mavriciy Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 У Вас дачный кооператив, в котором вполне возможна полная анархия в электрохозяйстве и очень вероятно многие положат болт на равномерное распределение нагрузки по фазам. Ща, таких пиндюлей повыгрибают! Баланс фаз будет прописан в договоре! И автоматы по 25 на каждой фазе в распредщите, а как кто себе внутри то никого не бет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Ща, таких пиндюлей повыгрибают! Баланс фаз будет прописан в договоре! И автоматы по 25 на каждой фазе в распредщите, а как кто себе внутри то никого не бет. Да ладно фантазировать-то... баланс фаз в договоре в СТ... ну вот пример прям с моего щитка в текущую минуту - 190-170-240 по фазам и это летом, а в холодные месяцы по 2-ой фазе у меня 130В - не редкость, а ежедневная норма... И я точно знаю, что по договору - всё ОК и нагрузки (дома) по фазам разбросаны симметрично - сам участвовал в этом процессе - да вот беда - не все живут одновременно летом в своих хатах и не все равномерно грузят их, не у всех кондиционеры и бойлеры с ТЭН... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mavriciy Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Да ладно фантазировать-то... У нас перед индивидуальной разводкой стоит РЩ со счетчиками, и хотите сказать что после автоматов в доме (участке) в этом РЩ фазы тоже могут перекособочиться? Объясните, не совсем понятно. Одним из членов кооператива был предложен вариант о замене 25 автоматов в РЩ (общ 75) на другие с целью увеличения одной фазы для заводки в дом. Чем это может быть чревато для других членов кооператива? Можно ли разрешить менять 25 на другие без боков для других? Вопрос актуален, пишется договор... Добавлено через 2 минуты по фазам разбросаны симметрично - сам участвовал в этом процессе Расскажите как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 хотите сказать что после автоматов в доме (участке) в этом РЩ фазы тоже могут перекособочиться? Перекос фаз возникает при несимметричной нагрузке одной из трёх, автоматы, вернее их номиналы, играют роль ограничителей предельного потребления, но никак не влияют на потребление в пределах своего номинала, потому как есть устройства защиты, а не "регулировки-ограничения"... Так что если в трех-четырех домах сидящих на одной фазе проживают люди - обязательно эта фаза "просядет"... ошибся Ваш консультант... Ну и посчитайте обязательно, до старта, а трансформатор выдержит всех садоводов, ежели по 5 кВт теперь всем определить? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mavriciy Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Это поможет? (ссылка устарела) Так тогда баланса в принципе нет? И как смотреть на идею с заменой 25А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Расскажите как? Одеваете спецодежду, страховочный пояс, спецжилет, измерительные клещи, залезаете в "люльку" автовышки и ударами пассатижей направляете это "орлиное гнездо" к вершине опоры и чередуя по фазам подключение домиков, пытаемся обеспечить симметричную нагрузку на каждую фазу... Делов-то всего ничего.. Добавлено через 1 минуту И как смотреть на идею с заменой 25А? А чо на неё смотреть-то? Тут считать надо.... складывать, умножать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Если не в тягость, напишите подробней? Эва как Вы обленились-то... Ну подсчёт элементарен - мощность трансформатора умножаете на 0,75 и делите полученное число на количество домиков - получите возможный лимит на каждый домик... Если он больше или равен 5 кВт - зашибись, а вот если меньше, начинаете думать и делаете вывод - а стоит ли вааще 25А автомат устанавливать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mavriciy Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Эва как Вы обленились-то... Ну подсчёт элементарен - мощность трансформатора умножаете на 0,75 и делите полученное число на количество домиков - получите возможный лимит на каждый домик... Если он больше или равен 5 кВт - зашибись, а вот если меньше, начинаете думать и делаете вывод - а стоит ли вааще 25А автомат устанавливать? 25 уже стоят...15 квт 3ф 380 на каждый домик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Підкажіть пліз: електрик збирає щиток і неможемо дійти згоди, на які крупи споживачів і яке ставити ПЗВ: - на розетки першого поверху (крім ваної) ПЗВ ...16А - на розетки другого поверху ПЗВ ...16А В магазині (був лише поспіхом в одному) сказали що возять мінімум 25А. Всі так і ставлять, з запасом. Газу немає в будинку... на електробойлер що стоїть в котельні доцільно ставити ПЗВ? яке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 сказали що возять мінімум 25А. Всі так і ставлять, з запасом если брать автаматику Hager то получится не только с запасом, но еще и дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 если брать автаматику Hager то получится не только с запасом, но еще и дешевле тут питання 16А ич 25А? і на які групи споживачів воно доцільне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 gothic3men, если подходит УЗО на 16А, то нужно ставить не меньше. Больше - можно. Но это если УЗО. Если дифавтомат то 10А на свет, 16А на розетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Підкажіть по контуру заземлення приватного будинку. Чи вистачить 3 арматури по 3м ф12 трикутником по 2м між арматурою з"єднаного і звареного полосою і 35мм2 мідним сварочним заведеного в щиток? В будинку дуже потужних користувачів не буде, по стандарту стіралка,мойка,електрочайник, котел газовий, насос погружний в криницю. Там 3 телевізора, холодильник. Типу так буде Вистачить чи добавляти арматури? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimboy Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Подскажите пожалуйста, прокладку кабеля ВВГ нг в штробах газоблока и в стяжке пола необходимо выполнять в гофротрубах, или можно без. Спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Admiral86 Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Подскажите форумчане,есть уличное освещение фасада дома на 3 фонаря,как организовать включение и отключение по заданному времени(применения светового датчика не походит) Заранее благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vs220 Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Подскажите форумчане,есть уличное освещение фасада дома на 3 фонаря,как организовать включение и отключение по заданному времени(применения светового датчика не походит) Заранее благодарен Таймер суточный или недельный. Например Или механический electrica-shop.com.ua/pi/products_id/1034 Берите с запасом хода или сохранением данных. В разные времена года будете крутить время срабатывания, сумеречный датчик в этом отношении лучше. Может понадобится дополнительное реле если фонари потребляют ток больше чем рассчитаны контакты таймера 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Admiral86 Опубліковано: 10 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2013 сумеречный датчик в этом отношении лучше сейчас он как раз и стоит,но его работой не особо доволен(хотя он срабатывает и на сумерки и на движение) может есть какие то особенности установки такого датчика,а то у меня он включается по настроению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 10 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2013 сейчас он как раз и стоит,но его работой не особо доволен(хотя он срабатывает и на сумерки и на движение) может есть какие то особенности установки такого датчика,а то у меня он включается по настроению Купите отдельно датчик движения и сумеречное реле, и будет всё работать если правильно подключить и настроить. Если хотите что б в одно и то же время включался и выключался каждый день, тогда суточный таймер. Могу предложить Hager в Харькове и со скидкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FERZ Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 Подскажите пожалуйста по зазаемлению и занулению! В каких случаях заземляющий провод соединяется с нулевым в ГРЩ??? Общественное здание 4 этажа. Соответственно 3 фазы. Приходит с города 4 провода. Щит наверное заземлен т.к. привареная арматура к щиту уходит в землю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 Вистачить чи добавляти арматури? Хватит вполне. Если грунт не песчаник. 35мм2 мідним сварочним Зачем такое сечение? 10 мм вполне хватит. Провод ПВ3. Сварочный оставьте для сварки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 karapuz74,дякую, але вже 35мм КГНВ обжав наконечник. Доречы читав нормативны документи, так там пише про те що варто ставити все-таки мін. ф16 арматуру , бо вона буде гнити десь 35р., а 12 швидше десь 20р. А в ідеалі це гарячої оцинковки прути брати стальні. Не так дорого як мідь, а стояти будуть так само біля 50 років. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 13 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 Имеем варочную поверхность BEST CHEF VH 62 HLD с потребление 6,4 кВт. Электрики говорят, давайте поставим 10А автомат. А я сомневаюсь, точнее сказать говорю, что это не правильное решение, поскольку грубо считая 1000 ватт 1 ампер, соответственно 6,4 кВт это грубо округлено 7 А и 10А это перебор на 3 А. Как быть 6 А есть автоматы, а 7 А я чет не нашел. Що то я потерялся, нашел в Интернете следующую формулу перевода. 6400 ватт разделить на 220 Вольт получаем 29,09 ампер это шо автомат на 30 ампер. Я в легком шоке. Провод заложили 3 по 2,5 мм квадратных медный многожильный. Если найденная формула правильная надо перезакладывать провода к подключению варочной поверхности. Специалисты прошу помощи. По автомату и по проводу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 13 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 Донецк, найденная формула почти правильная - там ещё надо косинус фи добавить (точнее на него поделить), поэтому для не резистороной нагрузки будет ещё больше потребление. посмотрел характеристики вашей поверхности - там потребляемая мощность одной конфорки от 0,75 до 2,2 кВт, т.е. с вашим автоматом можно будет одновременно включать не больше двух конфорок. что бы задействовать её полностью надо не только поставить автомат на 32 и поменять провод, но и знать возможности проводки до вашего автомата (может у вас где то раньше лежит провод недостаточного сечения и вводной автомат не пропустит такую нагрузку) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 13 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 Донецк, найденная формула почти правильная - там ещё надо косинус фи добавить (точнее на него поделить), поэтому для не резистороной нагрузки будет ещё больше потребление. посмотрел характеристики вашей поверхности - там потребляемая мощность одной конфорки от 0,75 до 2,2 кВт, т.е. с вашим автоматом можно будет одновременно включать не больше двух конфорок. что бы задействовать её полностью надо не только поставить автомат на 32 и поменять провод, но и знать возможности проводки до вашего автомата (может у вас где то раньше лежит провод недостаточного сечения и вводной автомат не пропустит такую нагрузку) От спасибо за ответ. Нет, старого провода нет. Все новострой. Начали проводку по кухне делать с утра сегодня. Дошли до розетки для варочной поверхности. И меня чет сомнения начали разбирать. Пошли делать дальше, пока не выясню как правильно. Вот и задал вопрос. Все-таки автомат на 32 ампера, а как посчитать сечение необходимого провода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 13 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 а как посчитать сечение необходимого провода. в принципе 2,5 должно хватить, но впритык. лучше четверку положить (я ведь так понимаю, что мы про медь говорим? для алюминия сечение должно быть больше) Добавлено через 2 минуты и под "старым проводом" я имел ввиду не только тот, что вы проложили по квартире или дому, а и вообще от трансформатора что идёт. да вообще - позволяет ли вводной автомат пропустить такой ток? да ещё плюс другие потребители, которые будут одновременно включены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...