Я так понимаю, что причина в "трёхходовике" и лечить его надо доверить специалисту. Жду откликов.

 

Нет. Причина в забитом теплообменнике... Промывать...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вижу на нём разъём.

А штока я не вижу, вернее на что можно нажать)))

Эта байда с разъемом и есть привод, шток под ним, достаточно снять клипсу и привод сам отвалится.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это делается по месту или надо везти котёл к Вам?

В общем, чтобы не мутить головы на ночь глядя, примите заказ на ремонт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

М-м-м... похоже моих знаний не достаточно чтобы найти пятку и шток :oops:

 

Добавлено через 10 минут

1. Трёхходовик в котле один? Слева похоже стоит на выходе ГВС и отопления.

Вижу на нём разъём. Если снять, то какой должен быть результат?

А штока я не вижу, вернее на что можно нажать)))

 

 

Там стоит трехходовик не прямого действия. Электромагнит открывает проток между камерами а дальше как в колонке от разности давления в двух камерах переключается. Нажимать там не на что. А модель котла точно правильно написана?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... да ещё заметил, что меняется давление в системе на манометре котла.

В общем жду в гости мастера. Кто возьмётся - звоните 0974727040 Виталий.

\ZW23-1 AE23 -на шильдике/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжение... Снимал разъём - шток подвижен, не заклинил. Если забит теплообменник, то почему работает отопление и вместо ГВС с крана течёт с хорошим напором холодная вода?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет. Причина в забитом теплообменнике... Промывать...

Смотрели мы и на теплообменник.

Контур отопления работает нормально, у него и у ГВС ведь один контур, на который идет переключение на входе и выходе?

 

Получается так:

-открываем коан горячей воды

-из крана идет холодная вода с хорошим напором

- включается горелка (значит где то датчик протока сработал)

- котел быстро набирает температуру

- начинает сильно греться труба подачи отопления но не далеко

- раз греется, но не далеко, значит закрыт клапан на обратке на входе в котел, ИМХО

 

Такое впечатление, что котел работает как на рисунке показано зеленым.

И скачки небольшие давления на манометре тогда тоже могут объясняться нагревом запертого контура+нагнетание циркуляционника "в стенку"

 

Но откуда тогда в кране горячей воды берется холодная вода?

 

В общем у нас уже фантазии не хватает.

Нужна помощь форумчан.

934663963_1.jpg.074cc5737b52763bfddba5063f291dd3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всё! Проблему ГВС закрыли с помощью рук и головы IgorKOM!

Огромное ему Спасибо!

Оперативно откликнулся и в течении часа приехал на помощь.

Сделано:

1. Почищен от наслоений трёхходовой клапан.

2. Промыли Амвеевским средством теплообменник.

3. Подкачали расширительный бак.

В результате гул и вой котла в режиме ГВС пропал, прекратился "контрастный душ" :confused:, температура воды ГВС держится постоянной.

В общем полёт нормальный! Осенью перед отопительным сезоном сделаем промывку теплообменника по взрослому.

Ещё раз спасибо Игорю! Рекомендую!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Колонка DION JSG20-10LC турбо. Как извлечь блок розжига?

 

Есть вот такая колонка . 24667439_w200_h200_012.jpg

Внезапно перестала работать, индикация 88 без признаков жизни. Грешу на блок розжига, как раз гроза была и молния ударила рядом. Вот и думаю, что полетела электроника. Но вопрос не в этом.

Колонку снял, разобрал и начал извлекать блок розжига. Все на разъмах, все легко отсоединилось. За исключением двух черных толстых проводов. Как я понимаю, это идет на розжиг и на контроль пламени. Провода заходят в горелку и идут к "металлическим крючечкам". Эти провода без разъемов и, наверное, их надо извлекать вместе с электродами. А вот как это сделать достаточно легко - непонятно. Пока вижу только возможность зайти "сверху", т.е. снять теплообменник и получить доступ к камере сгорания. Но, возможно, есть легкий путь. Секрет какой или типа этого. Может кто знает и подскажет?

И еще. На блоке розжига стоят буквы JDEC LC20Q.05A, внутри на плате JD-Q055A, на контроллере Q055-P049-AD. Но гугль молчит на эти буквы. Как найти замену этому блоку розжига?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Колонка DION JSG20-10LC турбо. Как извлечь блок розжига?

 

Внезапно перестала работать, индикация 88 без признаков жизни. Грешу на блок розжига, как раз гроза была и молния ударила рядом. Вот и думаю, что полетела электроника. Но вопрос не в этом.

Колонку снял, разобрал и начал извлекать блок розжига. Все на разъмах, все легко отсоединилось. За исключением двух черных толстых проводов. Как я понимаю, это идет на розжиг и на контроль пламени. Провода заходят в горелку и идут к "металлическим крючечкам". Эти провода без разъемов и, наверное, их надо извлекать вместе с электродами. А вот как это сделать достаточно легко - непонятно. Пока вижу только возможность зайти "сверху", т.е. снять теплообменник и получить доступ к камере сгорания. Но, возможно, есть легкий путь. Секрет какой или типа этого. Может кто знает и подскажет?

И еще. На блоке розжига стоят буквы JDEC LC20Q.05A, внутри на плате JD-Q055A, на контроллере Q055-P049-AD. Но гугль молчит на эти буквы. Как найти замену этому блоку розжига?

 

Колонка китайская, значит и блоки китайские... Вряд ли что то нагуглите...

Вам к электронщикам надо, или на радиорынок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

DION JSG20

Я впервые такое слышу.

 

Да и если проблема с электроникой - попытайтесь лучше найти мастера, который это сделает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я впервые такое слышу.

иногда ее называют "Газовая колонка DION (Дион) JSD 10 турбо дисплей (серебро)" market-gaz.kiev.ua/gazovye-kolonki/dion/gazovaja-kolonka-jsd-10-turbo-serebro

 

Хотя на шильдике и в паспорте написано DION JSG20-10LC.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

иногда ее называют "Газовая колонка DION (Дион) JSD 10 турбо дисплей (серебро)" (ссылка устарела)

 

Хотя на шильдике и в паспорте написано DION JSG20-10LC.

Угу, я тоже нагуглил сразу, но раньше о таком не слышал.

В интернете сменный блок розжига не гуглится? А с сервисом как у фирмы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Угу, я тоже нагуглил сразу, но раньше о таком не слышал.

В интернете сменный блок розжига не гуглится? А с сервисом как у фирмы?

Связывался с продавцов в Киеве и "производителем" во Львове. Сказали заменного блока нет, с этим поставщиком не работают уже, возможность заказа неясна. каким-то чудом гугль вчера нашел мой блок (ссылка устарела). Будем заказывать.

А колонка уже новая трудится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

гугль вчера нашел мой блок

С чем вас и поздравляю. Теперь главное его установить;)

И чтобы из Китая доехал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите найти теплообменник отопления на Daewoo DGB 200 MSC.

 

Везде отвечают, что запчасти возил Симферополь. Теперь, соответственно, йок. А я помыться не могу :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите найти теплообменник отопления на Daewoo DGB 200 MSC.

 

Везде отвечают, что запчасти возил Симферополь. Теперь, соответственно, йок. А я помыться не могу :)

 

Найдите список участников АКВОТЭРМ 2014 - там были окредитованый продованы котлов искомой фирмы - может они и помогут

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да позвоните Вы 104!!!! :o

Это же ГАЗ, а он взрываеться. Новости про Николаев посмотрите.

 

Что за народ...

Спасибо за совет, звонил. Можете объяснить назначение этой кнопки, заранее благодарен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

после грозы - не работает котел Buderus logamax plus GB042-22......

подскажите вменяемых адекватных специалистов! (Киев)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

после грозы - не работает котел Buderus logamax plus GB042-22......

подскажите вменяемых адекватных специалистов! (Киев)

 

Позвоните (ссылка устарела)...:unknown:

067-506-11-21

 

Добавлено через 1 минуту

Возникает иногда такая проблема - при смене горячей воды на холодную, котел выключается и пишет ошибку 117 "недостаточная циркуляция" (котел двухконтурный дымоходный ariston egis plus 24). ПРоблема непостоянная возникает иногда.

 

Что Вы имеете ввиду "смене горячей воды на холодную..."

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возникает иногда такая проблема - при смене горячей воды на холодную, котел выключается и пишет ошибку 117 "недостаточная циркуляция" (котел двухконтурный дымоходный ariston egis plus 24). ...

У Вас должен на выходе горячей воды вентиль стоять, если его перекрывать, такая проблемма возникает? Попробуйте разогреть котел на гор. воду на максимум, а потом закрывая открывая именно этот вентиль посмотрите, что будет. и быстро ли гаснет пламя при закрытии.

1. В котле очень чувствительная турбинка, иногда она некотрое время вращается по инерции, хотя смес. уже закрыт. и возникает эта ошибка.

2. Если в систему ГВС врезан водонагреватель тоже бывает такая проблема.

3. Подзабит вторичный теплообменник

4. Перепутаны вход выход воды.

5. Глюк платы (маловероятно)

6. Если есть душевая кабина китай, и не стоят обратные клапана

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Похоже на ситуацию описанную в 1. пункте

...

Как с этим можно бороться? ...

Только методом тыка - по компьютеру такие вещи не лечатся. Может обратник нужно на подачу переставить, иногда редуктор давления на воду, на вход поставить, иногда на внутренний фактор обратить внимание...ну и про подзабитость вторичника я б не забывал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Котел westen quasar pulsar 240fi. Вчера приехал из командировки и заметил, что котел не дает горячую воду. На экране моргает 99 (градусов) ,значек "фитиль" не горит. Переключил переключатель на "зиму" - котел включился, включаю горячую воду - все работает. Перевожу на "лето" - вода греется. Затем спустя минут пять, опять перестает греть воду.

Что может быть ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В сем Привет У меня такая проблема .. У меня котел Ваиллант когда откриваеш в мойке кран сначала течет вода теплая через пару сек.холодная .Я смотрел как работает грелка котла когда течет вода , так она сначала горит а потом перестает и только свеча горит а турбина гонит воду ..Раньше бывало что не на полную открыт кран то вода нагревалась а с час ваше не греет помогите очень прошу кто что то понимает=))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В сем Привет У меня такая проблема .. У меня котел Ваиллант когда откриваеш в мойке кран сначала течет вода теплая через пару сек.холодная .Я смотрел как работает грелка котла когда течет вода , так она сначала горит а потом перестает и только свеча горит а турбина гонит воду ..Раньше бывало что не на полную открыт кран то вода нагревалась а с час ваше не греет помогите очень прошу кто что то понимает=))

Это бывает только после того как отрываете кран, или еще в каких-то случаях?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...