У меня Люксеон 500вт, и батарея AGM, все прекрасно работает в ререзвном питании котельни.
А можно уточнить артикулы? Люксеон 500вт это Luxeon UPS-500L или какой-то иной?

 

И можно полное название "батареи AGM", емкость?

Дома когда буду, посмотрю.

:beer: можно еще раз спросить точные артикулы ИБП и АКБ ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошлый сезон на котел трудился EATON Powerware 5115 750 ВА на двух авто аккумах - старый 65 Ач (12 лет отроду) и 45 Ач (немного моложе, с другой машины). Аккумов хватало не менее 6 часов работы котла BAXI LUNA Duo-tec 24...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провёл эксперимент с Luxeon 1000ZX, и автомобильным новым АКБ 60 А/ч.

...

- напряжение на АКБ в конце тестов в течении последних пяти минут начало резко падать с 11,6В. На 9,8В включился зуммер, на 9,6В ИБП отключил нагрузку от АКБ. Напряжение на АКБ выросло до 11,6В.

 

 

отсечка в 9,6в это тупое убивание батареи, тем более автомобильной

 

стандартно должно идти 10,8в, а для автомобильных я бы выбрал даже 11,5в...

 

думаю, даже качественные agm батареи будут жить года два-три с таким бесперебойником

 

спасибо за замеры

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На 11.5 тогда вообще работать не будет, под нагрузкой у автомобильного со старта быстро падает до 11. А как показала практика на Леотоне Резерв аккум отработал 3 зимы, высаживался раз по 20-30 в год, стал держать часа на 2 меньше но все ещё жив.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маленькое дополнение:

- ИБП компьютерный Поверком 600 ВА, ток ХХ инвертора - 0,4А, напряжение 170В;

- при работе от автомобильного АКБ на активную нагрузку 60Вт (лампочка накаливания), ток от батареи составил 7А (мощность отдаваемая АКБ, около 84Вт);

- при работе на эту же нагрузку Люксеона, ток от батареи 9,4А, напряжение 219В (мощность выдаваемая АКБ, около 112Вт).

Ток холостого хода инвертора у Люксеона напомню 4А. Таким образом можно прикинуть приблизительный КПД обоих ИБП. Поверком - 60/84*100=71%, Люксеон - 60/112*100=53,6%. Короче ИМХО, КПД у Люксеона не блещет :(. Хотя просто у обычных инверторов 300S, 600S, 1000S - КПД заявлен более 90%! Интересно их пощупать :).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!

Маємо в наявності електро-котел Протерм СКАТ 6К.

В проспекті написано

Удобное подключение стабилизатора напряжения

 

Є сумніви в доцільності стабілізатора на весь котел, адже захисту потребує сама плата керування.

В самій документації чітко не описано як під'єднувати стабілізатор до плати і які його характеристики мають бути?

Може хтось стикався?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, помогите советом, не хочу новую тему создавать. В котельной: Котел ОPOP BlackStar Kompact 20kW

Насос Wilo общий - 80 Вт макс

Насос Wilo ТП - 46 Вт макс

Насос Grundfos рециркуляции - 15 Вт Макс

Эл. магн клапан -10 Вт макс

 

Итого, 141 Вт максимум, без котла. С котлом интереснее. В паспорте написана средняя потребляемая мощность 50Вт. Но для розжига стоят два ТЭНа, по 270Вт, итого 540 Вт максимум. Вроде как второй ТЭН - просто резервный, и плюс мощность можно поставить 70%, выходит 270*0,7=200Вт. С учетом всего выше около 340 Вт максимум.

 

Теперь сам вопрос:

- Из Син Про мне подходит только SinPro 400-S910? Плюс две батарее по 100А, выходит дорого.

- Леотон Резерв-М 250/450 + одна батарея 200 А по цене приемлимо, но насколько надежно?

- какие еще варианты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто что может сказать о ИБП Phantom UPS-0512.

 

В одном из местных одесских магазинов торгуют такими - говорят местная (украинская) компания, производство в Киеве.

 

Производственные мощности компании до 2009 года были расположены на территории Украины в городе Одессе. В 2009 году производство стабилизаторов и нормализаторов напряжения PHANTOM было перенесено в город Киев.

 

Phantom UPS-0512

Источник бесперебойного питания (далее ИБП) Phantom UPS-0512 предназначен для питания и защиты оборудования и бытовых электроприборов. Источник бесперебойного питания (далее ИБП) Phantom UPS-0512 предназначен для питания и защиты оборудования и бытовых электроприборов, критичных к форме питающего напряжения (электродвигатели циркуляционных насосов систем отопления, газовые котлы с электронным управлением, аудио-видео системы и т.д.), а также компьютеров и различных систем автоматики.

 

Преимуществом данного ИБП является то, что он обеспечивает синусоидальное напряжение на выходе во всех режимах работы, а также обеспечивает синхронный переход между режимами «СЕТЬ» и «БАТАРЕЯ». Форма выходного напряжения не зависит от типа подключенной к ИБП нагрузки. ИБП Phantom UPS-0512 имеет топологию “Off line”. Это означает, что, если напряжение на входе ИБП присутствует и находится в заданных пределах, то ИБП осуществляет транзитное питание нагрузки от сети, а также заряд подключенной к ИБП внешней аккумуляторной батареи (далее АКБ). Если же напряжение на входе сильно колеблется, выходя за допустимые пределы, либо отсутствует вовсе, то ИБП переводит нагрузку на питание от батареи.

 

  • Нижнее напряжение границы перехода на АКБ, В 150-210
  • Верхнее напряжение границы перехода на АКБ, В 230-255
  • Время реакции, мс 5
  • Выходное напряжение при работе от АКБ, В 210-240
  • Максимальное отклонение выходного напряжения от заданного при работе от АКБ, % 1
  • Номинальное напряжение внешней АКБ, В 12
  • Номинальная мощность, ВА/Вт 700/500
  • Длительность перегрузки 105% до срабатывания защиты, с 5
  • Длительность перегрузки 150% до срабатывания защиты, с 1
  • Максимальный ток заряда АКБ (меняется програмно), А 6-20
  • Масса, кг 3
  • Габаритные размеры, мм 217х65х230

 

 

ИБП Phantom обладает интеллектуальным зарядным устройством, позволяющим значительно продлить срок службы АКБ. Для подключения нагрузки ИБП снабжен розеткой, которая расположена на задней панели корпуса. Источник бесперебойного питания включается между сетью электропитания и резервируемой нагрузкой. ИБП построен по схеме с транзитным нулевым проводом, что является важным фактором для нормальной работы газовых котлов с электронным управлением.

Вся информация, необходимая для контроля работы ИБП, выводится на светодиоды, расположенные на торцевой панели прибора. Так же предусмотрен разъём для подключения внешней панели управления (опция) с LCD дисплеем. В ИБП предусмотрен экономный режим работы инвертора «ЭКО». Данный режим позволяет экономить энергию, запасённую в АКБ для питания нагрузок с циклическим режимом работы, таких как отопительные котлы с электронным управлением. Благодаря использованию режима «ЭКО», значительно увеличивается время работы инвертора без зарядки АКБ. Доступны разные временные интервалы.

 

 

111.jpg DSC06406.jpg Phantom_UPS_0512_4.jpg

 

DSC06402.jpgUPS_0512_5.jpg

 

Phantom_UPS_0512_1.jpg Phantom_UPS_0512_2.jpg

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
...

Я поставил себе УПС smart и внешние автомобильные аккумуляторы 100 а/ч. Перешил мозги для корректной работы. Хватает примерно на двое-трое суток, если не запустится генератор.

...

 

 

N_NIK у меня к вам вопрос, что конкретно дает перепрошивка мозга. И нужно ли мне её делать. Если нужно, то как? Есть CD-диск и кабель родной, для подключения к компьютеру.

Моя ситуация: котел Ferolli DOMIcompact F 24 B

IMG_0111.thumb.JPG.3032de4b9c7a31d2a3f2e9e2344809b4.JPG

IMG_0109.thumb.JPG.3fb68be3663207710ba6c6b7e02b7193.JPG

 

Приобрел для него б/у ИБП Smart-UPS On-Line APC Smart-UPS RT 1000VA 230V SURT1000XLI без аккумуляторов. Не обратил внимание на питание в 48 вольт. Думал использовать старые автоаккумуляторы для 12 вольт, но надо 48, а в наличии было 3 аккум-а и на 48 вольт не хватило. Пришлось раскошелится на новые 4 штуки (60 Ач).

IMG_0104.thumb.JPG.ba09d9cdcfb9c5d0d9b2b7d8ec49d4c0.JPG

IMG_0105.thumb.JPG.4db653c3b6ea42f89761c638eabf1f78.JPG

IMG_0108.thumb.JPG.668c637605a04c90f01fd897fad74f6c.JPG

IMG_0107.thumb.JPG.74bce8b58dd56bdb7845bb5ad8f46dd9.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

смарту нужно прописать выходное напряжение 220 вольт, и количество внешних АКБ, 20- 30 штук. также пищалку можна прописать чтобы пищала только при разряженых. Лучше пользоватся програмой UPS diag2 и компортовым кабелем.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4587derek спасибо, за информацию, но еще будут вопросы. Сейчас достал старый комп с Windows XP и буду устанавливать ПО с диска который идет с ИБП
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

N_NIK у меня к вам вопрос, что конкретно дает перепрошивка мозга. И нужно ли мне её делать. Если нужно, то как? Есть CD-диск и кабель родной, для подключения к компьютеру.

Моя ситуация: котел Ferolli DOMIcompact F 24 B

 

Вам возможно и неда так глубоко копать - у вас уже ХЛ. На порядок современней чем у меня :)

Для калибровки вполне достаточно UpsDiag 1.3. можно и версию UpsDiag 2.0. Желательна русская ХР - шрифт в программе странный, читать меню можно только на русифицированной.

 

Калибровка, вернее коррекция начального значения ( признак новой батареи) нужна для корректировки "глупости" смарта, через некоторое время он просто вычитает из первоначального значения емкости по своей методики значения циклов + время. За год полтора считает батарею убитой и недозаряжает...

 

Перепрошивка в моем случае была что в "обычный смарт" запихнуты мозги от версии ХL.

 

Суть еще некоректной работы апс в том, что он даже с внешней принудительной вентиляцией работает ограниченное время для избежания перегрева... Мне пришлось его плату вынести за пределы корпуса для лучшего теплотвода... У вас стоечная версия - такой вероятно проблемы нет..

 

Вам еще посоветую

 

1. заменить крокодилы на более плотные контакты

2. поставить предохранитель ампер на 100 ( можно автомобильный) в разрыв батареи..

3. Отмаркировать батареи по номерам и периодически менять их местами положение - первую впместо последней. Нудно, но так батареи дольше послужат..

Желательно что бы батареи жили при 20 градусах по цельсию...

 

... все таки пары водорода при заряде не миф, при плохом контакте искра...запросто... ну и кз банки тоже бывает...правила безопасности следует чтить...

 

Добавлено через 1 минуту

смарту нужно прописать выходное напряжение 220 вольт, и количество внешних АКБ, 20- 30 штук. также пищалку можна прописать чтобы пищала только при разряженых. Лучше пользоватся програмой UPS diag2 и компортовым кабелем.

 

не надо 220. Феролли любит 230.. компортовый не подойдет нужен родной кабель.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дак я про родной кабель и говорил 940-024с. Если ему вписать 30 внешних АКБ, то рантайм без нагрузки 9999 минут, и а при 100 Вт нагрузки около 3500 минут. Сам юзаю давно смарты. Смарт 1000 с АКБ 85 Ач, работая на котёл, держит 10 часов.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дак я про родной кабель и говорил 940-024с. Если ему вписать 30 внешних АКБ, то рантайм без нагрузки 9999 минут, и а при 100 Вт нагрузки около 3500 минут. Сам юзаю давно смарты. Смарт 1000 с АКБ 85 Ач, работая на котёл, держит 10 часов.

 

Сорри не понял про какой "компортовый". Недостаток смарта по сравнеию с инвертором, что он сам жрет примерно столько же сколько и котел...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

smart 1000 на холостом ходу жрёт 800 мА, а с котлом 100 Вт, жрёт 5 А. У человека смарт РТ он 48 вольт, посему токи ещё меньше. Да и РТ смарт высокочастотный онлайн. На фото, где акб и смарт, в перемычку между вторым и третим АКБ я бы рекомендовал установить автомобильный предохранитель, ампер на 40-50. Такой что болтиками прикручивается.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане - помогите с выбором.

Необходим ИБП в котельную. Суммарная номинальная мощность потребления котла+насосов до 500Вт, но установщик рекомендует мощность 1500 Вт. (с учетом пусковых нагрузок).

Помогите советом с выбором модели и места, где купить по нормальной цене.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане - помогите с выбором.

Необходим ИБП в котельную. Суммарная номинальная мощность потребления котла+насосов до 500Вт, но установщик рекомендует мощность 1500 Вт. (с учетом пусковых нагрузок).

Помогите советом с выбором модели и места, где купить по нормальной цене.

Спросите у установщика каковы, по его мнению, пусковые токи циркуляционных насосов. Скорее всего, здесь ситуация "слышал звон...". Большие пусковые токи - у глубинных насосов, поливочных насосов, компрессоров холодильников, центральных пылесосов. У циркуляционников - нет.

Напишите характеристики - какое оборудование в системе - тип котла - атмосферный или турбо, газовый или ТТ, сколько насосов и какой мощности подключены.

Только просьба - давайте продолжим обсуждение в разделе "Электроборудования" - там есть несколько веток, посвященных ИБП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного отчитаюсь по вопросу " Калибровка батарей на ИБП APC Smart-UPS RT 1000VA 230V SURT1000XLI".

Установил программу APCFIX. Она установила значение константы нулевого регистра в значение "А8"

Попробовал установить UpsDiag2. Она не правильно определяет модель ИБП. Установил UpsDiag1-3. Эта правильно всё определяет. Но этими программами не стал изменять значение нулевой константы.

И вообще мне непонятно почему значение нулевого регистра именно "А8", почему все говорят про нагрузку вовремя калибровки не менее 30%. Хотелось почитать официальные документы АРС. Вот, что я нашел:

PMAR-8KRDZG_R0_EN страница 39.pdf

 

PMAR-96DJ5B_R0_RU страница 18.pdf

 

Оба документа фирмы АРС.

Нагрузка должна быть не менее 7% или 15% (АРС сами не могут определится :D).

 

Нашел интересный документ от IBM по замене батарей в ИБП фирмы АРС: ps-2.kev009.com/pccbbs/pc_servers_pdf/02r2720.pdf

Перевел с помощью ГУГЛЯ :)

перевод IBM.pdf

 

В нем как выполнить калибровку батарей с помощью PowerChute Business Edition или вручную, а также об использовании при калибровке той же величины нагрузки, какая будет использоваться в дальнейшем. ВРУЧНУЮ ОЧЕНЬ ПРОСТО, не нужен комп, кабель и программа.

Я провел калибровку батарей при помощи PowerChute Business Edition, при помощи PowerChute Business Edition выставил количество внешних батарей "3", что соответствует, примерно, моим 60 Ач.

Проводил эксперимент. Сначала калибровал с нагрузкой 30% и количеством батарей "4" (неправильно почитал мануал). Получил значение нулевого регистра "69". Потом решил нагрузить на 52%, во время калибровки изменил количество батарей и в итоге получил значение нулевого регистра "80". На этом эксперименты решил прекратить (прекратить издеваться над аккумуляторами).

Перевел значения нулевого регистра из шестнадцатеричной системы в десятичную, получил:

А8 = 168

69 = 105

80 = 128

 

Для себя сделал вывод, что можно либо тупо забить значение нулевого регистра "А8" при помощи программы APCFIX, либо более точно его получить, используя PowerChute Business Edition, выставив верное количество аккумуляторов и нагрузив мощностью, которая будет в дальнейшем использоваться с ИБП.

 

2014-11-11_163459.jpg.e3c3988bd1200ef1e88cbfbb1aad78ef.jpg

 

2014-11-11_163421.jpg.f54d20c68a034dc38a7fa3996ae4917d.jpg

 

2014-11-11_162258.jpg.f0818203e6938ecd3447e9f10c502857.jpg

 

Снимал видео как выполнял калибровку, подредактирую, выложу. Но там ничего особенного, кроме как войти в PowerChute Business

Edition через WEB, используя адрес httрs://127.0.0.1:6547/login и логин и пароль которые сам придумал при установке PowerChute Business

Edition. Про адрес в WEB тоже еле нарыл, нигде почти не пишут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного отчитаюсь по вопросу " Калибровка батарей на ИБП APC Smart-UPS RT 1000VA 230V SURT1000XLI".

Установил программу APCFIX. Она установила значение константы нулевого регистра в значение "А8"

Попробовал установить UpsDiag2. Она не правильно определяет модель ИБП. Установил UpsDiag1-3. Эта правильно всё определяет. Но этими программами не стал изменять значение нулевой константы.

И вообще мне непонятно почему значение нулевого регистра именно "А8", почему все говорят про нагрузку вовремя калибровки не менее 30%. Хотелось почитать официальные документы АРС.

 

Никто не скажет :) Эта константа "абстракция" от которой вычитается некое значение для учета некого цикла ( разряд-заряд+работа). АРС стал Шнейдером-Электриком и ... идеи канули в лету. В свое время общался с АРС шниками - объясняли что типа основное время заряда + флоатинг чаржд - плавающая подзарядка выбираются в зависимости от температуры, чтобы обеспечить длительное время жизни аккумулятора. Длительность жизни они почему-то приняли за 24 месяца, а потом сократили до года. Те прошло ХХХ циклов при нагрузке YYY до уровня ССС в морг. Это где-то два года.

 

За автомбильными аккумуляторами должен быть соответствующий уход - в отличие от гелиевых (что стоят в АРС) следует контролировать плотность и периодически доливать дистилированную воду и будет счастье....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, у кого-то есть в наличии (свободный, доступный для покупки) Phantom UPS-0512
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Сегодня получил "в руки" Phantom UPS-0512.

Добротная вещь :) Упакована "как для людей"...

 

Подскажите, обычный "полуумерший" АКБ от автомобиля (12В) можно использовать с этим ИБП ?

Временно поставить списанный АКБ, который уже не крутит стартер, но еще вполне может выдавать 100 Вт для электрической части газового котла и насоса ТП?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, обычный "полуумерший" АКБ от автомобиля (12В) можно использовать с этим ИБП ?

Временно поставить списанный АКБ, который уже не крутит стартер, но еще вполне может выдавать 100 Вт для электрической части газового котла и насоса ТП?

 

Позвонил производителю (тем у кого заказывал) - уточнил, говорят можно использовать любой АКБ - даже обычный автомобильный кислотный (только учитывать что его не желательно использовать в жилых помещениях).

И желательно в настройках ИБП выставить примерную емкость АКБ, что бы прибор выбирал оптимальный (безопасный) ток заряда...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане - помогите с выбором.

Дом без электричества.вообще.Но нужно там проживать.Установлен ТТ котел с насосом потребляющим 30-60 Вт. предполагается заряжать аккум генератором и питать через маломощный инвертор этот насос. Подскажите какой аккум лучше выбрать если предполагается что насос будет работать по 10 ч каждый день и предполагается что заряжать аккум от генератора раз в 3 дня.Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане - помогите с выбором.

Дом без электричества.вообще.Но нужно там проживать.Установлен ТТ котел с насосом потребляющим 30-60 Вт. предполагается заряжать аккум генератором и питать через маломощный инвертор этот насос. Подскажите какой аккум лучше выбрать если предполагается что насос будет работать по 10 ч каждый день и предполагается что заряжать аккум от генератора раз в 3 дня.Спасибо.

 

Себе считал по формулам с этого этого сайта.

Например, если насос потребляет порядка 50 Вт/ч - Вам будет нужна АКБ емкостью порядка 150 А/ч.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Сегодня получил "в руки" Phantom UPS-0512.

Добротная вещь :) Упакована "как для людей"...

 

Подскажите, обычный "полуумерший" АКБ от автомобиля (12В) можно использовать с этим ИБП ?

Временно поставить списанный АКБ, который уже не крутит стартер, но еще вполне может выдавать 100 Вт для электрической части газового котла и насоса ТП?

Ваши впечатления от работы этого аппарата? Не пробовали его запитать от бензогенератора? ЦН газового котла в таком режиме нормально работает?