Можно ли каким-нибудь образом усилить сигнал от передатчика.? Например проводом удлинить антену.

нет, нельзя.

2 метра - это вам так кажется. там нету четких границ сигнала. можете передвинуть в сторону и связь с большой долей вероятности появится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли каким-нибудь образом усилить сигнал от передатчика.? Например проводом удлинить антену.

Не хватает добить 2м. (всего где-то 8м. и 3 кирпичные стенки).

У меня пробивает 1 капитальную кирпичную (40см), 1 "промежуточную" (20-25см) и 2 гипсовых перестенка, обклеенных плиткой. Расстояние порядка 10м.

 

Может просто приемник находится близко от труб/кранов металлических? Чуток сдвинуть подальше от них и связь, может быть, подцепится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проблема еще раз - не в расстоянии, ну а чтобы было понятно - в количестве стен.

на улице будет работать на 150 метров..

 

поставьте так, чтобы было меньше стенок, у вас 4 стенки вот оно и не достает.

Змінено користувачем Diver
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем откликнувшимся.

Ношусь с приемником по всей кухне. Когда на против двери, то берет, если дверь закрыта, то при боковом расположении передатчика провалы, а при перпендикулярном расположении нормально. Вообщем ищу стабильный прием.

Хотя думал что при паспорте 50м. уж 10м. добьет везде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем откликнувшимся.

Ношусь с приемником по всей кухне. Когда на против двери, то берет, если дверь закрыта, то при боковом расположении передатчика провалы, а при перпендикулярном расположении нормально. Вообщем ищу стабильный прием.

Хотя думал что при паспорте 50м. уж 10м. добьет везде.

 

А на кухне есть что-то, что может генерировать помехи? Старенькая СВЧ, например или тип того?

 

Как вариант - превратить его из беспроводного в наполовину_беспроводной, увеличив линию от приемника до котла (сквозь одну из стен) :)

 

Попробуйте вынести приемник в ближайшее к котельной помещение и посмотрите - там сигнал доходит стабильно или нет (будет лампочка на приемнике включаться/отключаться если на кухне менять состояние передатчика?).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не буду відкривати окрему тему.

Питання: якщо виставити на кімнатному термостаті скажімо 16 градусів і потім від'їхати з будинку на два тижні, а в цей час батарейки на безпроводному модулі сядуть і сигнал на приймач пропаде, - то як в цьому випадку буде працювати котел ? яку температуру він буде тримати ? чи вимкнеться ?

Котел Baxi Luna Platinum+

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

батарейки на безпроводному модулі сядуть і сигнал на приймач пропаде, - то як в цьому випадку буде працювати котел

Зависит в каком режиме находился приемник, в том и останется. При пропадании сети переходит в режим выкл.

С полудохлыми батарейками он может тянуть 3-4 месяца, там есть индикатор батареек.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зависит в каком режиме находился приемник, в том и останется. При пропадании сети переходит в режим выкл.

 

Тобто котел зупиниться і буде стояти ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тобто котел зупиниться і буде стояти ?

Будет стоять в том положении, которое было на момент отвала передатчика. Т.е., если он, перед тем как выключиться, подал команду ВКЛ, то котел будет все время включен. И наоборот.

 

Если же еще и свет пропадет, то перейдет в режим ВЫКЛ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не буду відкривати окрему тему.

Питання: якщо виставити на кімнатному термостаті скажімо 16 градусів і потім від'їхати з будинку на два тижні, а в цей час батарейки на безпроводному модулі сядуть і сигнал на приймач пропаде, - то як в цьому випадку буде працювати котел ? яку температуру він буде тримати ? чи вимкнеться ?

Котел Baxi Luna Platinum+

Дякую.

 

Батареек в этих пультах хватает года на 2 . После появления значка "замените батарейки" их хватает (по мануалу) еще на месяц.

При пропадании связи с пультом выводит ошибку связи и, если активирован режим антизамерзания, включится при опускании температуры до 5 град... лишь-бы электрика была...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При пропадании связи с пультом выводит ошибку связи и, если активирован режим антизамерзания, включится при опускании температуры до 5 град... лишь-бы электрика была...

а каким образом?

связь пропала, и приемник без связи, приемник не имеет датчика температуры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При пропадании связи с пультом выводит ошибку связи и, если активирован режим антизамерзания, включится при опускании температуры до 5 град... лишь-бы электрика была...

Добре, це коли котел не працював при зникненні зв'язку. А якщо він був в роботі - і тепер сигналу зупинитись на виставленому раніше значенні температури не буде, тобто котел буде працювати постійно, наганяючи температуру ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добре, це коли котел не працював при зникненні зв'язку. А якщо він був в роботі - і тепер сигналу зупинитись на виставленому раніше значенні температури не буде, тобто котел буде працювати постійно, наганяючи температуру ?

 

Ну котел будет включаться и отключаться согласно своих настроек (Тмах подачи + пауза между включениями + настройка мощности). Т.е. будет работать как он работал без программатора (ведь Q7 просто следит за темп-рой в комнате и делает вкл/выкл функцию отопления в котле ("горшочек, вари!"), а настройки Тподачи и прочие мощности/паузы - это Вы в котле ведь устанавливаете ("горшочек, не вари!").

 

Ставьте паузу между включениями горелки на максимум, а Тподачи и максимальную мощность на минимум.

 

Другое дело, что, если у передатчика батарейки сдохнут, а потом еще и свет выключат на время, то дом может и выстыть (а при морозах и похуже) ... Хз - работает ли функция "антизаморозки" у котла в ситуации, когда контакты программатора разомкнуты (без него с перемычкой работает, а вот без перемычки и с выключенным Q7 - хз).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Другое дело, что, если у передатчика батарейки сдохнут, а потом еще и свет выключат на время, то дом может и выстыть (а при морозах и похуже) ... Хз - работает ли функция "антизаморозки" у котла в ситуации, когда контакты программатора разомкнуты (без него с перемычкой работает, а вот без перемычки и с выключенным Q7 - хз).

 

От це мене і хвилює більше всього. Чи не вистигне зовсім хата, якщо з термостатом якийсь глюк (заскок, батарейки тощо).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хз - работает ли функция "антизаморозки" у котла в ситуации, когда контакты программатора разомкнуты (без него с перемычкой работает, а вот без перемычки и с выключенным Q7 - хз).

Работает. Главное наличие газа и света.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Работает. Главное наличие газа и света.

 

А вот хз, надо пробовать.

 

У меня Baxi Ecofour 1.24 (с БКН через 3х ходовой штатный). Программатор заменяет перемычку, что стояла в клемнике внутри котла. Там она стояла в разрыв "нуля" (Q7 сейчас его и замыкает, когда срабатывает на включение) и дальше сие питание уходило на отдельные клеммы на плате котла (т.е. коммутирует 220В там).

 

Т.е., по сути, если контакты разомкнуты, то "механизм" отопления обесточен, что приводит к мгновенному отключению этого контура (на ГВС в моем случае не влияет).

 

Собсно, вопрос: функция "антизамерзания" завязана на этом "механизме", который питается через эти клеммы или у него своя атмосфэра и он включится в любом случае, даже если котел переведен в режим только_ГВС или, как в обсуждаемом случае, разомкнуты контакты програм-ра?

 

В "тетрадке" по Baxi информация только про то, что он должен быть исправен и подключен к газу/свету. Уточнений про текущий "режим" и/или программатор там не нашел :(

 

Проверить, к сожалению, не могу - хз как понизить до +5 т-ру в контуре отопления в домашних условиях :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверить, к сожалению, не могу - хз как понизить до +5 т-ру в контуре отопления в домашних условиях

замечу, что если в котле +5, то в стене где идет труба, может быть уже и -1С, а это может значить, что перемычка льда в трубе есть, и когда вкл насос - возрастет давление, и котел станет в ошибку, и будет далее спокойно себе замерзать..

Такое бывало. Поэтому есть зависимость: хорошо утеплен дом или плохо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не буду відкривати окрему тему.

Питання: якщо виставити на кімнатному термостаті скажімо 16 градусів і потім від'їхати з будинку на два тижні, а в цей час батарейки на безпроводному модулі сядуть і сигнал на приймач пропаде, - то як в цьому випадку буде працювати котел ? яку температуру він буде тримати ? чи вимкнеться ?

Котел Baxi Luna Platinum+

Дякую.

 

Уточните о каком термостате идет речь, я правильно понимаю что о штатной выносной панели? Не все знают нюансы этого котла...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточните о каком термостате идет речь, я правильно понимаю что о штатной выносной панели? Не все знают нюансы этого котла...

Термостат Salus ERT20RF.

Штатна панель поки що висить на котлі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Термостат Salus ERT20RF.

Штатна панель поки що висить на котлі.

 

Вы хоть о ее возможностях ее знаете? :(

Надеюсь датчик уличной температуры поставили?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы хоть о ее возможностях ее знаете? :(

Надеюсь датчик уличной температуры поставили?

 

Знаю, перенесу на стінку пізніше.

 

Так, стоїть Siemens QAC34.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знаю, перенесу на стінку пізніше.

 

Так, стоїть Siemens QAC34.

 

Ну хоть это...

 

Какая стратегия действий выбрана по обеим термостатам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая стратегия действий выбрана по обеим термостатам?

 

По внутрішньому (стоїть в вітальні 1-го поверху) виставив 19 град. Вимикає котел при 19.2-19.3, вмикає при 18.7-18.8 (контроль по електронному термометру, стоїть поряд з термостатом). При цьому в решті кімнат досягається температура 19.4-20.0. Кліматична крива - заводська, 1.5. Мінімальну темп подачі поставив 39, при меншій до останніх 2-х радіаторів доходить захолодний теплоносій. Максимальну виставив на 60. Поки що більше ніж 44 котел не подавав. В самі холодні дні (вночі близько нуля) працював 14 годин, стояв 10.

Вчора - працював 3 год (зовнішня вночі була +8). Тактував (3 рази вкл/викл) лише в перший день запуску - увімкнув я опалення 1-го жовтня. Потім вибрав він собі режим і більше не тактує (при таких осінніх температурах). Витрата газу за останні тижні від 3 до 10 куб.м за добу). Опалювальна площа 215 м2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По внутрішньому (стоїть в вітальні 1-го поверху) виставив 19 град. Вимикає котел при 19.2-19.3, вмикає при 18.7-18.8 (контроль по електронному термометру, стоїть поряд з термостатом). При цьому в решті кімнат досягається температура 19.4-20.0. Кліматична крива - заводська, 1.5. Мінімальну темп подачі поставив 39, при меншій до останніх 2-х радіаторів доходить захолодний теплоносій. Максимальну виставив на 60. Поки що більше ніж 44 котел не подавав. В самі холодні дні (вночі близько нуля) працював 14 годин, стояв 10.

Вчора - працював 3 год (зовнішня вночі була +8). Тактував (3 рази вкл/викл) лише в перший день запуску - увімкнув я опалення 1-го жовтня. Потім вибрав він собі режим і більше не тактує (при таких осінніх температурах). Витрата газу за останні тижні від 3 до 10 куб.м за добу). Опалювальна площа 215 м2.

 

В принципе не плохо.

Ваша выносная панель - это тоже термостат котла, только он еще и модулирующий. Попробуйте подрегулировать радиаторы (сбалансировать систему).

Выносная панель умеет корректировать климатическую кривую под потери дома...