Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

программатор термостат Computherm Q7 RF

Diver

Рекомендовані повідомлення

его можно выпаять очень осторожно, он маленький и очень хрупкий, легко перегреть и оторвать ножки.

вывести проводом 0,5 мм, 2-3- метра можно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А хтось підключав Computherm Q7 RF до Airfel Integrity? В інструкції до котла нема нічого про підключення програматора. Котел же треба настроювати після підключення?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В інструкції до котла нема нічого про підключення програматора. Котел же треба настроювати після підключення?
В инструкции п. 2.4. Схема электрических соединений. Там все нарисовано))) Там, где написано "Комнатный термостат" скорее всего стоит перемычка. Ее убираете и подключаете программатор.

Настраиваете программатор. На котле температуру теплоносителя выставляете.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На котле температуру теплоносителя выставляете.

Я про це і питав. Як виставити цю температуру?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я про це і питав. Як виставити цю температуру?

У Вас инструкция есть? Страница 21.

A Светодиодный индикатор давления воды

B Кнопка «reset»

C Светодиодный индикатор температуры

отопления

D Кнопка регулировки температуры отопле-

ния

E Светодиодный индикатор температуры

воды для системы ГВС

F Кнопка регулировки температуры воды ГВС

 

Вот кнопкой D и регулируйте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думав там спеціальне регулювання якесь треба. Знайшов от таку інструкцію, але щось дуже заумно :)

 

Добавлено через 7 минут

На котле температуру теплоносителя выставляете.

стоп, а що має температура на котлі до температури у кімнаті? Котел же сам має визначати коли включатися і як гріти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стоп, а що має температура на котлі до температури у кімнаті? Котел же сам має визначати коли включатися і як гріти?

Мне как-то не по себе становится от таких вопросов))...

Вы хотя бы чуть-чуть вникните в тему, почитайте форум.

Змінено користувачем МиТ
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вибачте, якщо занадто "туплю". Іноді краще задати два-три дурних запитання ніж накосячити :)

Наскільки я поняв, програматор просто дає команду коли котлу включатися і коли виключатися. Так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я про це і питав. Як виставити цю температуру?

 

Программатор только сообщает котлу что пора нагревать, или уже нагрет воздух до нужной температуры.

Мощность котла (температуру теплоносителя, это как педаль газа в автомобиле, чем больше надавили тем больше скорость авто) вы ставите на котле 60-70С и все, больше не крутите. После этого система работает автономно, вы только управляете термостатом и все.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой проводной програматор для котла выбрать в ценовом диапазоне 500-1000 грн? И что бы не глючил заодно. И может подскажите где купить))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой проводной програматор для котла выбрать в ценовом диапазоне 500-1000 грн?

в названии этой темы есть вариант номер один. советую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

який провід кидати від прийомника до котла? 2х0,75 вистачить чи це мало буде? моножилу треба чи можна багатожильний кабель?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужно подключить батарейки через тестер в режиме измерения тока, и посмотреть сколько микроампер идет потребление.

Там будет длинная пауза меньше, короткая пауза больше...

меньшее потребление - должно по идее быть 10-20-30микроамер, ну не более 50ти.

Ну а реальный результат нужно услышать от вас. Может там покажет потребление более 400мкА

Тогда и будет ясно - менять на другой, или с этим чтото делать. может он сильно часто переключается.

померяйте ток.

 

Поміряв (коли черговий раз батарейки сіли за 13 днів) :

- показує 0.1 - 0.2 mA

- далі підвищується до 3.4-3.6-4.0 mA на той же проміжок часу

- що півтори-дві секунди скачок дуже короткочасний до 8-12 mA.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

много.. должно быть 0,02 мА ! примерно туда.. тоесть 20 микроампер или менее.

 

емкость батареек 2Амперчаса , пусть будет так. (хотя меньше вроде)

 

делим 2 на ваши 3 миллиампера, это на 0,003

2/0,003 = 27 дней?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Скажіть, будь-ласка, підключив Computherm Q7 RF. Виставиви 18 градусів на ньому, при цьому біля значка температури з'являється рука. через деякий час рука зникає і температура на термостаті виставляється на заводські 20. Зв'язок з приймачем не губиться. У чому може бути справа?

 

Добавлено через 1 минуту

Читав що схоже уже було на провідному. Виходить що теж треба міняти програматор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажіть, будь-ласка, підключив Computherm Q7 RF. Виставиви 18 градусів на ньому, при цьому біля значка температури з'являється рука. через деякий час рука зникає і температура на термостаті виставляється на заводські 20. Зв'язок з приймачем не губиться. У чому може бути справа?

 

Добавлено через 1 минуту

Читав що схоже уже було на провідному. Виходить що теж треба міняти програматор?

 

У меня рука не появлялась,а t° просто сбрасывалась на заводские настройки.Термостат не держал запрограмированные настройки.А рука,это ручная, суточная подстройка и она работает до 00:00ч по настроеным часам в Вашем програматоре.Запрограмируйте всю неделю на нужную t° и время тоже правильно выставте и рука не будет появляться).Когда горит рука,то мигает в углу текущее время чередуясь с миганием временем оствшейся работы по заданной в ручном режиме температуре.Вот когда на часах появляется 00:00,то ручная суточная подстройка переключается на заводскую,т.к Вы не запрограмировали на всю неделю:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажіть, будь-ласка, підключив Computherm Q7 RF. Виставиви 18 градусів на ньому, при цьому біля значка температури з'являється рука.

позор.... не прочитать инструкцию которая оочень простая.. позор..

там все есть - почему рука появляется и что значит, и почему пропадает..

а еще там значек чемодана есть!

может все таки прочитаете инструкцию, там много чего интересного найдете.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

позор.... не прочитать инструкцию которая оочень простая.. позор..

Згоден, уже прочитав. дійсно соромно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Згоден, уже прочитав. дійсно соромно

 

Перед опалювальним сезоном поставив проводний программатор .Порівнюючи з попереднім опалювальним сезоном економія за листопад 500 грн. за грудень різниця в 170 кубів газу або 1100 грн за січень так само 168 кубів .Підключав сам котел Беретта-рекомендую:flag1:

Змінено користувачем виктор177
не правильно написав одиницю виміру
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Скажіть, будь-ласка, "manual" на прийомнику - це теж саме що і просто перемичка? Тобто котел має працювати так як ніби нема програматора? сам по собі?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажіть, будь-ласка, "manual" на прийомнику - це теж саме що і просто перемичка? Тобто котел має працювати так як ніби нема програматора? сам по собі?

Так

................................

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
computherm q7 - все-же регулирует по 0,5 градуса или 0,1 градуса по температуре помещения?

1193130133_.thumb.JPG.ca546f3c17afe4a96e934bcbd5970e5f.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

computherm q7 - все-же регулирует по 0,5 градуса или 0,1 градуса по температуре помещения?

Если например задано 22, 5 гр, выкл при 22,7, вкл- 22,3.

Текущую температуру отображает с дискретностью 0,1.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если например задано 22, 5 гр, выкл при 22,7, вкл- 22,3.

Текущую температуру отображает с дискретностью 0,1.

 

Ну тогда получается - регулировка + - 0,2 градуса? Так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×