Подскажите пожалуйста какое оптимальное растояние должно быть между стропилами для последующего утепления минватой и возможно-ли заменить вату на смесь опилки+цемент+известь ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста какое оптимальное растояние должно быть между стропилами для последующего утепления минватой и возможно-ли заменить вату на смесь опилки+цемент+известь ?

 

укажите проектное растояние, тогда думаю специалисты смогут посоветовать... растояния между стропилами в первую очередь от нагрузок-конструкции рассчитываются.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

укажите проектное растояние, тогда думаю специалисты смогут посоветовать... растояния между стропилами в первую очередь от нагрузок-конструкции рассчитываются.

От расстояния между стропил (гаш стропил), больше зависит сечение обрешетки, и подбирается под конкретный утеплитель - например, если вата шириной 600мм.,то и расстояние между стропил делается в пределах 590 мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста какое оптимальное растояние должно быть между стропилами

согласно заключения инженера конструктора выполнившего расчёт несущей способности стропил.

 

 

 

для последующего утепления минватой

 

и подбирается под конкретный утеплитель

ерунда какая то. подбирать шаг стропил согласно утеплителя?

есть нагрузки, есть сечения, пролёты, конструктив. от них и подбирается шаг.

да, в некоторых случаях ОПТИМИЗИРОВАТЬ шаг можно но только методом уменьшения шага. актуально когда для удобства укладки ваты не хватает 2-3-5 см. тогда можно сдвинуть стропила.

но то что бы ПОДБИРАТЬ ШАГ СТРОПИЛ ПОД УТЕПЛИТЕЛЬ! это далеко не самый важный критерий.

 

 

и возможно-ли заменить вату на смесь опилки+цемент+известь ?

вы хоть название темы своей читали? этот вопрос обсуждается даже не в этом разделе!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста какое оптимальное растояние должно быть между стропилами для последующего утепления минватой и возможно-ли заменить вату на смесь опилки+цемент+известь ?

Не претендую на истину, но на этом форуме нарыл пару ссылок с простыми расчётами крыш. думаю что для сложных крыш должен вестись профессиональный расчёт. Но я воспользовался этими програмками для расчёта односкатной крыши хозблока.

www.zhitov.ru/roof/

vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ерунда какая то. подбирать шаг стропил согласно утеплителя?

есть нагрузки, есть сечения, пролёты, конструктив. от них и подбирается шаг.

ерунда - это писать подобное, т.к. сечения элементов должны стоять последними в расчетах. и поверте, что шаг 500-600-700 мм. не дает никаких изменений в сечении стропил...

или будите спорить с доказательствами:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем большое спасибо! стропила 80 на 150 , надесь нормально, маурлата 150на 150, планирую растояние между стропилами 90 см но есть сомнения по удобности укладки ваты на такое растояние.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шаг 500-600-700 мм. не дает никаких изменений в сечении стропил...

растолкуй данное предложение, не понятна логика

"шаг 500-700 не даёт ни каких изменений в сечении стропил" - это как?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

растолкуй данное предложение, не понятна логика

"шаг 500-700 не даёт ни каких изменений в сечении стропил" - это как?

Когда научитесь общаться в перделах учтивости, тогда и порекомендую...Толковый Словарь (можно Даля), а растолковывают в институтах на практических занятиях по "теормеху".

P.S. Не забываем добавить знания по сопромату...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда научитесь общаться в перделах учтивости, тогда и порекомендую...Толковый Словарь (можно Даля), а растолковывают в институтах на практических занятиях по "теормеху".

P.S. Не забываем добавить знания по сопромату...

 

Если вам, не сильно давит корона, прошу обратить внимание на мои пояснения:

1. если вас задело слово "растолкуй" в замен вполне логичного "растолкуйТЕ" то будьте уверены, это была моя опечатка.

хотя, по давности дней регистрации и общения, нет ничего страшного нам с вами перейти на "ты".

пардон, если обидел Вашу нежную персону.

 

2. во вторых, данную фразу просил растолковать наш инженер-конструктор свободно владеющий и сопроматом и теоретической механикой.

 

Ещё раз, OlegArh, это ваши слова:

и поверте, что шаг 500-600-700 мм. не дает никаких изменений в сечении стропил...

объясните пожалуйста.

или проигнорируйте эту просьбу вообще, слив будет засчитан.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вам, не сильно давит корона, прошу обратить внимание на мои пояснения:

1. если вас задело слово "растолкуй" в замен вполне логичного "растолкуйТЕ" то будьте уверены, это была моя опечатка.

хотя, по давности дней регистрации и общения, нет ничего страшного нам с вами перейти на "ты".

пардон, если обидел Вашу нежную персону.

 

2. во вторых, данную фразу просил растолковать наш инженер-конструктор свободно владеющий и сопроматом и теоретической механикой.

 

Ещё раз, OlegArh, это ваши слова:

объясните пожалуйста.

или проигнорируйте эту просьбу вообще, слив будет засчитан.

Да, все же с учтивостью слабовато...

Преблем с Вы/Ты - не вижу, но считаю необходимым хотя бы поинтересовать обоюдностью желания...

Тем не менее, ввиду столь проникновенной просьбы , сменю гнев на милость..... и попытаюсь "растолковать" (возможно инженеру), что изменение шага стропил от 500 до 700 мм., сечение стропил (при одинаковых условиях) практически не изменяется. А с учетом запаса прочности, заложенного в расчеты, этими эмпирическими изменениями можно пренебречь...

P.S. Кстати, в чем считает Ваш конструктор? СолидВорк, АРМ, Лира atc.??? Если что - могу подогнать запасной "феликс".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

изменение шага стропил от 500 до 700 мм., сечение стропил (при одинаковых условиях) практически не изменяется.

стоп, стояночка.

 

объясните мне, как инженер, что такое термин "практически"?

 

При увеличении шага стропил с 500 до 700 мы имеем увеличение нагрузки на стропильную ногу как минимум 30%. (при одинаковых условиях)

 

При уменьшении шага с 700 до 500 мы имеем перерасход материалов в 30%.

 

Вы считаете что разница как минимум в треть "практически" не заметна?

 

Добавлено через 2 минуты

P.S. Кстати, в чем считает Ваш конструктор? СолидВорк, АРМ, Лира atc.??? Если что - могу подогнать запасной "феликс".

В солид не лазили ещё, АРМ - калеченные попадались, обходимся расчётом ферм в Лире.

 

Подгоны софта у нас завсегда в почёте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стоп, стояночка.

 

объясните мне, как инженер, что такое термин "практически"?

 

При увеличении шага стропил с 500 до 700 мы имеем увеличение нагрузки на стропильную ногу как минимум 30%. (при одинаковых условиях)

 

При уменьшении шага с 700 до 500 мы имеем перерасход материалов в 30%.

 

Вы считаете что разница как минимум в треть "практически" не заметна?

 

Добавлено через 2 минуты

 

В солид не лазили ещё, АРМ - калеченные попадались, обходимся расчётом ферм в Лире.

 

Подгоны софта у нас завсегда в почёте.

Ну,...согласен и на остановочку...:beer: дабы не оплошаться, пересчитал навскидку простейшую ситуацию: пролет 8400, угол ската 23 град. с подкосом, шаг стропил 500 и 900 мм.

При снеге 250 кг. !!! (запредельно), ветер - стандартно = 38, кровля - металл и т.д. (без утепления). Так вот: сечение стропил 50х150 не изменяется по всей интерполяции шага стропил. :rolleyes:

 

"Феликс" - это арифмометр (ручной калькулятор) выпуска 1962 г. (не путать с абАком)...:D

 

 

P.S. АРМ - в сети вполне нормальные есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что-то у вас явно не то с расчетами.
ну так опровергниете...а то как некоторые: чуть что, так язык в о..пу:cry:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уменьшается шаг -> уменьшается нагрузка на стропило-> уменьшается момент в пролете -> уменьшаются напряжения и прогибы, либо чтобы полностью использовать прочность древесины, можно уменьшить сечение.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уменьшается шаг -> уменьшается нагрузка на стропило-> уменьшается момент в пролете -> уменьшаются напряжения и прогибы, либо чтобы полностью использовать прочность древесины, можно уменьшить сечение.
По логие - вроде как правильно. а в цифрах можно??? Переложите это в цифры, и сами убедитесь... Изменение шага стропил в перделах 100-200мм. практически не влияют на их сечение

 

P.S. А далее седуют меры по уменьшению сечения за счет включения в систему дополнительных элементов (стойки подкосы и пр.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пролет 8400, угол ската 23 град. с подкосом, шаг стропил 500 и 900

а можно черновик вашего расчёта? что то запредельные параметры у вас выходят.

я мысленно представляю себе двупролётную балку 8400 в сечении 150*50 и сбором нагрузок под 300 кг\м.кв. и тихо ауеваю. Не верю я в жизнеспособность такой системы даже в сечениях 100*200 шагом 900.

и не надо меня тыкать носом в безграмотность, не получится. в понедельник специально попрошу конструктора прикинуть схему.

 

Добавлено через 8 минут

Вот мой расчёт:

 

Не будем юлить и брать запредельные параметры.

Возьмём самые банальные и распространённые:

Снег 100

Ветер 40

Конструкция 30

Кровля 45

Утепление\потолки 35

Однопролётная балка 4000

Уклон 35град.

 

При стропильной ноге 180*50 имеем коэф. запаса по прогибу - 1,3

Меняем шаг до 700 - коэф. запаса - 0,96

Увеличиваем шаг до 900 - коэф. запаса - 0,76

 

Что бы войти в шаг 900 нам нужно взять как минимум 60*200, а это извините, разница в 25%!

Допустим, посчитали с запасом, но тогда заказчик вынужден, на среднюю крышу переплатить 2000-4000 грн только потому что "сечение стропил практически не изменяется (с)OlegArh "

 

Я с ужасом представляю себе проект в котором конструктор допускает такие погрешностей незначительными, чесслово.

 

OlegArh, толи Феликс Ваш сломался толи вам в лом считать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

VillaDeLux прав, а OlegArh нужно более ответственно относиться к расчетам.
Еще один специалист высказаться без аргументов? :lol:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще один специалист высказаться без аргументов? :lol:

 

А где кстати ваши аргументы? В чем вы там считаете? Покажите 2 варианта расчета с шагом 700мм и 900мм. И не надо будет вам ничего доказывать.

 

Вот специально для вас прикинул пример (см. вложенный файл, в 2-х программах посчитал), если конечно разберетесь в расчетах. Разница получилась 27%.

Исходные данные: стропила длиной 4000мм, угол наклона 30 градусов, снеговая нагрузка 1.8кН/м.кв, вес стеклопакета 0.3кН/м.кв, ветровая нагрузка 0.5кН/м.кв.

Только я стекляными крышами занимаюсь, с несущей подконструкцией из алюминиевого профиля (допустимый прогиб L/300), но суть та же.

Односкатная крыша _стропила 4000мм, шаг 700мм_.pdf

Односкатная крыша _стропила 4000мм, шаг 900мм_.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где кстати ваши аргументы? В чем вы там считаете? Покажите 2 варианта расчета с шагом 700мм и 900мм. И не надо будет вам ничего доказывать.

Ан нет.

 

2:1, команда с калькуляторами неожиданно обходит команду со смайликами и вырывается вперёд!

 

Пардон за ОФФ.

 

Добавлено через 1 час 20 минут

Всем большое спасибо! стропила 80 на 150 , надесь нормально, планирую растояние между стропилами 90 см

Вы хоть скажите какой пролёт, угол наклона, нагрузка кровли и регион застройки.

Мы тут консилиумом посидим, вам прокинем что к чему, что бы не гадали а наверняка.

Может и смайликов ещё накидаем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Не будем юлить и брать запредельные параметры.

Возьмём самые банальные и распространённые:

Снег 100

 

хорошо у вас там, в солнечном крыму :D

у нас, на севере, это вовсе не запредельные.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...