11 часов назад, andrey_ka сказал:

Це не так. 

Это именно так.  Где я рассматривал теплообменик отдельно от СО?

 

17 часов назад, yurets12 сказал:

потом тактует

Значит у Вас рабочий котёл.

IMHO.

Желательно не употреблять слова значение которых непонятно. Хоть дальше Вы и даёте пояснение, но мысленно возвращаетесь к такту, что не позволяет понять происходящие.

Такт - это часть рабочего цикла. Рабочий цикл газового котла состоит с такта работы и такта ожидания. Количество и продолжительность циклов зависит от того, насколько грамотно изготовлена СО и насколько грамотно подобран источник тепла.

Качественно отрегулировать работу данного ТП невозможно, но можно попытаться поработать с настройками узла смешения. Возможно, что-то и удастся "сдвинуть" в лучшую сторону.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, SAN67 сказав:

Это именно так.  Где я рассматривал теплообменик отдельно от СО?

Ну і толку це (гола теорія) для ТС ? Йому потрібне коротке просте пояснення , що відбувається і що з цим робити.

А , щоб зрозуміти що СО не догрівається , бачачи наочно ,як котел кожні 2-3хв закипає та відключається, потрібно  як мінімум бути сантехніком.

23 години тому, yurets12 сказав:

Спеціалісти підкажіть як правильно виконане дане з'єднання. ?

 

Під гайкою 1 знаходиться невеликий конус на який надіте резинове кільце. У гайці 2 є невелике заглиблення , в яке входить цей конус.

Якщо нижня частина в деякій мірі рухома (можна трохи 3-4мм опустити вниз та всторону) тоді це з`єднання можна розібрати.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, andrey_ka сказал:

Ну і толку це (гола теорія) для ТС ? Йому потрібне коротке просте пояснення , що відбувається і що з цим робити.

А , щоб зрозуміти що СО не догрівається , бачачи наочно ,як котел кожні 2-3хв закипає та відключається, потрібно  як мінімум бути сантехніком.

Під гайкою 1 знаходиться невеликий конус на який надіте резинове кільце. У гайці 2 є невелике заглиблення , в яке входить цей конус.

Якщо нижня частина в деякій мірі рухома (можна трохи 3-4мм опустити вниз та всторону) тоді це з`єднання можна розібрати.

Дякую за відповідь. Дуже допомогли. Буду робити промивку. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 часа назад, yurets12 сказал:

Дякую за відповідь. Дуже допомогли. Буду робити промивку. 

А фільтр-грязьовик на зворотній трубі перевіряли? Зазвичай спочатку він забивається, задовго до теплообмінника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

SOS не працює котел вибиває помилку про датчик тягі
Шукаю інформацію про датчик тяги для котла Dakon Dagas 0224 RK. Цікавить, який тип датчика використовується в цій моделі — термістор чи термостат? Якщо так, то які його технічні характеристики, зокрема робочі температури і опір? Буду вдячний за детальну інформацію. якщо просто погуглити по фото то знаходить цей датчик за 1к грн хотілось би з економити

photo_2024-11-16_14-44-19.jpg

photo_2024-11-18_16-08-48.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

58 минут назад, Вітя Овдійчук сказал:

SOS не працює котел вибиває помилку про датчик тягі
Шукаю інформацію про датчик тяги для котла Dakon Dagas 0224 RK. Цікавить, який тип датчика використовується в цій моделі — термістор чи термостат? Якщо так, то які його технічні характеристики, зокрема робочі температури і опір?

 

 

Могу ошибаться, но подобные датчики температуры стоят в мультиварках, цена 20 грн. Сопротивление около 100 кОм, NTC или PTC не вникал за ненадобностью

А как этот звонится?

Ежли проблема действительно в датчике можно для проверки вместо него прицепить переменный резистор прим. 150 кОм и покрутить, тогда ошибка должна уйти.

Котел в ошибку вываливается сразу или после старта горелки?

Змінено користувачем SON
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 годин тому, SON сказав:

Могу ошибаться, но подобные датчики температуры стоят в мультиварках, цена 20 грн. Сопротивление около 100 кОм, NTC или PTC не вникал за ненадобностью

А как этот звонится?

Ежли проблема действительно в датчике можно для проверки вместо него прицепить переменный резистор прим. 150 кОм и покрутить, тогда ошибка должна уйти.

Котел в ошибку вываливается сразу или после старта горелки?

спочатку звонився 0,7ком а тепер не звониться поки було 0,7 котел працював десь хвилину, заносив в радіотехнічний магазин обяснив ситуацію сказали що незнають що це, по паспорту від виробника нормальний супротив від 1ком до 40ком, від котла на нього 5 вольт приходить 

Змінено користувачем Вітя Овдійчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, yurriy сказал:

А фільтр-грязьовик на зворотній трубі перевіряли? Зазвичай спочатку він забивається, задовго до теплообмінника.

Так перевіряв. Помив. Щоб сказати грязний - то ні, трохи було чорного нальоту. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, yurets12 сказал:

Так перевіряв. Помив. Щоб сказати грязний - то ні, трохи було чорного нальоту. 

Тоді це дійсно схоже на накип у теплообміннику. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, Вітя Овдійчук сказал:

спочатку звонився 0,7ком а тепер не звониться поки було 0,7 котел працював десь хвилину, заносив в радіотехнічний магазин обяснив ситуацію сказали що незнають що це, по паспорту від виробника нормальний супротив від 1ком до 40ком, від котла на нього 5 вольт приходить 

0,7 кОм как-то маловато, обычно датчики тяги в виде терморезисторов от 7-8 кОм.

Подкидывать переменный резистор, крутить пока не заработает котел, измерить получившееся сопротивление. Тогда можно искать соответствующий датчик.

Тягу в дымоходе проверить обязательно, мож не в датчике причина.

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 годин тому, SON сказав:
18 годин тому, Вітя Овдійчук сказав:

SOS не працює котел вибиває помилку про датчик тягі
Шукаю інформацію про датчик тяги для котла Dakon Dagas 0224 RK. Цікавить, який тип датчика використовується в цій моделі — термістор чи термостат? Якщо так, то які його технічні характеристики, зокрема робочі температури і опір?

 

 

Могу ошибаться, но подобные датчики температуры стоят в мультиварках, цена 20 грн. Сопротивление около 100 кОм, NTC или PTC не вникал за ненадобностью

А как этот звонится?

Ежли проблема действительно в датчике можно для проверки вместо него прицепить переменный резистор прим. 150 кОм и покрутить, тогда ошибка должна уйти.

чесно кажучи, це виглядає швидше як діод, а не PTC/NTC

тому він може показувати провідність в одному напрямку близько 0,7 і нічого в протилежному

Змінено користувачем vbb
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vseplus.com/product/datcik-temperatury-mf58-103f-3950-301557?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21393827196&utm_term=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAi_G5BhDXARIsAN5SX7pPy_cZY3ogiZD3f-j5XE66AR8l2qiM4xgaJdMCqUZklALaicHfV0AaAgdzEALw_wcB

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 годин тому, Вітя Овдійчук сказав:

спочатку звонився 0,7ком а тепер не звониться поки було 0,7 котел працював десь хвилину, заносив в радіотехнічний магазин обяснив ситуацію сказали що незнають що це, по паспорту від виробника нормальний супротив від 1ком до 40ком, від котла на нього 5 вольт приходить 

www.ntcsensors.com/MF58_Resistive_type_Glass_Sealed_thermistor/
 

Осьові NTC-термістори в скляній капсулі широко використовуються в різних сферах визначення температури завдяки їх простому процесу виробництва та низькій вартості. Наразі внутрішня структура більшості аксіальних NTC-термісторів у скляній капсулі на ринку формується шляхом прямого фізичного контакту між проводом магнієвого дроту та мікросхемою NTC. Якщо поганий фізичний контакт спричиняє появу зазорів, а коефіцієнти теплового розширення скла та дроту Dumex не однакові, при високих температурах може виникнути розрив. У той же час практична температура застосування більшості аксіальних термісторів NTC з герметичним склом на ринку становить -50 ℃ ~ 250 ℃, що може широко використовуватися в області виявлення низьких і середніх температур. Однак у діапазоні температур 250 ℃ ~ 500 ℃ через потенційний розрив ланцюга термісторів NTC можна використовувати лише металеві платинові резистори. Однак ціна металевих платинових резисторів висока, що збільшить собівартість виробництва.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую всім за здогадки нарещі випитав в виробника він скаже що ntc датчик на 30ком при 0 градусів і 2ком при 100, тепер питання де такій знайти звонив в пару радіотехнічних магазинів сказали не консультують просять каталожний номер

Screenshot_20241119-120130_Gmail.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

38 хвилин тому, Вітя Овдійчук сказав:

Дякую всім за здогадки нарещі випитав в виробника він скаже що ntc датчик на 30ком при 0 градусів і 2ком при 100, тепер питання де такій знайти звонив в пару радіотехнічних магазинів сказали не консультують просять каталожний номер

Screenshot_20241119-120130_Gmail.jpg

Такий вид приладів має маркування в 25 градусів за Цельсієм
на вашій діаграмі це виглядає як 10k (10000) NTC
@SON саме такий пропонували за посиланням вище за 20 грн

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 хвилини тому, vbb сказав:

Такий вид приладів має маркування в 25 градусів за Цельсієм
на вашій діаграмі це виглядає як 10k (10000) NTC
@SON саме такий пропонували за посиланням вище за 20 грн

Дякую замовив буду провіряти

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Вітя Овдійчук сказал:

Дякую замовив буду провіряти

Отпишитесь по результатам

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19.11.2024 в 17:55, SON сказав:

Отпишитесь по результатам

Замовив Датчик температури MF58-103F-3650 припаяв пів дня вже котел працює проблем нема, паяльник перший раз в руках тримав тому не сваріть)

20241123_100436.heic 20241123_100411.heic

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.11.2024 в 12:05, yurets12 сказал:

Добавил фото. В верхний пост. 

Да как же его сменить, подход, если система из за отключения батарей стала работать хрен пойми как. 

Раньше котел по термостатут включился и 2 часа греет без отключений держа заданную температуру в 60гр. Которые шли в батареи а 40 через гребёнку в пол.  А сейчас нагрел до 45гр. воду, первый раза за 30 мин., а потом тактует включается и за 1 мину нагревает до 50 и отключается. 

 

Мне кажется что в теплообменник забит  и вода не может пройти через соты полноценно вот она и перегревается быстро. 

Промив я нещодавно теплообмінник. Спочатку лимонною кислотою а потім содою, а потім все промив проточною водою. Промивав не знімаючи з котла. І що я вам скажу - ефект є. Раніше щоб котел більш менш працював я придушував подачу газу, але тоді вилазила проблема що при роботі на гоґарячу воду він не міг її догріти до заданої температури. Зараз все відкрито і працює як потрібно. 

Течію я так і не знайшов, гріюсь полом

IMG20241121161434.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

І ще резинки в амереканках були конусні, які я не зміг найти в себе в місті. Поставив звичайні круглі, підібрав по розміру. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

43 минуты назад, beavis сказал:

Як?

На фото все видно. Фільтр для води через нього подача і обратка і котел в роботу.  

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

45 хвилин тому, yurets12 сказав:

На фото все видно. Фільтр для води через нього подача і обратка і котел в роботу.  

А хтось може в курсі як можна самостійно промити бойлер в котлі? там же насоса нема, а якось циркуляцію треба зробити

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 минуты назад, beavis сказал:

А хтось може в курсі як можна самостійно промити бойлер в котлі? там же насоса нема, а якось циркуляцію треба зробити

Що це таке - "бойлер в котлі"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...