Підкажіть, як визначитись в чому проблема.

Почистить электрод ионизации, если не поможет плату в ремонт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Граждане сантехники! На работе сдох газоанализатор СГБ-1-5Б. В продаже нигде нету и ждут их к концу ноября :o. Может, у кого завалялся? Замена не возможна, так как в проекте котельной забит этот. Увы...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

odessa.prom.ua/p785147397-signalizator-gaza-bytovoj.html

 

Позвонил, нету в наличии... И так во всех магазинах. Завод их не выпускал какое-то время и склады обнулились. Ждут все после 11-го. А холодно ж! :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У мну есть СГБ 1-2, новый, но 2009 г.в. ессно потянет поверку.

 

Других типов и в Полтаве навалом. Я поищу пока, спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Других типов и в Полтаве навалом. Я поищу пока, спасибо.

 

Тут пишут что есть в наличии - www.gazoanalizator.com.ua/index.php?route=product/product&path=35&product_id=58

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут пишут что есть в наличии - www.gazoanalizator.com.ua/index.php?route=product/product&path=35&product_id=58

 

К ним еще утром звонил :). Нету ни у кого, кто в гугле засветился.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и сколько сейчас?

Извините за задержку с ответом. Сейчас насосная станция настроена на максимальное давление 2,7 бар.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почистить электрод ионизации, если не поможет плату в ремонт.

Відпишуся на всяк випадок. Оскільки тестувати плату не було де, проблему вирішено по аналогії із подібним випадком, знайденим в інеті - замінено два конденсатори по 100 нФ (такі довгі, прямокутні). Взагалі там писалося про один, в ланці іонізації, але хз який це з них. Плюс для профілактики замінили всі електроліти.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Відпишуся на всяк випадок. Оскільки тестувати плату не було де, проблему вирішено по аналогії із подібним випадком, знайденим в інеті - замінено два конденсатори по 100 нФ (такі довгі, прямокутні). Взагалі там писалося про один, в ланці іонізації, але хз який це з них. Плюс для профілактики замінили всі електроліти.

 

Да конденсаторы как показывает практика самое слабое звено в электронной технике, особенно электролиты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Граждане сантехники! На работе сдох газоанализатор СГБ-1-5Б. В продаже нигде нету и ждут их к концу ноября :o. Может, у кого завалялся? Замена не возможна, так как в проекте котельной забит этот. Увы...

 

 

вот схема, можете попробовать отремонтировать.

 

5a5f282b11efa_1_5_thumb_JPG_8881741888421cb8f703455bc2acb463_800.jpgi.gif

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот схема, можете попробовать отремонтировать.

 

5a5f282b11efa_1_5_thumb_JPG_8881741888421cb8f703455bc2acb463_800.jpgi.gif

 

Спасибо, поковыряюсь. Завод уже разродился датчиками, купили новый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, поковыряюсь. Завод уже разродился датчиками, купили новый.

 

Начните с левого верхнего угла схемы, дальше электролиты, кварц посмотреть, дальше наверно смысла нет в программную логику тем более, хотя если есть программатор и прошивка, но если совсем делать нечего. :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В котельной периодически стал появлятся запах отработанных газов (именно сгоревшего газа). На что смотреть - в порядке очередности? Предполагаю ,что труба выпускная могла забится,но как они внутрь попадают?

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В котельной периодически стал появлятся запах отработанных газов (именно сгоревшего газа). На что смотреть - в порядке очередности? Предполагаю ,что труба выпускная могла забится,но как они внутрь попадают?

Спасибо!

Проверить трубу - не попало-ли что (осы гнездо сделали), потом посмотреть на сборник конденсата (он работает под напором), проверить как работает сифон, потом смотреть на герметичность дымовых труб (но там внешняя - воздух, которая под разряжением, т.е. неплотность может вызвать или подсос воздуха или подсос газов, но не попадание газов в помещение.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

РС все ж у меня подозрение на ТЕН пробивающий на корпус, при чем он не обязательно в работающей в данный момент секции ТЕНов.

 

тен пробивающий на корпус вычисляется мегометром, но лучше таки что бы хоть электрик это делал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начните с левого верхнего угла схемы, дальше электролиты, кварц посмотреть, дальше наверно смысла нет в программную логику тем более, хотя если есть программатор и прошивка, но если совсем делать нечего. :beer:

 

Неисправность нашел. Залипла релюшка К2. Заменил, теперь работает, будет запасной Ж-).

 

Всем спасибо за помощь!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, почему температура ГВС доходит до 29 градусов и выключается нагрев, опускается до 22 и снова нагрев и так далее, никаких изменений не происходит, даже если температуру установить на максимум на дисплее? Вода при этом из крана течет еле теплая. Котел Беретта Эксклюзив csi 35.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть разница синий и красный корпус?

Могут отличаться толщиной/шириной штырьков и конфигурацией разъема, функционально одинаковы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверить трубу - не попало-ли что (осы гнездо сделали), потом посмотреть на сборник конденсата (он работает под напором), проверить как работает сифон, потом смотреть на герметичность дымовых труб (но там внешняя - воздух, которая под разряжением, т.е. неплотность может вызвать или подсос воздуха или подсос газов, но не попадание газов в помещение.

Все проверил,почистил, расширительный бак подкачал(уже на 0 был,а котел работал).2 дня работал без запаха,а сегодня, после холодной ночи, снова утром запах сгоревшего газа...Может сама камера сгорания расгерметезироваться? И сифон-не совсем уверен что понял точно -что это?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все проверил,почистил, расширительный бак подкачал(уже на 0 был,а котел работал).2 дня работал без запаха,а сегодня, после холодной ночи, снова утром запах сгоревшего газа...Может сама камера сгорания расгерметезироваться? И сифон-не совсем уверен что понял точно -что это?

Спасибо.

Слив конденсата производится через сифон. Именно сифон предотвращает выхлоп дымовых газов через конденсатную линию.

 

 

На этом видео разборки котла сифон снимают на 1:05 (деталь из белого пластика).

 

 

 

 

Желательно проверить все соединения до сифона. Если сможете добраться. Там всё плотненько.

 

 

Кстати - сам кожух котла - он герметично закрывается? Там есть уплотняющие резинки по периметру и на всех вводах, или нет?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я его почистил, но не заполнил водой! )) видимо,потому и воняло после чистки) Сейчас залил воды, уже 2 дня запаха нет. Нашел классное видео по обслуге этого котла ( Viessmann Vitodens 100-W 35kW ),может кто-то еще будет искать-оставлю здесь ссылку.