naupv Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Нужна ли на практике гофра на труба Вообще нужна по литературе. Грешил не раз, не укладывал, люди живут годами не испытывая дискомфорта, что с изоляцией, что без нее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prgman Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Даю! Укладка ТП закончена,теперь очередь за автоматикой. Автоматика будет построена на сенсорных комнатных программируемых термостатах BYC07, их будет 14 штук. Скажите, пожалуйста, термостаты будут подключены непосредственно к исполнительным устройствам на гребёнках? И какие эти самые исполнительные устройства? Сервоприводы или биметалл? Мне тут рассказали, что вместо сервоприводов можно ставить биметаллические исполн. устройства - дешевле и меньше потребляют тока. А ещё вопрос по программаторам - Вы тут упоминали ВМ8036. У него 8 каналов управления, а мне нужно что-то похожее установить для управления гребёнкой EMMETTI: 3 высокотемп. контура + 10 контуров для пола, но можно их сгруппировать в 10 групп (две группы в полах - по 2 контура), т.е. нужно как минимум 10 каналов. Не знаете, что можно использовать? А то не хочется ставить программаторы в каждое помещение - дорого и неудобно. А ВМ8036 - интересный девайс. Много возможностей + цена интересная . Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Скажите, пожалуйста, термостаты будут подключены непосредственно к исполнительным устройствам на гребёнках? И какие эти самые исполнительные устройства? Сервоприводы или биметалл? Мне тут рассказали, что вместо сервоприводов можно ставить биметаллические исполн. устройства - дешевле и меньше потребляют тока. Ну конечно что сервоприводы использовать не целесообразно так как цена их приличная да и вообще их на управление ветками пола ставить без смысленно. Биметалические приводы я не знаю что это такое,есть термоелектрические приводы,так они называются правильно и вот они и были установленны на коллекторах ТП и коллекторах радиаторов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prgman Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 А по программаторам не подскажите? Вы вроде как пользовались (или пользуете) ВМ8036? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 А по программаторам не подскажите? Вы вроде как пользовались (или пользуете) ВМ8036? Да программатор работал у меня до тех пор пока я его не поламал случйно Могу сказать техника не плохая,но нада привыкать к меню ну и соответственно дизайн требует лучшего,но за такие деньги это супер устройство что даже крутые программаторы не могут сравнится с ним по функциональным возможностям. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prgman Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 А не подскАжите, где можно приобрести именно эти приводы Honeywell, которые на фотографии? А то я чё-то не нашёл по фирмам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 А не подскАжите, где можно приобрести именно эти приводы Honeywell, которые на фотографии? А то я чё-то не нашёл по фирмам. Купить можно здесь. Но по моему они не Honeywell а RBM www.rbm.com.ru/catalog/e2011/td-38.pdf Вам прежде чем покупать приводы нада знать размеры подключения,типа резьба ,к примеру у джакомини возможно установить только джакомини,хитрое подключение clip-clap 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 А не подскАжите, где можно приобрести именно эти приводы Honeywell, которые на фотографии? А то я чё-то не нашёл по фирмам. На Барабашке все есть, оттуда к нам тянут 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prgman Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 На Барабашке все есть, оттуда к нам тянут Супер! А не поделитесь координатами на Барабашке? А то я вроде как местный, но с Бариком не дружу - он огромный, не люблю я его... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 А не поделитесь координатами на Барабашке? Нет не поделюсь. не знаю. Там только спросить у любого продавана автоматики, он свистнет и набегут кто вам нужен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярик10 Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Нет не поделюсь. не знаю. Там только спросить у любого продавана автоматики, он свистнет и набегут кто вам нужен. и кто не нужен тоже Супер! А не поделитесь координатами на Барабашке? А то я вроде как местный, но с Бариком не дружу - он огромный, не люблю я его... На хоз-рядах посмотрите. С улицы Якира заезжайте, по плитам вниз мимо магазина Строитель, как к парковке ехать. Добавлено через 26 минут Уважаемые форумчане, объясните пожалуйста, простыми словами что такое функция PID, которая используется в блоках управления вентилятором и насосом. Много инструкций уже перелопатил от разных производителей, инструкции в основном на польском и корректного описания этой опции нет. Еще заметил, что разные производители под ПИД подразумевают разное. Вот и хотелось бы узнать, что это такое и в чем преимущество. У меня польский блок Протон стоит, а сейчас вышел новый с опцией PID: protechplus.com.ua/kontrollery/prond-proton-pid/ Написано, что вентилятор не отключается, а сбрасывает обороты до минимума. В некоторых блоках Tech тоже есть опция PID, но там как-то она работает с температурой газов в дымоходе. Кто знает и сталкивался с такими блоками, объясните. И есть ли смысл такие ставить или это очередной маркетинг?! Спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектрикXXL Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 и кто не нужен тоже Уважаемые форумчане, объясните пожалуйста, простыми словами что такое функция PID. Это такой алгоритм. Не привязывайтесь в данном случае к устройству. В одном устройстве под PID подразумевается одно действие (в Вашем случае замедление оборотов при каком-то условии), в другом - другое действие (отключение чего-то при достижении чего-то). Это так называемая работа с условием. Например, при достижении температуры в мангале 300 градусов, вращать шампура со скоростью 0,25 оборотов в секунду. А при 500 - 0,5. В данном случае, нам нужен датчик, который будет фиксировать температуру и на основании полученного результата выполнять условие. Надеюсь помог. Просили простыми слова, проще некуда. Так шашлыка захотелось Добавлено через 8 минут P.S. Так по Вашей ссылке же все написано: "автоматика сама контролирует необходимые обороты турбины для достижения и поддержания установленной температуры." Будьте внимательны. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярик10 Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Спасибо, за разъяснения. Короче, если написано, например, Prond Proton с функцией PID и TECH ST24 с функцией PID, то в этих блоках это могут быть два разных алгоритма? Я правильно понял? Добавлено через 7 минут Еще один вопрос к знатокам, столкнулся с установкой трехходового клапана. Начал присматриваться к моделям и узнал, что одна и та же модель бывает двух видов: 1. С возможностью закрытия (отключения) байпаса. Можно не устанавливать балансировочный вентиль. 2. С фиксированным байпасом. Нужно устанавливать балансировочный вентиль. Ниче не понятно. Объясните пожалуйста. В чем отличия и какие преимущества? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyok_ua Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Подскажите, вводная: дом 10x10 с мансардой из 400-го газобетона 400мм, площадь в итоге около 160 кв м. Подвала нет, полы по грунту, ж/б плиты перекрытия, крыша утеплена. Хочу отопление либо полностью везде водяным теплым полом, либо 1-й этаж ТП, 2-й ТП в санузлах+радиаторы в спальнях. На данный момент заведена электрика; предполагается следующий маневр: 1. Ставлю летом-осенью для этой системы электрокотел. 1а) получаю тариф на электроотопление; ночной тариф уже есть 2. В следующем году ввожу дом в эксплуатацию и живу какое-то время так. 3. Через пару сезонов, при наличии финансовых средств на подключение газа и перспективы выгоды на тот момент, завожу газ, ставлю газовый котел, настраиваю потребление по той системе или ступени тарифов, где дешевле, или, в вырожденном случае, один котел остаётся резервным. Кроме того, планирую камин. Базовая причина - хотим камин из эстетических соображений. В условиях нестабильной ситуации, раздумываю, а почему бы не использовать тепло от камина тоже и не сделать камин с водяной рубашкой. Вопросы: 1) реалистичны ли пожелания в принципе, или же что-то нелогично и нужно удалить из хотелок? 2) нужен ли мне в такой системе бак-теплоаккумулятор, или же для такой системы можно обойтись, скажем, сделав потолще стяжку с трубами теплого пола? Как тогда решается вопрос отвода доп. тепла от камина? 3) Если на форуме есть спецы из Днепропетровска, к которым можно обратиться с оффлайн-консультацией с прицелом на установку - будет отлично (просто я так понимаю, в основном вы здесь из Киева, ко мне не поедете ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Вопросы: 1) реалистичны ли пожелания в принципе, или же что-то нелогично и нужно удалить из хотелок? 2) нужен ли мне в такой системе бак-теплоаккумулятор, или же для такой системы можно обойтись, скажем, сделав потолще стяжку с трубами теплого пола? Как тогда решается вопрос отвода доп. тепла от камина? 3) в основном вы здесь из Киева, ко мне не поедете 1. Все реально 2. Желательно, но есть варианты. 3. Не не поедим, балованные мы. Стучитесь в личку к Андрюхе "murava". Он у нас дальнобойщик, для него 500 км. не крюк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 Труба Henco 0,4мм для ТП -это бомба.Всё остальное просто тихонько курит в стороне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 26 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Отопление печкой это душевно приятно! С помощью печки можно прекрасно отопить дом,нагреть воду для ГВС,ну а также приготовить покушать. В печке можно сжигать всё что горит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Труба Henco 0,4мм для ТП -это бомба.Всё остальное просто тихонько курит в стороне. И в чем преимущество этой "бомбы", если "рех-а"- тиси и рехау уже не в счет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...