Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS

FLASH

Рекомендовані повідомлення

Доброй ночи, завтра выложу больше фото если нужно так как уже темно, нашел только одно сделанное в процессе монтажа. Элементы последовательно по ходу движения газа:

1-й труба 0,5 метра 110

2-й колено 90

3-й старт сендвич

4-й сендвич труба 0,5 метра 110/180

5-й тройник

6-й труба 1 метр 110/180

7-й труба 1 метр 110/180

8-й труба 1 метр 110/180

10-й грибок (может его убрать?)

IMG_20190923_071608.thumb.jpg.e9f1fbb0fc80010a91cedc6c2488aaea.jpg

Змінено користувачем Anima
Добавление фото
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10-й грибок (может его убрать?)

Грибки над дымоходами (асабливо на газ) запрещены нормативно.

Зимой может зарасти льдом до полной закупорки, полезете на крышу сбивать сосульки.

По возможности прогрейте дымоход феном/горелкой, в нем пробка холодного воздуха.

Сэндвич по наруже - не лучшее решение, есть все шансы мучиться всю зиму.

К тому же есть подозрение, (судя по фото) что оголовок трубы в ЗВП.

332159034__.jpg.7c432bde3150173d6dd1135a7a49a1a7.jpg

1091351518__1.jpg.11acf80cb00f35277e401e5090b91a7c.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По возможности прогрейте дымоход феном/горелкой, в нем пробка холодного воздуха.

Спасибо, помогло, дело в тяге, заслонка компенсатора тяги на котле при холодном дымоходе свободно болталась, после прогревания на фитиле она притянулась к котлу, появилась хорошая тяга, потом включил основную горелку и все заработало как часы.

448555913_.jpg.4b7cb23958bcd43d898cd6b6c0a3e425.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!

Хтось допоможе з проблемою?

Котел, westen pulsar d, росте тиск і скида воду через запобіжний клапан.

Щоб увімкнути опалення, потрібно перекрити подачу води на гарячу і скинути тиск через кран підкачки. А коли потрібна гаряча вода, то потрібно вимкнути опалення...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!

Хтось допоможе з проблемою?

Котел, westen pulsar d, росте тиск і скида воду через запобіжний клапан.

Щоб увімкнути опалення, потрібно перекрити подачу води на гарячу і скинути тиск через кран підкачки. А коли потрібна гаряча вода, то потрібно вимкнути опалення...

 

Или кран подпитки котла, или вторичный теплообменник пробит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грибки над дымоходами (асабливо на газ) запрещены нормативно.

ух ничего себе.. Разве не опасней, что туда нападает птичек, мусора лиственного и зальет дождем этот борщ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или кран подпитки котла, или вторичный теплообменник пробит.

Як перевірити, те чи інше, чи первичний...?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разве не опасней, что туда нападает птичек, мусора лиственного и зальет дождем этот борщ?

Мусор и птичек можно почистить, а отравленных угарным газом назад не вернете.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень СОС! Чищу дымоходы, тот, что стоял с 86-го года, открылся как бубочка, а вот в газовом ревизионный люк заклинило намертво!

Позвонила бывшей хозяйке, грит, вообще никогда газовый дымоход не чистили. Работяги сейчас подставили таз с уксусом под него, типа чтобы ржавчину разъело. Но что-то мне кажется, дело не в ржавчине, а в смоле внутри, раз эту трубу никогда не чистили.

Что делать, подскажите? Работяги говорят как самый экстремальный вариант снимать асбестовую трубу.

 

1900398393_.thumb.jpg.66f7f6af35c2d0d6d3c6fdfa311dbfa5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стесняюсь спросить что именно можно почистить в дымоходе газового котла...

 

Если туда ничего не упало и этот котел не топили дровами, то хз что в нем чистить

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень СОС! Чищу дымоходы, тот, что стоял с 86-го года, открылся как бубочка, а вот в газовом ревизионный люк заклинило намертво!

Позвонила бывшей хозяйке, грит, вообще никогда газовый дымоход не чистили. Работяги сейчас подставили таз с уксусом под него, типа чтобы ржавчину разъело. Но что-то мне кажется, дело не в ржавчине, а в смоле внутри, раз эту трубу никогда не чистили.

Что делать, подскажите? Работяги говорят как самый экстремальный вариант снимать асбестовую трубу.

 

[ATTACH]672305[/ATTACH]

 

А срезать болгаркой гайки удерживающие пластину религия не позволяет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если туда ничего не упало и этот котел не топили дровами, то хз что в нем чистить

т. е. никто не чистит дымоходы газовых котлов?

 

Добавлено через 1 минуту

гайки религия не позволяет

религия говорит, что заклинило не гайки, залип сам лючок

 

Добавлено через 7 минут

что именно можно почистить в дымоходе газового котла...

Многие обладатели газовых котлов даже не задумываются, что необходимо своевременно производить чистку дымоходов, поскольку не понимают, чем грозит накопившаяся сажа и кислотный конденсат.

otopimdom.ru/kak-pochistit-dimohod-gazovogo-kotla/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что делать, подскажите?

Отрезать болгаркой одно ухо на заглушке, и сковырнуть ее гвоздодером.

Ухо потом приварить назад.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отрезать болгаркой одно ухо

Ухо не на заглушке, оно ж на тройнике. Поперечную штуку на гайке сняли. Заклинило именно саму заглушку. Стучали, ковыряли - глухо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ухо не на заглушке, оно ж на тройнике.

Имелось ввиду выступы на кругляшке. Там может т.н. стакан в тройник заходит, т.е. кусок трубы меньшего диаметра.

 

Заклинило именно саму заглушку. Стучали, ковыряли - глухо.

Проверьте тягу, если есть, то не морочьтесь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверьте тягу, если есть, то не морочьтесь.

Есть, я уже включала котел, все работает как часы. Но что-то же там залипло?

 

Добавлено через 2 минуты

Имелось ввиду выступы на кругляшке.

Нет там выступов. Обе ревизии на обоих трубах одинаковые, на ТТ эта кругляшка выскочила сразу же, а тут, зараза, никак.

 

Добавлено через 1 минуту

если есть, то не морочьтесь.

Т. е. просто утеплить трубу и спокойно топить и не парить себе моск?

 

Добавлено через 2 минуты

Там может т.н. стакан в тройник заходит, т.е. кусок трубы меньшего диаметра.

не похоже, судя по трубе ТТ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет там выступов.

Рассмотрел. :)

Есть, я уже включала котел, все работает как часы.

А чего еще надо? :)

Т. е. просто утеплить трубу и спокойно топить и не парить себе моск?

Таки да. :Rose:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як перевірити, те чи інше, чи первичний...?

 

В первичном - только СО, нет там контакта с ВС.

 

Снять кран подпитки, подать к нему воду под давлением. - если кран в закрытом положении держит, снимать вторичный теплообменник - опрессовывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или кран подпитки котла, или вторичный теплообменник пробит.

Більше пропозицій та думок нема?:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Більше пропозицій та думок нема?:(

Меняйте вторичный ТО. Не Вы первый и не последний.

На хреновой воде или большом давлении в водопроводе они долго не живут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем добрый день. Самое важное....я женщина без мужа, прошу не судить строго.., мастера кормят завтраками,город маленький. В котле немного понимаю, в смысле, что где расположено(спасибо инету)). Никаких проверочных аппаратов у меня нету.

Постараюсь максимально подробно.

Котел Елексия 20FF. Сначала начал выбивать ошибку:"перегрев котла без блокировки", чередуя с ошибкой "перегрев на теплообменнике с блокировкой". Потом 40-60-80 "вентилятор включен, но прессостат не задействован". Последнее. Я перекрыла подачу и обратку, прочистила фильтр на подаче и попробовала запустить(не открыла краны обратно!! олень....). В следствии чего через минуту все громко заурчало, затарахтело и предохранительный клапан рванул паром и горячей водой. Теперь этот клапан не закрывается. То есть, при попытке подпитать котел вода сразу выливается из шланга предохранительного клапана.

При осмотре мной: на плате никаких повреждений не вижу, все проводочки на месте, датчики. вентилятор, прессостат...в общем, визуально все хорошо.

В топке с основного теплообменника легко отходит краска.Это проблема? Воздушный клапан в ужасном состоянии, без крышечки, весь в потеках. Поэтому и давление падало постоянно , наверное.

Воздухоотводчик расположен на одной улитке с насосом, краном подпитки и предохранительным клапаном. Очень неудобно! Сняла насос, немного протерла, все в ржавчине. На лопастях даже идет отслоение ржавчины. дальше я насос вскрывать боюсь)

теперь постараюсь сформулировать вопрос!

как сделать так, чтобы предохранительный кран закрылся? или его уже не спасти?

Как снять воздухоотводчик? Разбирать пол котла?

Если менять всю улитку( надеюсь, насос не надо менять), это не дешево.

Да и в продаже она идет с воздухоотводчиком и все. Без крана подпитки и без предохранительного...

немного боюсь сама это делать, но нет выхода. Жду советов)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Galinka, Вы б название маленького городка указали, может кто рядом, сможет помочь.

Житомирская область, г.Новоград-Волынский

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день.

Володію чудним корейський котлом Lotte на 30 кВт

Вчора почав ладит 3-х ходовий клапан від підтікання по штоку і доламав весь корпус. Тепер він тече і по штоку і по тріщинам.

Шукаю можливо вкогось б/у є чи підкажете де купити по нормальній ціні. в ОЛХ 2200 за нього просять.

 

Сам моторчик мені не потрібен тільки корпус в якому шток з шариком.

113606131_.JPG.bcde43ef985cbb0984d6572fff8be56f.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем добрый день. Самое важное....я женщина без мужа, прошу не судить строго.., мастера кормят завтраками,город маленький. В котле немного понимаю, в смысле, что где расположено(спасибо инету)). Никаких проверочных аппаратов у меня нету. . Жду советов)

 

Чем могу, поищите здесь ответы - studfiles.net/preview/5288600/

Клапан под замену, эксплуатировать котел с заглушенным подрывным клапаном очень опасно. Развоздушиватель скорей всего тоже. Насос для начала попробовать запустить на прямую (отключить от платы и подать на него питание от сети), желательно предварительно прозвонив на предмет КЗ обмотки или включить через предохранитель в пару ампер.

РС а вообще или ждите может кто откликнется с форумчан или местных мастеров доставайте, Вы и так достаточно наломали на ровном месте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...