знаю какой у Вас дом и сколько линий. Но щит где то получиться от 8000 до 10000 грн на комплектующих от Хагера. Если забрать 3штуки реле напряжения то и того дешевле где то на 1400 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 А если обойтись одним трехфазным автоматом ИЭК то и вовсе гривен в 200 можно будет уложиться. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 8 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 А если обойтись одним трехфазным автоматом ИЭК то и вовсе гривен в 200 можно будет уложиться. Три фазы в частном доме, без електромобиля или, электро котла - дорогое удовольствие . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 Тогда зачем вам 3 фазы? Или у вас не частный дом? Можно и 3 однофазных автомата поставить - тот же ИЭК до 150 грн обойдется. Еще ящик за 50 грн и все . Это минимум. Все остальное - в зависимости от требований. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...