Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ

FLASH

Рекомендовані повідомлення

Проблеми не тільки з компресорами а з корозією алюмінію в теплообмінниках

 

в геотермальных и водяных - нержавейка. Да и в ТН защит побольше и расчет посерьезней ИМХО соглашусь 15-20 лет и более ему и не надо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
сколько дает мощности 1 метр скважины песчаника?

 

около 50 вт

для очень упрощенных предварительных расчетов пользуются значением 50 Вт/м, но такой метод часто приводит к ошибкам. Эту величину аналитически определить трудно.

 

Скважины проходят через несколько слоев грунта, каждый из которых имеет свою толщину и теплопроводность. Все надо учесть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а если воду из скважины переливать в другую, что лучше. коллектор в скважину или переливать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а если воду из скважины переливать в другую, что лучше. коллектор в скважину или переливать.

 

Лучше теплообменник в скважину. А переливная (проточная) система очень капризная.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые Гуру! Подскажите пжл есть ли смысл на отопление и ГВС в деревянном доме (клеенный брус) ставить ТН вода-вода (рядом озеро)?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пжл есть ли смысл на отопление и ГВС в деревянном доме (клеенный брус) ставить ТН вода-вода (рядом озеро)?

 

На мой взгляд лучше опустить теплообменник на дно озера. А есть ли смысл ставить ТН зависит от обоснования. Для 10кВтных домов эксплуатационные расходы в варианте с газом и ТН примерно одинаковые. С ростом потребности в тепловой энергии эксплуатационные расходы сдвигаются в пользу тепловых насосов. Для домов с теплопотерями, например,30 кВт, с 300-400 л ежедневного приготовления горячей воды, с круглогодично эксплуатируемым бассейном, - применение теплового насоса обычно обосновано. Начните с теплопотерь и определения величины необходимой горячей воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пжл есть ли смысл на отопление и ГВС в деревянном доме (клеенный брус) ставить ТН вода-вода (рядом озеро)?

вода-вода - смысла нету.

вода-рассол - надо проработать технико-экономическое обоснование правильности решения.

 

Какая площадь дома? Газ подведен? близость врезки газа? Подведенная эл. мощность на объект...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На мой взгляд лучше опустить теплообменник на дно озера.

Например вот так, но нужно знать, какая глубина и площадь озера. Как далеко оно расположено от дома.

Vish-025.thumb.jpg.028d39e79d2d72435ce2b1641f10be0d.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начните с теплопотерь и определения величины необходимой горячей воды.

Какие навскидку ориентировочные теплопотери у деревянного дома (кленный брус) площадью 200 кв.м.?

 

вода-вода - смысла нету.

вода-рассол - надо проработать технико-экономическое обоснование правильности решения.

Какая площадь дома? Газ подведен? близость врезки газа? Подведенная эл. мощность на объект...

Что есть "вода-рассол"?

Площадь 200 квадратов. Газ будет через год, вероятно к концу постройки. Мощности если я не ошибаюсь заведена 25 кВт.

Очень хочется иметь максимально ресурсонезависимый, энергоэффективный дом. Но если это неоправдано, то и смысла вероятно нет...

 

Например вот так, но нужно знать, какая глубина и площадь озера. Как далеко оно расположено от дома.

Озеро относительно большое - с пару гектаров, глубина - выше чел.роста, от дома - в зависимости от будущего расположения на участке - 20-30 м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень хочется иметь максимально ресурсонезависимый, энергоэффективный дом.

тогда надо было строить пасивный дом, а не деревяный.

У вас к концу стройки будет газ! теплопотери максимум 15 КВт, не майтесь... конечно если у вас есть лишние 20 К эвро и вы хотите быть: модным, навороченным, хвастаться своим домом, удивлять всех цифрами, быть одним из тех кто влияет на экологию земли, и просто быть хорошим человеком с приставкой "ЭКО"... тогда вам нужен геотермальный тепловой насос который будет и обогревать ваше жилищье зимой и охлаждать его летом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тогда надо было строить пасивный дом, а не деревяный.

У вас к концу стройки будет газ! теплопотери максимум 15 КВт, не майтесь... конечно если у вас есть лишние 20 К эвро и вы хотите быть: модным, навороченным, хвастаться своим домом, удивлять всех цифрами, быть одним из тех кто влияет на экологию земли, и просто быть хорошим человеком с приставкой "ЭКО"... тогда вам нужен геотермальный тепловой насос который будет и обогревать ваше жилищье зимой и охлаждать его летом.

Вопрос же не в понтах, а в независимости от газа и электричества, ну и в симбиозе конечно с окупаемостью, но это во вторую очередь.

ТН "вода-вода" тоже называется геотермальным?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие навскидку ориентировочные теплопотери у деревянного дома (кленный брус) площадью 200 кв.м.?

Толщина бруса какая? И как утеплена крыша?

 

Что есть "вода-рассол"?

наоборот, "рассол-вода". Иными словами "грунт-вода"

 

Озеро относительно большое - с пару гектаров, глубина - выше чел.роста, от дома - в зависимости от будущего расположения на участке - 20-30 м.

 

Уже хорошо. Осталось понять, озеро на вашем участке или за забором?

ТН "вода-вода" тоже называется геотермальным?

теоретически да, т.к. это слово пришло с запада.

Geothermal heat pumps (геотермальные тепловые насосы)

А потом пошло их деление по видам/типам "Воздух-Вода, Вода-Вода, Грунт-Вода"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос же не в понтах, а в независимости от газа и электричества, ну и в симбиозе конечно с окупаемостью, но это во вторую очередь.

ТН работает от электричества, независимость от газа это хорошо но... ИМХО, Если сумма подключения газа у вас около 10 К Эвро, тогда можно подумать, а так у вас слишком малая площадь что бы говорить о окупаемости. Хотя если объединить обогрев и охлаждение срок окупаемости можно уменьшить до более менее вменяемых сроков, но тут все индивидуально и надо глубоко все считать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Толщина бруса какая? И как утеплена крыша?

Клееный брус 200х202 мм, 5-слойный, карпатская смерека, наружная поверхность бруса цельная, без единой склейки. Замки зацепления дополнительно уплотнены 5 мм льняным полотном.

Мягкая кровля «IKO» (Бельгия), Обрешетка, OSB, гидробарьер, паробарьер, утеплитель-звукоизоляция 150 мм

 

наоборот, "рассол-вода". Иными словами "грунт-вода"

Цитировал "знающего"!

Осталось понять, озеро на вашем участке или за забором?

Озеро непосредственно на участке

 

А потом пошло их деление по видам/типам "Воздух-Вода, Вода-Вода, Грунт-Вода"

Кстати в этих делениях не нашел ни "рассол-вода", ни "вода-рассол". Собственно поэтому и спросил что же это есть.

 

ТН работает от электричества

А возможно компенсировать расход э/э на функционирование ТН солнечными батареями? Сколько он будет потреблять э/э (в среднем)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А возможно компенсировать расход э/э на функционирование ТН солнечными батареями? Сколько он будет потреблять э/э (в среднем)?

компенсация возможна, но дорога.

В среднем за отопительный период или в час? если в час так тепловую мощность поделите на 4 около того. за от. период надо знать (или посчитать) теплопотери дома.

Обратитесь к GeoTeplo, он вам все сделает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А возможно компенсировать расход э/э на функционирование ТН солнечными батареями? Сколько он будет потреблять э/э (в среднем)?

30 квт насос- (30/4)= 7,5 кВт. Солнечных батарей нужно будет около 200 м2. и при том что кПд их не выше 15% в реали 10!

 

Добавлено через 2 минуты

Например вот так, но нужно знать, какая глубина и площадь озера. Как далеко оно расположено от дома

Проморозиь озеро такое до дна не боитесь????? тем более уже преценденты были))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Солнечных батарей нужно будет около 200 м2. и при том что кПд их не выше 15% в реали 10!

 

факты в студию ))) цифры, расчеты и так далее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клееный брус 200х202 мм, 5-слойный, карпатская смерека, наружная поверхность бруса цельная, без единой склейки. Замки зацепления дополнительно уплотнены 5 мм льняным полотном.

Мягкая кровля «IKO» (Бельгия), Обрешетка, OSB, гидробарьер, паробарьер, утеплитель-звукоизоляция 150 мм

Холодный дом. кВт так 15 ставить надо, как уже REYDER и сказал ранее

 

Озеро непосредственно на участке

Значит не надо ни с кем "бороться" за размещение коллекторов в воду.

 

Кстати в этих делениях не нашел ни "рассол-вода", ни "вода-рассол". Собственно поэтому и спросил что же это есть.

наоборот, "рассол-вода". Иными словами "грунт-вода"

Название "Рассол" пошло от "кривого" перевода с немецкого "Sole".

 

Проморозиь озеро такое до дна не боитесь????? тем более уже преценденты были))

Мы? Нет.

А вот про прецеденты бы послушали, в картинках желательно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие навскидку ориентировочные теплопотери у деревянного дома (кленный брус) площадью 200 кв.м.?

 

Я бы оценил теплопотери в 20-22кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы оценил теплопотери в 20-22кВт.

если учитывать инфильтрацию как по СНиПу 1 крат то да может и выйти столько, но в реалии с современными методами строительства инфильтрации в таком объеме нету. А при применении приточно-вытяжной вентиляции сбалансированной и с рекуператорами инфильтрация будет минимальной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Холодный дом. кВт так 15 ставить надо, как уже

Название "Рассол" пошло от "кривого" перевода с немецкого "Sole".

а как правильно перевести с немецкого?? тренслейте.ру например вообще не в курсе, что в немецком есть такое слово...

а рассол вабчет древнее понятие из холодильных машин...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как правильно перевести с немецкого?? тренслейте.ру например вообще не в курсе, что в немецком есть такое слово...

а рассол вабчет древнее понятие из холодильных машин...

 

Дословный перевод с немецкого так и есть "рассол". У гугля есть транслейтер. А слово кривой взято в кавычки не просто так.

 

Хладоноситель, теплоноситель, проще и быстрее сказать рассол, чем раствор хлористого кальция или пропиленгликоль, изопропиловый спирт и пр.

 

Многие знают слово рассол как "средство" из банки для снятия головной боли на утро. :)

 

Для многих тепловой насос и их виды это дремучий лес и применять термин "рассол-вода", не совсем правильно.

Куда понятней "грунт-вода". Или нет?

 

Ну и картинко, для наглядности:

Erdwaerme01.jpg

Змінено користувачем GeoTeplo
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для многих тепловой насос и их виды это дремучий лес

во-во... лучше умничать, а то хочешь сказать просто и доступно, а тебя еще обвинят в некомпетентности)))