Господа электрики,

ответьте, пожалуйста, на такой вопрос:

знаю, что по нормативам по дереву проводку нужно прокладывать в железных трубах.

А алюминиевые трубы для этой цели подойдут?

Алюминиевые не подойдут - алюминий горит в воздухе (сталь раскаляется без выделения энергии) и при прожоге трубы (при КЗ на стенку) горящие частицы алюминия сами являются источниками зажигания.

Еще видела в Эпике в отделе электрики серые пластиковые трубы, было написано, что негорючие. Их использовать можно на мансарде?

 

Все пластиковые трубы горючи. Для пластиковых труб есть параметр по нераспространению горения ("НГ"). Если видите расшифровку как "негорючие", то это обман покупателя.

 

В таких трубах допускается открытая прокладка только при условии соблюдения расстояния не менее 10 мм от сгораемого основания (дерева).

Змінено користувачем IEC 60364
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановні проофі. Маю намір купити кабель для прокладання вводу в будинок. Планується ВВГ 5х6. На даний час електро-ящик знаходиться в гаражі на відстані 6 м. від будинку. Не можу визначитися де робити розподільчий щит в будинку в "хоз приміщенні" чи в "тамбурі" Буду вдячний за ваші пропозиції:beer::beer::beer::beer::beer::beer:

1236316359_.thumb.JPG.910e767e32bf959287604dd9504d450f.JPG

1611764404_vud-.JPG.dc0f304f660919a63a72b602cac0d611.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Под трубу азбест подложить толщ.1см.?

 

MQ9HpHDC.png

 

Добавлено через 16 минут

Не можу визначитися де робити розподільчий щит в будинку в "хоз приміщенні" чи в "тамбурі"

1. С точки зрения защиты от поражения электрическим током - рационально ближе к местам ввода внешних трубопроводов, заземляющего проводника заземляющего устройства, ввода питания в дом.

 

2. С точки зрения пожарной безопасности - рационально обеспечить беспрепятственный доступ в случае пожара и задымления к коммутирующим устройствам на путях эвакуации (по этажам, из дома).

 

3. То же и при обычном выходе из дома (минимизация рисков возгорания) - должен быть свободный доступ к отключению в щитке всех линий (кроме ОПС, холодильников и пр. отопления, электроприборов с таймерами etc.)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, "дружат" ли розетки с пожарными шкафами и на каком расстоянии? (Помещение торгового зала тряпочного магазина)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, "дружат" ли розетки с пожарными шкафами и на каком расстоянии? (Помещение торгового зала тряпочного магазина)

 

Розетки дружат, главное что б дружило то что будет включаться в эти розетки. Главное ставить розетки нормальных производителей, пусть даже и дешевые серии. Но если перестраховаться, то есть дюропластовые негорючие Hager Regina. И стоят не дорого.:good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Розетки дружат, главное что б дружило то что будет включаться в эти розетки. Главное ставить розетки нормальных производителей, пусть даже и дешевые серии. Но если перестраховаться, то есть дюропластовые негорючие Hager Regina. И стоят не дорого.

"...а купить их можно, конечно же, у меня. Вот прайс в личку."

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановні проофі. Маю намір купити кабель для прокладання вводу в будинок. Планується ВВГ 5х6. На даний час електро-ящик знаходиться в гаражі на відстані 6 м. від будинку. Не можу визначитися де робити розподільчий щит в будинку в "хоз приміщенні" чи в "тамбурі" Буду вдячний за ваші пропозиції:beer::beer::beer::beer::beer::beer:

 

Що ніхто не підскаже ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дюропластовые негорючие Hager Regina. И стоят не дорого

они и правда , не горят

www.youtube.com/watch?v=9LsCcFzaihs&feature=youtu.be

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы путаете слова не горючие, з не поддерживающие горение:)а так они горят хорошо:beer:

Ну если с такой стороны подходить то горит ВСЕ, просто температура горения разная:D

 

 

п.с. а вот гофру надо проверять, много "экономии" на рынке и есть реально горит и капает...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"...а купить их можно, конечно же, у меня. Вот прайс в личку."

 

Можно... я у него покупал... все было отлично, розетки кондовые, формирование заказа и доставка быстро и без затыков.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну если с такой стороны подходить то горит ВСЕ, просто температура горения разная
если говорить на языке норм, то Ваше утверждение не верно и не относится никак к пожаробезопасности в электрике.

Согласно DIN EN 13501-1 и DIN 4102 часть 1 (в Украине это отражено в ДБН-1-7), материаалы делятся на группы горючести, самая высокая - это А - НЕГОРЮЧИЕ! Например коробки изготовленные из бакелита.

Уточняю, для понимания, это никоим образом не отностится к кабелям (только в Украине внесли путаницу, между кабелями и стрительными материалами по степеням горючести, у всех остальных полное понимание).

пы-сы: Еще раз напоминаю, тема здесь "электрическая", и то, что просто в ядерной физике, здесь может быть не только не понятно, но и не приемлемо.

пы-пы-сы: При определенных условиях, горят и танки, горит даже вода, которой в обычных условиях, тушат пожары. Вот так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Человек задал вопрос: можно ли использовать специальные пластиковые трубы для электропроводки? Ответ: ДА, они для этого и предназначены.

 

Если бы вопрос был: можно ли использовать полипропилленовые требы для водопровода в электропроводке, было бы - НЕТ.

 

Вот и все.

 

jump at conclusion - это не самое лучшее для продуктивного диалога.

 

 

Отвечаю на Ваше утверждение/вопррос "можно ли использовать специальные пластиковые трубы для электропроводки? Ответ: ДА, они для этого и предназначены"

1. ДА - в том случае, если прокладывать не по горючим поверхностям.

2. НЕТ - в том случае, если прокладывать по горючим поверхностям.

А также есть еще много различных факторов и условий (например взрывоопасные помещения), которые определяют правильность выборов и материалов, и правил монтажа, и т.д.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Человек задал вопрос: можно ли использовать специальные пластиковые трубы для электропроводки? Ответ: ДА, они для этого и предназначены.

 

Если бы вопрос был: можно ли использовать полипропилленовые требы для водопровода в электропроводке, было бы - НЕТ.

 

Вот и все.

 

Повторяю - Вы совершенно ничего не смыслите в области электротехники и пожарной безопасности.

 

Свой дом можете сжечь - это не запрещено. Запрещено раздавать глупые и безответственные "советы"

 

Аналогичный "совет" подобных "советчиков" уже привёл к пожару у форумчанина

 

Повторное нарушение Правил форума:

 

2. ПРАВИЛА

2.1. На Форуме обязательны:

* Хорошее знание предмета разговора.

...

2.2. На форуме запрещены:

...

2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной.

2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повторяю - Вы совершенно ничего не смыслите в области электротехники и пожарной безопасности.

 

Свой дом можете сжечь - это не запрещено. Запрещено раздавать глупые и безответственные "советы"

 

Аналогичный "совет" подобных "советчиков" уже привёл к пожару у форумчанина

 

Повторное нарушение Правил форума:

Явки? Пароли? Голословными не нужно быть...а если читать форум и всех "советчиков" то все, абсолютно все дома\квартиры\новостройки не соответствуют правилам...а все электрики конченые дебилы и только один, вот он на форуме, лучший электрик мира! Но только, у одних годами стоит, а у других чуть, что и катастрофа...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Явки? Пароли? ... у одних годами стоит, а у других.... катастрофа...

Да... уж и не знаю, поздравить или посочувствовать очередному вновьпросвященному...? :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли рядом пустить:

  • электропровод ПВСМ 2х2,5+1х2,5 Одескабель (на кондиционер)
  • телекабель РК 75-4-15 (на телевизор)
  • провод с напряжением 19 В (на телевизор)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток.

Такой вопрос: почему выбивает автомат в подьезде при коротком замыкании в квартире?

В лестничном щитке стоит автомат на 63А до, и на 50А после счетчика. В квартирном щитке: вводной автомат 2-х полюсный на 50А; на каждую розет. групу диф. автомат на 25А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли рядом пустить:

  • электропровод ПВСМ 2х2,5+1х2,5 Одескабель (на кондиционер)
  • телекабель РК 75-4-15 (на телевизор)
  • провод с напряжением 19 В (на телевизор)?

 

Нет, нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знания, опыт или интуиция?

Знания, приобретенные на этом форуме. Где-то читал, что при прокладке силовых кабелей и слаботочки выдерживают расстояние 20-25см, у себя так и сделал.

P.S. Если ошибаюсь, пускай специ поправят

 

Добавлено через 8 минут

Прочтите хотя бы эту тему (ссылка), в ней советуют отступать не менее 15 см.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос в следующем имеется вводной щит( 220 В) в нем пару автоматов и счетчик .Второй основной щит на весь дом находится в котельной хватит ли для соединения щитов провод 3х6 или лучше 3х10. Потребители обычные пару кондиц. болер насос стиралка .Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування