Про окна не интригуйте, колитесь. Хотя догадываюсь: две камеры, два i-стекла, два газа, дистанции, деревянный оклад.

мультифункционал, рама - пластик, плюс еще изоляция стен от 50 мм до 100 мм - но это больше иллюзия. плохо в межсезонье - отопления нет а через стекла солнце не греет, плюс еще нюансы есть: типа в связи с тем что температура весной/летом/осенью в квартире всегда ниже чем на улице - не работает естественная вентиляция.

до этого стояли наружные жалюзи на кухонном окне - доволен был на 100% просто липучки уже отваливаться стали, покупать новые влом было, и жена хотела другие окна.

 

Добавлено через 8 минут

1.Инвертор - это относится к питанию и типу мотора компрессора.

В инверторах так же как и в стартстопах бывает КАПИЛЛЯРКА и ЭРВ

совершенно верно, меняя частоту инвертор снижает производительность - снижая производительность - снижается температура воздуха выходящего из жалюзи внутрянки, тоесть уменьшается дельта Т.

то что в инверторе может быть как и капилярка так и трв - данный факт я не оспаривал.

 

 

2. Про обмерзание пока пропустим, но грязный теплообменник дает также обмерзание .

Лед на трубах только до определенного уровня нехватки фреона, если ушел так ушел-обмерзать нечему уже.

поэтому и было написано - примерно.

 

 

3.Ну и мое любимое, манометр:hlop:

При +15 и при +35 будет разное значение

При этом на одном и том же рабочем кондиционере.

А все почему ?...Да , все опять теория клятая.

Нагнетание конденсация перегрев переохлаждение...скукотища , зато манометром можно народ пугать - а вот низкое , давай десятку начальника, будем фреон доливать:lol:

я где то писал что манометром нужно мерять при температуре минус 10? или плюс 50? есть стандартные условия - вперед манометр и мерять давление. есть i-lgp диаграмма - вперед если условия отличаются от "стандартных". это все теория - проклятая, имею кроме теории проклятой корочку слесаря 4 разряда, выданную еще практически со времен ссср.

так шо гражданин начальник - не в ту теорию вы полезли..

 

Добавлено через 2 минуты

и эта корочка получена на заводе с абонеметским ящиком - если вы конечно понимаете о чем речь. когда приемка докапывается до того что головки болтов на крышке компрессора смотрят в разную сторону.

 

Добавлено через 6 минут

есть еще метода: все слить и заправить по весам, но проблема заключается в масле, ни кто не знает сколько масла ушло, сколько раз уже сливали... посему фреоном будет заправлен типа нормально а вот что с маслом.. или перелив или не долив.. герметичный компрессор.. часть масла может залечь в испарителе, размазаться по стенкам, а может не залечь..

 

Добавлено через 4 минуты

мерять температуру - дэльта Т - это для обывателей, на глазок.. так как дэльта Т может быть разная на одном и том же кондиционере при одной и тойже температуре, но разной влажности воздуха. при сухом воздухе - она будет больше, при влажном - меньше..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Косвенно можно проверить еще: когда солнце не светит на наружку, посмотреть толстую трубу которая подходит к наружке - если в "снеге" то фреона мало. если просто в конденсате - то нормально.

 

 

Точно можно сказать только по манометру!

 

 

Если всасывающая магистраль покрыта инеем или льдом, то это или перезаправка либо грязный внутренний блок.

 

А за манометр - это вообще, гадание на картах Таро)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

до этого стояли наружные жалюзи на кухонном окне - доволен был на 100% просто липучки уже отваливаться стали, покупать новые влом было, и жена хотела другие окна.

 

Можно детальней осветить этот вопрос? Какие жалюзи? Может есть ссылка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

либо грязный внутренний блок.

согласен, но! когда мы говорим о том что как проверить достаточно фреона или нет, мы понимаем, что: фильтр - чист, питание 220/1/50, кондиционер установлен правильно.

 

Если всасывающая магистраль покрыта инеем или льдом, то это или перезаправка
да и такое может быть, но речь идет о том что: кондиционер работал - работал и вдруг перестал холодить, наврядли инопланетяне дозаправили фреон, верно?

 

когда в системе мало фреона, собственно что происходит: из-за малого количества фреона в испарителе, понижается давление кипения, и как следствие температура кипения, становится ниже нормальной +7С, как только, температура понизится до минус 1С, на ребрах испарителя начнет намерзать иней (точно также может обмерзнуть и жидкостая труба после наружки), который и будет играть роль грязного фильтра (в связи с тем, что шаг ребер в системе кондиционирования составляет десятые миллиметра то иней/лед начинает образовываться в месте соприкосновения ребер и трубы) , поэтому когда фреона "чуть-чуть" нет, наступает такой момент что жидкий фреон не выкипает в испарителе (из-за шубы, которая образовалась) начинает выкипать во всасывающем трубопроводе - с вытекающими последствиями.

 

также (ну шоб сразу исключить возможность гениев блеснуть разумом): обмерзание может быть по причине наличия влаги в системе, которая замерзает в трв или капилярке и тем самым понижая давление кипения, что дальше происходит, смотри выше. но при наличии влаги характерно циклическое замерзание/размерзание труб

 

когда фреона катастрофически не хватает - то ни инея на испарителе ни на всасывающем трубопроводе не будет.

 

в тоже время, когда фреона много в испарителе (перелили) фреон из-за повышенного давления кипения, последний не успевает выкипать в испарителе и кипит так же во всасе, поэтому также возникает выпадение инея на всасывающем трубопроводе.

 

поэтому, что бы определить точно - нужен специалист, без наличия оборудования/знаний определить наличие/отсутствие фреона можно только "примерно"..

А за манометр - это вообще, гадание на картах Таро)

не говорите... сжечь как еретика..:lol:

 

Добавлено через 1 минуту

Можно детальней осветить этот вопрос? Какие жалюзи? Может есть ссылка?

 

покупались сто лет назад. примерно такие

 

Добавлено через 47 секунд

верне не примерно - а такие, только у меня они были без фунции маскитной сетки, я рукоблудил :lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

также (ну шоб сразу исключить возможность гениев блеснуть разумом): обмерзание может быть по причине наличия влаги в системе, которая замерзает в трв или капилярке и тем самым понижая давление кипения, что дальше происходит, смотри выше. но при наличии влаги характерно циклическое замерзание/размерзание труб

 

Дададада конечно , сразу не краны начинают обмерзать а капиллярка.

А еще гении во всякой непонятной ситуации не рассказывают про стотыщпятьсот лет опыта , корочки, cекретные лаботарии и савецкие почтовики.

Потому как опыт он либо есть либо нет, и его можно заработать а не насидеть как геморрой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заметил мокрое пятно под внешним блоком на лоджии (аппарат работал на охлаждение). Заглянул под низ - пластмассовый штуцер без трубки. Какую применить? Или вызвать монтажников, чтобы доделали?

Почитал: наружный блок должен прокапывать при обогреве, внутренний - при охлаждении. Правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заметил мокрое пятно под внешним блоком на лоджии (аппарат работал на охлаждение). Заглянул под низ - пластмассовый штуцер без трубки. Какую применить? Или вызвать монтажников, чтобы доделали?

Почитал: наружный блок должен прокапывать при обогреве, внутренний - при охлаждении. Правильно?

 

Вода либо с дренажа накапала если трубка выведена под наружный блок, либо конденсат с трубок где вальцовка.В первом случае лужа, во втором так , птичка писнула

 

На обогрев да разморозка когда идет, холодно нынче чтото)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вода либо с дренажа накапала если трубка выведена под наружный блок, либо конденсат с трубок где вальцовка.В первом случае лужа, во втором так , птичка писнула

 

Внутренний блок на метр ниже со своей дренажной трубкой. Не лужа, а влажный бетон (пока нет отделки пола). Конденсат с трубок внешнего блока? Делать отвод наружу здания?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внутренний блок на метр ниже со своей дренажной трубкой. Не лужа, а влажный бетон (пока нет отделки пола). Конденсат с трубок внешнего блока? Делать отвод наружу здания?

 

Мало информации , если с блока не течет, а под ним мокро , тогда это к шерлок холмсу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мало информации , если с блока не течет, а под ним мокро , тогда это к шерлок холмсу

 

Снизу наружного блока - пластиковый штуцер, с которой покапывает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снизу наружного блока - пластиковый штуцер, с которой покапывает.

 

Имеется в виду переходник который в дно защелкивается?

Если учесть жару и некоторое количество неутепленных трубок в блоке , то есть вероятность образования конденсата не успевающего высохнуть.

Ваши опасения беспочвенны.Если бы из блока что то утекло, то он бы уже не работал.

Поэтому расследование завершено.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заметил мокрое пятно под внешним блоком на лоджии (аппарат работал на охлаждение). Заглянул под низ - пластмассовый штуцер без трубки. Какую применить? Или вызвать монтажников, чтобы доделали?

Почитал: наружный блок должен прокапывать при обогреве, внутренний - при охлаждении. Правильно?

 

вам трубка нужна или с подогревом или она вообще не нужна. иначе зимой замерзнет

 

Добавлено через 2 минуты

Дададада конечно , сразу не краны начинают обмерзать а капиллярка.

А еще гении во всякой непонятной ситуации не рассказывают про стотыщпятьсот лет опыта , корочки, cекретные лаботарии и савецкие почтовики.

Потому как опыт он либо есть либо нет, и его можно заработать а не насидеть как геморрой

дядя, вы помоемому еще и читать плохо умеете: вода замерзает в капелярке или трв, а не на!

 

Добавлено через 2 минуты

Дададада конечно , сразу не краны начинают обмерзать а капиллярка.

А еще гении во всякой непонятной ситуации не рассказывают про стотыщпятьсот лет опыта , корочки, cекретные лаботарии и савецкие почтовики.

Потому как опыт он либо есть либо нет, и его можно заработать а не насидеть как геморрой

вам обьяснить разницу между "в" и "на"? или вам проктолог поможет с вашим гемороем?:lol:
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется в виду переходник который в дно защелкивается?

 

Да.

 

Если учесть жару и некоторое количество неутепленных трубок в блоке , то есть вероятность образования конденсата не успевающего высохнуть.

 

Т.е., это нормально? Будет вторая дренажная трубка наружу дома.

 

Ваши опасения беспочвенны.Если бы из блока что то утекло, то он бы уже не работал.

 

Да я за фреон даже и не думал.

 

Поэтому расследование завершено.

 

Не торопитесь: я ещё не полностью проштудировал инструкцию пользователя и не погонял на всех режимах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вам трубка нужна или с подогревом или она вообще не нужна. иначе зимой замерзнет

 

Вовремя Вы меня остановили. Значит зимой на лоджии под внешним блоком будет микрокаток?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вовремя Вы меня остановили. Значит зимой на лоджии под внешним блоком будет микрокаток?

угу :lol: если вы будете пользоваться кондеем в режиме отопления при минусовой температуре

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет.

Пролистал вкратце пару десятков страниц, немного ознакомился но все равно прошу совета)

Нужен кондиционер, инвертор. Основное - охлаждение летом, и возможно обогрев в межсезонье. Зимой обогрев не нужен.

Квартира однокомнатная, окна на восток (в 13 дня летом уже нет прямых лучей + есть блекаут ролеты) Комната 15 кв.м. 1 дверь в кухню (сбоку от предполагаемого места установки)

 

Вопрос 1) Хватит ли кондиционера 7ки? Хочу чтобы в комнате было прохладно, но если хоть какая-то часть будет попадать на кухню, буду очень рад. Стоит ли в этом случае доплачивать за 9ку? Или в любом случае до кухни не дойдет?

 

Вопрос 2) Что выбрать по фирмам. Душа лежит к Грее (у родителей, у родителей жены стоит, все всем довольны)

Варианты который выбрал (цена с одного магазина, чтобы масштаб понимать)

  • Gree Bora Inverter GWH07AAB-K3DNA5A/A4A (12544 грн)
  • Gree Praktik Pro GWH07QA-K3DNA2C (12968 грн)
  • Tosot Smart Inverter GS-07D (11200 грн)

Первые 2, я так понимаю, отличаются только дизайном?

Тосот же (по идее тот же Грее) на 1000-1300 дешевле. Можно сказать что они аналоги?

 

  • Cooper&Hunter Winner CH-S07FTX5(12069 грн)
  • Cooper&Hunter Alpha CH-S07FTXE (12600 грн)

Про них не знаю ничего, но цена +- как в Грее, морально больше за Грии.

Ну и нашел здесь еще Midea Mission DC Inverter MSMB-09HRFN1-Q Ion (12741 грн). К этой фирме отношусь настороженно, не имел дела с ними ни с какой техникой. Но 9ка за цену 7рок.

 

 

Подытожу вкратце.

Пока мысленно остановился на Тосот (на 50долл дешевле = цене установки +-), и если это тот же Грее по внутренностям - то нечего придумывать.

Или лучше доплатить за Грееи? Или лучше доплатить и взять Мидеа 9ка (15 квадратов всего в комнате)

А и еще что насчет шума? предполагаю что все +- одинаковые. В планах с ним спать ночью летом (у родителей есть Грее 9ка инвертор - вполне тихий для сна)

 

Спасибо большое за помощь.

 

Добавлено через 2 минуты

PS 7ку Мидеа Инвертор не нашел. Вроде не бывает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Вопрос 1) Хватит ли кондиционера 7ки? Хочу чтобы в комнате было прохладно, но если хоть какая-то часть будет попадать на кухню, буду очень рад. Стоит ли в этом случае доплачивать за 9ку? Или в любом случае до кухни не дойдет?

хватит, но лучше 9-ку, посмотрите разницу в цене между 9 и 7 - готовы ли вы чуток переплатить?! но 7-ки хватит в 90% случаях. захотите открыть окно - не хватит, будете открывать дверь в соседнюю комнату - ест-но будет хуже чем при 9-ке, у себя поставил 9-ку.

 

А и еще что насчет шума? предполагаю что все +- одинаковые.

- лучше слушать самому при возможности.. как он работает (не всегда возможно конечно..) по цифрам децибел - да как правило все +- одного или близкого года выпуска. все что менее шумно значительно - стоит других денег.

 

Добавлено через 1 минуту

боюсь ошибиться шо грии и СН выпускают на одном заводе.

 

Добавлено через 2 минуты

очень сильно на чувствительность к шуму оказывает сама квартира - если квартира находится в глубине двора, где нет шума, вы привыкли к тишине, и любой шум первое время будет оказывать негативное влияние. меня бесили к примеру часы настенные - замотаны в шумоизоляцию :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и нашел здесь еще Midea Mission DC Inverter MSMB-09HRFN1-Q Ion (12741 грн). К этой фирме отношусь настороженно, не имел дела с ними ни с какой техникой. Но 9ка за цену 7рок.

А если инвертор взять серии Forest то можно в 350$ уложиться

А еще Мидея производит для Тошиба бюджетные серии кондиционеров и еще кучу бытовой техники.Так что там все ок

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

підтримую абсолютно у всьому вищесказаному

Мідеа

Отправил товарищу в Одесу мидея дс форест.

Ессно без накруток.

Уже неделю дикий восторг по поводу цены.

Я сам слегка конечно удивился новым ценам на инвертора.Так глядишь скоро старстопы только в комфи эльдорадо акционные дешманы останутся

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отправил товарищу в Одесу мидея дс форест.

Ессно без накруток. Уже неделю дикий восторг по поводу цены.

 

А можете по Midea Mission II 18-ке дать цену для сравнения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отправил товарищу в Одесу мидея дс форест.

Ессно без накруток.

Уже неделю дикий восторг по поводу цены.

Я сам слегка конечно удивился новым ценам на инвертора.Так глядишь скоро старстопы только в комфи эльдорадо акционные дешманы останутся

 

Скорее всего, это возврат к АС инверторам для удешевления аппарата).

DC стОят относительно дорого

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отправил товарищу в Одесу мидея дс форест.

Ессно без накруток.

Уже неделю дикий восторг по поводу цены.

Я сам слегка конечно удивился новым ценам на инвертора.Так глядишь скоро старстопы только в комфи эльдорадо акционные дешманы останутся

 

так і є

я за цей сезон тіки одного старт стопа Ідеа продав, треба було дууужжее дешево

А так - беру фореста або на крайняк ідеа МА-0, той же форестер, різниці майже нема, зібрано на заводі мідеа і навіть вай фай флешка мідейовська йде на нього. Ну а кому покозирніш - міссіон2 звичайно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет!Подыскиваю себе кондиционер недорогой и более менее качественный,советуют инверторный.От кондиционера хочется что бы не сильно громкий был.Бюджет до 10 к гривен без монтажа,помещение комната на 1 человека 20 кв.м,сторона не солнечная,спальня,из приборов стоит компьютер.2 человека посоветовали такой bt.rozetka.com.ua/idea_brilliant_ipa_09hrfn1_ion/p39958400/

Через знакомого на складе получиться 9 500 гривен.

Может кто посоветует получше за ту же цену?или такой вполне подойдет?говорят до 15 к гривен это всё китай будет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может подойдёт? https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=230388&highlight=%CA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0%FB Тогда пишите в личку или в Вайбер
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...