Давайте все же разберемся сколько вы потребляете. Больше 3 кВт-час в месяц или меньше? Если больше - то на сколько?

 

До 3 мВт в месяц суммарно. При договорной в 3кВт/час, я должен ( по моим прикидкам), ну 2,2 мВт в месяц потреблять.

Да и (будьте любезны), в контексте всей этой кухни, по поводу электроотопления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мощность выделяется в кВт. Потребление считается в кВт-часах. В договоре какая-либо мощность указана? Потребление за месяц до 3 МВт?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ммм ну да, 4 с гаком кВт нужна мощность. Впрочем если вы не юрлицо то что с вас взять?

А отопление. А кто узнает для чего вы электричество используете? Но котел все же придется установить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По своему опыту.

В один из месяцев счет превысил 3000 кВт*час. Не смог даже внести показания в личный кабинет. Отправил заявку на увеличение лимита с сайта КЭ- как в пустоту. Пошел в районный ЦОК - без проблем при мне внесли цифирку 5000 кВТ*час в месяц.

Особо ничего никто не считал, никаких бумаг не запрашивали, спросили сколько Вам надо? - ну 5. -Хватит? - та да.

Вот и все.

Но у меня тариф на эл.отопление и мощность по дог. 16 кВт, т.е. теоретически я могу потреблять до 11-12000 кВт*час в месяц.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мощность выделяется в кВт. Потребление считается в кВт-часах. В договоре какая-либо мощность указана? Потребление за месяц до 3 МВт?

В договоре указана 3кВт/ч. В месяц потребляю до 3 мВт.3 фазы, если шо.

 

Ммм ну да, 4 с гаком кВт нужна мощность. Впрочем если вы не юрлицо то что с вас взять?

А отопление. А кто узнает для чего вы электричество используете? Но котел все же придется установить.

Та думаю до 6 кВт "поднять". Вот эта ваша фраза "если вы не юрлицо то что с вас взять? ", что означает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В договоре указана 3кВт/ч. В месяц потребляю до 3 мВт

Все наоборот.

Вот эта ваша фраза "если вы не юрлицо то что с вас взять? ", что означает?

С юрлица за превышение выделенной мощности берут плату в размере 25,78 грн за каждый кВт превышения без НДС. А с физика что взять? Если у него даже приборов контроля потребляемой мощности обычно нет. Какой автомат РЭС поставили - столько и потребляет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

А с физика что взять? Если у него даже приборов контроля потребляемой мощности обычно нет. Какой автомат РЭС поставили - столько и потребляет.

Вот-вот...В итоге я так и не понял, существуют ли санкции для физ.лиц,за превышение договорной мощности.Ссылка на Постанову НКРЕ № 784 від 11.06.1999,меня не касается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот-вот...В итоге я так и не понял, существуют ли санкции для физ.лиц,за превышение договорной мощности.Ссылка на Постанову НКРЕ № 784 від 11.06.1999,меня не касается.

Я вообще в договоре не видел такого пункта. Договорная мощность - да указана. Она ограничивается входным автоматом. Пункта о запрете превышения и санкциях - нет.

Максим правильно отметил - а каким образом проконролировать превышение?

По суммарному месячному потреблению? Ну так даже при 5 кВт договорной мощности теоретически Вы можете в месяц потребить до 3600 кВт*час.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, плз, как правильно подключать оплетку кабеля в щите? Свить из оплетки косичку, загильзовать и в термоусадку?

 

И можно ли такой кабель (две жилы - L и N; оплетка - PE) использовать для прокладки между щитами?

Или оплетку (PE) необходимо продублировать проводником?

b004befc73c7b7177dae77e3a8bcc401.jpg.c6b1829ce2e99b887538f01938d21a92.jpg

Змінено користувачем InSAn
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

специальным хомутиком прижимать провод заземления к оплетке

 

а где раздобыли кабель? мне кусок экранированного нужен, метра 2, 2 * 1.5 мм2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

специальным хомутиком прижимать провод заземления к оплетке
А можно фото такого хомутика?

 

а где раздобыли кабель? мне кусок экранированного нужен, метра 2, 2 * 1.5 мм2

 

Давно купил. Там 30м, 2 жилы 6 кв.

 

PS: Я немного вопрос свой подкорректировал... Между щитами его можно прокладывать? Оплетку PE нужно проводом дублировать?

Змінено користувачем InSAn
оЧепятка
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Между щитами его можно прокладывать? Оплетку PE нужно проводом дублировать?
не совсем понял, как это между щитами?

оплетка на малых сечениях используется как экран, экран заземляется. Если хотите заменить оплеткой жилу заземления, то нужно на ее сечение посмотреть.

 

скручивать можно.

 

хомут имел в виду такой - пружина постоянного давления.

 

тут обсуждение экранирования провода для частотника (мой случай) forum.abok.ru/index.php?showtopic=41040

art_ppd07_full.jpg.15a72f90f98c25ad624986e0415068ea.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не совсем понял, как это между щитами?
От главного до групового.

 

Если хотите заменить оплеткой жилу заземления, то нужно на ее сечение посмотреть.

Хватит. Сечение кабеля - 2х6/6. АВ на 25А.

Главный вопрос - можно ли оплетку использовать как PE-проводник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

украинские стандарты в интернете как всегда можно только купить, а не взять и прочесть. Поэтому смотрю российскую адаптацию МЭК 364-5-54-80

543.2.1. В качестве защитных проводников могут быть использованы:

- жилы многожильных кабелей;

- изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;

- стационарно проложенные неизолированные или изолированные проводники;

- металлические покровы кабелей, например алюминиевые оболочки кабелей, экраны, броня некоторых кабелей;

- металлические трубы или металлические оболочки для проводников;

- некоторые проводящие элементы, не являющиеся частью электроустановки (сторонние проводящие части), например металлические строительные конструкции зданий и конструкции производственного назначения

еще вариант зажима экрана catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru_RU&ObjectID=group4848202997679

 

откуда информация по сечению экрана? Кроме сечения не меньше фазного (на малых сечениях) для заземления главное надежность соединения и безразрывность проводника.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От главного до групового.

В цепях с токами утечки свыше 10 мА по мэк 60364.5.54 требуется усиленный РЕ проводник (от 10 мм2).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В цепях с токами утечки свыше 10 мА по мэк 60364.5.54 требуется усиленный РЕ проводник (от 10 мм2).

А в каком разделе? Не нашел такого требования...

Даже не знаю, какое в доме может быть оборудование, ток утечки которого более 10мА.

 

Добавлено через 7 минут

 

А разрешается ли PE вести отдельным проводником рядом с кабелем?

Нашел только такое требование в разделе 543.8:

Если применяют УЗО, то защитный проводник должен быть объединен с фазными проводниками или проложен в непосредственной близости.

А насколько должна быть близка "непосредственная близость"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста что это за кабель.

Фольга в смоле, трубка наполнена маслом,

диаметр 13 мм, диаметр медной жили 0.8мм.

Маркировки нет. Возможно еще советский.

868073583_DSCF3300-.JPG.3660c2e9fe1f24421cb04ad25a37e264.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в каком разделе? Не нашел такого требования...

Даже не знаю, какое в доме может быть оборудование, ток утечки которого более 10мА.

 

Добавлено через 7 минут

 

А разрешается ли PE вести отдельным проводником рядом с кабелем?

Нашел только такое требование в разделе 543.8:

Если применяют УЗО, то защитный проводник должен быть объединен с фазными проводниками или проложен в непосредственной близости.

А насколько должна быть близка "непосредственная близость"?

У вас линия не до оборудования, а до щита, то есть утечка будет суммарной, но не факт, что у вас более 10 мА утечка.

В 543.8 речь об устройстве защиты от сверхтока, это не УЗО, а АВ или плавкая вставка.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста что это за кабель.

Фольга в смоле, трубка наполнена маслом,

диаметр 13 мм, диаметр медной жили 0.8мм.

Маркировки нет. Возможно еще советский.

[ATTACH]566755[/ATTACH]

 

Экранированный кабель связи с гидрофобным заполнением, 2 пары сечением 0,5 мм кв.

 

Из этого семейства: ТППэп, ТПпП, ТППэпЗ, ТПпПЗ,

Кабели телефонные ТППэп, ТППэпЗ со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке (ТППэпЗ с гидрофобным заполнением).

Кабели телефонные ТПпП, ТПпПЗ с пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке (ТПпПЗ с гидрофобным заполнением).

Предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно.

Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи (ТППэпЗ, ТПпПЗ в условиях повышенной влажности).

Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. При прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

оффтоп удален.

Экономическое целесообразие тарифов для простого народа и их слуг обсуждается не в этой теме. Впредь виновные в оффтопе будут нести ответственность невзирая на регалии :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу купить уличные светильники классического дизайна на фасад дома, может подскажете какие фирмы смотреть чтобы защита IP была в реале, а не на бумаге только.

Посмотел несколько вариантов, так там даже ничего напоминающего уплотнитель или резинки не было, первый нормальный дождь и они заполнятся дождевой водой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...