mezinat Опубліковано: 10 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2014 Лучше теплообменник в скважину. А переливная (проточная) система очень капризная. О как! Очень интересно. А на дом 400 м.кв. Тепловой насос порядка 20-25 квт это какой теплообменник? а не будет ли провала, когда теплообменник нагреет воду в скважине? Там ведь если вода не забирается, новая наверно не стремниной хлещет, а по чуть-чуть поступает. Инфильтрация там, давление всякое грунтовых вод, и т.п. Это не упрек, вопрос. Интересный вариант просто. Имел геморрой с проточной системой. Принимающая скважина запесочилась мелким-мелким песком, наполнилось, сорвало оголовок, залило кессон. В результате замерз теплообменник в насосе. Пришлось менять, 2 года назад 12000 грн., 2 месяца и куча нервов…. Решили вопрос у себя путем сброса отработанной в природное озеро. Теперь зимой в этом месте лунка даже в лютый мороз метра 2-6 в диаметре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 не будет ли провала может быть, все считать надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aa63 Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 aa63, А скважину? Зачем ее частично нужно было раскапывать? Тоже бурили? Самим интересно было, раз уж раскопали горизонт. Но раскопали где то на 1м с хвостиком, уже не помню... Интересно было посмотреть как чувствует себя сварка по термофитингу, обмерзание зонда непосредственно. Нормально себя чувствует. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Весна - самый тяжелый период для ГТН, время работы компрессора больше чем осенью,но,я думаю- это больше от конструктива здания (промерзание, рост влажности, в т.ч.и теплоизолирующих материалов)- долго оттаивает,фазовый переход однако. потому все дискуссии и закончились ))) конструктива тут и не может быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 О как! Очень интересно. А на дом 400 м.кв. Тепловой насос порядка 20-25 квт это какой теплообменник? а не будет ли провала, когда теплообменник нагреет воду в скважине? Там ведь если вода не забирается, новая наверно не стремниной хлещет, а по чуть-чуть поступает. Инфильтрация там, давление всякое грунтовых вод, и т.п. Это не упрек, вопрос. Интересный вариант просто. Имел геморрой с проточной системой. Принимающая скважина запесочилась мелким-мелким песком, наполнилось, сорвало оголовок, залило кессон. В результате замерз теплообменник в насосе. Пришлось менять, 2 года назад 12000 грн., 2 месяца и куча нервов…. Решили вопрос у себя путем сброса отработанной в природное озеро. Теперь зимой в этом месте лунка даже в лютый мороз метра 2-6 в диаметре. Не первый год эксплуатирую проточную систему. Не имел никаких озвученных Вами проблем. Можете подробнее описать конструкцию скважин? Почему замерз теплообменник, разве не было защиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aa63 Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 потому все дискуссии и закончились ))) конструктива тут и не может быть. ? ? ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aa63 Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Ну что могу сказать по поводу ГеоТН из зоны АТО... Все насосы запущены, Нет НИ ОДНОГО повреждения геополя, хотя есть экземпляры, куда "прилетало" в непосредственной близости (10-15 м.). Такие вещи, как "земля ходуном", прыгающие чашки на столе и минимум трещины по фасаду здания - в порядке вещей практически на каждом обьекте. Тогда как кондиционерщики ездят по гарантийным ремонтам как по прямым повреждениям, так и по утечкам (режим ТН у нас нынче популярен), у меня все ОК. Еще один плюсик ГеоТН, в земле однако ;). 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 молодцы!! что тут добавить) теперь бы вам завал с заказами. Ребята, кто уже успел поставить Дайкиновский инверторный ГТН??? Смотрел, вроде так ничего машинка, а Дайкин как всегда скромничает. Да и цена хороша, с учетом условий япошек. У меня, к сожалению, только пока в проектах. Но вроде как под НГ чудеса случаются)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 У Дайкина какие-нибудь акции типа за 50% стоимости ожидаются? без фантазий))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Климат Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 было ж этим весной-летом что-то похожего плана, за 50% - только дорогие модели распродавали. Может, повторит кто-то... По Дайкину демпинг есть и, к сожалению, будет. Как правило, с большими скидками Вам продадут не монтирующие организации. Отопление - не сплиты, хорошие монтажники-спецы, не захотят зарабатывать чисто на монтаже и при этом нести полную ответственность за всю систему. Разве что возьмут за работы столько, что большая скидка просто "размажется" по работам и комплектующим. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Отопление - не сплиты, хорошие монтажники-спецы, не захотят зарабатывать чисто на монтаже и при этом нести полную ответственность за всю систему. Поддержу 100%! сомоубийца только заработает на монтаже, так как гарантию несет монтажник с поддержкой импортера. Тут больше проблем будет не у монтажника (как все думают), а у заказчика. Ошибка любая приведет к потере оф гарнтии, а 98% всех поломок и аварий это ошибки монтажников. Как и все в нашей стране))) "скупой заплатит дважды" 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoWatt Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Кстати о монтаже, коллеги, хочу предложить ознакомиться с несколькими фотками процесса монтажа горизонтального грунтового коллектора в нашей фотогалерее. Там же в архивах есть фотки монтажа вертикального коллектора и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Кстати о монтаже, коллеги, хочу предложить ознакомиться с несколькими фотками процесса монтажа горизонтального грунтового коллектора в нашей фотогалерее. Там же в архивах есть фотки монтажа вертикального коллектора и т.п. Приветствую коллега, увидел на распред.коллекторе цанговые соединения. Уважаю. Мы используем вот такие фитинги в работе: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoWatt Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Это готовые или сами делаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aa63 Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Кстати о монтаже, коллеги, хочу предложить ознакомиться с несколькими фотками процесса монтажа горизонтального грунтового коллектора в нашей фотогалерее. Там же в архивах есть фотки монтажа вертикального коллектора и т.п. Вы геополя этиленгликолем заливаете? C2H4(OH)2 ? (под одним из фото у Вас подпись - моноэтиленгликоль). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoWatt Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Да, систему заполняем этиленгликолем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
geoterm Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Да, систему заполняем этиленгликолем. Благодаря своей дешевизне этиленгликоль нашёл широкое применение в технике. Этиленгликоль — горючее вещество. Температура вспышки паров 120 °C. Температура самовоспламенения 380 °C. По степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности. Этиленгликоль токсичен. Летальная доза при однократном пероральном употреблении составляет 100—300 мл этиленгликоля (1,5-5мл на 1 кг массы тела). Противоядием при отравлении этиленгликолем являются этанол и 4-метилпиразол. Наверное это не многим понятно. Опять пытаемся отравить питьевую воду, история нас не учит. После нас хоть потоп. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoWatt Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 К 3-му классу опасности относятся также бензин, силикагель, соединения меди, никеля, серебра и т.п. А ведь есть еще 2-й и 1-й класс. Ужас! Действительно не многим понятно. Так что за печальная история с гликолем, которая должна нас научить? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aa63 Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 К 3-му классу опасности относятся также бензин, силикагель, соединения меди, никеля, серебра и т.п. А ведь есть еще 2-й и 1-й класс. Ужас! Действительно не многим понятно. Так что за печальная история с гликолем, которая должна нас научить? Обычно в зонды или горизонтальное геополе заливают ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ C3H8O2. Он же пищевая добавка Е220. никакого класса опасности, экологически безопасен. этиленгиликоль еще и плитку на полу разьедает . Как то так. А вообще залить этиленгликоль в зонды - это ведь не только проблема подрядчика и заказчика - шарик он ведь круглый, его и так все кому не лень травят... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
geoterm Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Действительно не многим понятно. Так что за печальная история с гликолем, которая должна нас научить? Имеющий уши да услышит... Не я сказал... В пищевой промышленности пропиленгликоль зарегистрирован в качестве пищевой добавки E1520 как влагоудерживающий, смягчающий и диспергирующий агент. Используется как присадка к косметике. Пропиленгликоль используют также в производстве жидкостей для заправки электронных сигарет. Гарантийный срок хранения продукта — один год со дня изготовления. Правда интересно? А почему? Не так страшно, как ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, но имейте дело с профессиональными компаниями, которые его продают, лучше производят. Требуйте гигиенический сертификат. Последняя буква маркировки "П" - присадки. Это означает, что анткорозиционные присадки выполнены в водном растворе пропиленгликоля в соответствии с группой металлов входящих в отопительную систему (сталь, чугун, медь, латунь и т. д). Необходимо помнить, что АК присадки изнашиваются и по этой причине производитель водного раствора пропиленгликоля рекомендует раз в год проводить лабораторный анализ состава раствора и на его основании выполнять (пополнять состав присадок). На практике, выше описанная процедура, весьма редко выполняется. Я не считаю себя специалистом по теплоносителям, я занимаюсь установкой тепловых насосов и строительством тепловых источников для тепловых насосов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoWatt Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Гарантийный срок хранения продукта — один год со дня изготовления. производитель водного раствора пропиленгликоля рекомендует раз в год проводить лабораторный анализ состава раствора и на его основании выполнять (пополнять состав присадок) Вот это клиентов и не устраивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
geoterm Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Уважаемый, GeoWattа. Мы тоже это проходим. Надеюсь, что Вы сможете объяснить Вашим клиентам опасность применения дешевого и более качественного материала при построении геотермальной системы. В Кустанае живут мои близкие, воду пьем из одной земли. Не важно, какие мы технологии применяем. Докажите обратное. Наши клиенты не лишены рассудка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoWatt Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 Спасибо, geotherma. Надейтесь! С такой манерой подачи информации это правильно - надеяться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 19 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2014 Это готовые или сами делаете? Сами делаем. Потом комплектуем всем необходимым. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aa63 Опубліковано: 21 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 Запустили еще один насос. Внутри ничего особенного, все просто. Уделили внимание внешнему виду, убрали максимально шум, вибрации, сразу поставили циркуляционные насосы, фильтра, тепловой и электрический счетчики. Работает со старой системой отопления - алюминиевые радиаторы. Радиаторы ранее поставили "с запасом", поэтому работает устойчиво. 5,5 кВт. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз