Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS

FLASH

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте! Вот такая проблема- котёл турбо, ему лет 12-ть. Последние два года мучаюсь с подшипниками вентилятора! Дешевые китайские служат неделю- две, и клинят. Итальянские, польские- до месяца и тоже клин. Купил б/у вентилятор- хватило на полгода и тоже самое... Пробовали промыть и заполнить подшипники термостойкой смазкой Xado- на срок службы не влияет. Сейчас заказал новый вентилятор, продавец уверяет, что на Супермикру подойдёт вентилятор Хабитат. Вопросов два, 1- в чем причина выхода из строя подшипников, 2- прав ли продавец в вопросе взаимозаменяемости ???

На лопостях есть такие себе балансиры в виде скобочек , если их сдвинули или вообще убрали то при работе подшипник просто разваливается от дисбаланса , именно поэтому вентиляторы продаются в сборе . Отдельно крыльчатку или подшипник ни один производитель не продаёт .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да при "включении" подачи воды или отопления вентилятор включается,

через пару минут видимо срабатывает защита и он отключается, начинает мигать индикация ошибки :([/quote

Необходимо посмотреть какой у Вас прессостат воздуха, Если итальянский, с пластиковой крышкой(обычно красного цвета), в местах прилегания крышки к корпусу нужно температурным герметиком ,загерметизировать щель, и дать высохнуть герметику(я обычно использую герметик\прокладку в тюбиках для авто, красного цвета).

Причина - Крышка крепится производителем на клей, из за действия высоких температур происходит отклеивание и как следствие - разгерметизация камеры отрицательного давления прессостата.

Второй вариант -окислившиеся контакты внутри корпуса -проверяется тестером(данная неисправность появляется из за попадания влаги в внутрь прессостата) тестер должен показывать не более 2 Ом, при замкнуых контактах прессостата, Ну и третий Вариант(встречается реже всего) - там где к вентилятору подключается силиконовая трубка от прессостата, стоит трубка вентури, бывает , ее маленькие инжекционные отверстия забиваются окалиной, достаточно снять трубку с стороны прессостата, и продуть ртом. Перед началом всех, описанных процедур - НЕ ЗАБЫВАЕМ ! 1. ОТКЛЮЧИТЬ КОТЕЛ ОТ СЕТИ 220В, И ПЕРЕКРЫТЬ ГАЗОВЫЙ КРАН !!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем добрый день !

Котел Тепловест АГД-К(Н)-20-С-М (конденсатный). Проработал с осени 2014г. Выдает ошибку Е16 (ошибка вентилятора) , пока на гарантии . Поменяли плату и вентилятор -проблема осталась . Временами работает временами нет . При 220в перестал работать , временно работал при 230 а сейчас и при 230 не хочет работать . Сервисанты ничего сказать не могут.Будут запрашивать помощь у завода. Может кто сталкивался ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем добрый день !

Котел Тепловест АГД-К(Н)-20-С-М (конденсатный). Проработал с осени 2014г. Выдает ошибку Е16 (ошибка вентилятора) , пока на гарантии . Поменяли плату и вентилятор -проблема осталась . Временами работает временами нет . При 220в перестал работать , временно работал при 230 а сейчас и при 230 не хочет работать . Сервисанты ничего сказать не могут.Будут запрашивать помощь у завода. Может кто сталкивался ?

Очень часто, на турбинах конденсационных котлов подглючивает плата вентилятора, неплохо бы фото или маркировку турбины(на корпусе турбины наклейка) в студию, а там глядишь и помогем)):

Так же проблема может быть в настройках соотношения газ /воздух

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите коллеги.

Котел гудит как паровоз Вuderus logamax конденсатник. Звук изменяется при изменении пламени.

При розжиге идет продувка, затем розжиг на малом пламени. Все нормально.

Когда пламя увеличивается, возникает гул, меняющийся с пламенем. Когда пламя падает на минимум - режим поддержания - всё опять нормально.

 

Мыть теплообменник?

Котёл используется только на отопление (трубы ГВС не поключены). Вода в системе мягкая. Объем воды в системе до 100л.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер!

Двухконтурный газовый котел RENOVA STAR F24E. Проблема на протяжении месяца. Котёл работает только на ОВ и перекрытом кране подачи ГВС. При подаче воды на ГВС котел отключается и включается ошибка, датчик температуры резко ползет вверх, котел запускаю после включения аварийного термостата. Напор горячей воды такой же как и холодной, чистил все сетки, грязи нет, стоят фильтры на подачу, котлу 3 года. В чем проблема? Кто сталкивался? Жду подсказок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мыть теплообменник?

Для начала почистить фильтра. При неудовлетворительном результате мыть ТО.

 

Добавлено через 5 минут

Жду подсказок.

Датчик ГВС проверьте. При Т 20 гр должно быть примерно 10 кОм.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень часто, на турбинах конденсационных котлов подглючивает плата вентилятора, неплохо бы фото или маркировку турбины(на корпусе турбины наклейка) в студию, а там глядишь и помогем)):

Так же проблема может быть в настройках соотношения газ /воздух

 

На даный момент котел закрыт - не хочу вскрывать без сервисантов - все таки пока на гарантии. Плату меняли -надеюсь она одна -не помогло . Соотношение газ /воздух не должен менятся при разности напряжения 220-240 в . кстати уже не хочет вообще включатся и при 230-240 тоже глюк Е16

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала почистить фильтра. При неудовлетворительном результате мыть ТО.

Проверил фильтр, промыл всю систему подачи воздуха: трубки, резинки, крыльчатку турбины...

Привёз бустер - отбросил пластиковые трубки от котла, промыл весь котел с реверсом в оба направления. Ничего не помогло.:unknown: Воет :o...

Скоро выложу видео...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверил фильтр, промыл всю систему подачи воздуха: трубки, резинки, крыльчатку турбины...

Привёз бустер - отбросил пластиковые трубки от котла, промыл весь котел с реверсом в оба направления. Ничего не помогло.:unknown: Воет :o...

Скоро выложу видео...

 

Как вариант, зажата система отопления и нет минимального протока теплоносителя.

Проверить сброс конденсата,при плохом сливе тоже возможны побочные шумы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вариант, зажата система отопления и нет минимального протока теплоносителя.

Проверить сброс конденсата,при плохом сливе тоже возможны побочные шумы.

Звук не меняется, при перекрывании кранов, меняется только от регулирования газа. На малом газе и сильном (режим "трубочист") не гудит.

Всю систему слива конденсата проверил. От Трубы до сифона даже промыл. Капает водичка, как нужно.

 

youtu.be/4AqXpU1g2C4

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Турбину гляньте. Пыль/грязь - дисбаланс. В районе газ. клапана послушайте, а также с откинутым проводком от модулирующей катушки.

Давайте видео со звуком. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

LOTTE Hi-Q200 уже 7 лет без проблем, ничего не делал. Начал регулярно уходить в ошибку С1 ( не зажигает). Когда выключаю и через время включаю, работает... Нужен совет на что смотреть в первую очередь, собираюсь разобрать мебель и добраться до него.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрался наконец. Почистил фильтр газа до котла, обжал все клемы внутри, почистил от пыли...

Искра видна через слюдяное окошко с ней все норм.

Пламя регулируется в зависимости от мощности на горячей воде... похоже с клапанами газа все ОК.

Но гад не зажигается иногда, особенно после длительной работы с маленькой паузой в работе горелки...

Грешу на давление газа на форсунках... буду искать прозрачную трубку, чтобы сделать U монометр и буду настраивать клапана газа. В инструкции к котлу есть табличка сколько должно быть и как настраивать.

МОЖЕТ КТО ИЗ СПЕЦОВ ПОДСКАЖЕТ правильно копаю или нет, я ведь первый раз, Плиз!

IMG_20150328_124510.thumb.jpg.dfac51d4540d43b606b00c530e2ab463.jpg

IMG_20150328_124716.thumb.jpg.ea64a591bfa27115136f639b057b3e41.jpg

IMG_20150328_124744.thumb.jpg.00dfc03f973392b88395cee7f39dcf7b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

правильно копаю или нет,

Одна из катушек (на втором фото) на газ клапане обрывается. "Поймать" иногда тяжело.

Лечиться заменой или перемоткой.

За новую просят много денег. Могу выслать перемотанную, но взамен старую.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо...клапан с одной нерабочей катушкой уже лежит в багажнике. Завтра попробую восстановить обрыв. Нашел за 3 часа до Вашего ответа, когда от бессилия в логике просто пошел проверять цепи. Если не выйдет с ремонтом катушки, отпишусь.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Завтра попробую восстановить обрыв.

Не восстановите. Пайка проводка к клеме (а именно там проблема) залита очень твердой черной хренью. Расколупать без повреждения провода нереально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня получилось).

Обнаружил, что при нагревании паяльником. компаунд, которым залиты клеммы, крошится в мелую крошку. Заточил паяльник лопатой и вперед. Главное не психонуть, уж очень медленно приходится выбирать. На фото выложил процес. Мне повезло я смог заранее найти возле какой клеммы проблемма, обрыв был плавающий, и шевелением соотв. клеммы можно было вычислиь, иначе пришлось бы вскрывать обе клеммы. Когда добрался до проводка и прозвонил, пнял что все получится.

 

Вопрос к вам, смазка для резинок в котле такакая подойдет, а то по незнанию весь котел разобрал) Если эти не подойдут, дайте пож.ссылку.

1. rdetal.com.ua/catalog/melkoe/himiya-pripoj/silikonovaya--teflonovaya-smazka-termoustojchivaya

2.rdetal.com.ua/catalog/melkoe/himiya-pripoj/silikonovaya-smazka-termoustojchivaya

IMG_20150329_101645_1.thumb.jpg.e1deacdc6fc5725b792556fc941ecc45.jpg

IMG_20150329_101619_1.thumb.jpg.22b4de306cc568c212a423b076ee7881.jpg

IMG_20150329_102117_1.thumb.jpg.743b9e726abd34ccd058a7628057fc77.jpg

IMG_20150329_102617.thumb.jpg.260ccfc9305a708b5258c820715a6e5f.jpg

IMG_20150329_104034.thumb.jpg.4a14d3eb87167b6769127a35aadd0e62.jpg

IMG_20150329_105112.thumb.jpg.d3a6af930114076fe0ed1af2025a1db3.jpg

IMG_20150329_105553.thumb.jpg.a3055cc6b4fb06234d44e239268ea5c8.jpg

IMG_20150329_110101_1.thumb.jpg.e49b76b1919c17709c16da1c068474a4.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

смазка для резинок

Пойдет. Она в основном нужна при сборке, чтоб резинку не подвернуло.

Салом тож можно. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день.

Проблема з котлом Lotte 30кВа

Гаряча вода з котла іде ледь тепла градусів 30 відсили - хоча котел показує що гріє на максимум 80-85-90 градусів.

Що зроблено:

1) Відкрітив трубу подачі гарячої води з котла та зливав воду як то кажуть напряму з котла, щоб відкинути будь-які зовнішні фактори

 

2) Розібраний 3-х ходовий клапан - все рухається та працює чітко. На нього не грішу бо закривав вихід з котла шаровим зовнішнім краном. Нічого не змінилося

 

3) теплообмінник 2-й, що нагріває ГВС гарячий коли йде подача води. Його також зняв. Продувається нормально. Контур ГВС трошки гірше дується, але на поток води в загальному не жаліюсь. Був залитий Антікальк та промитий теплообмінник. Нічого не змінилося.

 

В чому причина зрозуміти не можу. Опалення працює нормально. При вмиканні ГВС - все зпрацбловує, перемикається, запалюється, а вода ледь тепла.

Допоможіть вилікувати проблему. Чи порадьте майстра по данним котлам.

 

struct-kotel.jpg

 

Добавлено через 3 минуты

struct.jpg

  1. Патрубок отвода продуктов сгорания.
  2. Вытяжной зонт.
  3. Теплообменник.
  4. Датчик перегрева теплоносителя.
  5. Электрод розжига.
  6. Ионизационный датчик контроля пламени.
  7. Горелка.
  8. Газовый коллектор.
  9. Блок управления.
  10. Трансформатор.
  11. Вентилятор.
  12. Контрольная панель.
  13. Защита от замерзания.
  14. Газовый электромагнитный клапан.
  15. Циркуляционный насос.
  16. Подвод газа.
  17. Слив теплоносителя из насоса.
  18. Входной патрубок контура ГВС.
  19. Вентиль подпитки системы отопления.
  20. Выходной патрубок контура ГВС.
  21. Выходной патрубок контура отопления.
  22. Входной патрубок контура отопления.
  23. Водяной фильтр контура отопления.
  24. Предохранительный клапан.
  25. Датчик с регулятором протока.
  26. Вторичный теплообменник.
  27. Сепаратор воздуха.
  28. Трёхходовой клапан.
  29. Камера сгорания.
  30. Устройство розжига.
  31. Датчик температуры отопления на входе.
  32. Расширительный бак.
  33. Датчик температуры отопления на выходе.
  34. Патрубок забора воздуха.
  35. Г-образное колено дымохода.
  36. Гофрированная труба подачи воздуха для горения.
  37. Коаксиальный дымоход.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

теплообмінник 2-й, що нагріває ГВС гарячий коли йде подача води.

Насколько горячий?

показує що гріє на максимум 80-85-90 градусів.

Настолько или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

jack-zp так я теж думав що в ньому проблема.

Але коли один вихід (на опалення) перекрив шаровим краном сумніви відпали. Він може і пропускає воду але головна проблема не в ньому.

 

fagot68 не можу сказати, але руку втримати не можна - обпікає. тому думаю більше 60-70 - на скільки я це можу відчути.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не можу сказати, але руку втримати не можна - обпікає. тому думаю більше 60-70 - на скільки я це можу відчути.

Проблема в отсутствии теплосъёма во вторичном обменнике.Нормальный гистерезис вторичника после прогрева 7-9°С(с учётом нормального протока,для 30 кВт 7-10л/мин)

Вторичник мыть или менять.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

fagot68 а як мить?

1) заливав антикальк

2) він продувається. не зовсім вільно але застою нема

3) потік води не слабкий, щоб могло свідчити про забитий теблообмінник

 

Чи можливо на сотах відкладено на поверхні товстий шар і вода внаслідок цього не нагрівається?

 

А може бути контур ГСМ в 2-му теплообміннику пробитий і вода не нагрівшись зразу біжить на вихід? як це перевірити?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...