Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Сантехмонтаж в картинках

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

И подключение тоже боковое?

а в чем проблема, обычный радиатор 2 м ( 25*0,08)...

 

Смею напомнить, что все сталюки с нижним подключением по своей природе боковики и ниче, даже 300-1800 работают без проблем... ну на пару % хуже теплоотдача..

 

Поэтому бодяга, про то, что радиаторы нельзя подключать сбоку если их длинна большая-мифы...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что решать вам,но как по мне ,то лучше байпас и краники :)

Спасибо.

В интернете очень много информации, порой противоречивой, поэтому хочу еще раз уточнить у СПЕЦОВ.

Вариант1

Стояк - 1 дюйм. Без байпаса и краников напрямую, взамен снятому змеевику - на лесенку.

Вариант2

Стояк - 1 дюйм, краники на ПС 1/2 дюйма (или 3/4), байпас 1" или 3\4"? При этом на байпас кран ставить не хочу так как труба будет прятаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поэтому бодяга, про то, что радиаторы нельзя подключать сбоку если их длинна большая-мифы...

Нет не соглашусь с такой формулировкой. Везде пишут, что не нельзя, а не рекомендуется, ибо действительно будет потеря на мощность.

 

Добавлено через 2 минуты

При этом на байпас кран ставить не хочу так как труба будет прятаться.

Так если не делать разрыв стояка, то сам стояк и есть байпас. Краны перед ПС обязательно нужно ставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет не соглашусь с такой формулировкой. Везде пишут, что не нельзя, а не рекомендуется, ибо действительно будет потеря на мощность..

получается радиаторы с нижним подключением большой длинны не рекомендуется вообще подключать?:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

получается радиаторы с нижним подключением большой длинны не рекомендуется вообще подключать?

Ну ты уже начинаешь стебаться. Кстати у Вогеля есть радиаторы с нижним по средине.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну ты уже начинаешь стебаться. Кстати у Вогеля есть радиаторы с нижним по средине.

 

Паш, я не стебусь, ведь сам подумай.... любой радиатор с нижним подключением это по сути радиатор бокового подключения подключенный сбоку...

Тогда вопрос: почему нельзя радиатор бокового подключения подключать сбоку?

 

ЗЫ Я не спорю радиаторы соотношением высоты и ддлинны 1:3 желательно подключать по диагонали, но если не подключить то страшного ничего не случиться..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЗЫ Я не спорю радиаторы соотношением высоты и ддлинны 1:3 желательно подключать по диагонали, но если не подключить то страшного ничего не случиться..
У меня 23 секции Калидор 900 подключены снизу. На ощупь везде одинаково горячо. Только пирометром можно определить маленькую 2-3 гр разность температур.

При подключении по диагонали угол был более холодным на ощупь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что решать вам,но как по мне ,то лучше байпас и краники :)

Спасибо.

В интернете очень много информации, порой противоречивой, поэтому хочу еще раз уточнить у СПЕЦОВ.

Вариант1

Стояк - 1 дюйм. Без байпаса и краников напрямую, взамен снятому змеевику - на лесенку.

Вариант2

Стояк - 1 дюйм, краники на ПС 1/2 дюйма (или 3/4), байпас 1" или 3\4"? При этом на байпас кран ставить не хочу так как труба будет прятаться.

 

 

Не ходите в интернет :-), смотрите справочники

1. Температура плавления стали 1350 градусов (вроде)

2. Темпераратура испарения цинка - 903 градуса (аналогично)

3. Цинк на трубах - защита от коррозии.

4. Меньше стыков - дольше простоит.

 

Вывод - не усложняйте.

стояк, 2 врезки (для страховки - 3/4"), 20 см сбоку - полотенчик с кранами на 3/4"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что решать вам,но как по мне ,то лучше байпас и краники :)

Спасибо.

В интернете очень много информации, порой противоречивой, поэтому хочу еще раз уточнить у СПЕЦОВ.

Вариант1

Стояк - 1 дюйм. Без байпаса и краников напрямую, взамен снятому змеевику - на лесенку.

Вариант2

Стояк - 1 дюйм, краники на ПС 1/2 дюйма (или 3/4), байпас 1" или 3\4"? При этом на байпас кран ставить не хочу так как труба будет прятаться.

А тему прочитать?

Начиная с поста 1306 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=66, несколько страниц рассказывал о квартирных полотенцесушителях.

Затронул практически все варианты.

Повторяю, оба Ваших варианта- рабочие, как захотите, так и сделаете.

Но в первом варианте, нельзя уменьшать сечение стояка, поэтому боковое подключение полотенцесушителя, должно быть 1*.

Перемычки ниже ввода будут работать некачественно, там будет скапливаться грязь и срок жизни полотенцесушителя уменьшиться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хоть на работу не ходи, кругом одни террористы :)

Зачем что-то придумывать, если оно есть готовое.

Заставили немного поработать, над подгонкой размера для форума.

Новострой, законченный в работе несколько дней назад.

Сначала, чтобы было в тему- отопление.

От застройщика достался очень некрасивый радиатор посредине окна.

Ну и прокладка труб от застройщика.

PA180109.JPG.a0b51c02557436350d3887ffa890a7a2.JPG

PA180110.JPG.a46f9684dc3200ca6306626c00f4bcf1.JPG

FLIR2504.jpg.e6f3ec71591b6e63c41c6e87f2a1907c.jpg

FLIR2506.jpg.b448763463328b25ac3dbacec488868b.jpg

FLIR2508.jpg.4c1dcc2518b4b5fa533f66a5b9701075.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разводка отопления застройщиком, была выполнена из Рехау, поэтому продолжили тем же материалом.

Радиатор с комнаты, был перенесен на кухню, подключения были заменены вместо "из пола" на "из стены".

Под окно был добавлен внутрипольный конвектор высотой 65 мм.

Поэтому сказки "не хватило высоты" по некоторым предыдущим фото, не совсем уместны.

IMG_0731.JPG.4ad7cba50b9c4e6a4455fef35e853b36.JPG

IMG_0732.JPG.164e3bab4ae724cd2cff4c01465d6065.JPG

IMG_0733.thumb.JPG.899d72031f9ff8f8f430f58f12c5e814.JPG

IMG_0734.thumb.JPG.2cba8009619050863ee65b280b24fed8.JPG

IMG_0735.JPG.d5a20677da34bc07fd6c4c09109813c8.JPG

IMG_0736.JPG.4a0107b1324ab1fda6c1d531a49de6b3.JPG

IMG_0737.JPG.606720d8e048445c3173caaf1fdffd95.JPG

IMG_0738.JPG.b48a607653a7f39af5b3190b2d749325.JPG

IMG_0739.JPG.a91039e38c654d0ccb8fe0dc424e4b89.JPG

IMG_0740.JPG.066f17b9aeba6e167ea649ae7ad67d33.JPG

IMG_0741.JPG.85ecafc5a1d2b5a997b0d497e0607bd9.JPG

IMG_0747.JPG.a3c50824ee437dfb3fb4c522e52fb707.JPG

IMG_0748.thumb.JPG.07b7cf0a573fdcdca68b4820a523b8c3.JPG

IMG_0749.thumb.JPG.45723652697720d394adcb57cdbe98de.JPG

IMG_0750.thumb.JPG.82b41dbb41056c4d8792087166791857.JPG

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде "ковальская" серьёзный застройщик, но делать такое "порно" посреди панорамного окна :D

Видел такие же творения у товарища в "Щасливом" от Новобудови, но там типа эконом класс с трубами и соединениями металоплатик в стяжке Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но там типа эконом класс с трубами и соединениями металоплатик в стяжке

А что вас так удивило? Пресс соединения и придуманы для скрытого монтажа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжаю.

Выводы ХВС и ГВС, а также врезки под полотенцесушитель, явно не соответствовали высоте и желаниям заказчика.

Поэтому стояк ГВС переварили, а в стояке ХВС переварили выводы ввода.

Была задача "вписаться" в люк 60х60.

Не помещались, но учитывая, что нам дали возможность "сыграть" еще в движении вперед, то несмотря на мешающий канализационный стояк, все получилось.

Двухзонный шаровый кран с 8 сек приводом- Far, краны-Бугатти (увы, запасы иссякают), промывные фильтры,редуктора давления, коллектора- Far.

Трубопроводы: развязка водораспределительного узла- медь, трассы и полотенцесушитель, очень далеко унесенный- ТЕСЕ.

Первые три фото- от застройщика, далее процесс.

PA180115.JPG.8f45b003611f4cd6e3c4c9af96639fae.JPG

PA180117.thumb.JPG.07fa4ef8f131d22dc1e6ce23a71ce425.JPG

PA180118.thumb.JPG.fba4fd0b81e4b1b866590ad29b384b65.JPG

IMG_0685.JPG.310e110fd63ac41de233eb747f732c45.JPG

IMG_0686.JPG.5d7ceb053dc31c70494e6369b796e14e.JPG

IMG_0687.thumb.JPG.b216df7afcfaa34866ee9c5efb1ccd2a.JPG

IMG_0688.JPG.5149c5f7ec951d21e170a47251e7928f.JPG

IMG_0689.JPG.ff67a34d4bb0b2b858633df8f0839cf7.JPG

IMG_0691.thumb.JPG.db277383f1161e59fbeae28e2f645bce.JPG

IMG_0692.thumb.JPG.d9f579885994c132e181d3551123dca7.JPG

IMG_0694.JPG.e39a8d6970845533115079339232b8d7.JPG

IMG_0695.JPG.54c21699a9f0d1cf6f0bb570afccb6a3.JPG

IMG_0697.thumb.JPG.71c0d377590f2045c6616457283f2acc.JPG

IMG_0699.JPG.bccce6d36193267e88a7aec3f033e7f0.JPG

IMG_0700.JPG.2fa02bf89bdac8e3ee0189c6ddda7894.JPG

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обвязка на стояке выглядит космически :)

 

А что за выводы над унитазом? Это полотенчик будет?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обвязка на стояке выглядит космически :)

 

А что за выводы над унитазом? Это полотенчик будет?

Бойлер, расположенный горизонтально.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что за выводы над унитазом? Это полотенчик будет?

Эти выводы делались под бойлер, аналог которого будет в дальнейших фото.

Начало объекта было здесь пост 2037.

Подошло время установки сантехники.

P2050003.JPG.e31e11fed86771ee3013c7e2d8fec7f7.JPG

P2050004.JPG.d48a21b9616c3d2946990df7fd875ab7.JPG

P2050005.JPG.3f1e7a1f5998fe3dabc2185a1102afcb.JPG

P2050008.JPG.7f4f20879bd0371b87759d31f3857f9d.JPG

P2050009.JPG.78a5a3f99367e04d867d22ce93ec39fd.JPG

P2050010.thumb.JPG.5d11f00042898a97ad9434abb3eeb2a8.JPG

P2050012.JPG.ae9bfbdd20f3719eb841f91c9b4618dc.JPG

P2050013.JPG.f5b12d325878f10b37a8de05ad7d0c5e.JPG

P2050015.thumb.JPG.6bd193eed3235c8d91114c7292912673.JPG

P2050016.thumb.JPG.fa3b85b085e0b3205d27d2112b0f2772.JPG

P2050017.thumb.JPG.8870db29eefd8b604a87dc54b4f835ce.JPG

P2050018.thumb.JPG.59da81e3c9b57716fd91b6181346487b.JPG

P2050019.JPG.5f465d5f21ead17316eeaad24ad428ad.JPG

P2050020.thumb.JPG.543fe94ce07d014729c78e96acc18f97.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так растолкуйте всем.

 

Наверное речь идет не о самом удобном размещении крана и мойки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное речь идет не о самом удобном размещении крана и мойки.

Мы что гадать будем? Сказал А, скажи и Я.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×