alexbc Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Уже понял по поводу разницы. Тоесть возможно подключить внешний бак, например (ссылка устарела) Его я так понял можна подключить напрямую, на фото дальняя трубка маленького диаметра (ее нужно открутить и запитать новый бак). В котле стоит бак на 8литров, возможно поставить на 12литров? Купил внешний расширительный бак на 12л.Его нужно крепить в высшей точке, или можна покапоставить напол(длинашланга позволяет). И тыкните где посмотреть как правильно его подключить(накачать). Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Делайте промывку котлу,после этого устанавливайте нормльную водоочистку системы водоснабжения. Заходил в обслуживающую фирму. Промывку они делают через насос котла, что как я понял, не гуд. Если промою сам, то снимут с гарантии. А что значит нормальная водоочистка? Стоит соляной фильтр, но он нифига не помогает. Что еще нужно чтобы помогло. Котел в частном секторе, вода офигенно плохая. Может залить какой антифриз? Только с контуром горячей воды на душ как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Купил внешний расширительный бак на 12л.Его нужно крепить в высшей точке, или можна покапос пусть там и стоиттавить напол(длинашланга позволяет). И тыкните где посмотреть как правильно его подключить(накачать). Спасибо Бак может стоять и на полу,подключайте его к обратной линии отопления.Тот что в котле просто его не трогайте,но если есть желание то можете снять. Добавлено через 9 минут Заходил в обслуживающую фирму. Промывку они делают через насос котла, что как я понял, не гуд. Если промою сам, то снимут с гарантии. А что значит нормальная водоочистка? Стоит соляной фильтр, но он нифига не помогает. Что еще нужно чтобы помогло. Котел в частном секторе, вода офигенно плохая. Может залить какой антифриз? Только с контуром горячей воды на душ как быть? Как вам промывать котёл это уже вам решать,насосу ничего нестанется. Что за соляной фильтр? типа полифосфатная соль через которую проходит вода Ненадо никаких антифризов заливать,этот вопросможно решить намного проще,просто харашо промыли котёл,затем слили всю воду из системы отопления и заправили по новой дистилированной водой,будет дешевле и на гарантию не повлияет и вся техника будет цела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 насосу ничего нестанется. Что за соляной фильтр? типа полифосфатная соль через которую проходит вода Я порылся в инете, то многие промывщики котлов говорят, что насосу будет хуже. В каждой избушке свои погремушки. А соль наверное та, я фиг его знает, соль какая-то. Фирма устанавливающая котел сказала, что обязательно нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Я порылся в инете, то многие промывщики котлов говорят, что насосу будет хуже. В каждой избушке свои погремушки. А соль наверное та, я фиг его знает, соль какая-то. Фирма устанавливающая котел сказала, что обязательно нужно. Полифосфатная соль немного помогает,но если вода уж слишком то от неё толку никакого. Для этого нада ставить целый комплекс фильтров с умягчителем и обезжелезивателем а конкретней можно сказать только после анализа воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Я порылся в инете, то многие промывщики котлов говорят, что насосу будет хуже Абсолютно верно.Ниже кусок из офф рекомендаций : Для промывки первичного теплообменника необходимо: 1. Если есть отсечные краны, перекрыть их и слить воду с котла, если нет слить воду с системы отопления. 2. Снять обшивку котла (в моделях турбо снять герметичную крышку) и отсоединить медные трубки от теплообменника. Либо демонтировать теплообменник. 3. Подсоединить трубки промывочной станции к теплообменнику (при необходимости использовать переходники) ! Внимание: Если котел расположен в месте, где недопустима утечка или разбрызгивание химических растворов, необходимо демонтировать теплообменник и промывать в безопасном помещении ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Абсолютно верно.Ниже кусок из офф рекомендаций : Согласен что из офф рекомендаций надо делать так,также как и замена любых запчастей тоже должна быть только оригинальными. Но на практике выглядит совсем иначе. Лично сам себе промывал котёл ну наверное раз 10 и ничего ни насосу ни трёхходовому неслучилось. Но в этом случае надо сделать скидку на то что я это делал сам себе и решение принимал сам и в итоге никаких побочных эффектов ненаблюдалось. Конечно что лучше делать так как книжка пишет хотябы потому что если чтото случится то можно будет спихнуть на инструкцию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
романсон Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Добрый вечер. Котел Висман Витопед 100. Турбо. 1.При включении горячей воды котел нагревается до 84 (на табло) и отключается, потом опять включается, и имеем то горячую то холодную воду. В общем купаться невозможно. что ха Х,,,, ? 2.Почему не могу сделать кипяток с крана, ну хотябы чтобы рука не терпела. А то открыт только горячий кран, на табло 84, котел выключается. но даже при 84 на табло не то чтобы рука не терпит согрется под душем не возможно. 84 это что не температура воды ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Вчера на вайланте 24 кв турбо пропадал эл.розжиг. Включала принудительно. Это что-то страшное или в порядке вещей? В смысле пропал? Дымоход смотрели? Добавлено через 2 минуты При нагревании воды в системе отопления, он начинает трещать, точно так как это делает чайник с накипью который нагревается. Температура на котле выставлена на 45 градусов. Изначально такого не был, но вот спустя месяц начался треск. Возможно Вы не правильно эксплуатируете котёл? Возможно настройки газового клапана сбиты.... Фильтр на обратке проверяли? Может просто циркуляции в системе нету? А потом уже теплообменник мыть.. Добавлено через 1 минуту Добрый вечер. Котел Висман Витопед 100. Турбо. 1.При включении горячей воды котел нагревается до 84 (на табло) и отключается, потом опять включается, и имеем то горячую то холодную воду. В общем купаться невозможно. что ха Х,,,, ? 2.Почему не могу сделать кипяток с крана, ну хотябы чтобы рука не терпела. А то открыт только горячий кран, на табло 84, котел выключается. но даже при 84 на табло не то чтобы рука не терпит согрется под душем не возможно. 84 это что не температура воды ? На табло показывает температуру в котле... Попробуйте открыть сразу два или три крана горячей воды... Ноперед этим проверьте чистоту фильтра на входе воды, а также сеточек на смесителях... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 В смысле пропал? Дымоход смотрели? Выдавал ошибку F29. "Якщо пальник не розпалюється після трьох спроб розпалення, прилад не вмикається й переходить у стан „Збій”. У цьому випадку коди помилок „F.28” або„F.29” відображаються на дисплеї. atmoTEC/turboTEC plus Додатково на дисплеї (1) з'являється перекреслений символ полум'я. atmoTEC/turboTEC pro Додатково горить червона індикаційна лампа. Повторне автоматичне розпалення здійснюється після ручного „Усунення збоїв”. • Для „Усунення збоїв” натисніть кнопку усунення збоїв (2) і прибл. протягом однієї секунди втримуйте натиснутої." Что значит проверить дымоход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drema Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 При нагревании воды в системе отопления, он начинает трещать, точно так как это делает чайник с накипью который нагревается. Температура на котле выставлена на 45 градусов. Изначально такого не был, но вот спустя месяц начался треск. Похоже на ситуацию, которая была у меня. Промыли теплообменник - стало гуд 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Выдавал ошибку F29. "Якщо пальник не розпалюється після трьох спроб розпалення, прилад не вмикається й переходить у стан „Збій”. У цьому випадку коди помилок „F.28” або„F.29” відображаються на дисплеї. atmoTEC/turboTEC plus Додатково на дисплеї (1) з'являється перекреслений символ полум'я. atmoTEC/turboTEC pro Додатково горить червона індикаційна лампа. Повторне автоматичне розпалення здійснюється після ручного „Усунення збоїв”. • Для „Усунення збоїв” натисніть кнопку усунення збоїв (2) і прибл. протягом однієї секунди втримуйте натиснутої." Что значит проверить дымоход? Отмена. Нужно почистить электрод. Вам ТО делали котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Отмена. Нужно почистить электрод. Вам ТО делали котла? Чуть меньше года назад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gbvol Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Доброе время суток. Котёл Beretta CITY 24 CSI, новый, сейчас возникла такая проблема: 1. Не включается ГВС 2. Невозможно нарастить давление даже до требуемой нормы Помогите кто может, кто может помогите.. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Возможно Вы не правильно эксплуатируете котёл? Что значит не правильно? Возможно настройки газового клапана сбиты.... Фирма установщик туда не лазит, и никто кроме нее не проверит.... Безвыходная ситуация. Котел работает по следующему сценарию. Нагрев чуть выше заданной температуры, затем отключается пока температура не упадет и по новой. Фильтр на обратке проверяли? Может просто циркуляции в системе нету? Да проверял, и не раз. Так как был забит и не грели батареи. А потом уже теплообменник мыть.. А что вы скажете о лимонной кислоте и чрез циркуляционный насос? Добавлено через 57 секунд Промыли теплообменник - стало гуд Как мыли? ................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 1. Не включается ГВС Откройте кран, подставьте ведро, и засеките сколько воды (литров) набежит за 1 минуту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gala-la Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 (змінено) Подскажите плиз.. Котел Immergas Eolo Mini 24 ошибка 04 - что значит? не хватает питания? Пытаюсь скачать инструкцию, пока не нашла... добавлено позже: уже нашла - пишет "електромеханічні контакти" Змінено 28 грудня 2012 користувачем gala-la Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Кузьменко Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 l,ml;ljlljjhnkjh Добавлено через 3 минуты Газовый котёл "Дюваль". Резко набирает температуру, например, выставил на 70 градусов, набирает 45, а потом резко 48, 51,45, доходит аж до 90 и вырубает котёл. Пишет ошибку Е07 - срабатывание термостата перегрева. Краники все открытые, сетку под котлом на возвратке почистил, котлу 3 недели. Может быть не работает насос на воду? Как узнать? спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurito Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Добрый всем! Срочно нужен газовый клапан Honeywell, код CE-0063BQ1829, для Вайлант! Можно за небесплатную оренду на пару дней! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natisk Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 Всех с новым годом! котел вайланд VUW int 242/2-3R2, сначала тух выдавая красный индикатор ошибки, сейчас не загорается при розжиге слышен звук пьезоэлементов но газ не загорается, сервис вайланда послал до 8 января, местный теплотехник проверил причина нет напряжения на катушке газового клапана, кто может помочь срочно с покупкой катушки к sit sigma 845 в Киеве прошу помочь. в онлайне буду крайне редко (слабое напряжение в сети). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 (змінено) Всех с новым годом! котел вайланд VUW int 242/2-3R2, сначала тух выдавая красный индикатор ошибки, сейчас не загорается при розжиге слышен звук пьезоэлементов но газ не загорается, сервис вайланда послал до 8 января, местный теплотехник проверил причина нет напряжения на катушке газового клапана, кто может помочь срочно с покупкой катушки к sit sigma 845 в Киеве прошу помочь. . Вообщето если нет напряжения на катушке это незначит что она вышла из строя.Катушку можно просто проверить тестером на предмет обрыва либо на наличие межвиткового пробоя,но для этого надо знать какое у неё должно быть сопротивление. Как по мне то причину надо искать в плате управления,смотреть какой электроприбор коммутирует напряжение на катушку. Вот сайты где продают катушки соленоида (ссылка устарела) (ссылка устарела) Змінено 31 грудня 2012 користувачем Interso 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natisk Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 я неправильно написал насчет напряжения, на катушке нет соответствующего сопротивления, с платы идет ток хотя его значение меняется, провод который идет к катушке в норме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 на катушке нет соответствующего сопротивления,Cобственно вот: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natisk Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 Cобственно вот: большое спасибо, только проверить сам не смогу хотя вольтметр есть попробую, продавцы катушек выходные ,наверное куплю поставлю новую Добавлено через 5 минут смотреть какой электроприбор коммутирует напряжение на катушку. если из платы напряжение (как говорит теплотехник) нормальное это решает данный вопрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegflash Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 Добрый день. Котел zoom expert. Начала течь горячая вода на стыке темплообменника и тройного выхода. Есть подозрение что уплотнительное кольцо( Где его можно купить и как продавцу сказать чтобы он понял? Может есть мастера что возмутся за починку? Олег Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...